88kameleon Napisano 3 stycznia 2022 Udostępnij #1 Napisano 3 stycznia 2022 (edytowany) Witam, Z okapu w kuchni podłączam się bezpośrednio do komina. Od wylotu okapu (strzałka na rysunku) do wejścia kominowego jest ok 80 cm. Okap dodatkowo wyposażony jest w "tubę" do góry (czarny prostokąt na rysunku). I teraz moje pytanie, - czy na cały fragment kupić rurę wentylacyjną gietką, którą połączę wylot okapu z kominem? - czy kupić plastikową rurę wentylacyjną i do niej, dopiero na końcu (przerywana linia) dołączyć rurę giętką żeby powykręcać? Edytowano 3 stycznia 2022 przez 88kameleon dodalem kilka slow wyjasnienia (zobacz historię edycji) Link do komentarza
retrofood Napisano 3 stycznia 2022 Udostępnij #2 Napisano 3 stycznia 2022 1 godzinę temu, 88kameleon napisał: Z okapu w kuchni podłączam się bezpośrednio do komina. Pytanie co to za komin? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 3 stycznia 2022 Udostępnij #3 Napisano 3 stycznia 2022 Czy to niezalezny, wolny kanał wentylacyjny? Jeśli nie, pozostaje ci okap w układzie zamkniętym z filtrami przeciwtłuszczowymi etc. Link do komentarza
88kameleon Napisano 3 stycznia 2022 Autor Udostępnij #4 Napisano 3 stycznia 2022 Kazde mieszkanie ma swoj komin, takze spoldzielnia pozwala sie podlaczyc. Pytanie ktora z opcji podlaczenia, "calosc gietka rura" czy "czesciowo gietka/czesciowo plastik", jest najlepsza Link do komentarza
vlad1431 Napisano 3 stycznia 2022 Udostępnij #5 Napisano 3 stycznia 2022 Może być nawet drzewiany, tutaj nie ma znaczenia jaki dasz, jak jest tylko odpowiedni cug. Lepiej napewno będzie elastyczny, bo nie będzie kątów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
retrofood Napisano 3 stycznia 2022 Udostępnij #6 Napisano 3 stycznia 2022 1 godzinę temu, 88kameleon napisał: gietka rura Sam jesteś rura. Naucz się pisać. Link do komentarza
88kameleon Napisano 3 stycznia 2022 Autor Udostępnij #7 Napisano 3 stycznia 2022 55 minut temu, retrofood napisał: Sam jesteś rura. Naucz się pisać. A co tutaj nie jest poprawne? 1 godzinę temu, vlad1431 napisał: Może być nawet drzewiany, tutaj nie ma znaczenia jaki dasz, jak jest tylko odpowiedni cug. Lepiej napewno będzie elastyczny, bo nie będzie kątów. Dziekuje. Przy tym rozwiazaniu zastanawiam sie, czy nie bedzie zbyt duzego huku podczas pracy. Lacznie to okolo 80-90cm przewodu wentylacyjnego. Domyslam sie, ze bedzie sie troche ruszal? Link do komentarza
vlad1431 Napisano 3 stycznia 2022 Udostępnij #8 Napisano 3 stycznia 2022 Ale dajesz po doopie. Zależy jaki wentylator zamontujesz, jak będzie miał tak z 2kw to troche huczało będzie. Link do komentarza
88kameleon Napisano 26 stycznia 2022 Autor Udostępnij #9 Napisano 26 stycznia 2022 (edytowany) Zrobiłem podłączenie i mam kolejny problem. Przy włączonym okapie, powietrze odbija się w kominie i powoduje, że nieczystości wlatują przez kratkę wentylacyjną. Podłączenie zrealizowane jest jak na zdjęciu: - po lewej kratka wentylacyjna której używam - na dole kratka wentylacyjna, u góry - wlot z okapu - po prawej widok z boku. Przewód wentylacyjny z okapu nachodzi na górną część kratki (czarna linia pionowa to ściana) Pewnie pasowałoby zrobić wylot z kratki do góry w kominie, ale nie wiem jak to zrobić. Kratka wentylacyjna po stronie wewnętrzenej nie ma żadnej tulei żeby można było coś nałożyć. Jakieś podpowiedzi? Edytowano 26 stycznia 2022 przez 88kameleon (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 27 stycznia 2022 Udostępnij #10 Napisano 27 stycznia 2022 Dnia 3.01.2022 o 16:48, 88kameleon napisał: Kazde mieszkanie ma swoj komin, takze spoldzielnia pozwala sie podlaczyc. Pytanie ktora z opcji podlaczenia, "calosc gietka rura" czy "czesciowo gietka/czesciowo plastik", jest najlepsza No i masz babo placek. Jak ja widzę takie podłączenie z kratką, to mam gęsią skórkę. Może zrezygnuj z kąta prostego to ta struga powietrza nie będzie tak walić w kanał kominowy. Może jakaś klapa zwrotna, ale to straszna "rzeźba" wyjdzie. Link do komentarza
vlad1431 Napisano 27 stycznia 2022 Udostępnij #11 Napisano 27 stycznia 2022 Trzeba iść raczej w rzeźbę dalej. Przeciąć kolano PVC 110mm albo 160mm 90° wzdłuż na pół i wstawić tą połówkę do tego kąta. Wydaje mi się że to sprawę załatwi, a przynajmniej cokolwiek złagodzi. Pomysł jak z "Zaczarowanego ołówka", ale chyba nic lepszego się nie wymyśli. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 27 stycznia 2022 Udostępnij #12 Napisano 27 stycznia 2022 Ukruszyć nad wejściem w kominie (czerwona kreska - żeby był jak największy prześwit). zrobić "kierownicę" przepływu gazów (zaczernione z czerwonym wykończeniem np. blachą, może być ciut wyprofilowane jak kolano vlada1413 ), mniej dmuchać, SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ komina wentylacyjnego... Link do komentarza
animus Napisano 27 stycznia 2022 Udostępnij #13 Napisano 27 stycznia 2022 (edytowany) Dnia 3.01.2022 o 09:22, 88kameleon napisał: Witam, Z okapu w kuchni podłączam się bezpośrednio do komina. Od wylotu okapu (strzałka na rysunku) do wejścia kominowego jest ok 80 cm. Okap dodatkowo wyposażony jest w "tubę" do góry (czarny prostokąt na rysunku). I teraz moje pytanie, - czy na cały fragment kupić rurę wentylacyjną gietką, którą połączę wylot okapu z kominem? - czy kupić plastikową rurę wentylacyjną i do niej, dopiero na końcu (przerywana linia) dołączyć rurę giętką żeby powykręcać? Nie możesz zatkać całego kanału jak masz kuchenkę gazową. Edytowano 27 stycznia 2022 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza