Witam

 

Jestem na etapie pozwolenia na budowę, lecz otrzymałem listowną informacje, o nie zgodnym rodzaju dachu do warunków zabudowy. A mianowicie w warunkach był zapis, o dachu dwuspadowym symetrycznym, a zostałem poinformowany, że w moim projekcie jest dach wielospadowy nie symetryczny. Architekt adaptujący zapiera się, że dach spełnia wymagania. I tu moje pytanie do innych architektów lub osób w temacie o opinię czy budynek spełnia wymagania.

W załączniku rzuty budynku.

 

Z góry dziękuję za odpowiedź

Screenshot_2020-05-28-12-52-59-663_com.miui.gallery.jpg

Screenshot_2020-05-28-12-54-27-809_com.microsoft.office.officehubrow.jpg

Link do komentarza
Gość mhtyl
2 godziny temu, Macko88 napisał:

Architekt adaptujący zapiera się, że dach spełnia wymagania. I tu moje pytanie do innych architektów lub osób w temacie o opinię czy budynek spełnia wymagania.

Dla mnie spełnia warunki ale czy nie lepiej wysłać szkic tego domu, nawet ten sam co tu wkleiłeś do urzędu i niech sie określi czy spełnia, bo czort wie co oni tam sobie ubzdurali.

Niech architekt adoptujący projekt napisze że dach spełnia warunki, to powinno załatwić sprawę.

Link do komentarza

eee tam

w samej idei są to dachy dwuspadowe symetryczne, bez dwóch zdań

niemniej może była mowa o jednej możliwej osi symetrii, tu masz dwie, po jednej dla każdej bryły

 

aha, nie jestem architektem, więc może w złym miejscu zadajesz pytanie

Link do komentarza

Masz budynek z typowym dachem dwuspadowym symetrycznym oraz garaż z dachem dwuspadowym symetrycznym. Oba dachy maja osobne konstrukcje dachowe - a to że się przenikają na fragmencie - nie ma nic do rzeczy.

Masz budynek złożony z dwóch brył  - jesli to nie jest zabronione - to nie powinni robić trudności.

Musi być napisane w warunkach, że plan budynku jest dopuszczalny tylko na rzucie postokąta.

Jeśli nie ma tego zastrzeżenia - to możesz mieć kilka brył z różnymi dachami symetrycznymi, dwuspadowymi.

 

Dach wielospadowy to zupenie inna konstrukcja, sama w sobie, a niesymetryczny jest wtedy głównie, gdy ma różne kąty połaci, ew.  rożne długości połaci, ale przy tym to juz można dyskutować.

 

Myślę, że architekt robiący adaptację powinien to wyjaśnić w urzędzie. Jak fachowiec z urzędnikiem :12_slight_smile:

Co nie znaczy, że nie trafi na palanta, upartego jak osioł i zadufanego w sobie - który tutaj poczuje, ile ma władzy.:takaemotka:

Ale w razie czego masz odwołanie wyżej.

Link do komentarza
1 godzinę temu, zenek napisał:

Masz budynek z typowym dachem dwuspadowym symetrycznym oraz garaż z dachem dwuspadowym symetrycznym. Oba dachy maja osobne konstrukcje dachowe - a to że się przenikają na fragmencie - nie ma nic do rzeczy.

Masz budynek złożony z dwóch brył  - jesli to nie jest zabronione - to nie powinni robić trudności.

Musi być napisane w warunkach, że plan budynku jest dopuszczalny tylko na rzucie postokąta.

Jeśli nie ma tego zastrzeżenia - to możesz mieć kilka brył z różnymi dachami symetrycznymi, dwuspadowymi.

 

Dach wielospadowy to zupenie inna konstrukcja, sama w sobie, a niesymetryczny jest wtedy głównie, gdy ma różne kąty połaci, ew.  rożne długości połaci, ale przy tym to juz można dyskutować.

 

Myślę, że architekt robiący adaptację powinien to wyjaśnić w urzędzie. Jak fachowiec z urzędnikiem :12_slight_smile:

Co nie znaczy, że nie trafi na palanta, upartego jak osioł i zadufanego w sobie - który tutaj poczuje, ile ma władzy.:takaemotka:

Ale w razie czego masz odwołanie wyżej.

Rozmawiałem dziś z architektem, oczywiście nadal stoi przy swoim, co mnie cieszy i będzie dzwonił w poniedziałek do urzędu.

Panie Zenku dziękuję za szczegółową  odpowiedź 

Link do komentarza
Gość mhtyl
9 minut temu, Macko88 napisał:

Rozmawiałem dziś z architektem, oczywiście nadal stoi przy swoim, co mnie cieszy i będzie dzwonił w poniedziałek do urzędu.

Do jakiego urzędu, do gminy czy do starostwa?

