kamien13 Napisano 26 listopada 2019 #1 Napisano 26 listopada 2019 Witam wszystkich, Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 24kw Junkers Cerapur. Dom jest podzielony na dwa obiegi grzewcze : Parter to obieg grzewczy nr 1 1 piętro to obieg grzewczy nr 2. Na parterze znajduje się moduł CW400, a na piętrze nie znajduje się ani moduł ani regulator pokojowy (serwisant stwierdził, że Góra domu będzie się grzać po krzywej grzewczej i czujnik temperatury na górze jest nie potrzebny). Z tym, że przy dobrze działającym ogrzewaniu na dole, gdzie znajduje się moduł, na górze mimo zadanej temperatury 18 stopni, grzeje od 24-29,mimo dwukrotnie zmniejszanej krzywej grzewczej. Mi się wydaje, że na piętrze powinien być regulator pokojowy, który odcinał by zasilanie po uzyskaniu zadanej temperatury. Proszę o waszą pomoc co wy o tym myślicie?
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 26 listopada 2019 #2 Napisano 26 listopada 2019 Bez informacji o temp. w pomieszczeniu kocioł funkcjonuje wg krzywej zależnej od temp. zew. Sterowanie termostatem pokojowym rozwiąże problem.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 26 listopada 2019 #3 Napisano 26 listopada 2019 Chyba, że ma 4 godziny temu, kamien13 napisał: Witam wszystkich, Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 24kw Junkers Cerapur. Dom jest podzielony na dwa obiegi grzewcze : Parter to obieg grzewczy nr 1 1 piętro to obieg grzewczy nr 2. Na parterze znajduje się moduł CW400, a na piętrze nie znajduje się ani moduł ani regulator pokojowy (serwisant stwierdził, że Góra domu będzie się grzać po krzywej grzewczej i czujnik temperatury na górze jest nie potrzebny). Z tym, że przy dobrze działającym ogrzewaniu na dole, gdzie znajduje się moduł, na górze mimo zadanej temperatury 18 stopni, grzeje od 24-29,mimo dwukrotnie zmniejszanej krzywej grzewczej. Mi się wydaje, że na piętrze powinien być regulator pokojowy, który odcinał by zasilanie po uzyskaniu zadanej temperatury. Proszę o waszą pomoc co wy o tym myślicie? Dokładnie tak. Po co ma grzać, skoro już jest ciepło. To tak jakby czekać aż 2 piętro się od parteru nagrzeje. Może kiedyś
zenek Napisano 26 listopada 2019 #4 Napisano 26 listopada 2019 3 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Parter to obieg grzewczy nr 1 1 piętro to obieg grzewczy nr 2. Po to są chyba dwa obiegi m.in, żeby mieć osobne regulacje temperatury.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 26 listopada 2019 #5 Napisano 26 listopada 2019 Dokładnie tak i te 2 obiegi muszą być sterowane w funkcji temperatury w pomieszczeniu niezależnie.
kamien13 Napisano 26 listopada 2019 Autor #6 Napisano 26 listopada 2019 Mój serwisant upiera się, aby kontynuować zmniejszanie temperatrury początkowej i końcowej w krzywej grzewczej. Teraz powiedział żeby zmniejszyć z puntu początkowego z 30 na 25, a w punkcie końcowym z 35 na 30. Max temperatura zasilania cały czas ma zostać 48 stopni. I powiedział, że trzeba zmniejszać krzywą grzewczą aż będzie to dobrze działać....
zenek Napisano 26 listopada 2019 #7 Napisano 26 listopada 2019 11 godzin temu, kamien13 napisał: I powiedział, że trzeba zmniejszać krzywą grzewczą aż będzie to dobrze działać.... No to niech to sam ustawi - i wtedy sprawdzisz, czy dobrze mówi.
kamien13 Napisano 27 listopada 2019 Autor #8 Napisano 27 listopada 2019 Okazało się, że jest zepsuty siłownik, nie zamykał obiegu grzewczego na 1 piętrze, stąd takie grzanie. W załączniku przesyłam zdjęcie zepsutego siłownika.
Gość Napisano 27 listopada 2019 #9 Napisano 27 listopada 2019 2 godziny temu, kamien13 napisał: Okazało się, że jest zepsuty siłownik Czy możesz opisać działania, w wyniku których to się okazało? Tak dla innych... co powinni sprawdzać...
kamien13 Napisano 27 listopada 2019 Autor #10 Napisano 27 listopada 2019 2 godziny temu, uroboros napisał: Czy możesz opisać działania, w wyniku których to się okazało? Tak dla innych... co powinni sprawdzać... Mam 2 obiegi grzewcze. 1 obieg działał i był zamykany siłownikiem po uzyskaniu temperatury, a drugi nie działał i nie zamykał. Jak sprawdziłem czy siłownik jest niesprawny? Zamieniłem ten siłownik z 1 obiegu na drugi, przy tym zmieniając kostki w sterownikach. Po zamianie siłownik zamknął od razu obieg drugi. Dzięki temu wiedziałem, że siłownik od obiegu grzewczego nr 2 jest niesprawny, dostaje sygnał, aby zamknąć lecz nie reaguje. Jeżeli coś jest nie jasne to proszę pytać