Skocz do zawartości

Łączenie przewodów na skrętkę


Cinek88

Recommended Posts

Napisano

Elektryk połączył mi przewody do lamp w salonie na skrętkę. Mam tak w trzech miejscach. Pan mówi, że zrobił to dobrze i niema prawa się rozlecieć. Nie lutował. Skręcił porządnie, zaizolował taśmą. Czy mogę to tak zostawić? gdyby coś się stało to będę wiedział gdzie to jest jakby co, chodzi czy mi to chałupy nie sfajczy? W włącznikach też poskręcał bo nie ufa wago.

elektryk.jpg

Napisano
15 minut temu, retrofood napisał:

 

Ale tam jest o gniazdkach a mi zrobił w włącznikach światła. Swoją drogą zobaczyłem, że nawet gniazdka zostały zrobione w ten błędny sposób co w artykule tylko, że to już instalację robił deweloper :)

15 minut temu, retrofood napisał:

 

 

Napisano
39 minut temu, Cinek88 napisał:

Ale tam jest o gniazdkach a mi zrobił w włącznikach światła. 

 

Ja tylko chciałem Ci pokazać połączenia jako takie. Natomiast nieco informacji o współczesnych instalacjach elektrycznych możesz znaleźć w artykułach pokrewnych. A tak w ogóle, to masz przynajmniej przewód ochronny?

https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21467-bezpuszkowa-instalacja-elektryczna-to-podstawa

https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21485-jak-nalezy-poprowadzic-bezpuszkowa-instalacje-elektryczna

https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/25087-nowoczesna-instalacja-elektryczna-jak-ja-wykonac

 

Napisano
2 minuty temu, podczytywacz napisał:

Ładnie wygląda, aleeeee...

 

Czy to mieszkanie dwupokojowe z kuchnią i łazienką?

 

Trzy pokoje a co? :)

Napisano
Przed chwilą, podczytywacz napisał:

Nic...

Skromna i oszczędnościowa rozdzielnica... jak na tyle pomieszczeń...

No niestety deweloper tnie koszty, a co jeszcze powinno być?

Napisano
4 minuty temu, Cinek88 napisał:

No niestety deweloper tnie koszty, a co jeszcze powinno być?

Deweloper tnie, to wiadomo, ale skoro masz elektryka to winien to poprawić. Jedna różnicówka to zgodnie z przepisami, ale kiepsko się wychodzi z tym w życiu. Bo jak zadziała to nigdzie nie masz prądu i nie da się załączyć. Ciekawe jak w nocy będziesz szukał usterki. Dlatego w praktyce stosuje się co najmniej dwie różnicówki. I instalację rozdziela się pomiędzy nie. 

 

Musiałbyś poczytać trochę o instalacjach bo tak w dwu słowach to się nie da opowiedzieć. 

Napisano (edytowany)
35 minut temu, retrofood napisał:

Deweloper tnie, to wiadomo, ale skoro masz elektryka to winien to poprawić. Jedna różnicówka to zgodnie z przepisami, ale kiepsko się wychodzi z tym w życiu. Bo jak zadziała to nigdzie nie masz prądu i nie da się załączyć. Ciekawe jak w nocy będziesz szukał usterki. Dlatego w praktyce stosuje się co najmniej dwie różnicówki. I instalację rozdziela się pomiędzy nie. 

 

Musiałbyś poczytać trochę o instalacjach bo tak w dwu słowach to się nie da opowiedzieć. 

 

Elektryk coś tam przebąkiwał, że powinien być wyłącznik czy coś jeszcze ale to mówi by zgłosić się do dewelopera bo gwarancja. Ale skoro wszystko jest zgodnie z przepisami to deweloper się wypnie. Chętnie zmienię elektryka ale o dobrego elektryka to ciężko, jeszcze nie trafiłem. Jak znacie kogoś z okolic Warszawy godnego polecenia to dajcie znać.