Link do komentarza
Gość mhtyl
1 godzinę temu, Macko88 napisał:

Do starostwa, do osoby prowadzącej sprawę 

Czyli jak rozumiem miałeś już zrobione 4 szt egzemplarzy projektu domu czy oddałeś tylko szkic projektu domu?

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Robię listę rzeczy, które muszę spakować na tygodniowy wyjazd pod namiot, aby pobyt był maksymalnie komfortowy. Stacjonować będę na polu namiotowym z dwoma dużymi węzłami sanitarnymi (toalety+prysznice) Nie chciałabym obudzić się na miejscu z brakiem czegoś, czego kupienie będzie problematyczne na miejscu. Jeśli przyjdzie wam do głowy coś, co jest ważne, a przegapiłam, albo może ułatwić pobyt, proszę o info namiot - to najważniejsze, już kupiony Taki:  https://www.decathlon.pl/p/namiot-kempingowy-quechua-arpenaz-4-1-f-b-4-osobowy-1-sypialnia/_/R-p-177332 materac + śpiwory stolik +  krzesła niewielka tekstylna szafa turystyczna na ubrania spray przeciw owadom elektrofumigator turystyczny na komary w namiocie mini-regalik składany z trzema poziomami - postawię obok materaca, będzie można na nim położyć okulary, telefon, książkę lampki LED na baterie do zawieszenia pod sufitem zatyczki do uszu zestaw turystycznych garnków, naczyń i sztućców + kuchenka turystyczna krem z filtrem mokre chusteczki (te dla dzieci są bardzo uniwersalne) odzież na każdą pogodę klapki gumowe duże stojące lusterko ręczniki własnej roboty zestaw solarny do "robienia" prądu + akumulator powerbank Tyle mi przychodzi do głowy .... coś pominęłam? Rady wskazane .... sto lat nie byłam pod namiotem
    • Czy wyjazd pod namiot osoby z entomofobią może się udać? Odpowiedź: musi się udać, gdyż namiot już zakupiony, a termin urlopu zaklepany. Przeszkodą jest tylko lęk przed owadami Wnętrze namiotu przed komarami zabezpieczy mi urządzenie zwane elektrofumigatorem turystycznym. Niewielkie, z wbudowanym wiatraczkiem i paskowym wkładem, nasączonym środkiem odstraszającym komary. Działa na baterie, co jest cennym rozwiązaniem na polu namiotowym z utrudnionym dostępem do prądu w gniazdku. Mam nadzieję, że da radę.   Ale co z owadami, dostającymi się do namiotu po ziemi? Mrówki, kleszcze ... i inne pełzające potwory. Wymyśliłam, że kupię granulat na mrówki i rozsypię w trawie dookoła namiotu, tworząc zaporę przed wszystkim, co pełza. Powstaje pytanie - czy to się sprawdzi, i co najważniejsze - czy to jest bezpieczne? Czy nie zatruję się?   Może ktoś podzieli się sprawdzonymi sposobami na owady na biwaku?  
    • Tyle, że taką perforację (potrzebną przecież), bardzo lubią osy na przykład.  kilka lat temu musiałem czekać na zimę, żeby dostać się do lampy umieszczonej zbyt blisko takich dziurek.
    • Można również zastosować podbitkę z blachy trapezowej TP-7P z perforacją, która może być wykonana na dowolny wymiar. Więcej informacji na naszej stronie internetowej:  https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/podbitka/podbitka-z-blachy-trapezowej-tp-7p-z-perforacja/  
    • Przede wszystkim obróbka blacharska jest ewidentnie źle zrobiona, Chodzi o ten pas blachy nad rynną. On powinien kierować wodę do rynny, a chociażby na drugim zdjęciu widać, że woda spływa po nim na bok i dalej po ścianie . Bardzo możliwe, że akurat na tamtym rogu najlepszym wyjściem byłoby dodanie narożnika do rynny i przynajmniej jej kawałka na tej ścianie.  Na pozostałych zdjęciach widać zaś nawet zacieki na ścianie, na której jest rynna. Czyli ewidentnie pas nadrynnowy i rynna nie spełniają swojej roli. Ale patrząc na zdjęcia 3 i 4 nie ma się co temu dziwić. Czy tam krawędź obróbki rzeczywiście jest powyżej poziomu tarasu? Powinna być wpuszczona niżej, tak aby woda spływała po powierzchni tarasu, następnie na obróbkę i z niej do rynny.  Przecież tu nie ma żadnej skomplikowanej techniki. Warto wziąć  parę wiader wody i po prostu wylać je na taras przy krawędzi w tych krytycznych miejscach. Wtedy będzie bardzo dobrze widać którędy spływa woda i gdzie trafia w inne miejsca niż powinna. Dobrym przykładem jest ten kawałek obróbki ze zdjęcia 2. Przecież przy takim jej ukształtowaniu i braku rynny poniżej woda po prostu musi spłynąć z tej blachy na elewację. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...