DionBis Napisano 19 sierpnia 2019 Udostępnij #1 Napisano 19 sierpnia 2019 (edytowany) Zachciało się człowiekowi problemów to postanowił sobie dom wybudować; Projekt: DionaBIS Wiem, że finalnie nie obejdzie się u wizyty u jakiegoś konstruktora który to wszystko wyliczy ale póki co potrzebuję porady w jakim kierunku iść z rozwiązaniem problemu; Otóż mój KB po fakcie obudził się, że w jednym z okien na parterze gdzie użyliśmy (za jego wiedzą i weryfikacją) nadproży prefabrykowanych, powinniśmy jednak zrobić nadproża lane monolityczne wykonane razem z wieńcem W1 - ponieważ prefabrykowane nadproże jest wg niego za słabe żebyśmy mieli dach z pokryciem ceramicznym. Propozycja rozwiązania problemu przez KB - blachodachówka zamiast ceramiki średnio mnie interesuje; Kroki prawne wobec obecnego KB/zmiana KB/ (zakopanie KB w ogródku- pomysł Żony) itd to sobie zostawiam do przemyśleń w innym terminie, póki co szukam rozwiązań żeby nie stać dalej z robotą. Obecnie ściany szczytowe skończone. można robić konstrukcję dachu..ale wszystko zastopowane z uwagi na ten problem. jako laikowi do głowy przychodzą mi rozwiązania: - wywalenie nadrpoża prefabrykowanego i wstawienie w to miejsce nadproża np z 2x dwuteowanik stalowy; - wydłubanie suporexu połówki miedzy nadprożem i wieńcem i w to miejsce dać jakieś dwutewoniki; - słup od dachu na stropie postawić na jakichś długich belkach podwalinowych żeby rozproszyły nacisk na kilka sąsiednich belek teriva; wszelkie propozycje i sensowne pomysły mile widziane sytuacja wygląda tak Otwór okienny jest 240cm, Otwór przykryty nadprożem prefabrykowanym CZAMANINEK 310cm; nadproża są dodatkowo na poduszkach z cegieł; następnie mamy połówkę SOLBETU "12" i Wieniec W1; wieniec standard (2xfi12 górą 2xfi12 + strzemiona fi6) w kształtkach L zalany B25 strop teriva nowa; w miejscu (słupów od dachu i ścianek działowych na piętrze) wstawione potrójne belki TERIVA Niestety jak widać jeden ze słupów (podpierający dach) wyląduje w świetle okna. Jakieś 26cm wchodzi w światło okna co podobno jest teraz problemem skoro nadproże nie jest wylewane Nadproze NLC 115_12.pdf projekt dachu pod ceramike.pdf Ulotka_nadproza.pdf Edytowano 19 sierpnia 2019 przez DionBis (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 26 sierpnia 2019 Udostępnij #2 Napisano 26 sierpnia 2019 Masz w projekcie szczegóły do nadproża? KB w locie policzył obciążenie od słupa dla dachwówki ceramicznej i dla lżejszego pokrycia?. Proponuję konsultację Konstruktora, chyba, że KB ma też uprawnienia stosowne do zagadnienia. Link do komentarza
Takiowaki Napisano 26 sierpnia 2019 Udostępnij #3 Napisano 26 sierpnia 2019 Zmniejszyć otwór okienny... Link do komentarza
demo Napisano 26 sierpnia 2019 Udostępnij #4 Napisano 26 sierpnia 2019 Dnia 19.08.2019 o 19:34, DionBis napisał: - ponieważ prefabrykowane nadproże jest wg niego za słabe żebyśmy mieli dach z pokryciem ceramicznym. Propozycja rozwiązania problemu przez KB - blachodachówka zamiast ceramiki średnio mnie interesuje; To jakaś bzdura, bo ciężar dachówki w żaden sposób nie może i nie powinien przesądzać o wytrzymałości całej konstrukcji. Może co najwyżej być wymogiem określonej wytrzymałości konstrukcji drewnianej dachu. Link do komentarza
Takiowaki Napisano 26 sierpnia 2019 Udostępnij #5 Napisano 26 sierpnia 2019 3 minuty temu, demo napisał: To jakaś bzdura, bo ciężar dachówki w żaden sposób nie może i nie powinien przesądzać o wytrzymałości całej konstrukcji. Może co najwyżej być wymogiem określonej wytrzymałości konstrukcji drewnianej dachu. A mimośrody w ściankach kolankowych? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 26 sierpnia 2019 Udostępnij #6 Napisano 26 sierpnia 2019 Różnica między kilka a kilkadziesiąt kg/m2. Poza tym te słupy i nadproża nie są liczone na styk. Słup na 100% przeniesie dodatkowy ciężar. Wygląda na to, że najsłabszym ogniwem jest nadproże. Link do komentarza
