manio Napisano 10 maja 2010 #1 Napisano 10 maja 2010 WitamNa strychu ocieplonym welna mam zainstalowany rekuperator, ktory przewala potwierze z calego domu (parter + pietro; bez strychu); powietrze pobierane jest oczywiscie z zewnatrz. pytanie, czy moge zrobic wyrzut (ten ktory powinien isc na zewnatrz) powietrza bezposrednio na strych.Wychodze z zalozenia, ze:- powietrze ze strychu (mimo ze jest i welna i paroizolacja) jakos znajdzie ujscie- dogrzeje (przynajmniej minimalnie) w ten sposob strycho czym zapominam / gdzie robie blad? (cisnienie? przedostawanie sie zuzytego powietrza poprzez wlaz spowrotem do domu? ...?)pozdrawiamMariusz
ja14 Napisano 11 maja 2010 #2 Napisano 11 maja 2010 Wprowadzisz duza wilgotnosc na strych. A za nia grzyb.Pozdrawiam.
miki3 Napisano 11 maja 2010 #3 Napisano 11 maja 2010 wilgoć to poważna sprawa, inna to zapaszki tzw. kotleta przed i po spożyciu, myślę że z czasem cały strych tym nasiąknie i nie będzie dało się wygonić. U siebie myślałem dać wyrzut zużytego powietrza do garażu ale zrezygnowałem.
Redakcja Napisano 11 maja 2010 #4 Napisano 11 maja 2010 Bardzo dobry pomysł na zawilgocenie domu. Z w miarę ciepłego, wilgotnego powietrza na zimnym strychu wykropli się para wodna nie mówiąc już o zapachach, którymi przesiąknie poddasze. A swoja drogą jaki był sens ocieplania dachu jeśli strych nie jest ogrzewany?
bajbaga Napisano 11 maja 2010 #5 Napisano 11 maja 2010 Cytat - dogrzeje (przynajmniej minimalnie) w ten sposob strych Przy ocieplonym strychu, i dużej sprawności rekuperatora, może być i tak, że powietrze z wyrzutni będzie „wychładzało strych”.Np. przy – 20 na zewnatrz, i +20 wewnątrz, i sprawności REKU 90% - z wyrzutni będzie „dmuchało” -16 stopni.
Konstruktor Napisano 13 maja 2010 #7 Napisano 13 maja 2010 Cytat Np. przy – 20 na zewnatrz, i +20 wewnątrz, i sprawności REKU 90% - z wyrzutni będzie „dmuchało” -16 stopni. WitamTu to Pan przesadził... nigdy tak nie będzie. Pozdrawiam
bajbaga Napisano 13 maja 2010 #8 Napisano 13 maja 2010 Cytat WitamTu to Pan przesadził... nigdy tak nie będzie. Pozdrawiam A ile będzie (dla podanych warunków) ?
Konstruktor Napisano 13 maja 2010 #9 Napisano 13 maja 2010 Cytat A ile będzie (dla podanych warunków) ? może być -13 st.c przy wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń 0 % do nawet +11 przy wilgotności powietrza 100%, czyli generalnie to są granice przedziału - teoretyczne -, w praktyce nie będzie na pewno mniej niż 0 - z wiadomych przyczyn...pozdrawiam
bajbaga Napisano 13 maja 2010 #10 Napisano 13 maja 2010 (edytowany) Cytat może być -13 st.c przy wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń 0 % do nawet +11 przy wilgotności powietrza 100%, czyli generalnie to są granice przedziału - teoretyczne -, w praktyce nie będzie na pewno mniej niż 0 - z wiadomych przyczyn...pozdrawiam A w drugą stronę, czyli nawiew - idąc tym „tropem” i dla tych określonych warunków - w praktyce nie będzie więcej niż 0 stopni - z wiadomych przyczyn ?Wkleiłem cytat, poprawiłem liczby Edytowano 13 maja 2010 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Konstruktor Napisano 14 maja 2010 #11 Napisano 14 maja 2010 Cytat A w drugą stronę, czyli nawiew - idąc tym „tropem” i dla tych określonych warunków - w praktyce nie będzie więcej niż 0 stopni - z wiadomych przyczyn ?Wkleiłem cytat, poprawiłem liczby Zupełnie Pana nie rozumiem, chciałby Pan wiedzieć jaka będzie temp. nawiewu przy określonych warunkach...?Nawiew będzie w granicach +11 do +18,5 - dla dobrych wymienników przeciwprądowych. pozdrawiam
bajbaga Napisano 14 maja 2010 #12 Napisano 14 maja 2010 Były takie założenia :- sprawność układu 90%,- temperatura powietrza na czerpni -20stopni C, - temperatura powietrza wewnątrz budynku +20 stopni C. - czyli różnica temperatur wynosi 40 stopni.- czyli uwzględniając sprawność różnica wynosi 36 stopnia. Cytat Nawiew będzie w granicach +11 do +18,5 - dla dobrych wymienników przeciwprądowych. A wcześnie pisałeś, że na wylocie wyrzutni od -13 stopni C do +11 stopni C – ale z wiadomych przyczyn nie mniej niż 0 stopnia C.Widać, że skala Celsjusza stwarza problemy (to nieszczęsne 0 w środku skali) – zamień na Kelvina i wszystko będzie jasne:Dla jasności i uogólniając: Przy 100% (teoretycznie)sprawności układu, temperatura na czerpni będzie równa temperaturze na wyrzutni, zaś temperatura wlotu do REKU, będzie równa temperaturze wylotu z REKU (od strony pomieszczeń).
