KrzysiekH Napisano 24 lutego 2020 #1 Napisano 24 lutego 2020 Witam serdecznie. Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość. Kilka dni temu "fachowcy" zaczęli murować u mnie na budowie bloczki na wylanym dzień wcześniej fundamencie. Twierdzili, że nie trzeba czekać skoro fundament stwardniał. Po wymurowaniu kilku warstw zauważyłem, że pomiędzy bloczkami jest sporo zaprawy / ok. 4-5 cm/. Oni twierdzą, że to nie błąd a robią tak, by wyjść na "o" bo działka krzywa. / foto w załączeniu/. Czy to duży błąd ??? Czym może to skutkować w przyszłości. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 24 lutego 2020 #2 Napisano 24 lutego 2020 W sumie.....fota z portalu budujemydom.pl Zapożyczone z bloga mojabudowa.pl
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 24 lutego 2020 #3 Napisano 24 lutego 2020 Nominalna grubość zaprawy to 1 -1,5 cm, dopuszczalne 2 cm. Do wyrównania poziomu powinna być wykonana nadlewka z betonu w deskowaniu, a potencjalne problemy związane ze zbyt grubymi spoinami zależeć będą od klasy zaprawy - powinna być co najmniej M15 - 20
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 24 lutego 2020 #4 Napisano 24 lutego 2020 Na zbliżeniu wygląda mi to na więcej niż 2 cm. Na OKO zaznaczam.
Eksperci Weber Napisano 24 lutego 2020 #5 Napisano 24 lutego 2020 Producent zaprawy deklaruje jej parametry dla określonej jej grubości. Przykładowo, dla weber ZM10 rekomendowana grubość zaprawy to 10-15 mm. https://www.pl.weber/zaprawy-murarskie/zaprawy-murarskie/weber-zm10 Z pewnością też zużycie będzie zdecydowanie większe przy takiej grubości zaprawy. Zachęcamy do kontaktu!
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się