DionBis Napisano 31 sierpnia 2019 Autor Udostępnij #7 Napisano 31 sierpnia 2019 (edytowany) Dnia 26.08.2019 o 11:37, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Masz w projekcie szczegóły do nadproża? KB w locie policzył obciążenie od słupa dla dachwówki ceramicznej i dla lżejszego pokrycia?. Proponuję konsultację Konstruktora, chyba, że KB ma też uprawnienia stosowne do zagadnienia. w adaptacji projektu nadproże w tym oknie "NP3" jest wylewane razem z wieńcem W1 i dołem powinno mieć 5xfi12 Dnia 26.08.2019 o 12:00, Takiowaki napisał: Zmniejszyć otwór okienny... też o tym myśleliśmy, żeby zmniejszyć okno o 30cm, albo podzielić je 2 "słupami" z cegieł i podzielić na 3 cześci, ale jedna i druga opcja finalnie nam nie odpowiada. Chcemy mieć okno o takich rozmiarach jakie jest. i pewność że to prefabrykowane nadproże jest ok albo opcja ze wzmocnieniem/wymianą nadproża np na belki stalowe; Dnia 26.08.2019 o 14:23, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Różnica między kilka a kilkadziesiąt kg/m2. Poza tym te słupy i nadproża nie są liczone na styk. Słup na 100% przeniesie dodatkowy ciężar. Wygląda na to, że najsłabszym ogniwem jest nadproże. i właśnie o nadproże się rozchodzi. czy takie prefabrykowane nie jest za słabe skoro poza bezpośrednim ciężarem które na nie działa (ściana nad nadprożem, strop) pośrednio będą na te nadproże działać obciążenia z dachu ze słupa stojącego na belkach teriva wchodzących w światło okna. Edytowano 31 sierpnia 2019 przez DionBis (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Takiowaki Napisano 1 września 2019 Udostępnij #8 Napisano 1 września 2019 13 godzin temu, DionBis napisał: też o tym myśleliśmy, żeby zmniejszyć okno o 30cm, albo podzielić je 2 "słupami" z cegieł i podzielić na 3 cześci, ale jedna i druga opcja finalnie nam nie odpowiada. Chcemy mieć okno o takich rozmiarach jakie jest. i pewność że to prefabrykowane nadproże jest ok albo opcja ze wzmocnieniem/wymianą nadproża np na belki stalowe; Szczerze, to domuruj z tej newralgicznej strony i nie wymyślaj bardziej Rozwiązanie proste, a urasta problem do rangi rozwiązań konstrukcyjnych w wieżowcach Link do komentarza
joks Napisano 1 września 2019 Udostępnij #9 Napisano 1 września 2019 Nie wierzę że coś może się stać gdy wszystko jest tak jak jest ........Tam przecież nie będzie jeszcze czterech pięter.... Link do komentarza
zenek Napisano 1 września 2019 Udostępnij #10 Napisano 1 września 2019 Dnia 19.08.2019 o 19:34, DionBis napisał: Wiem, że finalnie nie obejdzie się u wizyty u jakiegoś konstruktora który to wszystko wyliczy ale póki co potrzebuję porady w jakim kierunku iść z rozwiązaniem problemu; Wg mnie nie ma problemu - ale musi sprawdzić konstruktor! I pod jednym warunkiem. Dlaczego nie ma problemu? Tam, oprócz nadproża, jest przede wszystkim wieniec. Jeśli ten wieniec jest solidny, wysoki (musi sprawdzić konstruktor) i wylany razem z nadprożem (nawet prefabrykowanym) - a punkt oparcia belki jest w pobliżu węgarka - to cały ciężar z słupka powinien za pośrednictwem belki i stropu rozlożyć się na większą część podpory. Dnia 19.08.2019 o 19:34, DionBis napisał: - wydłubanie suporexu połówki miedzy nadprożem i wieńcem i w to miejsce dać jakieś dwutewoniki; oczywiście takie dodatkowe wzmocnienie jak najbardziej wzmocni nadproże i całość (stężyłbym te dwa , ale raczej ceowniki, łatwiejsze do montażu) - srubami na przestrzał), a nie zmieni otworu - więc sensowne. 1 Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 1 września 2019 Udostępnij #11 Napisano 1 września 2019 Dnia 19.08.2019 o 19:34, DionBis napisał: Otóż mój KB po fakcie obudził się, Jak się "obudził" to niech on się martwi jak to naprawić aby było dobrze. Link do komentarza
Recommended Posts