Skocz do zawartości

Wentylator w bloku


Recommended Posts

Napisano
Kupiłam wentylator do łazienki w bloku (osiowy 125 mm). W instrukcji przeczytałam, że nadaje się on do kanałów krótszych niż 1m. Dlaczego nie może być zamontowany w kanale w bloku mieszkalnym? Co ewentualnie mogło by się dziać po jego zamontowaniu?
Jeżeli ten byłby zły to co w zamian zastosować?
Napisano
Jeżeli blok ma wentylację grawitacyjną nie wolno montować wentylatorów. Zabrania tego nie tylko prawo ale i zdrowy rozsądek. Wciągajac powietrze w łazience robisz podciśnienie i powietrze z kanału w kuchni cofnie się. Jest to niebezpieczne dla zdrowia, poniważ znajdują się w nim zarodniki pleśni i nie tylko w stężeniu przekraczającym naszą tolerancję. Krótko pisząc grozi ci co najmniej alergia.
Napisano
W istrukcji prawdopodobnie chodziło o długość poziomego odcinka rury przyłączeniowej, gdyż przy większych odległościach rosną opory przepływu i spada jego wydajność. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby taki wentylator zamontować bezpośredno w miejsce kratki wentylacyjnej. Jedynie w przypadku, gdy w budynku wykonane są zbiorcze kanały wentylacyjne (zdarzało sie to w wysokich blokach budowanych w latach 70) nie można instalować wentylatora, gdyż usuwane powietrze przedostawało by się również do wyżej położonych łazienek.
Wentylatora nie można też montować jeśli w łazience zamontowany jest gazowy podgrzewacz wody lub kocioł do c.o. z otwartą komorą spalania.
Napisano
PN-83/B-03430/Az3:2000 punkt 4.2 Wybór rodzaju wentylacji. .. Nie dopuszcza się równoczesnego stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. ..
Nowela ta z 2000 roku ma na celu zapobieganie cofaniu sie powietrza z zagrzybionych kanałów wentylacyjnych. Krótko, gdy wentylator w łazience będzie pracował cofnie się powietrze w kuchni i odwrotnie. Kto ma takie wentylatory może sprawdzić zapaloną zapałką.
Droga Redakcjo nie powinniście tak doradzać, bo to niezdrowe zjawisko występuje niezależnie od pieca.
Napisano
Panie Brzęczkowski , najpierw trzeba nauczyć sie czytac a potem dopiero zabieać głos w dyskusji. Gdzie pan ma w łazience wentylacje grawitacyjna i mechaniczna jedniocześnie. ja bedzie wentylator to pracuje jako mechaniczna, gdy stoi - to jako grawitacyjna. Psedonaukowe wypowiedzi równiez na inne tematy wskazuja, ze pańska wiedza daleko odbiega od standardu - cóz oszołomów nie brakuje icon_mrgreen.gif
Napisano
Cytat

PN-83/B-03430/Az3:2000 punkt 4.2 Wybór rodzaju wentylacji. .. Nie dopuszcza się równoczesnego stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. ..