Edytowano przez Cinek88 (zobacz historię edycji)
Napisano
10 minut temu, Cinek88 napisał:

Elektryk coś tam przebąkiwał, że powinien być wyłącznik czy coś jeszcze ale to mówi by zgłosić się do dewelopera bo gwarancja.  

Jaka gwarancja, skoro "poprawia" przewody?

Powinien dołożyć różnicówkę i zmienić konfigurację rozdzielnicy, aby podzielić inaczej obwody. 

Napisano
2 godziny temu, retrofood napisał:

Jaka gwarancja, skoro "poprawia" przewody?

Powinien dołożyć różnicówkę i zmienić konfigurację rozdzielnicy, aby podzielić inaczej obwody. 

 

W sensie elektryk nie jest od dewelopera więc jak będzie ingerencja w skrzynkę to stracę gwarancję na całość instalacji, taki jest zapis.

Napisano
27 minut temu, Cinek88 napisał:

jak będzie ingerencja w skrzynkę to stracę gwarancję na całość instalacji, taki jest zapis.

 

Powiem Ci tak. Jak chcesz.

Ja to bym wszystko to wypieprzył i zrobił po swojemu i przez dziesięć lat byś tam tylko raz zaglądał, bo po pięciu latach należy przeprowadzić sprawdzenie kontrolne. Ale ja jestem pewien tego co robię i ode mnie dostałbyś moją gwarancję. Ale Twój elektryk chyba gwarancji nie daje skoro się boi. Ja się nie boję, bo jeśli instalacja jest dobrze zrobiona, to tam nic się nie ma prawa dziać i niczego na gwarancji nie tracę.  

Napisano
Deweloper tnie, to wiadomo, ale skoro masz elektryka to winien to poprawić. Jedna różnicówka to zgodnie z przepisami, ale kiepsko się wychodzi z tym w życiu. Bo jak zadziała to nigdzie nie masz prądu i nie da się załączyć. Ciekawe jak w nocy będziesz szukał usterki. Dlatego w praktyce stosuje się co najmniej dwie różnicówki. I instalację rozdziela się pomiędzy nie. 
 
Musiałbyś poczytać trochę o instalacjach bo tak w dwu słowach to się nie da opowiedzieć. 
Otóż to, nigdy nie liczyłem, ale u nas są chyba 4 różnicówki, poza tym 3 na zewnątrz, czasem tylko jest trochę szukania gdzie wywaliło, ale ostatnio np chłopy od elewacji wyrwali lampe koło piwnicy i wywaliło prąd za jakieś parę miesięcy, ale tylko w połowie piwnicy. Wiedziałem że nie ma co w pośpiechu szukać, na następny dzień pochodziłem, posprawdzałem i znalazłem luźne kabelki za drzwiami na zewnątrz. Btw, często jest tak, niewiedzieć czemu, że jak w połowie wsi wywali jedną faze, to w całym domu prądu nie ma, a w piwnicy jest. To ciągnie się przedłużacz i po problemie.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
26 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

 Izolowane połączenie na skrętki przy bezpośrednim styku z murem to potencjalne źródło kłopotów. Może powodować zadziałanie różnicówki np. przy wzroście wilgotności powietrza i podłoża. Na upartego takie połączenie trzeba  zaizolować rurką termokurczliwą, a nie taśmą.

 

Na upartego to taki odcinek przewodu się wymienia na nowy i nieuszkodzony. Nie robi się dziadostwa za pięć pięćdziesiąt.  

 

Mam właśnie takiego typu zagwozdkę na jednym starym budynku. W takie wilgotne dni jak dzisiaj, w nocy wyrzuca różnicówkę, która zabezpiecza między innymi obwód oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem zbliżeniowym. I szukaj wiatru w polu. Rano różnicówka daje się załączyć i wszystko działa.

Sprawa nie jest pilna, więc czekam do wiosny, nie chce mi się teraz marznąć. Ale problem jest i to problem tego właśnie typu. Ktoś gdzieś zrobił partaninę i po latach to dziadostwo się odzywa.  

Napisano (edytowany)
Dnia 23.02.2023 o 23:26, retrofood napisał:

 

Powiem Ci tak. Jak chcesz.

