Skocz do zawartości

Łączenie przewodów na skrętkę


Cinek88

Recommended Posts

Napisano

Elektryk połączył mi przewody do lamp w salonie na skrętkę. Mam tak w trzech miejscach. Pan mówi, że zrobił to dobrze i niema prawa się rozlecieć. Nie lutował. Skręcił porządnie, zaizolował taśmą. Czy mogę to tak zostawić? gdyby coś się stało to będę wiedział gdzie to jest jakby co, chodzi czy mi to chałupy nie sfajczy? W włącznikach też poskręcał bo nie ufa wago.

elektryk.jpg

Napisano
15 minut temu, retrofood napisał:

 

Ale tam jest o gniazdkach a mi zrobił w włącznikach światła. Swoją drogą zobaczyłem, że nawet gniazdka zostały zrobione w ten błędny sposób co w artykule tylko, że to już instalację robił deweloper :)

15 minut temu, retrofood napisał:

 

 

Napisano
39 minut temu, Cinek88 napisał:

Ale tam jest o gniazdkach a mi zrobił w włącznikach światła. 

 

Ja tylko chciałem Ci pokazać połączenia jako takie. Natomiast nieco informacji o współczesnych instalacjach elektrycznych możesz znaleźć w artykułach pokrewnych. A tak w ogóle, to masz przynajmniej przewód ochronny?

https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21467-bezpuszkowa-instalacja-elektryczna-to-podstawa

https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/21485-jak-nalezy-poprowadzic-bezpuszkowa-instalacje-elektryczna

https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/25087-nowoczesna-instalacja-elektryczna-jak-ja-wykonac

 

Napisano
2 minuty temu, podczytywacz napisał:

Ładnie wygląda, aleeeee...

 

Czy to mieszkanie dwupokojowe z kuchnią i łazienką?

 

Trzy pokoje a co? :)

Napisano
Przed chwilą, podczytywacz napisał:

Nic...

Skromna i oszczędnościowa rozdzielnica... jak na tyle pomieszczeń...

No niestety deweloper tnie koszty, a co jeszcze powinno być?

Napisano
4 minuty temu, Cinek88 napisał:

No niestety deweloper tnie koszty, a co jeszcze powinno być?

Deweloper tnie, to wiadomo, ale skoro masz elektryka to winien to poprawić. Jedna różnicówka to zgodnie z przepisami, ale kiepsko się wychodzi z tym w życiu. Bo jak zadziała to nigdzie nie masz prądu i nie da się załączyć. Ciekawe jak w nocy będziesz szukał usterki. Dlatego w praktyce stosuje się co najmniej dwie różnicówki. I instalację rozdziela się pomiędzy nie. 

 

Musiałbyś poczytać trochę o instalacjach bo tak w dwu słowach to się nie da opowiedzieć. 

Napisano (edytowany)
35 minut temu, retrofood napisał:

Deweloper tnie, to wiadomo, ale skoro masz elektryka to winien to poprawić. Jedna różnicówka to zgodnie z przepisami, ale kiepsko się wychodzi z tym w życiu. Bo jak zadziała to nigdzie nie masz prądu i nie da się załączyć. Ciekawe jak w nocy będziesz szukał usterki. Dlatego w praktyce stosuje się co najmniej dwie różnicówki. I instalację rozdziela się pomiędzy nie. 

 

Musiałbyś poczytać trochę o instalacjach bo tak w dwu słowach to się nie da opowiedzieć. 

 

Elektryk coś tam przebąkiwał, że powinien być wyłącznik czy coś jeszcze ale to mówi by zgłosić się do dewelopera bo gwarancja. Ale skoro wszystko jest zgodnie z przepisami to deweloper się wypnie. Chętnie zmienię elektryka ale o dobrego elektryka to ciężko, jeszcze nie trafiłem. Jak znacie kogoś z okolic Warszawy godnego polecenia to dajcie znać.

Edytowano przez Cinek88 (zobacz historię edycji)
Napisano
10 minut temu, Cinek88 napisał:

Elektryk coś tam przebąkiwał, że powinien być wyłącznik czy coś jeszcze ale to mówi by zgłosić się do dewelopera bo gwarancja.  

Jaka gwarancja, skoro "poprawia" przewody?