Jak ktoś ma łazienkę w kuchni lub odwrotnie 9i do tego dwa kanały wentylacyjne) to wszystko się zgadza inaczej raczej nie.
Napisano
Lepiej pomyśleć niż pisać niedorzeczności. Przepis ten został wprowadzony w 2000 roku , ponieważ przeważnie są odzielne kanały w kuchni i łazience, a taki układ zapewnia cofanie się powietrza z łazinki gdy pracuje wentylator w okapie i odwrotnie. Możesz sprawdzić zapalając zapałkę. I alergia gotowa, juz o tym tu sporo pisano.
Napisano
Drogi "Gościu" po co takie słowa oszołom, jak sie nie znasz. Nie istnieje coś takiego jak wentylacja łazienki ( no chyba, że nieduża kabinka na dworze z wyciętym serduszkiem) wentylator w łazience nie zakłóca wentylacji w łazience tylko robiąc podciśnienie w całym mieszkaniu, powoduję to cofki.
Co można Pani poradzić, ponieważ grawitacja u Pani nie działa, a chciałaby Pani uniknąć w/w zjawisk , to proponuję (oczywiście łamiąc przepisy) połączyć elektrycznie wentylator łazienkowy z wentylatorem w okapie. Chodzi o to aby działały zawsze razem. Unikamy wtedy cofki z mokrych (zagrzybionych) kanałów . Robimy wtedy coś podobnego do systemu z jednym kanałem patrz np "EOLIX"
Napisano
Normalnie się załamuję jak czytam posty T.Brzęczkowskiego. Wszedłem z min w spór na temat izolacji na forum e-izolacje.pl i wreszcie się przeniosłem tu, a tu wszędzie Pan Brzęczkowski.
Wentylacja z wentylatorem to nie jest już wentylacja grawitacyjna. Po drugie - jak nie istnieje coś takiego jak wentylacja w łazience, to ciekawe co ja mam w łazience za dziurę za kratką. Po trzecie - wentylator nie wywoła podciśnienia - to tylko teoria, która może się sprawdzić w praktyce tylko wówczas, gdy pomieszczenie będzie absolutnie szczelne a wentylator będzie działał nieprzerwanie przez kilka godzin. Pożądne okna z mikrorozszczelnianiem i kanały went w innych poieszczeniach wyrównują ciśnienie w łazience.
Napisano
Myślałem , że ma Szanowny Pan chociaż mglite pojęcie o tym co tu się pisze. Dużo jest do wytłumaczenia ale się nie ma co się załamywać.
No cóż kiedyś dotrze jak wcześniej to później. Pozdrowienia i zapraszam bęzie wczesniej.
  • 4 lata temu...
Napisano
Witam. Przeczytałem kilka różnych wypowiedzi na temat wentylatorów i wentylacji i przyznaje, że może to moja ułomność ale odpowiedzi na moje pytanie w nich nie znalazłem. Postanowiłem więc zapytać kogoś mądrego, a nie wątpię że tacy tu piszą, o odpowiedz na zadany temat. Do rzeczy: w moim mieszkaniu w bloku 4ro piętrowym(mieszkam na 1 szym pietrze)
mam 2 kanały odprowadzające spaliny, jeden w łazience, jeden w kuchni. Do kanału w łazience jest podpięty piec wodo czerpalny. zaś do tego w kuchni jest zamocowany okap kuchenny. Łazienka jest ponadto wentylowana przez trzeci kanał kominowy, typowo wentylacyjny. Do kanału kominowego w kuchni swego czasu spółdzielnia mieszkaniowa wprowadziła rękaw z grubej folii aluminiowej w otulinie z rękawa wełny szklanej. Tym samym ten kanał jest tylko i wyłącznie przypisany do mojego lokalu. W otworze zamontowana jest podwójna kratka. Do jednego z otworów jest wprowadzona rura z okapu, który posiada wbudowany wentylator. Drugi otwór jest cały czas otwarty. Okna w lokalu posiadają mikrowentylację. Ostatnio odwiedzili mnie panowie ze spółdzielni i podpierając się przepisami zmuszają mnie do zdemontowania wentylatora w okapie. I tu moje pytanie czy maja rację, czy nie? jednym z ich argumentów było twierdzenie że ten wentylator zagraża innym lokatorom, choć nie mam pojęcia w jaki sposób? Czy ktoś mądry zna odpowiedzi na moje pytanie?
Napisano
Panowie ze spółdzielni mieli rację, w blokach wielorodzinnych nie wolno stosować wentylatorów wyciągowych podłączonych do wspólnego kanału, ponieważ ich praca zakłóca poprawną pracę wentylacji w mieszkaniach z Twojego pionu. Regulują to odpowiednie przepisy.
Napisano
Jeśli w kuchni jest zamontowana kuchenka na gaz, to tak, czy inaczej nie wolno stosować wentylacji mechanicznej wyciągowej – nawet jeśli kanał wentylacyjny jest indywidualny.
Napisano
Cytat

Jeśli w kuchni jest zamontowana kuchenka na gaz, to tak, czy inaczej nie wolno stosować wentylacji mechanicznej wyciągowej – nawet jeśli kanał wentylacyjny jest indywidualny.

Dlaczego nie można?
Napisano
Bo, wytłumaczenie, że par. 150.9 nie dotyczy kuchenek gazowych, graniczy z cudem. icon_surprised.gif

Bo najprawdopodobniej, ci „panowie ze spółdzielni” kontrolowali urządzenia gazowe – a z „gazownikami” nie podyskutujesz.

Walczyłem i poległem – okap bez wentylatora.
Napisano
Cytat

Bo, wytłumaczenie, że par. 150.9 nie dotyczy kuchenek gazowych, graniczy z cudem. icon_surprised.gif


§ 150 ust. 9.
Cytat

W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.

Kuchenka gazowa spełnia tylko jeden z warunków określonych w tym paragrafie - pobiera powietrze do spalania z pomieszczenia. Nie spełnia drugiego warunku, ponieważ nie posiada osobnego przewodu wentylacyjnego. Spaliny rozchodzą się w pomieszczeniu, skąd są usuwane razem z pozostałym zużytym powietrzem przez wentylację. Nie ma więc powodu, aby w tej sytuacji zabraniać stosowania wentylacji mechanicznej wyciągowej.
Oczywiście nadal obowiązuje przepis § 148. 2.
Cytat

W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.

Napisano
Tyle, że „gazownicy” mają swoją „jedyną i słuszną” interpretację tego zapisu.
Notabene nie powołują się na ten zapis, tylko na "jakieś wewnętrzne" przepisy w kontekście mieszkań zamieszkania zbiorowego.

Z drugiej strony zobacz jak ten sam zapis jest „naciągany” w drugą stronę (sam tak robiłem) w przypadku jeśli w salonie z otwarta kuchnią zainstalowany jest kominek, a nad kuchnią ma być okap elektryczny.
Z definicji jest to przecież jedno pomieszczenie.
Napisano
dzięki za odpowiedzi . Z tego co piszecie wywnioskowałem tylko tyle ze magiczny paragraf 150 ust. 9. którym podpierali sie gazownicy nie mówi jednoznacznie o kuchni gazowej, bo ona nie posiada tak jak terma czyli piec wodo czerpalny bezpośredniego odprowadzenia spalin do przewodu kominowego. Lecz zastosowanie tego w praktyce jest niemożliwe do przeprowadzenia z powodu złej woli interpretującego ten zapis. W takim razie podpowiedzcie gdzie dostane na piśmie wykładnie tego przepisu z uwzględnieniem kuchni gazowej jako urządzenia nie podlegającego temu przepisowi. W końcu ktoś musi mieć ostatnie słowo w sprawie interpretacji przepisów.
  • 4 miesiące temu...
Napisano
Witam. Mój problem jest zbliżony do przedstawionych powyżej, lecz nie identyczny więc postanowiłem zapytać mądrzejszych o radę. Mieszkam w 13 piętrowym bloku z wielkiej płyty, 2 pokoje z kuchnią, łazienka i ubikacja. Okna i drzwi nowe (szczelne), nawiewnik na okienny sterowany ręcznie w kuchni.

W kuchni jeden pion wentylacyjny, drugi pion wentylacyjny obsługuje łazienkę i ubikację. Problem polega na nawiewaniu powietrza z pionu wentylacyjnego do kuchni (niezbyt przyjemne zapachy). Sprawdzając pion wentylacyjny w łazience i
ubikacji okazało się że wszystko jest w porządku, ciąg jest bardzo dobry, zapewniony przez wentylator na dachu.

Podejrzewałem więc że w pionie kuchennym nie działa wentylator na co wskazywał odwrócony ciąg i brak charakterystycznego szumu wentylatora. Oczywiście problem z odwróconym ciągiem występuje również u moich sąsiadów mieszkających w moim pionie.

Po wizycie pana ze spółdzielni okazało się że wszystko jest w porządku i że w pionie łazienkowym mam wentylację mechaniczną z wentylatorem na dachu, natomiast w pionie kuchennym występuje wentylacja naturalna. Dodam że nie mam podłączonego okapu kuchennego do pionu wentylacyjnego, w ogóle mało go używam, nie posiadam również żadnych dodatkowych wentylatorów, same kratki wentylacyjne.

Wg pana ze spółdzielni wystarczy uchylić okno w kuchni i po problemie. Oczywiście proponowane rozwiązanie nie jest problemem gdy na zewnątrz jest +20, ponieważ wtedy mam zawsze uchylone okno, natomiast co w takim wypadku robić gdy jest -20 na dworze i muszę uchylić okno, bo mikro uchył w połączeniu z nawiewnikiem to za mało.

Dodatkowo jak to się ma do zapisu w normie że nie wolno łączyć wentylacji naturalnej i mechanicznej, a także zapisu że w budynku o wysokości ponad 9 kondygnacji powinna być wentylacja mechaniczna? Mam rozumieć że kanał w kuchni wentylowany jest naturalnie ze względu na kuchenkę gazową?

Czy w takim wypadku nie powinno być dwóch kanałów wentylowanych naturalnie ewentualnie z nakładkami na dachu zwiększającymi ciąg, lub dwóch kanałów mechanicznych?Rozumiem że muszę rozszczelniać okna ale chyba nie do przesady, bo w takim wypadku mogłem zostawić stare nieszczelne i mieć to samo.