Ja to bym wszystko to wypieprzył i zrobił po swojemu i przez dziesięć lat byś tam tylko raz zaglądał, bo po pięciu latach należy przeprowadzić sprawdzenie kontrolne. Ale ja jestem pewien tego co robię i ode mnie dostałbyś moją gwarancję. Ale Twój elektryk chyba gwarancji nie daje skoro się boi. Ja się nie boję, bo jeśli instalacja jest dobrze zrobiona, to tam nic się nie ma prawa dziać i niczego na gwarancji nie tracę.  

No to zapraszam do mnie, zrobisz po swojemu ;)

 

Dzisiaj wyłączyłem wszystkie bezpieczniki i dorabiam gniazdka. Chciałem kabel skrócić i różnicowa odcięła prąd. Tak powinno być? I to przy cięciu kabla od skrzynki bo dalsze za gniazdkiem nic się nie działo.

Edytowano przez Cinek88 (zobacz historię edycji)
Napisano
Dnia 25.02.2023 o 17:36, Cinek88 napisał:

No to zapraszam do mnie, zrobisz po swojemu ;)

 

Dzisiaj wyłączyłem wszystkie bezpieczniki i dorabiam gniazdka. Chciałem kabel skrócić i różnicowa odcięła prąd. Tak powinno być? I to przy cięciu kabla od skrzynki bo dalsze za gniazdkiem nic się nie działo.

Jeśli ucinasz nieumiejętnie to naturalnie, że tak.


Jeśli ktoś się zastanawia czy jedna różnicówka jest ok to tutaj gość opisał trochę o róznicówkach https://elektrykwsieci.blogspot.com/2020/11/ile-roznicowek-w-domu.html

Napisano
4 godziny temu, retrofood napisał:

 

Po co tam, wszystko jest na miejscu, a może i więcej. https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/30283-wylacznik-roznicowopradowy-czyli-rcd Na pewno informacji więcej.

Tak, widzę. Ktoś buduje dom, a Ty mu podeślesz encyklopedię z różnicówkami 500mA. Ludzie jak idą do sklepu po makaron to nie szukają informacji czym myli maszynę od formowania ciasta tylko wziąć makaron i wyjść ze sklepu. Za dużo informacji - to też nie dobrze ;)

Napisano

No, Andrzeju, piękne porównanie :zalamka:... To jest normalne, że ludzie kilka razy w miesiącu wyposażają swoje siedziby w instalacje elektryczne - zapewne tak samo jak i gotują makaron... nieprawdaż...

Tyle, że niedobry makaron może spowodować - aż i tylko - rozwolnienie, w przeciwieństwie do źle dobranej różnicówki...

Napisano
5 godzin temu, podczytywacz napisał:

No, Andrzeju, piękne porównanie :zalamka:... To jest normalne, że ludzie kilka razy w miesiącu wyposażają swoje siedziby w instalacje elektryczne - zapewne tak samo jak i gotują makaron... nieprawdaż...

Tyle, że niedobry makaron może spowodować - aż i tylko - rozwolnienie, w przeciwieństwie do źle dobranej różnicówki...