Powinien dołożyć różnicówkę i zmienić konfigurację rozdzielnicy, aby podzielić inaczej obwody. 

Napisano
2 godziny temu, retrofood napisał:

Jaka gwarancja, skoro "poprawia" przewody?

Powinien dołożyć różnicówkę i zmienić konfigurację rozdzielnicy, aby podzielić inaczej obwody. 

 

W sensie elektryk nie jest od dewelopera więc jak będzie ingerencja w skrzynkę to stracę gwarancję na całość instalacji, taki jest zapis.

Napisano
27 minut temu, Cinek88 napisał:

jak będzie ingerencja w skrzynkę to stracę gwarancję na całość instalacji, taki jest zapis.

 

Powiem Ci tak. Jak chcesz.

Ja to bym wszystko to wypieprzył i zrobił po swojemu i przez dziesięć lat byś tam tylko raz zaglądał, bo po pięciu latach należy przeprowadzić sprawdzenie kontrolne. Ale ja jestem pewien tego co robię i ode mnie dostałbyś moją gwarancję. Ale Twój elektryk chyba gwarancji nie daje skoro się boi. Ja się nie boję, bo jeśli instalacja jest dobrze zrobiona, to tam nic się nie ma prawa dziać i niczego na gwarancji nie tracę.  

Napisano
Deweloper tnie, to wiadomo, ale skoro masz elektryka to winien to poprawić. Jedna różnicówka to zgodnie z przepisami, ale kiepsko się wychodzi z tym w życiu. Bo jak zadziała to nigdzie nie masz prądu i nie da się załączyć. Ciekawe jak w nocy będziesz szukał usterki. Dlatego w praktyce stosuje się co najmniej dwie różnicówki. I instalację rozdziela się pomiędzy nie. 
 
Musiałbyś poczytać trochę o instalacjach bo tak w dwu słowach to się nie da opowiedzieć. 
Otóż to, nigdy nie liczyłem, ale u nas są chyba 4 różnicówki, poza tym 3 na zewnątrz, czasem tylko jest trochę szukania gdzie wywaliło, ale ostatnio np chłopy od elewacji wyrwali lampe koło piwnicy i wywaliło prąd za jakieś parę miesięcy, ale tylko w połowie piwnicy. Wiedziałem że nie ma co w pośpiechu szukać, na następny dzień pochodziłem, posprawdzałem i znalazłem luźne kabelki za drzwiami na zewnątrz. Btw, często jest tak, niewiedzieć czemu, że jak w połowie wsi wywali jedną faze, to w całym domu prądu nie ma, a w piwnicy jest. To ciągnie się przedłużacz i po problemie.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
26 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

 Izolowane połączenie na skrętki przy bezpośrednim styku z murem to potencjalne źródło kłopotów. Może powodować zadziałanie różnicówki np. przy wzroście wilgotności powietrza i podłoża. Na upartego takie połączenie trzeba  zaizolować rurką termokurczliwą, a nie taśmą.

 

Na upartego to taki odcinek przewodu się wymienia na nowy i nieuszkodzony. Nie robi się dziadostwa za pięć pięćdziesiąt.  

 

Mam właśnie takiego typu zagwozdkę na jednym starym budynku. W takie wilgotne dni jak dzisiaj, w nocy wyrzuca różnicówkę, która zabezpiecza między innymi obwód oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem zbliżeniowym. I szukaj wiatru w polu. Rano różnicówka daje się załączyć i wszystko działa.

Sprawa nie jest pilna, więc czekam do wiosny, nie chce mi się teraz marznąć. Ale problem jest i to problem tego właśnie typu. Ktoś gdzieś zrobił partaninę i po latach to dziadostwo się odzywa.  

Napisano (edytowany)
Dnia 23.02.2023 o 23:26, retrofood napisał:

 

Powiem Ci tak. Jak chcesz.

Ja to bym wszystko to wypieprzył i zrobił po swojemu i przez dziesięć lat byś tam tylko raz zaglądał, bo po pięciu latach należy przeprowadzić sprawdzenie kontrolne. Ale ja jestem pewien tego co robię i ode mnie dostałbyś moją gwarancję. Ale Twój elektryk chyba gwarancji nie daje skoro się boi. Ja się nie boję, bo jeśli instalacja jest dobrze zrobiona, to tam nic się nie ma prawa dziać i niczego na gwarancji nie tracę.  

