  1. Kołnierz jest dość szeroki i jeżeli przyszyjesz (przykleisz) go na samym końcu to może cieknąć lub zaburzać odprowadzenie wody i wilgoci z ocieplenia okna i pomiędzy kołnierzem i płytą.
  2. Nadal nie rozumiesz weź ściągnij ten ostatni link co podałem rys-11 przyjrzyj się co tam jest namalowane przy folii FK też mocuje się do lat i kontrłat nie ma znaczenia czy to: papa ,płyta folia ,czy kalesony.
  3. W warsztacie cieplejsza posadzka była by lepsza jeżeli będzie się pracować przynajmniej 8 godzin dziennie. Styropian poziomo nie pomorze w wysadzani gruntu pod posadzką chyba że warsztat będzie nieogrzewany.
  4. Przypomniałem sobie że to był dobry temat i już było to maglowane gdzieś tam jest na pewno napisane . kołnierze przyszywa się takerem ale do łat i kontrłat . jak taki jesteś niedowiarek to tu instrukcja z Velux-a http://www.velux.pl/pl-PL/Documents/instru...rochurepoints=0
  5. https://forum.budujemydom.pl/Ocieplenie-okn...st=100&st=0
  6. Kołnierz powinien być przybity z 3 stron takerem do łaty(nie dziurawi się wstępnego krycia -płyt z celulozy steico uniwersal. http://www.youtube.com/watch?v=J4g-TersxCA...;feature=relmfu
  7. Rysunek przerobiłem na potrzeby poglądowe .Źródło poniżej. http://porady-budowlanka.blogspot.com/2011...ndamentowa.html Wydaje mi się że dom najgorsze ma już za sobą jeżeli umocni się nasyp oraz odprowadzi wodę opadowo-gruntową z przeciwnej strony . Trzeba umocnić nasyp od strony skarpy palami CFA ,które uniemożliwią rozjarzanie się pospółki ale pozwolą na odpływ wody gruntowej z dna podbudowy pod płytą. Wykopać rów odsączający z trzech stron budynku wypełniony pospółką umożliwiający odpływ wody gruntowo-opadowej poza budynek z wyżej położonego terenu.
  8. Nie trzeba foli,papy te płyty to ochrona przeciwdeszczowa dla konstrukcji dachów o nachyleniu 20* mają do tego specjalny frez że nie cieknie na łączeniach płyt.Podnosili płyty tylko wewnątrz domu na zewnątrz na krokwie pewnie grubsza podbitka była nabijana więc wyrównano poziom.
  9. Nie doczytałem wcześniej tego a to wiele zmienia .Dlaczego nie wyrównano -wypoziomowano dna wykopu skarpy pod pospółkę Nie dość że podbudowa zagęszczona mechanicznie pod płytą usypana z klina z góry skazana jest na nierównomierne osiadanie ,to w dodatku pospółka pod płytą po wiosennych roztopach (wysoki poziom wód gruntowych uplastycznia podbudowę pod płytą ) ma możliwość rozjeżdżania się i osuwania ze skarpy .
  10. Zapomniałem dodać że oba rozdzielacze muszą być spięte obejściem,bo jak się głowice termostatyczne zamkną to pompa się ugotuje .
  11. Tu coś jest przekombinowane- klin pod drzwiami.
  12. Jedna pompa ,od kotła do tych rozdzielaczy instalacja może być skręcana stalowa. Więcej nic nie potrzeba zawory przy grzejnikach będą regulować temperaturę .
  13. No nie w warunkach technicznych pisze : Punkt 1. do sieci wodociągowej fi 200 PCV (przyłącze musi być o większej średnicy na hydrant punkt 4 i może inni z niego skorzystają budując się dalej za tobą rekompensując ci poniesione nakłady w jakiejś części ). Punkt 2.wpięcie do sieci działka nr. 116 Punkt 4. Hydrant Z mapy wynika że musisz wykonać około 54 mb przyłącza wodociągowego większej średnicy na hydrant Oraz około 10 mb przyłącza Pe 40 zaworo opaska , hydrant, studzienka wodomierzowa Do tej sieci oraz tego przyłącza może będą podłączone następne działki po lewej i prawej stronie tej drogi oraz musi być ten hydrant więc Urząd Gminy nie pozwoli dziurawić istniejącego rurociągu pojedynczymi przyłączami. Gdybyś miał działkę tą przy sieci wodociągowe 45/1 to może przeszło by przyłącze o średnicy Pe 40 .