HenoK Napisano 14 maja 2010 #13 Napisano 14 maja 2010 Cytat Przy 100% (teoretycznie)sprawności układu, temperatura na czerpni będzie równa temperaturze na wyrzutni, zaś temperatura wlotu do REKU, będzie równa temperaturze wylotu z REKU (od strony pomieszczeń). Tak będzie dla powietrza suchego (0% wilgotności). Po uwzględnieniu wilgotności powietrza nawiewanego i wywiewanego (ciepło utajone) będzie to wyglądać inaczej.
bajbaga Napisano 14 maja 2010 #14 Napisano 14 maja 2010 (edytowany) Cytat Tak będzie dla powietrza suchego (0% wilgotności). Po uwzględnieniu wilgotności powietrza nawiewanego i wywiewanego (ciepło utajone) będzie to wyglądać inaczej. Prawda, tyle, że w przypadku wentylacji budynku jednorodzinnego te różnice nie są aż tak duże.Moim zdaniem (mogę się mylić, bo nie liczyłem, tylko szacuję), przedłoży się to na różnice w temperaturach rzędu 1 – 2 stopni.Wkleiłem cytat Edytowano 14 maja 2010 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Konstruktor Napisano 14 maja 2010 #15 Napisano 14 maja 2010 Cytat Były takie założenia :- sprawność układu 90%,- temperatura powietrza na czerpni -20stopni C, - temperatura powietrza wewnątrz budynku +20 stopni C. - czyli różnica temperatur wynosi 40 stopni.- czyli uwzględniając sprawność różnica wynosi 36 stopnia.A wcześnie pisałeś, że na wylocie wyrzutni od -13 stopni C do +11 stopni C – ale z wiadomych przyczyn nie mniej niż 0 stopnia C.Widać, że skala Celsjusza stwarza problemy (to nieszczęsne 0 w środku skali) – zamień na Kelvina i wszystko będzie jasne:Dla jasności i uogólniając: Przy 100% (teoretycznie)sprawności układu, temperatura na czerpni będzie równa temperaturze na wyrzutni, zaś temperatura wlotu do REKU, będzie równa temperaturze wylotu z REKU (od strony pomieszczeń). Z Pana wypowiedzi wynika, że dosyć słabo orientuje się Pan w dziedzinie wymiany ciepła. wszystko to co napisałem jest zgodne z prawdą. Temperatura na wyrzutni może się zawierać w granicach -13 st. C do + 11 st. C, temperatura na nawiewie do pomieszczeń będzie się zawierała w granicach +11 st. C do +18,5 st.C. Pan HenoK ma rację, że przy idealnie suchym powietrzu wartości bezwzględne temperatur na nawiewie i wyrzutni będą zbliżone czyli powiedzmy +16 i -16. ale w praktyce przy -20 st. C wilgotność względna powietrza jest powyżej 80%Może to dla Pana będzie niespodzianka ale przy wymianie ciepła w rekuperatorze bilans energetyczny musi się zgadzać (niezależnie od sprawności), a ładunek energetyczny jaki niesie ze sobą strumień powietrza zależy od temperatury i wilgotności (mniej energii potrzeba do ogrzania o 1 st. K 1 litra powietrza niż do ogrzania 1 litra wody - to chyba jasne)."w praktyce nie będzie na pewno mniej niż 0 - z wiadomych przyczyn..." napisałem tak ponieważ wg moich informacji przy tej temp. zaczyna zamarzać woda, czyli wymiennik pokrywa się szronem. W rekuperatorze o sprawności 90% i przy parametrach powietrza wewnątrz pomieszczeń 20 st. C i wilg. 40 %, wymiennik zacznie szronić od około - 10 st. c na zewnątrz.Jeśli jeszcze coś jest dla Pana niejasne to proszę pytać, chętnie odpowiem. Przy okazji i początkujący fani rekuperatorów dowiedzą się czegoś o wymianie ciepła. pozdrawiam
