Już wielokrotnie pisałem o tym (ostatnio w #240) - ba nawet tabelkę wkleiłem. Ta "nadwyżka" wynika tylko z metodologii - projektowana moc kotła, wyliczana jest z "ustawową" nadwyżką na "wychłodzenie" podczas przerw w ogrzewaniu i to przy delcie 40 stopni.
-
A rozważałeś zastosowanie do drzwi kratek lub tulei wentylacyjnych ? Te podcięcia drzwi, będą kłopotliwe - choćby ze względu na ich wykończenie (oklejenie ?). Ps. Minimalna powierzchnia otworów/szczelin wentylacyjnych powinna wynosić co najmniej: - 200cm2 dla pomieszczeń "brudnych", - 80cm2 dla pozostałych.
-
O tym, że nic nie wiemy, niech świadczy choćby to, że na Suwałkach im głębiej tym zimniej, a na głębokości około 350m zamarza woda.
-
Tiaaa. Bo obciążenie cieplne (czyli wg. starej nomenklatury, moc grzewcza kotła) jest obliczana (i to z ustawową nadwyżką) dla skrajności, czyli dla delty 40 stopni, która w naszej przyrodzie, występuje bardzo rzadko i co ważniejsze, jeśli występuje, to w sposób "krótkotrwały". Ps. A dobry fachowiec jest w stanie dobrze wykonać obliczenia z "ciepła właściwego". Ps.2. I tak na marginesie, skoro uważasz, że są to wyniki zawyżone, to dlaczego, z uporem maniaka, ciągle się na nich opierasz, wklejając "wyliczenia" kosztu 1kWh?
-
Bo prawda leży pośrodku. Ps. Termika gruntu jest "przewidywalna" tylko dla temperatur dodatnich.
-
Dokładnie
-
Tiaaa. A warzywa/ziemniaki kopcowane nie zamarzają - nie ma strat do gruntu, raczej są zyski. Dziwna sprawa Panie, bardzo dziwna.
-
Do czasu kiedy właściciele będą prowadzili rodzinne gospodarstwo rolne i będą rolnikami indywidualnymi, status ziemi nie zmieni się - dalej (nawet pod nowymi zabudowaniami) będzie to ziemia rolna. Decyzja WZiZT jest dobra - uzasadnienie i podstawę prawną podałem wyżej.
-
Jeszcze raz (bo było to wielokrotnie, także przez innych, pisane) - ostatni. Te 6kW to jest dla delty t=40 stopni (chyba, bo nie chce mi się sprawdzać). W tych 6kW jest około 20% rezerwy mocy grzewczej - czyli wymagana moc kotła bez rezerwy (bo nie grzeje cały sezon z deltą 40 stopni) wynosi około 4,8kW. 4,8kW podzielone przez 40 (delta T) = 0,12kW/1 stopień delty T Czyli 0,12kW x "chciana" delta T x długość sezonu grzewczego w h (średnia 4.500 godziny) = szacunkowa ilość kWh dla całego sezonu dla tego budynku grzanego kotłem na paliwo stałe, z kaloryferami, z wentylacja grawitacyjną (liczoną z kubatury i krotności wymiany), bez uwzględnienia sprawności kotła.
-
Urząd, wydając decyzję (w tym przypadku WZiZT), opiera się tylko i wyłącznie na tym co napisano we wniosku. Czyli wydał prawidłową decyzję, ze stosownym pouczeniem (co do "odrolnienia"). Dla sprawy poruszonej nie ma to znaczenia, bo zabudowa zagrodowa to także budynki mieszkalne w tym jednorodzinne (Rozporządzenie w sprawie WT ...... § 3.3). ). Występując o PnB należy zaznaczyć, że chodzi o rozbudowę budynku mieszkalnego w istniejącej zabudowie zagrodowej rolnika indywidualnego. Z Decyzji o WZiZT to raczej jasno nie wynika - stąd zapytanie.
-
Tablica 2.13. Współczynnik nagrzewania fRH w budynkach mieszkalnych, osłabienie nocne maksimum przez 8 h Współczynnik nagrzewania fRH zależy od założonego obniżenia temperatury w okresie osłabienia ogrzewania i czasu nagrzewania, w którym ma być osiągnięta wymagana temperatura wewnętrzna. Wartości współczynnika nagrzewania są podane w załączniku krajowym do normy PN-EN 12831:2006, tab. 2.12, 2.13,. Wartości podane w tabelach 2.13 odnoszą się do wewnętrznej powierzchni podłogi i mogą być stosowane dla pomieszczeń, których średnia wysokość nie przekracza 3,5 m. Wartości tych nie stosuje się w przypadku elektrycznego ogrzewania akumulacyjnego. Zwracam uwagę na zależność czasu nagrzewania - bo to rzutuje na projektowaną moc urządzenia grzewczego - zwłaszcza przy grzaniu kotłem na paliwo stałe, zwłaszcza przy zasypowym, zwłaszcza przy kaloryferach. Ponadto, ogrzewanie podłogowe wodne też może być traktowane jak "elektryczne akumulacyjne".
