Napisano
Witam!
Chciałbym zrobić w swoim domu pompę ciepła, a dom ogrzewany grzejnikami. Jestem na etapie doboru wielkości grzejników. Na stronie producenta grzejników podany jest przelicznik, jak zmieni się moc grzejnika w zależności od temperatury wejściowej wody, temperatury wyjścia i wymaganej temperatury w pomieszczeniu:
http://www.rayco.com.pl/mrd.html

Pytanie teraz takie, skąd wziąć temperaturę wejściową wody i czy to jest to samo co podaje producent pompy ciepła jako temperaturę na wyjściu? Po drugie to o ile niższa będzie temperatura wyjścia na grzejniku od temperatury wejścia?

Z góry dzięki za konkrety
Napisano
Cytat

Witam!
Chciałbym zrobić w swoim domu pompę ciepła, a dom ogrzewany grzejnikami. Jestem na etapie doboru wielkości grzejników. Na stronie producenta grzejników podany jest przelicznik, jak zmieni się moc grzejnika w zależności od temperatury wejściowej wody, temperatury wyjścia i wymaganej temperatury w pomieszczeniu:
http://www.rayco.com.pl/mrd.html

Pytanie teraz takie, skąd wziąć temperaturę wejściową wody i czy to jest to samo co podaje producent pompy ciepła jako temperaturę na wyjściu? Po drugie to o ile niższa będzie temperatura wyjścia na grzejniku od temperatury wejścia?

Z góry dzięki za konkrety

Pewnie wiesz, że im niższa temperatura wejścia (zasilania) grzejnika tym wyższa sprawność pompy ciepła.
Jeśli zaprojektujesz grzejniki na temperaturę zasilania 35st. C to będzie to bardzo dobrze, ale grzejniki pewnie wyjdą olbrzymie. Temperatura wyjścia zależy zależy od oddawanej mocy i przepływu przez grzejnik. Dobierając przepływ można uzyskać pożądaną różnicę temperatur na grzejniku. Dla pompy ciepła optymalny dT grzejników to 5-10K. I znowu im mniej tym lepiej, ale większy przepływ to konieczność stosowania większych pomp i przekrojów rur.
Napisano
Cytat

Witam!
Chciałbym zrobić w swoim domu pompę ciepła, a dom ogrzewany grzejnikami. Jestem na etapie doboru wielkości grzejników. Na stronie producenta grzejników podany jest przelicznik, jak zmieni się moc grzejnika w zależności od temperatury wejściowej wody, temperatury wyjścia i wymaganej temperatury w pomieszczeniu:
http://www.rayco.com.pl/mrd.html

Pytanie teraz takie, skąd wziąć temperaturę wejściową wody i czy to jest to samo co podaje producent pompy ciepła jako temperaturę na wyjściu? Po drugie to o ile niższa będzie temperatura wyjścia na grzejniku od temperatury wejścia?

Z góry dzięki za konkrety



Mimo wszystko jeśli chcesz montować pompę ciepła polecałbym ogrzewanie podłogowe o którym wiele jest na tym forum, głownie dlatego, że jest wymagana niższa temperatura wody w układzie, ale za to większa powierzchnia oddawania ciepła o czym pisał mój przedmówca. Wtedy na podłogówce możesz mieć temperaturę 35/30 we/wy. Różnicę temperatury wejścia / wyjścia w każdym przypadku zakładasz sam.
Napisano
Cytat

Mimo wszystko jeśli chcesz montować pompę ciepła polecałbym ogrzewanie podłogowe o którym wiele jest na tym forum, głownie dlatego, że jest wymagana niższa temperatura wody w układzie, ale za to większa powierzchnia oddawania ciepła o czym pisał mój przedmówca. Wtedy na podłogówce możesz mieć temperaturę 35/30 we/wy. Różnicę temperatury wejścia / wyjścia w każdym przypadku zakładasz sam.

Oczywiście także polecam współpracę pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym. Myślę jednak, że gdy samodzielnie dobierzesz grzejniki do pompy ciepła i porównasz to z ogrzewaniem podłogowym to sam dojdziesz do właściwych wniosków.
Napiszę tylko, że aby osiągnąć podobny jak przy ogrzewaniu podłogowym wskaźnik COP pompy ciepła musiałbyś mieć olbrzymie grzejniki.
  • 5 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Oczywiście także polecam współpracę pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym. Myślę jednak, że gdy samodzielnie dobierzesz grzejniki do pompy ciepła i porównasz to z ogrzewaniem podłogowym to sam dojdziesz do właściwych wniosków.
Napiszę tylko, że aby osiągnąć podobny jak przy ogrzewaniu podłogowym wskaźnik COP pompy ciepła musiałbyś mieć olbrzymie grzejniki.



Albo małe zapotrzebowanie na ciepło icon_smile.gif.
Napisano
Cytat

Albo małe zapotrzebowanie na ciepło icon_smile.gif.


Tylko przy małym zapotrzebowaniu nie montuje się pomp ciepła . Dlatego Ci od pomp ciepła tak alergicznie reagują na "małe zapotrzebowanie" (do 15kWh/m2 rocznie.) a nawet na zwykłe domy energooszczędne (do 30 kWh/m2 rocznie)
Napisano
Bez określenia obu parametrów zasilanie/powrót (i oczywiście temp. w pomieszczeniu) nie policzysz mocy cieplnej grzejników. Niestety przy "niskich" parametrach wody grzewczej wyjdą ci ogromne grzejniki. A to i kłopot i duże koszty.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Rozumiem Twoje przesłanie, ale dla innych czytających wyjaśnię, że korniki żyją pod korą, a nie w deskach. Jednak i tak żaden inny szkodnik owadzi nie czepi się siwizny. to już nie jet pokarm dla owadów. Co nie oznacza, że nie mogą żyć tuż obok, w słojach nie "zasiwionych". Dlatego impregnacja całości jest i tak wskazana. Tym bardziej, ze te deski nie będą wystawione na słonce, bo ultrafiolet  by szybko (w ciągu kilku lat) impregnat rozłożył. Natomiast ułożone pod spodem, nie wystawione bezpośrednio na światło, będzie zabezpieczał dłużej. Jeśli chce się deski zabezpieczyć przed ultrafioletem należy ich powierzchnię opalić. a potem zaimpregnować dziegciem tak, jak robili to chociażby Wikingowie.    Owady też się tego nie czepią.
    • Ale kornik nie będzie się zastanawiał po co są te deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • To jeszcze pół biedy, Tam najwyższej jakości być nie musi.  