Katarzyna Włoch Napisano 3 listopada 2020 #1 Napisano 3 listopada 2020 Proszę o poradę. Zerknijcie proszę na wykonanie mojego dachu. Niepokoi mnie pewna kwestia. Czy nie jest błędem to, że murłata nie opiera się bezpośrednio na wieńcu tylko na belkach stropowych? Miedzy wieńcem a murłatą są wolne przestrzenie. Czy nie trzeba ich jakoś zabudować. Co druga belka jest spięta z wieńcem szpilką 16tką. Projektant, Dekarz twierdzą, że wszystko jest ok. Jednak spotkałam się z kilkoma opiniami, które mówią, że dach zerwie przy pierwszej lepszej burzy. Kierownik będzie dopiero za tydzień. Dzięki. Życzę wszystkim dużo zdrowia.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 3 listopada 2020 #2 Napisano 3 listopada 2020 Apropos spięcia murłaty. Widziałem zwykły drut wiązałkowy, który był okręcony wokół cegieł. Podobno tak dziadek budował i ojciec i ten syn. Niby to teraz na wesoło mówię bo chałupa stoi już dobre kilka lat i wichury były też konkretne na wiosnę i jesienią. Te kotwy są OK, przecież projektant wie, co robi. Te wolne przestrzenie pod okapem trzeba zabudować i jest na to kilka sposobów. 1
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 3 listopada 2020 #3 Napisano 3 listopada 2020 Na zdjęciach nie widać zamocowania murłaty do wieńca (jak to jest w projekcie) - do oceny przez kier. bud.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 3 listopada 2020 #5 Napisano 3 listopada 2020 W projekcie jest fi 16 i ma 60 cm w rozstawie co 1.2 m. Więźba dachowa jest jeszcze dodatkowo usztywniona i stężona przez odpowiedni układ elementów konstrukcyjnych. Na pierwszym rysunku z lewej strony widać również kotwy, ale krótsze. Dach nie jest zbyt stromy, czyli nie ma 45 stopni. Nie ma prawa się to rozjechać. To znaczy - nieszczęścia się zdarzają, ale do tego trzeba chyba trąby powietrznej, a projektant wie w jakiej strefie obciążenia wiatrem jest zlokalizowany budynek. Wyrocznia - kierownik budowy. 2 minuty temu, Katarzyna Włoch napisał: Ta murłata - jak zwał, tak zwał - nie lezy bezpośrednio na wieńcu. Tu być może wykonawca upatruje jakieś zagrożenie. Tak zgaduję. Swoja drogą nie rozumiem, czemu to nie jest odwrotnie - czyli murłata na murze, na murłacie krokwie, a ta konstrukcja z podkładkami nie spoczywa na murłacie?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 3 listopada 2020 #6 Napisano 3 listopada 2020 Rozwiązanie projektowo trochę dziwne, ale konstrukcyjnie poprawne. Jeszcze trzeba ustalić jak mocowane są krokwie do murłaty - gwożdziem czy planowanymi złączami ciesielskiomi?
Katarzyna Włoch Napisano 3 listopada 2020 Autor #7 Napisano 3 listopada 2020 4 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Rozwiązanie projektowo trochę dziwne, ale konstrukcyjnie poprawne. Jeszcze trzeba ustalić jak mocowane są krokwie do murłaty - gwożdziem czy planowanymi złączami ciesielskiomi? Są zacięte i mocowane wkrętami spax
Katarzyna Włoch Napisano 3 listopada 2020 Autor #8 Napisano 3 listopada 2020 1 godzinę temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: W projekcie jest fi 16 i ma 60 cm w rozstawie co 1.2 m. Więźba dachowa jest jeszcze dodatkowo usztywniona i stężona przez odpowiedni układ elementów konstrukcyjnych. Na pierwszym rysunku z lewej strony widać również kotwy, ale krótsze. Dach nie jest zbyt stromy, czyli nie ma 45 stopni. Nie ma prawa się to rozjechać. To znaczy - nieszczęścia się zdarzają, ale do tego trzeba chyba trąby powietrznej, a projektant wie w jakiej strefie obciążenia wiatrem jest zlokalizowany budynek. Wyrocznia - kierownik budowy. Ta murłata - jak zwał, tak zwał - nie lezy bezpośrednio na wieńcu. Tu być może wykonawca upatruje jakieś zagrożenie. Tak zgaduję. Swoja drogą nie rozumiem, czemu to nie jest odwrotnie - czyli murłata na murze, na murłacie krokwie, a ta konstrukcja z podkładkami nie spoczywa na murłacie? Te podkładki są tylko w tym zaznaczonym miejscu i tam ta konstrukcja nie spoczywa na murłacie tylko opiera się na ścianach nośnych. Na pozostałej długości ściany są belki stropowe.
zenek Napisano 3 listopada 2020 #9 Napisano 3 listopada 2020 Dziwne to "posadowienie" dachu. Ale rysunki są przejrzyste, bogato opisane. Projektant chyba wiedział co robi. Nie wiem jaki jest powód takiego podniesienia dachu? Nie wiem, co przeszkadzało oprzeć murlatę na wieńcu bezpośrednio? Czy inwestorka wie? Warto spytać o to projektanta.
aru Napisano 5 listopada 2020 #10 Napisano 5 listopada 2020 dla mnie lipa, murłata na wieńcu, na to belki stropowe i z nimi mocowane krokwie, ewentualnie każda belka z krokwią mocowana do wieńca, coś a'la wiązar, wtedy bez murłaty a tak - w skrajnym przypadku może to się złożyć wzdłuż murłaty, bo ta zamocowana na mimośrodzie i to mało stabilnym bo wąskim
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 5 listopada 2020 #11 Napisano 5 listopada 2020 Dnia 3.11.2020 o 16:39, Katarzyna Włoch napisał: Te podkładki są tylko w tym zaznaczonym miejscu i tam ta konstrukcja nie spoczywa na murłacie tylko opiera się na ścianach nośnych. Na pozostałej długości ściany są belki stropowe. Czy nie można tego podmurować cegłą pełną na mocnej zaprawie - zamiast tych podkładek lub dać dodatkową belke drewnianą pod spód. Zakotwić ją w wieńcu i dowiązac do niej istniejącą murłatę na płytki kolczaste. To tak na szybko. Skoro jednak to jest poprawnie konstrukcyjnie, pozostają nam tylko obawy wykonawcy, które musi rozwiać kierownik budowy. Czyli w pozostałej części zgodnie z rzutem jest tak jak na rysunku poniożej?
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się