Na koniec dodam że wentylator działa na 90% w sposób ciągły. Z góry dziękuję za wszelkie wyjaśnienia i sugestie. Pozdrawiam Marcin.
Napisano
Montowanie instalacji wyciagowej w bloku nie jest sprawą oczywistą. W starych blokach kanały wentylacji grawitacyjnej łączone były co drugie piętro, wiec wszystkie zapachy wyciągnięte przez wentylator z jednej łazienki trafia do sąsiada 2 pietra wyżej. Jeśli w łazience jest np. piecyk gazowy z otwarta komorą spalania, to zamontowanie wentylatorka wyciągowego jest zabronione.

Pierwszym krokiem poprawy wentylacji łazienki niech będzie sprawdzenie, czy drzwi od tego pomieszczenia mają odpowiednie podcięcie lub otwory do napływu świeżego powietrza.
  • 7 lata temu...
Napisano

Witam problem u mnie jest nastepujacy. mieszkamy w malej kamienicy na pierwszym pietrze posiadamy 2 pokoje, kuchnie i lazienke ( posiadam tam wentylator mechaniczny ) mam straszny problem z wentylacja przez co i z grzybem. rozszczelnialem okna ale nie za bardzo to pomaglo. w kuchni posiadam piec z otwarta komora spalania. pytanie moje jest nastepujace czy moge zamontowac wentylator wyciagowy na strychu do 2 pokoji wiem ze jeden z kanałow jest najprawdopodobniej połączony z sasiadem na dole ? czy zaszkodzi to w jakis stopniu mieszkancom badz sasiadom  ? 

 

Pozdrawiam

Napisano

W kwestii formalnej - na wszelkie modernizacje mogące mieć wpływ na inne lokale bądź cześć wspólną niezbędne jest uzyskanie zgody zarządcy, a w przypadku wentylacji również opinii  uprawnionego kominiarza. Wentylacja wyciągowa w przypadku użytkowania kotła z otwartą komorą spalania grozi zatruciem w przypadku niedostatecznego dopływu powietrza zewnętrznego.  Zawilgocenie  nie koniecznie musi wynikać z niedostatecznej wentylacji - może to być np. efekt  ocieplenia domy i "zamknięcia" wilgoci w niewysuszonych ścianach bądź niedostatecznego ogrzewani . Problem wilgoci technologicznej można rozwiązać przez czasowe  wstawienie osuszaczy powietrza, jeśli zawilgocenia nie powoduje normalne użytkowanie mieszkania.   