  14. Bo on ci głupoty pisze ,musisz wybudować sieć żeby można postawić na niej hydrant ,od tej sieci możesz zrobić przyłącze .Po co ? dla twojego bezpieczeństwa jak się chałupa zajmie to strażacy będą mieli za krótkie węże albo ciśnienie spadnie i polecą do sklepu po kiełbaski żeby sobie chociaż upiec. Sieć różni się od przyłącza tym że ma większą średnicę rury a to skutkuje większą ilością wody l/min właśnie do celów ppoż. oraz inni może będą mogli przyłączyć się do niej z sąsiedniej działki . Z przyłącza to można gasić psią budę . 6. Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach, przy zachowaniu odległości: 1) między hydrantami - do 150 m; 2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m; 3) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m; 4) innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 m; 5) od ściany chronionego budynku - co najmniej 5 m. 7. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy. 7. Poza obszarami miejskimi odległość między hydrantami powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy. 8. Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż: 1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s; 2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm3/s; 3) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s; 4) dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci, o której mowa w § 9 ust. 2 - 5 dm3/s. http://www.arslege.pl/hydranty-zewnetrzne/k348/a29874/
  15. Trochę źle to już będzie działać .
  16. Nie koniecznie , ścianki działowe stoją na izolacji więc nie są przytwierdzone do płyty popękały na pewne odcinki ,ale nadal są proste pod spodem ,te odcinki są nadal monolitami wybrzuszenie płyty jest na krótszym odcinku więc ścianki po obwodzie uniosły sufit a środkiem ściany pozostały więc powstała szczelina .
  17. Delikatne równomierne ugięcie na większym odcinku (płyta) nie będzie powodować zauważalnych spękań .
  18. Nie ma wpływu na taki ciężar . Lawy fundamentowa na gruncie rodzimym powodują odkształcenia nazwane osiadaniem zagęszczenie gruntu, odkształcanie ziaren, wypieranie wody, wypychanie gruntu w górę i na bok po obu stronach ławy .Dlatego ławy osiadają równo . W płycie przykładając obciążenie na jej skraju jest to proces jednostronnie niezrównoważony i dotyczy wszystkiego co znajduje się pod nią (styropianu gruntu itd..) .
  19. Ja zaproponuję prostszy eksperyment proszę wsiąść jakąś linijkę i kawałek styropianu przyciąć styropian na taką samą długość jak linijka położyć linijkę na styropianie żeby nie wystawała z żadnej strony ,następnie kciukami przycisnąć linijkę na brzegach (tak jak opierają się ściany nośne w tym budynku) . Proszę zaobserwować co dzieje się z linijką ,następnie proszę przesunąć kciuki 3 cm do środka linijki i znowu ją przycisnąć ugięcie będzie trudniejsze . Okazuje się że ten sam styropian na brzegu ugina się mocniej niż wewnątrz niby tej samej gęstości a jednak, na brzegu kulki styropianowe nie mają zaparcia sąsiednich kulek i styropian ugina się mocniej części styropianu wychodzi poza płytę w postaci wybrzuszenia.Na grubości 30 cm styropianu ugięcie będzie rysować ściany wewnętrzne, zewnętrzne jednak pozostaną bez rys .Przy doborze większej grubości styropianu trzeba zastosować większą twardość .
  20. Pod płytę fundamentową trzeba stosować styropian o odpowiedniej gęstości ? co najmniej EPS 250 albo polistyren ekstradowany, który ma większą odporność na ściskanie. Tutaj nie dość że zastosowano EPS 200 to jeszcze na domiar złego EPS 100 o grubości 20 cm i w dodatku w odwrotnej kolejności EPS 100 bezpośrednio pod płytę !!! W takiej sytuacji płyta fundamentowa brzegami się ugięła próbując równoważyć ciężar zagęszczając bardziej styropian na skraju płyty fundamentowej ,ściany nośne dookoła obciążone budynkiem i dachem lekko się odchyliły odcięły się od ścianek działowych a płyta delikatnie równoważąc moment zginający w połowie się uniosła a na środku została w niezmienionym położeniu bo ciągną ja pręty. Płyta Fundamentowa przybrała kształt odwróconej miski. Trzeba było przynajmniej na skaju płyty pod ścianami nośnymi zastosować styropian EPS 200 to by bardziej zminimalizowało pęknięcia ale na pewno by ich całkowicie nie wykluczyło ,ponieważ cały ciężar budynku opiera się na brzegu oraz max do 1m wgłąb płyty fundamentowej przy takiej jej grubości . Do szczęścia też zabrakło ścian nośnych wewnątrz budynku ,równoważyły by nacisk na krawędziach płyty.
×
×