Wentylacja w piwnicy


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Cześć

jestem właśnie po dużym remoncie, pokoje gotowe i teraz czas na piwnicę. 

 

Pomieszczenie ma około 16m², jest jeszcze klatka schodowa powiedzmy 2.5m². Wysokość około 190cm. Okno jest umiejscowione na wysokości parteru w klatce schodowej.

 

 

Ma być ogrzewane, grzejnik ma być zamontowany. Piwnica ma służyć zarówno do przechowywania rzeczy, ale też potencjalnie jako dodatkowe pomieszczenie do spania czy przesiadywania.

 

Dwa pytania:

 

- gdzie umieścić grzejnik? pod oknem, 30cm nad podłogą piwnicy? czy np skoro okno jest na wysokości parteru, to grzejnik zaraz pod nim? 

- jak rozwiązać wentylację (nie chcę tam zaduchu ani pleśni)? czy samo to okno w trybie mikrowentylacji wystarczy? czy dorobić jakąś klatkę wentylacyjną, jakiś wentylator, poprowadzić jakoś rurę spiro?

 

 

 

 

photo_2022-01-12_12-52-18.jpg

photo_2022-01-12_12-52-35.jpg

photo_2022-01-12_12-52-46.jpg

photo_2022-01-12_12-52-50.jpg

Edytowano przez qentinios (zobacz historię edycji)
Napisano

 

5 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Jest tam jakiś pion wentylacyjny - jest się do czego wkuć. Moim zdaniem potrzebna jest jedna kratka wentylacyjna. Z tym grzejnikiem nie zrozumiałem za bardzo.

 

Nie, nie ma tam właśnie pionu wentylacyjnego.

 

Z grzejnikiem mi chodziło gdzie go umiejscowić - domyślam się że pod oknem, ale chodziło mi na jakiej wysokości

 

1 minutę temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

1. Grzejnik pod oknem będzie grzał parter a nie piwnicę.

2. Wentylacja musi być wymuszona - nawiewno-wywiewna za pomocą np. kanału z wentylatorem (nadmuch do piwnicy wylot na parterze - nawet w formie recyrkulacji) 

 

Hm, czyli na ścianie zewnętrznej zamontować wentylator, od tego wentylatora doprowadzić kanał pod sufit piwnicy i to jest nawiew

 

a jeżeli chodzi o wylot to kratka zwykła? też na tej samej ścianie z oknem? (tylko do niej mam dostęp)

Napisano
2 godziny temu, qentinios napisał:

 - gdzie umieścić grzejnik? pod oknem, 30cm nad podłogą piwnicy? czy np skoro okno jest na wysokości parteru, to grzejnik zaraz nad nim? 

- jak rozwiązać wentylację (nie chcę tam zaduchu ani pleśni)? czy samo to okno w trybie mikrowentylacji wystarczy? czy dorobić jakąś klatkę wentylacyjną, jakiś wentylator, poprowadzić jakoś rurę spiro? 

 

1.  Jakie masz ogrzewanie reszty budynku? C.o. z obiegiem wymuszonym? Jeśli tak, to grzejnik umieść w miejscu dowolnym. Chyba, że planujesz tam całodniowe pobyty w zimie, wtedy sugerowałbym jednak pod oknem. Dla rzadkich, albo krótkich pobytów w sezonie grzewczym, jego usytuowanie nie ma znaczenia. 

2. Kwestię wentylacji próbowałbym zbadać doświadczalnie. Na razie nawiewnik w oknie i obserwacja. Bo wywiew do góry przez tę przestrzeń, gdzie stoi drabina, będzie duży. Natomiast jeśli to zabudujesz, trzeba będzie rozważać wentylację wymuszoną. 

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, retrofood napisał:

 

1.  Jakie masz ogrzewanie reszty budynku? C.o. z obiegiem wymuszonym? Jeśli tak, to grzejnik umieść w miejscu dowolnym. Chyba, że planujesz tam całodniowe pobyty w zimie, wtedy sugerowałbym jednak pod oknem. Dla rzadkich, albo krótkich pobytów w sezonie grzewczym, jego usytuowanie nie ma znaczenia. 

