salmon2000 Napisano 26 lutego 2022 Udostępnij #1 Napisano 26 lutego 2022 Podczas docinania styropianu zsunął mi się nożyk i niechcący drasnąłem rurkę pex w jednej z pętli podłogówki. Woda nie cieknie. Zadrapanie nie wyglada na głębokie ale obawiam się ze podczas rozgrzewania i pracy podłogówki może dojść do pęknięcia w tym miejscu. Wylewki jeszcze niema. Czy mogę dla bezpieczeństwa zabezpieczyć to miejsce np. Poxipolem? Żeby wzmocnić rurkę. Nie chciał bym wymieniać całej pętli bo to ok 90m. Link do komentarza
retrofood Napisano 26 lutego 2022 Udostępnij #2 Napisano 26 lutego 2022 A co mówi instrukcja techniczna? Poxipol może mieć inne własności temperaturowe niż materiał rurki i z czasem mogą powstać problemy. W przypadkach takich jak Twój niezbędne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń producenta. Link do komentarza
joks Napisano 26 lutego 2022 Udostępnij #3 Napisano 26 lutego 2022 Amelinium przeciąłeś? czy tylko draśnięcie po lakierze? 21 minut temu, salmon2000 napisał: Podczas docinania styropianu zsunął mi się nożyk i niechcący drasnąłem rurkę pex w jednej z pętli podłogówki. Woda nie cieknie. Zadrapanie nie wyglada na głębokie ale obawiam się ze podczas rozgrzewania i pracy podłogówki może dojść do pęknięcia w tym miejscu. Wylewki jeszcze niema. Czy mogę dla bezpieczeństwa zabezpieczyć to miejsce np. Poxipolem? Żeby wzmocnić rurkę. Nie chciał bym wymieniać całej pętli bo to ok 90m. Fotke daj 22 minuty temu, salmon2000 napisał: Nie chciał bym wymieniać całej pętli bo to ok 90m. To graniczna długość dla podłogówki , czemu taką pętlę nie rozbiłeś na dwa obwody? Link do komentarza
salmon2000 Napisano 26 lutego 2022 Autor Udostępnij #4 Napisano 26 lutego 2022 Na zdjęciu nie będzie tego dobrze widać. Nacięte jest max 0,5mm a ścianka rurki ma ok 2mm. Woda nie cieknie. Zastanawiam się tylko czy przy nagrzewaniu i stygnięciu jak rurka pracuje taka rysa może spowodować pęknięcie rurki. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 26 lutego 2022 Udostępnij #5 Napisano 26 lutego 2022 Z czasem - może. Link do komentarza
joks Napisano 26 lutego 2022 Udostępnij #6 Napisano 26 lutego 2022 1 minutę temu, salmon2000 napisał: Na zdjęciu nie będzie tego dobrze widać. Nacięte jest max 0,5mm a ścianka rurki ma ok 2mm. Woda nie cieknie. Zastanawiam się tylko czy przy nagrzewaniu i stygnięciu jak rurka pracuje taka rysa może spowodować pęknięcie rurki. Idź spać spokojnie , mimo takich czasów, zapomnij o tym ... Przed chwilą, podczytywacz napisał: Z czasem - może. Weź .................................. Link do komentarza
retrofood Napisano 26 lutego 2022 Udostępnij #7 Napisano 26 lutego 2022 6 minut temu, salmon2000 napisał: Na zdjęciu nie będzie tego dobrze widać. Nacięte jest max 0,5mm a ścianka rurki ma ok 2mm. Woda nie cieknie. Zastanawiam się tylko czy przy nagrzewaniu i stygnięciu jak rurka pracuje taka rysa może spowodować pęknięcie rurki. Wszystko by może. Czasem nastąpi pik ciśnienia z jakiegoś powodu i będzie problem. Ja się naciąłem na "Kropelce". Trzyma jak cholera do czasu, aż pojawi się wilgoć. Wtedy zwyczajnie odłazi. Wprawdzie nie na rurce, ale z klejami różnie bywa. Link do komentarza
salmon2000 Napisano 26 lutego 2022 Autor Udostępnij #8 Napisano 26 lutego 2022 Dzięki za odpowiedzi. Nie wyglada to źle dlatego nie chcę ciąć tej rury i łączyć zestawem naprawczym. Dla świetego spokoju chciałbym zasmakować żywica epoksydową (poxipol), tylko czy ten zabieg nie zaszkodzi bardziej? Mam na myśli reakcje z pexem. Link do komentarza
drzanudz Napisano 28 lutego 2022 Udostępnij #9 Napisano 28 lutego 2022 Nie poprawiaj bo nie naprawisz. Robiliśmy w domu rodzinnym podłogówkę z 7 lat temu i upuściłem na pexa dłutko. Trochę zagięło i zarysowało rurkę. Nic z tym nie było robione i nie cieknie Link do komentarza
PeZet Napisano 1 marca 2022 Udostępnij #10 Napisano 1 marca 2022 (edytowany) A ja radzę, byś wymienił całą tę pętlę.na nową Jak budowałem strop, to miałem do poprawy DWA nadproża, bo wyszły o kilka cm za chude. Kierbud powiedział mi: Chcesz spać spokojnie i więcej o tym, nie myśleć, to popraw. Poprawiałem - blisko miesiąc to trwało. W Twoim wypadku koszt wymiany tej pętli będzie znikomy wobec kosztu ewentulnego remontu kiedyś tam. Spędzisz dwa dni na poprawce - trudno, ale spokój w tej kwestii to rzecz bezcenna. Edytowano 1 marca 2022 przez PeZet (zobacz historię edycji) 2 Link do komentarza
podczytywacz Napisano 1 marca 2022 Udostępnij #11 Napisano 1 marca 2022 57 minut temu, PeZet napisał: A ja radzę, byś wymienił całą tę pętlę.na nową Otóż to!!! Niby tylko draśnięte, niby temperatury niewielkie - prawie żadne, aleeeeeee... Link do komentarza
retrofood Napisano 1 marca 2022 Udostępnij #12 Napisano 1 marca 2022 A ja ponownie radzę poszukać w necie specyfikacji technicznej producenta. Link do komentarza
animus Napisano 1 marca 2022 Udostępnij #13 Napisano 1 marca 2022 Dnia 26.02.2022 o 21:12, salmon2000 napisał: Podczas docinania styropianu zsunął mi się nożyk i niechcący drasnąłem rurkę pex w jednej z pętli podłogówki. całej pętli bo to ok 90m Możesz odwinąć pętlę, odcinek rury naciętej wprowadzić do skrzynki pod rozdzielaczem i resztę pętli ułożyć dalej. Jak kiedyś pęknie to łatwy dostęp masz. Możesz przeciąć i załączyć złączkę zaprasowywaną. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 1 marca 2022 Udostępnij #14 Napisano 1 marca 2022 W związku z tym, że te 90 metrów Dnia 26.02.2022 o 21:37, joks napisał: To graniczna długość dla podłogówki to może zamiast 3 godziny temu, animus napisał: odwinąć pętlę, odcinek rury naciętej wprowadzić do skrzynki pod rozdzielaczem i resztę pętli ułożyć dalej. być może lepiej będzie - póki masz dostęp do rozdzielacza i całej podłogówki - podzielić pętlę na dwa obwody/pętle... Jak duże masz belki rozdzielacza? Link do komentarza