Bidetka powoduje spadek temperatury wody


oserot

Recommended Posts

Napisano

Dzień dobry,
sprawa taka - mieszkanie deweloperskie, świeżo wykończone (przez "fachowców") i mam problem z wodą. Zakręcając zawór zimej wody spowodowałem, że w rurze do zmywarki (tam powinna być zimna) zaczęła lecieć gorąca woda. Po odkręceniu zaworu już prawidłowo leciała zimna. W łazience skacze temperatura wody w prysznicu, a w baterii umywalkowej w zasadzie ciągle zimna. Okazuje się, że otwarta była bidetka (zaznaczone na niebiesko). Przycisk przy rączce (zaznaczone na czerwono) był zamknięty, więc woda z niej leciała. Po zamknięciu bidetki, problemy ustały.

Czy te problemy były spowodowane tym, że nie powinno się zostawiać bidetki z otwartym zaworem, czy może ja mogę mieć coś źle zrobione?

WLs8jpE.png

Napisano

W otwartym zaworze od bidetu woda miesza się wypływa w innej baterii jako zmieszana  zimna lub gorąca w zależności od ustawienia tego zaworu..Zawór bidetu musi być zawsze zamknięty, gdy nie korzysta się z tego przyboru,  bo wąż do natrysku nie jest przystosowany do trwałego ciśnienia i kiedyś może pęknąć i zalać mieszkanie .

Napisano
Dnia 18.10.2023 o 19:06, oserot napisał:

Dzień dobry,
sprawa taka - mieszkanie deweloperskie, świeżo wykończone (przez "fachowców") i mam problem z wodą. Zakręcając zawór zimej wody spowodowałem, że w rurze do zmywarki (tam powinna być zimna) zaczęła lecieć gorąca woda. Po odkręceniu zaworu już prawidłowo leciała zimna. W łazience skacze temperatura wody w prysznicu, a w baterii umywalkowej w zasadzie ciągle zimna. Okazuje się, że otwarta była bidetka (zaznaczone na niebiesko). Przycisk przy rączce (zaznaczone na czerwono) był zamknięty, więc woda z niej leciała. Po zamknięciu bidetki, problemy ustały.

Czy te problemy były spowodowane tym, że nie powinno się zostawiać bidetki z otwartym zaworem, czy może ja mogę mieć coś źle zrobione?

WLs8jpE.png

Instalacja nieprzemyślana, brak zaworów zwrotnych. 

Napisano
9 godzin temu, animus napisał:

Instalacja nieprzemyślana, brak zaworów zwrotnych. 

Tiaaaa... I pewnie jeszcze brak zaworów bezpieczeństwa... No i wszystkie węże koniecznie z aquastopem...

 

Można i tak: mój sąsiad ZAWSZE - przy każdym wyjściu z domu - zamyka zawory zasilające przy wodomierzach... nie wiem co z pójściem do łóżka na noc...

18 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Zawór bidetu musi być zawsze zamknięty, gdy nie korzysta się z tego przyboru,

 

Napisano
5 godzin temu, podczytywacz napisał:

Tiaaaa... I pewnie jeszcze brak zaworów bezpieczeństwa... No i wszystkie węże koniecznie z aquastopem...

Znowu mnie zaczepiasz spamerze! 

Napisano (edytowany)
20 godzin temu, animus napisał:

Znowu mnie zaczepiasz spamerze! 

Nie... Po prostu komentuję/odpowiadam na Twoje "przemyślane" posty...

Widziałeś gdzieś, czy słyszałeś o zaworach zwrotnych w instalacjach w mieszkaniach deweloperskich???

 

Po prostu - należy korzystać z urządzeń zgodnie z ich zastosowaniami i MOŻLIWOŚCIAMI KONSTRUKCYJNYMI... 

Dnia 19.10.2023 o 13:33, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

W otwartym zaworze od bidetu woda miesza się wypływa w innej baterii jako zmieszana  zimna lub gorąca w zależności od ustawienia tego zaworu..Zawór bidetu musi być zawsze zamknięty, gdy nie korzysta się z tego przyboru,  bo wąż do natrysku nie jest przystosowany do trwałego ciśnienia i kiedyś może pęknąć i zalać mieszkanie .

A nie rozbudowywać kosmicznie instalacji...

 

Japońskie kibelki "wszystko robiące" na 1000% mają takie "przeciwmieszaczowe" zabezpieczenia w sobie, ale ta bidetka na pewno nie jest made in japan...

 

 

20 godzin temu, animus napisał:

spamerze

I kto tu jest spamerem...

Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Napisano
9 godzin temu, podczytywacz napisał:

Nie... Po prostu komentuję/odpowiadam na Twoje "przemyślane" posty...

Ale ja z tobą tu nie rozmawiam, tylko z założycielem wątku.

Człowiek sobie założył wątek, a ty go zanieczyszczasz odchodami, trochę szacunku dla kol. "oserot".

 

Napisano
23 minuty temu, animus napisał:

Ale ja z tobą tu nie rozmawiam, tylko z założycielem wątku.

Człowiek sobie założył wątek, a ty go zanieczyszczasz odchodami, trochę szacunku dla kol. "oserot".

 

A nie uważasz, że największym odchodem jest wniosek, że brak jest zaworów zwrotnych???

Powinieneś wykazać trochę chociaż szacunku dla usera oserot...

 

I to nie jest ROZMOWA Z TOBĄ, tylko wymiana argumentów w rozmowie z @oserot...

 

Na Twoją bezsensowną uwagę o braku zaworów zwrotnych w instalacji deweloerskiej - pomimo, że wcześniej pojawił się wpis 

Dnia 19.10.2023 o 13:33, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Zawór bidetu musi być zawsze zamknięty, gdy nie korzysta się z tego przyboru

 ja odpisałem to, co odpisałem...

 

Niedobrze, że odebrałeś to jako zaczepkę... ale sam przyznaj, że zawory zwrotne w takich miejscach, to nadmiar zabezpieczeń i podnoszenie kosztów i komplikacja układu rur...

 

I powtarzam:

10 godzin temu, podczytywacz napisał:

należy korzystać z urządzeń zgodnie z ich zastosowaniami i MOŻLIWOŚCIAMI KONSTRUKCYJNYMI... 

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.  
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?    
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...