Napisano
Cytat

w razie pozaru ktoregos z lokatorów ,czy tez pożaru wenatrz wentuylowanego obiektu musi byc jak najmniejsze rysyko rozprzezrzeniania sie ognia i dymu a nie stwarzac dodatkowe miejsce b=na przedostanie sie ognia
np sytuacja
u Pana TB zapalił sie grzejnik elektryczny i palą sie fi\ranki ..... ognień nie moze przedosać sie na klatkę a tym bardziej dym ktory zadymiłby ta klatkę schodową i sasiedzi nie mogliby uciec z domu
a przepisy zawsz3e chronia ciagi komunikacyjne jaką droge do ewakuacji


a drzwi u Pana TB to jakie są? ppoż?
Napisano
Cytat

I właśnie u mnie nie ma prawa na klatkę się przedostać. Dlatego ani strażak ani kominiarz, nie mieli uwag. Bo to bezpieczne i dobre rozwiązanie - obowiązujące np. we Francji.
Dla człowieka jest ważniejsze skąd bierze świeże powietrze, a nie gdzie wyrzuca zepsute. Panie bajbaga Pan napisze, ile krzywdy robią wentylacji okapy kuchenne, wentylatory łazienkowe czy odkurzacze centralne ? jak się do tego odnoszą przepisy?


wie Pan co gdyby zaszedl mi Pan za skóre to miałby Pan jutro komisje strazaków w domu i gwarantuję że dostałby Pan dwa dni na usuniecie tego pod rygorem ...
Napisano
Cytat

a drzwi u Pana TB to jakie są? ppoż?


to że dwi nie są ppoż to nie znaczy że na klatce można trzymać zaraz materiały łatwo palne i polac benzyną
bo przseciez skoro drzi nie sa ,czerpnia tez jest
nie podajmy w paranoję gwarantuje że jesli byłby to nowy obiekt to nie przeszedły odbioru z takim rozwiazaniem
To że tak sie udało zrobic Panu TB to nie znaczy że jest dobrze i tylko tyle tu prubuje przekazać
natomiast nie pamietam wsztkich przepisów na pamięc i nawet nie mam czasu ryć w nich żeby to znależ
wiem jaki rygor nalezy zachować przechodząc przez ciagi komunikacyjne z wentylacją i tego sie trzymam
natomiast parodiowanie czy sa dzwi czy tez nie to tak samo jakby jezdzic bez pasów ,bez przeglądów ,bez ubezpieczeń
i tez sie znajda tacy co powiedza że jest oki... do czasu....
Napisano
czy czerpnia, bądź kanał jest łatwopalny?
po co polewać benzyną, oczadziałeś, co to za przykład/argument icon_rolleyes.gif

no i czy ja coś parodiuję? zadałem pytanie, gdyż padło stwierdzenie o odporności ogniowej

skoro wiesz jaki rygor należy utrzymać, to chyba nie jest problemem to wytłumaczyć icon_neutral.gif
Napisano
Przyznam, że sytuacja jest bardzo ciekawa.

TB, twierdzi, że nie ma przepisów – które są, a Jan twierdzi, że są przepisy – których nie ma.

Co do meritum, moim zdaniem wyjaśniają to zapisy Rozporządzenia w sprawie WT:
Cytat

§ 267. 1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej
ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.



Jeśli przyjąć (a mam wątpliwości) , że klatka jest oddzielną strefą pożarową, to:

Cytat

§ 268. 1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem budynków jednorodzinnych i
rekreacji indywidualnej, powinny spełniać następujące wymagania:
5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny
być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (E I), wymaganej dla elementów oddzielenia
przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.





Ps. Czerpnia jako taka nie jest „przewodem wentylacyjnym” i w tym konkretnym przypadku (samej czerpni na klatce) nie można jej „podpinać” pod w/w zapisy. To jest zupełnie inna bajka.
Napisano
A to już zostało napisane – pewnie umknęło uwadze:

Cytat

...to przewód koncentryczny wprowadzony do kanału wentylacji grawitacyjnej (tak jak przewody powietrzno- spalinowe). Takie rozwiązanie jest zarazem dodatkowym odzyskiem ciepła.
Żeby pisać o szczegółach trzeba by mieć inwentaryzację budynku.


Napisano
Cytat

A to już zostało napisane – pewnie umknęło uwadze:


Na dach wychodzą przewody kominowe z pieców kaflowych, gazowych i wentylacyjne z łazienek i kuchni... Temperatura latem czarnego dachu jest bardzo wysoka. Okna są okrągły rok szczelnie zamknięte. Czerpnia na dachu to idiotyzm albo żart .
Napisano
Cytat

Na dach wychodzą przewody kominowe z pieców kaflowych, gazowych i wentylacyjne z łazienek i kuchni... Temperatura latem czarnego dachu jest bardzo wysoka. Okna są okrągły rok szczelnie zamknięte. Czerpnia na dachu to idiotyzm albo żart .

Jak to możliwe? To nie przekonał Pan jeszcze sąsiadów do jedynie słusznego sposobu ogrzewania?
Jeżeli a dachu wychodzą przewody dymowe, to rzeczywiście pozostaje tylko zaizolowany przewód wentylacyjny prowadzony przez klatkę schodową na podwórko.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Oraz pory dnia i roku, godziny, pogody, ciśnienia atmosferycznego itd., itp., etc. W sumie zgadzam się, że takich danych nie ma. Nigdzie. Bo takie badanie kosztują krocie, a każde wyniki da się podważyć, wiec nikt nie ryzykuje.
    • Nie licz na to, że wyciszysz działkę do tych 35 - 40 dB w takim miejscu zlokalizowaną... Nawet kilkumetrowej wysokości ekran akustyczny - taki, jakie stawiają przy drogach szybkiego ruchu - nie załatwi tego Mieszkam 250 m od eSki, oddziela mnie od niej pas szerokości około100 m lasu mieszanego i słyszę każdy niemal pędzący pojazd (nie mówię o motocyklach z "ulepszonymi" wydechami ) - ekranu nam nie postawili... Około 700 m od okien jest linia kolejowa Warszawa - Lublin, od niej również "oddziela" nas pas ze 150 m szerokości lasu, również mieszanego... Słychać każdy przejeżdżający skład pociągu - o godzinie  +- 23:40 przejeżdża skład 43 wagonów z węglem Zupełnie inaczej słychać samochody i pociągi w suche dni, a inaczej "po rosie", gdy powietrze jest mocno wilgotne - wtedy wydaje się, że jeżdżą one tuż pod oknami Zaznaczam, że las jest mieszany, bo jest różnica zimą, a miesiącami, gdy są gęste liście na drzewach... Nie mierzyłem natężenia hałasu, ale BYŁ on mocno zauważalny w pierwszych tygodniach zamieszkania - po jakimś czasie przestaje się słyszeć te hałasy, przestają być zauważalne, przeszkadzające i uciążliwe... czasami się je słyszy, ale ucho przyzwyczaja się... Można próbować odgradzać się parkanami, szpalerami tui, czy innych roślin, ale i tak trzeba będzie zaakceptować pozostałe szumy i odgłosy...   Albo szukać innej lokalizacji     Podejrzewam, że takie dane uzyskasz tylko doświadczalnie dla określonej lokalizacji...
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie? 