Problem z krzywą grzewczą


kamien13

Recommended Posts

Napisano

Witam wszystkich, 

Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 24kw Junkers Cerapur. Dom jest podzielony na dwa obiegi grzewcze :

Parter to obieg grzewczy nr 1

1 piętro to obieg grzewczy nr 2.

Na parterze znajduje się moduł CW400, a na piętrze nie znajduje się ani moduł ani regulator pokojowy (serwisant stwierdził, że Góra domu będzie się grzać po krzywej grzewczej i czujnik temperatury na górze jest nie potrzebny). Z tym, że przy dobrze działającym ogrzewaniu na dole, gdzie znajduje się moduł, na górze mimo zadanej temperatury 18 stopni, grzeje od 24-29,mimo dwukrotnie zmniejszanej krzywej grzewczej. Mi się wydaje, że na piętrze powinien być regulator pokojowy, który odcinał by zasilanie po uzyskaniu zadanej temperatury. 

Proszę o waszą pomoc co wy o tym myślicie? 

Napisano

Chyba, że ma

4 godziny temu, kamien13 napisał:

Witam wszystkich, 

Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 24kw Junkers Cerapur. Dom jest podzielony na dwa obiegi grzewcze :

Parter to obieg grzewczy nr 1

1 piętro to obieg grzewczy nr 2.

Na parterze znajduje się moduł CW400, a na piętrze nie znajduje się ani moduł ani regulator pokojowy (serwisant stwierdził, że Góra domu będzie się grzać po krzywej grzewczej i czujnik temperatury na górze jest nie potrzebny). Z tym, że przy dobrze działającym ogrzewaniu na dole, gdzie znajduje się moduł, na górze mimo zadanej temperatury 18 stopni, grzeje od 24-29,mimo dwukrotnie zmniejszanej krzywej grzewczej. Mi się wydaje, że na piętrze powinien być regulator pokojowy, który odcinał by zasilanie po uzyskaniu zadanej temperatury. 

Proszę o waszą pomoc co wy o tym myślicie? 

Dokładnie tak. Po co ma grzać, skoro już jest ciepło. To tak jakby czekać aż 2 piętro się od parteru nagrzeje. Może kiedyś :)

Napisano
3 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

Parter to obieg grzewczy nr 1

1 piętro to obieg grzewczy nr 2.

Po to  są chyba dwa obiegi m.in, żeby mieć osobne regulacje temperatury.

Napisano

Mój serwisant upiera się, aby kontynuować zmniejszanie temperatrury początkowej i końcowej w krzywej grzewczej. Teraz powiedział żeby zmniejszyć z puntu początkowego z 30 na 25, a w punkcie końcowym z 35 na 30. Max temperatura zasilania cały czas ma zostać 48 stopni.

I powiedział, że trzeba zmniejszać krzywą grzewczą aż będzie to dobrze działać....

Napisano
11 godzin temu, kamien13 napisał:

I powiedział, że trzeba zmniejszać krzywą grzewczą aż będzie to dobrze działać....

No to niech to sam ustawi - i wtedy sprawdzisz, czy dobrze mówi.

Napisano

Okazało się, że jest zepsuty siłownik, nie zamykał obiegu grzewczego na 1 piętrze, stąd takie grzanie. W załączniku przesyłam zdjęcie zepsutego siłownika. 

20191127_063030.jpg

20191127_063041.jpg

20191127_063049.jpg

Napisano
2 godziny temu, kamien13 napisał:

Okazało się, że jest zepsuty siłownik

Czy możesz opisać działania, w wyniku których to się okazało?

Tak dla innych... co powinni sprawdzać...

Napisano
2 godziny temu, uroboros napisał:

Czy możesz opisać działania, w wyniku których to się okazało?

Tak dla innych... co powinni sprawdzać...

Mam 2 obiegi grzewcze. 1 obieg działał i był zamykany siłownikiem po uzyskaniu temperatury, a drugi nie działał i nie zamykał. 

Jak sprawdziłem czy siłownik jest niesprawny?
Zamieniłem ten siłownik z 1 obiegu na drugi, przy tym zmieniając kostki w sterownikach.

Po zamianie siłownik zamknął od razu obieg drugi.

Dzięki temu wiedziałem, że siłownik od obiegu grzewczego nr 2 jest niesprawny, dostaje sygnał, aby zamknąć lecz nie reaguje.

 

Jeżeli coś jest nie jasne to proszę pytać :)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Utwórz nowe...