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ktoś ma ładowarkę sany? https://mauferhe.pl/collections/ladowarki-sany 
    • Staram się o dofinansowanie na firmę i chce w niej zakupić koaprkę czy ktoś mi może doradzić czy ta SY18C od chińczyków jest ok? Oglądałem firm na Yutubie ich dystrybutora i zachwalali ją ktoś coś wie z praktyki https://mauferhe.pl/products/minikoparka-gasienicowa-sany-sy18c Prosze o opinie tylko osoby które mieli z nią doczynienie. 
    • Komentarz dodany przez Ob.Serwator: Dream on... W wykonawstwie jednostką płatniczą jest 10 000 zł, myślę, że gdyby pokazać ceny z artykułu majstrom różnej maści, to mogliby pospadać z krzeseł ze śmiechu. Coś o tym wiem, właśnie kończę podobnej wielkości dom.
    • Z Twojego opisu wynika, że to pompa ciepła Nibe (prawdopodobnie model S2125, ). Alarm 228 zazwyczaj wskazuje na „błąd odszraniania”, gdy system wykrywa problem z procesem odszraniania w jednostce zewnętrznej, co prowadzi do zablokowania sprężarki (uniemożliwiając jej normalną pracę). Może to bezpośrednio powodować brak produkcji ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w zbiorniku buforowym, ponieważ pompa ciepła nie generuje efektywnie ciepła.     Znaczenie alarmu 228 Opis: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wysyła do sterownika komunikat o błędzie dotyczącym nieudanego lub nieudanego cyklu odszraniania. Sprężarka wyłącza się (blokuje), aby zapobiec uszkodzeniu. Ta usterka często pojawia się, gdy parownik (wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej) nie może prawidłowo odszraniać nagromadzonego lodu, co prowadzi do nieefektywnej pracy lub wyłączenia urządzenia. Możliwe przyczyny W poradnikach rozwiązywania problemów i instrukcjach obsługi pomp ciepła Nibe serii S, najczęstsze przyczyny tego alarmu to: Nagromadzenie lodu lub zamarznięty parownik: Słaby przepływ powietrza, zablokowany wentylator lub ekstremalne warunki pogodowe (np. silny wiatr lub niskie temperatury otoczenia) mogą powodować nadmierne oblodzenie parownika (EP1). Jeśli odszranianie awaryjne powtarza się wielokrotnie (np. 10 razy z rzędu), alarm staje się alarmem. Usterki czujników: Problemy z kluczowymi czujnikami, takimi jak: BT16 (czujnik temperatury parownika) – jeśli odczyt jest zbyt niski (poniżej 10°C) lub jest uszkodzony/luźny. BT12 (czujnik temperatury zasysanych gazów).   BT84 (czujnik temperatury otoczenia). Mogą one błędnie odczytywać warunki i uniemożliwiać prawidłowe rozpoczęcie odszraniania. Słaby przepływ czynnika grzewczego: Ograniczony przepływ przez system (np. z powodu powietrza w rurach, zabrudzonych filtrów lub problemów z pompą) zmniejsza wymianę ciepła i może prowadzić do awarii odszraniania. Problemy z czynnikiem chłodniczym, w tym wycieki: Wspomniana przez Ciebie „nieszczelność wewnątrz pompy” (wewnętrzny wyciek w pompie) ma tu zastosowanie. Wyciek czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może obniżyć ciśnienie, powodując słabą wydajność odszraniania, niskie temperatury parownika i ogólną nieefektywność systemu. Jest to poważny problem, ponieważ utrata czynnika chłodniczego może również prowadzić do uszkodzenia sprężarki, jeśli nie zostanie naprawiona. Wycieki wody (np. w wymienniku ciepła) są rzadsze, ale mogą zmieszać się z czynnikiem chłodniczym lub powodować podobne objawy. Inne czynniki: Przerwy w napięciu, niekompatybilne lub wadliwe płytki sterujące (PCB) lub błędy oprogramowania w starszych wersjach oprogramowania sprzętowego. Niektóre modele urządzeń Nibe przeszły aktualizacje rozwiązujące problemy związane z rozmrażaniem w konfiguracjach wielourządzeniowych   Brak ciepłej wody w zbiorniku buforowym jest prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną — system nie wytwarza ciepła z powodu blokady sprężarki, przez co zbiornik buforowy nie jest uzupełniany. Zalecane działania Podstawowe kontrole (bezpieczne dla majsterkowiczów): Sprawdź jednostkę zewnętrzną pod kątem widocznego nagromadzenia lodu, zatorów (np. liści, śniegu lub zanieczyszczeń na wentylatorze/parowniku) lub nietypowych dźwięków. Delikatnie usuń wszelkie przeszkody. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół jednostki — bez znacznych przeszkód lub ograniczeń wiatrowych. Sprawdź filtry systemu i odpowietrz obwód grzewczy, aby poprawić przepływ. Potwierdź/zresetuj alarm za pomocą modułu sterowania wewnętrznego (seria VVM lub SMO) — zapoznaj się z instrukcją obsługi (często w menu alarmów). Może to tymczasowo usunąć alarm, ale jeśli wystąpi ponownie, problem nie zostanie rozwiązany. Sprawdź odczyty czujników, jeśli są dostępne na wyświetlaczu (porównaj z wartościami oczekiwanymi w instrukcji). Potrzebny profesjonalny serwis: W przypadku wycieku wewnętrznego: Wymagany jest certyfikowany technik HVAC (posiadający kwalifikacje w zakresie gazów fluorowanych do obsługi czynnika chłodniczego). Może on wykonać test ciśnieniowy systemu, zlokalizować wyciek (np. w parowniku lub przewodach), naprawić go i w razie potrzeby uzupełnić czynnik chłodniczy. Nie należy podejmować samodzielnych prób – czynnik chłodniczy jest niebezpieczny i podlega regulacjom. Zleć sprawdzenie czujników (BT12, BT16, BT84) pod kątem usterek/luźnych połączeń oraz pełne przetestowanie cyklu odszraniania.     W przypadku problemów z oprogramowaniem mogą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (Nibe wydało poprawki problemów z odszranianiem w niektórych modelach). Skontaktuj się z pomocą techniczną Nibe lub lokalnym autoryzowanym instalatorem w celu przeprowadzenia diagnostyki — często mają oni dostęp do szczegółowych rejestrów błędów za pośrednictwem aplikacji myUplink lub narzędzi serwisowych. Jeśli problem jest objęty gwarancją, udokumentuj wszystko (zdjęcia urządzenia, kody alarmów i objawy) przed wezwaniem serwisu, aby uniknąć kosztów. W międzyczasie, jeśli posiadasz grzałkę pomocniczą (np. elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy w buforze), włącz ją tymczasowo, aby uzyskać ciepłą wodę.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...