2. Kwestię wentylacji próbowałbym zbadać doświadczalnie. Na razie nawiewnik w oknie i obserwacja. Bo wywiew do góry przez tę przestrzeń, gdzie stoi drabina, będzie duży. Natomiast jeśli to zabudujesz, trzeba będzie rozważać wentylację wymuszoną. 

 

1. W drugiej piwnicy jest piec gazowy, a jeżeli chodzi o ogrzewanie to w kuchni i łazience podłogówka (wodna), w reszcie pokoi grzejniki pod oknami.

2. Dzięki, w sumie dobry pomysł spróbować z nawiewnikiem. Zabudowywać nie będę, będę robić tylko schody drewniane z zabiegiem.

 

 

54 minuty temu, podczytywacz napisał:

Opcją może być:

 

obraz.thumb.png.4390c4af50f5749448e2ca21a7a18971.png

 

zamontowany na ścianie zewnętrznej...

 

 

trochę droższa opcja ale też wezmę pod uwagę

Edytowano przez qentinios (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu? 
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.    
    • Cześć, potrzebuję pomocy z bardzo niskimi przepływami na ogrzewaniu podłogowym.   1. Opis instalacji Podłogówka na całym parterze ~75 m² 9 pętli na jednym rozdzielaczu (bez mieszacza, zasilanie bezpośrednio z kotła) Kocioł: Immergas Victrix Zeus 25 Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie rozdzielacza – w pełni otwarte   2. Objawy Przepływ całkowity pokazywany przez kocioł to tylko 08 (parametr d1.4 - lh/100) Kiedy wszystkie pętle są odkręcone „na maksa”, przepływ NIE przekracza 09 (d1.4) Suma przepływów z rotametrów ~ 9 l/min Podłoga ogólnie chłodna, nawet po długim grzaniu Kocioł przy zadanej 30°C dochodzi do ~34°C i grzeje bardzo długo (ponad godzinę), jakby nie miał odbioru ciepła Najsłabiej grzeje pętla biura (najdalsza pętla), mimo pełnego otwarcia Skręcenie innych pętli prawie nic nie daje (bo przepływ globalny jest wąskim gardłem)   3. Co zostało sprawdzone Zawory kulowe przy rozdzielaczu — na 100% w pełni otwarte Brak filtrów siatkowych przy rozdzielaczu Kocioł nie ma filtra CO wbudowanego (sprawdzone w schemacie) Rotametry działają, pływaki nie drżą Odpowietrzniki automatyczne odkręcone   4. Pytanie do forum Co jeszcze mogę sprawdzić, aby przywrócić prawidłowy przepływ (1,5–2,5 m³/h)? Szczególnie zależy mi na opinii: czy sama pompa w kotle może być za słaba / zapowietrzona, czy mój rozdzielacz jest poprawnie odpowietrzony, czy powinienem mieć dodatkową pompę obiegową na rozdzielaczu, czy widzicie coś na zdjęciach, co mogłoby ograniczać przepływ. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
    • Kołek do betonu to, co naklejone  to cię nie interesuje. Kołek ramowy o średnicy min. 10 mm i odpowiednio dobranej długości, takich jak  Fischer SXRL FUS lub Klimas KPR-FAST K.   Np. Fischer DuoXpand 10x120 FUS 
    • Obecnie, poszukując wydajnych rozwiązań energetycznych, wiele osób zwraca uwagę na panele słoneczne. W stolicy Małopolski, by dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z inwestycji w energię odnawialną, warto odwiedzić stronę [url=https://skomat.pl/fotowoltaika/]fotowoltaika Kraków[/url]. Instalacje te cieszą się rosnącym zainteresowaniem zarówno wśród właścicieli domów jednorodzinnych, jak i przedsiębiorstw. Decydując się na montaż, inwestorzy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla i uniezależniają się od rosnących cen prądu. Nowoczesne technologie pozwalają na efektywną produkcję energii elektrycznej, a fachowcy zapewniają profesjonalne doradztwo i realizację projektu, dostosowując system do indywidualnych potrzeb. Długoterminowe oszczędności i dotacje stanowią silną zachętę do podjęcia tego ekologicznego kroku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...