bajbaga Napisano 14 maja 2010 #16 Napisano 14 maja 2010 (edytowany) Dla zastanowienia:To mam pytanie – skoro dla -20/+20 i sprawności 90%: Cytat "w praktyce nie będzie na pewno mniej niż 0 - z wiadomych przyczyn..." napisałem tak ponieważ wg moich informacji przy tej temp. zaczyna zamarzać woda, czyli wymiennik pokrywa się szronem. W rekuperatorze o sprawności 90% i przy parametrach powietrza wewnątrz pomieszczeń 20 st. C i wilg. 40 %, wymiennik zacznie szronić od około - 10 st. c na zewnątrz. Oraz dalej dla takich samych założeń: Cytat Zupełnie Pana nie rozumiem, chciałby Pan wiedzieć jaka będzie temp. nawiewu przy określonych warunkach...?Nawiew będzie w granicach +11 do +18,5 - dla dobrych wymienników przeciwprądowych. skoro na wyrzutni jest „na pewno nie mniej niż 0” to gdzie się podziała brakująca „reszta” stopni? Cytat Z Pana wypowiedzi wynika, że dosyć słabo orientuje się Pan w dziedzinie wymiany ciepła. wszystko to co napisałem jest zgodne z prawdą. Być może też, ze swojej słabości, twierdzę, że praktycznie, bez GWC lub nagrzewnicy, przy normalnej centrali (nieprzewymiarowanej w zakresie wymiennika), przy „normalnej” wentylacji (80 – 100m3/h), i przy -20/+20 nie ma możliwości aby nawiew osiągnął +18,5 stopnia. Również osiągnięcie temperatury +11 stopni przy 0 (dla -20/+20) na wyrzutni, uważam za mało prawdopodobne. Edytowano 14 maja 2010 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
T. Brzęczkowski Napisano 14 maja 2010 #17 Napisano 14 maja 2010 Szanowny Konstruktorze, widziałem kiedyś jak w dużej firmie złożono układ nawiewny na trójnikach zakończonych anemometrami. Można było zobaczyć jak różnie się zachowuje układ przy 100 200 300 400m3/h - gdy to pokazano tym co projektują trójniki - odpowiedzieli: E, TO JEST NIMOŻLIWE.Szkoda tłumaczenia, posty tego Pana są wyłącznie by spra zagmatwać, by znudzić czytelników. Jedno co Pan bajbaga napisał zgodnie z prawdą to definicja o sobie - troll
edwl Napisano 16 maja 2010 #18 Napisano 16 maja 2010 Cytat Szkoda tłumaczenia, posty tego Pana są wyłącznie by spra zagmatwać, by znudzić czytelników. Jedno co Pan bajbaga napisał zgodnie z prawdą to definicja o sobie - troll Dlaczego?
Humbak Napisano 21 maja 2010 #19 Napisano 21 maja 2010 Cytat Dlaczego? Jestem w miarę nowy, ale podłączę się pod pytanie edwl.
Konfi Napisano 23 maja 2010 #20 Napisano 23 maja 2010 To w ramach wytwarzania nacisku... przyłączam się
el-instalator Napisano 24 maja 2010 #21 Napisano 24 maja 2010 Mam nadzieję, że Panowie wyjaśnią sobie niejasności, bo zaczyna się robić ciekawie. Ostatnio miałem okazję porozmawiać z jeszcze jednym specjalistą, nt. sprawności central z rekuperacją. I znów usłyszałem, że podawaną przez producenta sprawność 92% można włożyć między bajki. Jest w praktyce nieosiągalna, bo musiałoby niedochodzić do wykraplania pary wodnej i szronienia. Powietrze musiałoby być całkowicie suche. W praktyce wynik na poziomie 70% jest bardzo dobry.W materiałach reklamowych celowo pomija się sprawę wilgotności powietrza. Zwykle licząc sprawność porównuje się tylko temperaturę powietrza nawiewanego i wywiewanego, "zapominając" o porównaniu ilości ciepła, a te dla powietrza są zmienne zależnie od jego wilgotności. Powietrze usuwane jest bardziej wilgotne - stygnąc o 1 K oddaje więcej ciepła niż suche, zimne powietrze zewnętrzne odbiera ogrzewając się także o 1 K.
bajbaga Napisano 24 maja 2010 #22 Napisano 24 maja 2010 Nie wiem co tu wyjaśniać.Z jednej strony dane wytwórcy (producenta), który podaje wysoką sprawność centrali – nie podając dla jakich łącznych warunków ją wyliczono.Z drugiej zaś strony, opinia instalatora z wieloletnim doświadczeniem, który potwierdza, że dla warunków -20/+20 bez GWC i nagrzewnicy, powietrze nawiewane z rekuperatora może osiągnąć wartość temperatury +18,5 stopnia, przy nie mniej niż 0 stopnia na „wydechu” z tejże.A jak weźmie się pod uwagę, ze istnieją także wymienniki takie jak „Bartosz”, to sytuacja robi się ciekawa - http://www.bartoszwentylacja.com.pl/sites/...zbudowana_1.pdf