-
6kW jest to maksymalna wymagana moc dla urządzenia grzewczego w tym domu, aby przy skrajnych (określonych) warunkach zewnętrznych, w tym domu była określona temperatura wewnątrz. Te 6kW "zawiera" w sobie: - straty przez przegrody, - straty wentylacyjne, - podgrzanie CWU, - wymaganą ( przywołana normą) nadwyżkę mocy dla kotła, w zależności od sposobu ogrzewania. 6kW nie jest OZC - jest projektowym obciążeniem cieplnym. I po raz kolejny - z tej wielkości 6kW można wyliczyć ilość kWh/rok, co wielokrotnie uczyniono. Ta wartość to około 10.000kWh, dla podanych warunków.
-
wełna a styropian - różnice
temat odpisał na pytanie bajbaga w kategorii Eksperci Arbet - styropian, XPS
Bo ta sama fizyka mówi, że wypolerowane powierzchnie odbijają. -
Tu jest tyle zmiennych i niewiadomych, że tylko teoretycznie. Ale przy założeniu, że PeZet dobrze wykonał OZC, to stała 110W (na każdy stopień delty T) jest prawidlowa do dalszych (ewentualnych) rozważań, bo bez sensu jest ponowne liczenie tego co już wyliczono (OZC).
-
Tak się zastanawiam, po co komplikować sprawy proste - po kiego liczyć te przegrody? 1. Przeca PeZet zrobił OZC. A z tego proste wyliczenie - ta chałupa traci 110W na każdy stopień delty T (bez uwzględnienia akumulacji). 2. Dalej. Czyli Po 120 godzinach, ten dom "tracił średnio" na 1 godzinę 1.210W. bo delta wynosi 11 stopni x 110W = 1.2010W. Tyle stracił - a powinien stracić 16 (delta T) x 110W = 1.760W 3. Z tego można wysnuć wniosek, ze w podanym okresie czasu (120 godzin) akumulacja grzała budynek z mocą 50W na każdy 1 stopień delty T , oraz że średnia strata temperatury to około 2 stopnie na dobę (przy podanych warunkach). Czyli po około 10 dniach (dla podanych warunków) chałupa będzie potrzebowała uzupełnienia mocą 110W na każdy wymagany/określony stopień delty T, aby nie wychłodzić jej do okolicy 0 stopnia. 4. czy można z tego zrobić wzór - pewnie można - stała jest 110W na każdy 1 stopień delty T. 5. To są szacunkowe dane, ale jak znam życie, bardziej wysublimowane wzory pokaża podobny wynik.
-
A to co wyjdzie x 2 (co najmniej). Przy +5 wewnątrz, zaczyna działać potężny akumulator ciepła - grunt pod budynkiem.
-
Balkon ma swój urok - nawet w budynku jednorodzinnym. To zupełnie inna perspektywa - można powiedzieć, że "odgórna". Można na nim opalać sie nago, latem na nim spać. Ale mondre ludzie umieli i umiejom pogodzić wodę z ogniem - np: albo: czyli - weranda. Ps. A każdy 1mb balkonu (tradycyjnego) to U nie mniejsze jak 4, czyli nie mniej jak 400kWh w ciagu sezonu grzewczego
-
Akurat Compensa, ale ważniejsze jest to, że miałem wykupioną opcję BLS (za 10zł), a ubezpieczyciel sprawcy też jest w grupie BSL.
-
tyle, że nie o stelaż chodzi, tylko o "podejście" kanalizy.
-
Nie zawsze jest skuteczny.
-
Mam (w bloku) osobno kibelek. Wymiary pomieszczenia to 0,9 x 1,2m. Mam taką wąską umywalkę (z szafką) - nie jest źle, a nawet jest zaskakująco dobrze. Ta umywalka to tylko "układ higieniczny" po szybkim numerku - zarówno dla domowników jak i gości. Nie jest to główne siedlisko "higienicznosralnicze" w takim układzie. Zębów na co dzień nikt tam nie będzie mył. Oczywiście nie jest to rozwiązanie idealne, ale daje poczucie "otwartej przestrzeni" nawet w tak małym pomieszczeniu. Twoje rozwiązanie jest wysublimowane - to z lustrem weneckim i daje też poczucie "otwartej przestrzeni" (od strony kibelka). Faktem tez jest, że przy tak szerokich drzwiach, "normalna" umywalka wpasuje się bez problemow.
-
Tak sobie myślę, ze to zdjęcie przesądza sprawę - podejście jest dla kibelka na prost. Przerobienie tego ................ dopisałem: I jeszcze jedna uwaga - to nie jest łazienka główna. To jest łazienka (a w zasadzie WC) dla gości i raczej na szybki numerek. Prawdziwa świątynia dumania jest na poddaszu. Ps. Na tej ścianie po prawej od drzwi, nawet w samym rogu (przy drzwiach) zmieścisz wąską (szer. do 25cm) umywalkę np. taką : można też kupić taką umywalkę zabudowana na szafce.