No to zapraszam do mnie, zrobisz po swojemu ;)

 

Dzisiaj wyłączyłem wszystkie bezpieczniki i dorabiam gniazdka. Chciałem kabel skrócić i różnicowa odcięła prąd. Tak powinno być? I to przy cięciu kabla od skrzynki bo dalsze za gniazdkiem nic się nie działo.

Edytowano przez Cinek88 (zobacz historię edycji)
Napisano
Dnia 25.02.2023 o 17:36, Cinek88 napisał:

No to zapraszam do mnie, zrobisz po swojemu ;)

 

Dzisiaj wyłączyłem wszystkie bezpieczniki i dorabiam gniazdka. Chciałem kabel skrócić i różnicowa odcięła prąd. Tak powinno być? I to przy cięciu kabla od skrzynki bo dalsze za gniazdkiem nic się nie działo.

Jeśli ucinasz nieumiejętnie to naturalnie, że tak.


Jeśli ktoś się zastanawia czy jedna różnicówka jest ok to tutaj gość opisał trochę o róznicówkach https://elektrykwsieci.blogspot.com/2020/11/ile-roznicowek-w-domu.html

Napisano
4 godziny temu, retrofood napisał:

 

Po co tam, wszystko jest na miejscu, a może i więcej. https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/30283-wylacznik-roznicowopradowy-czyli-rcd Na pewno informacji więcej.

Tak, widzę. Ktoś buduje dom, a Ty mu podeślesz encyklopedię z różnicówkami 500mA. Ludzie jak idą do sklepu po makaron to nie szukają informacji czym myli maszynę od formowania ciasta tylko wziąć makaron i wyjść ze sklepu. Za dużo informacji - to też nie dobrze ;)

Napisano

No, Andrzeju, piękne porównanie :zalamka:... To jest normalne, że ludzie kilka razy w miesiącu wyposażają swoje siedziby w instalacje elektryczne - zapewne tak samo jak i gotują makaron... nieprawdaż...

Tyle, że niedobry makaron może spowodować - aż i tylko - rozwolnienie, w przeciwieństwie do źle dobranej różnicówki...

Napisano
5 godzin temu, podczytywacz napisał:

No, Andrzeju, piękne porównanie :zalamka:... To jest normalne, że ludzie kilka razy w miesiącu wyposażają swoje siedziby w instalacje elektryczne - zapewne tak samo jak i gotują makaron... nieprawdaż...

Tyle, że niedobry makaron może spowodować - aż i tylko - rozwolnienie, w przeciwieństwie do źle dobranej różnicówki...