Czyli stosowne jest według Ciebie, jak pani Ania buduje dom mieszkalny to również przeczyta sobie książkę o instalacjach przemysłowych, górniczych, rolniczych i przeciwwybuchowych? Bo robi to raz w życiu to zdecydowanie informacje o kablach górniczych jest bardzo ważna podobnie jak różnicówka o prądzie 500mA, której... obecność w domowej rozdzielnicy jest niepotrzebnym zajęciem 2 lub 4 pól. 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Oto instrukcja krok po kroku, jak skutecznie odszarzyć i odnowić taras drewniany za pomocą Osmo -Gel 6609:     Krok 1: Przygotowanie tarasu Usuń meble ogrodowe i inne przedmioty z tarasu. Zamiataj taras, aby usunąć luźny brud, liście i inne zanieczyszczenia. Dokładnie zwilż powierzchnię wodą – to pomoże żelowi równomiernie wniknąć w drewno. Zabezpiecz metalowe elementy i rośliny – przykryj je np. folią, aby uniknąć uszkodzeń przez preparat. Krok 2: Aplikacja Osmo żel do odszarzania ;6609 Dokładnie wymieszaj preparat przed użyciem. Nałóż żel obficie pędzlem lub szczotką wzdłuż słojów drewna. Żel ma konsystencję zapobiegającą ściekaniu, więc nadaje się również na powierzchnie pionowe. Pozostaw żel na około 20 minut, nie dopuszczając do jego wyschnięcia. W razie potrzeby możesz lekko zwilżyć powierzchnię wodą w trakcie działania. Krok 3: Czyszczenie powierzchni Po upływie 20 minut, wyszoruj powierzchnię szczotką tarasową (np. Osmo szczotka do tarasów) zgodnie z kierunkiem słojów drewna. Dokładnie spłucz wodą, najlepiej z użyciem węża ogrodowego lub myjki niskociśnieniowej. Pozostaw drewno do całkowitego wyschnięcia – minimum 24–48 godzin. Krok 4: Ochrona drewna po odszarzeniu Po wyschnięciu drewna, zabezpiecz taras odpowiednim olejem do drewna Osmo, np.: Osmo Tarasowy Olej Ochronny (dla naturalnego wyglądu) Osmo Olej do tarasów z pigmentem (jeśli chcesz odświeżyć kolor) Aplikuj olej cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem do oleju, zgodnie z instrukcją producenta. Wskazówki dodatkowe: Pracuj w pochmurny, ale suchy dzień – nie stosuj środka w pełnym słońcu ani przed deszczem. Nie rozcieńczaj żelu – produkt jest gotowy do użycia. Wydajność: ok. 10 m² z 1 litra przy jednej aplikacji (w zależności od stopnia poszarzenia). Chcesz, żebym przygotował z tego wersję do druku lub do umieszczenia na stronie/sklepie?
    • Ostatnio wchodzę na poddaszę pod wieczór, a nagle się zachmurzyło, drzwi na przestrzał otwarte. Ubieram podkoszulek i nie wiem o co chodzi, bo podkoszulek mokry. Patrzę na higrometr, a tu 89%. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Dobrze, ze się w końcu dowiedziałeś. Przecież mrówki mają "mszycowe" farmy (albo fermy) i nie dadzą ich tknąć, bo mają darmową spadź, żarelko do oporu. Ja od dawna kleję lepem pnie wszystkich drzew i co się tylko da. To taka taśma, dwustronnie klejona. Jedna strona klei do drzewa (korę pnia trzeba w tym miejscu delikatnie zrównać, żeby szparami nie przechodziły pod spodem) i dookoła pociągnąć pasek, taki na 5 centymetrów. A wtedy warstwy wierzchniej żadna mrówka nie przejdzie. I po zawodach. Na rok jest spokój.     Nie skłaniaj się. Mnie schły gałązki wiśnio-czereśni. Wyszukałem gdzieś, ze to szkodnik, którego larwy żyją pod warstwą kory i stamtąd szkodzą. I ze walka z nimi jest bardzo trudna. Wiec drzewka poszły pod siekierę i mam spokój. U Ciebie też może być coś, co mieszka w ukryciu.  
    • Są układy do sterowania żyrandolem na dwóch przewodach + PE oddzielny (nawet w sklepie AVT są), więc nie ma problemu. 
    • Zrobiłem dziś doświadczenie ekologiczne. Zabrałem z Katalpy dwie żywotne larwy biedronki i przeniosłem na słoneczniki zaatakowane mszycami. W momencie zaczęły mszyce pożerać. Dwie minuty. Mrówki które o mszyce dbają, w momencie je zaatakowały. Tak agresywnie, że larwy biedronki okaleczone odpadły z rośliny jedna po drugiej. Wniosek? Tępić mrówki! Tępić! Nie ma z nich w ogrodzie pożytku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...