Czyli stosowne jest według Ciebie, jak pani Ania buduje dom mieszkalny to również przeczyta sobie książkę o instalacjach przemysłowych, górniczych, rolniczych i przeciwwybuchowych? Bo robi to raz w życiu to zdecydowanie informacje o kablach górniczych jest bardzo ważna podobnie jak różnicówka o prądzie 500mA, której... obecność w domowej rozdzielnicy jest niepotrzebnym zajęciem 2 lub 4 pól. 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez SoSo: Może warto przytoczyć badania turbiny... A nie, zaraz, nie ma żadnych, bo to bubel który się kręci i nie produkuje użytecznej energii.
    • W dobie rosnących cen energii i potrzeby zwiększenia niezależności energetycznej, właściciele domów jednorodzinnych coraz chętniej sięgają po rozwiązania odnawialne. Czy oprócz paneli fotowoltaicznych warto zainteresować się również energią wiatrową? Turbina Dragon od Dospel udowadnia, że tak. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/115529-turbina-wiatrowa-dragon-od-dospel-domowa-energia-z-natury
    • 🟩 SIATKI I PRĘTY KOMPOZYTOWE GRP – MĄDRA ALTERNATYWA DLA STALI ✅ 3x tańsze. ✅ 9x lżejsze. ✅ Bez rdzy. ✅ Z CE i ISO. Jeśli nadal zbroisz beton stalą, to wiedz, że istnieje sprawdzone i certyfikowane rozwiązanie: kompozytowe zbrojenie z włókna szklanego GRP od TROKOTEX – polskiego producenta z 40-letnim doświadczeniem. 🧱 Co oferujemy: 🔹 Siatki kompozytowe GRP – na fundamenty, wylewki, posadzki, podłogi, prefabrykaty 🔹 Pręty kompozytowe GRP (w kręgach i odcinkach) – od fi6 do fi16 mm 🔹 Produkty z certyfikatem CE, ISO 9001, ISO 14001, KOT 💪 Dlaczego kompozyt? Nie koroduje – odporność na sól, wilgoć, chemię Nie przewodzi ciepła – idealny pod ogrzewanie podłogowe Lekki – łatwy transport i montaż bez ciężkiego sprzętu Wytrzymały – nie ustępuje stalowym zamiennikom Ekonomiczny – mniej strat, niższe koszty robocizny Ekologiczny – żywotność do 100 lat, zero rdzy i strat 📦 Kup online: 👉 https://sklep.trokotex.pl/ Próbki wysyłamy GRATIS.
    • A to już zależy od zastosowanego impregnatu i efektu jaki chce uzyskać inwestor.
    • To nie przepisy się zmieniły tylko ich interpretacja.  Te zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w tym względzie nie zmieniły się od ich przyjęcia w 2002 r. Prawie tak samo brzmiały stosowne zapisy w rozporządzeniu z roku 1994 (to też § 14), chociaż były nieco bardziej szczegółowe i lepiej sformułowane. Największe znaczenie mają więc zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225, z późniejszymi zmianami).   § 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m. 2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.   Obecnie te przepisy są przez część urzędników interpretowane w ten sposób, że zasadniczo droga prowadząca do budynku powinna mieć przynajmniej 5 m. To jest niejako punkt wyjścia. Natomiast 4,5 m dojścia to przypadek szczególny, co do którego nie ma jasnej interpretacji. Natomiast 3 m to w tej interpretacji minimalna szerokość samej jezdni, jeżeli jest ona częścią drogi, obejmującej również choćby chodnik.  Natomiast dawniej interpretowano to w ten sposób, że wystarczająca minimalna szerokość drogi wynosi 3 m i przynajmniej tyle musi mieć jej jezdnia. Na tej podstawie akceptowano drogi o szerokości 3 m. Ponadto przypominam, że w razie braku chodnika pieszy może zgodnie z prawem poruszać się po jezdni, kierowca ma zaś obowiązek zachowania w takiej sytuacji szczególnej ostrożności.   Dotychczasowe stanowisko sądów i opinie prawników przychylają się jednak do starej interpretacji, uznając 3 m za wystarczającą szerokość drogi dojazdowej. Polecam do przeczytania:   https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow?view=article&id=1790&catid=39 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1494335,jaka-szerokosc-drogi-dojazdowej-do-dzialki-nowe-prawo-budowlane.html   Generalnie stanowisko jest takie, że to właśnie § 14.1 zawierający wymóg dostosowania drogi do potrzeb, a przy tym zapewnienia jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3 m jest podstawową ogólną regulacją. Natomiast te zawarte w kolejnych (§ 14.2 oraz § 14.3) są przypadkami szczególnymi. Na to wskazuje sama konstrukcja tego przepisu, kolejność podania wymagań. Ponadto wskazuje na to również brzmienie § 14 w wersji z roku 1994.   Jest więc podstawa, żeby odwoływać się od decyzji. Tu przepisy prawa nie są jednoznaczne, to kwestia ich interpretacji. Ewentualnie jest też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o jednorazową zgodę o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jest tu jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy określono minimalną szerokość dróg dojazdowych to podważyć te zapisy będzie trudno. Samorząd ma bowiem prawo zamieścić tam wymagania ostrzejsze, niż przewidują to przepisy ogólne. Ale i tak nie jest to sytuacja bez szans, skoro przy tej drodze już są zabudowane działki. Wymóg zapewnienia szerszej drogi tylko w odniesieniu do niektórych działek prowadzi przecież w takiej sytuacji do absurdu. Ale to trudna droga i należałoby się powoływać już na tzw. klauzule generalne. PS. w załączniku umieszczam stary wariant rozporządzenia z 1994 r. Nowy zacytowałem w odpowiedzi.    WT 1994 D19950046.pdf
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...