Obniżenie podłogi, wylewka w starym Domu


Recommended Posts

Napisano

Witam.

Musze obniżyć podłogę o 3cm pod panele w pokoju 4m x 4m

 

Jest to podłoga w starym około 100 letnim domu, obecnie podłoga jest z desek o gróbości 3cm :)położona na drewnianych belkach - legarach około 12x12cm

niemalże pod same deski sięga piasek z kamykami, wszystko jest suche, nie zgnite, ten pokój jest na wysokim fundamencie (kamień) 0,5m nad gruntem, na tej połowie domu nie ma też piwnicy, a i ta też jest sucha.

 

Proszę o poradę, myślę o wylewce tylko nie wiem jak się do tego zabrać jaka folia czy papa, ile styropianu jaka grubość betonu itp.

Napisano (edytowany)

Jaki guby ten jastrych powinien być na ten styropian ? pewnie też z 5 - 6cm to razem ze styropianem bedzie jakieś 12cm to sporo wybierania piachu, bo jest on prawie na wysokość belek - legarów. Ale zależy mi na tym żeby zimno nie "ciągnęło" od ziemi.

 

te płyty styropianowe to jakiś specyfik czy poprostu styropian jak ten https://www.leroymerlin.pl/izolacja-budynkow/welna-mineralna-styropian-izolacja-akustyczna/styropian/styropian-podlogowy-niefrezowany-super-strong-50-mm-stb,p410205,l394.html

 

pod styropian nie trzeba żadnej folii, jakbyś mógł mnie tak krok po kroku poprowadzić, bo mam jakiegoś majstra ale nie "z tej epoki"

 

 

Edytowano przez Adamvfr (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
5 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Najprostsze rozwiązanie to dosypanie keramzytu i utworzenie 5 - 6 cm wylewki z betonu - alternatywnie płyty styropianowe grubści 5 - 6 cm przykryte folia izolacyjną i jastrychem. 

 

5 godzin temu, Adamvfr napisał:

Musze obniżyć podłogę o 3cm pod panele w pokoju 4m x 4m

Nie rozumiem tej porady, przecież Adamfr chce obniżyć a nie podwyższyć. Porada wg mnie nie do końca doprecyzowana. Dosypywanie kojarzy się z podwyższaniem a nie z obniżaniem.

Napisano (edytowany)
25 minut temu, MrTomo napisał:

A jakbyś tak poczytał najpierw?

Choćby tutaj ostatnio był podobny temat:

remont_podlogi_w_100_letnim_domu

 

Co do styropianu szukaj eps-100

czytałem, jednak każdy dom jest inny :)

Po zerwaniu desek, poziom legarów jest dla mnie wymaganym pod wykończenie podłogi, a nie mogę zostawić tych legarów a między nimi dać styropian i wylewkę, coprawda mury ścian nie są na legarach więc można je wyjąć będzie dzięki temu mniej kopania przy obniżaniu, jednak zostawienie legarów ułatwiło by utrzymać poziom, generalnie jestem żielony w temacie i fajnie by było jkby ktoś podsunął rozwiązanie krok po kroku :)

Edytowano przez Adamvfr (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
13 minut temu, Adamvfr napisał:

czytałem, jednak każdy dom jest inny :)

Po zerwaniu desek, poziom legarów jest dla mnie wymaganym pod wykończenie podłogi, a nie mogę zostawić tych legarów a między nimi dać styropian i wylewkę, coprawda mury ścian nie są na legarach więc można je wyjąć będzie dzięki temu mniej kopania przy obniżaniu, jednak zostawienie legarów ułatwiło by utrzymać poziom, generalnie jestem żielony w temacie i fajnie by było jkby ktoś podsunął rozwiązanie krok po kroku :)

Robisz tak jak w tamtym temacie, to jest praktycznie to samo. Wywalasz wszystko aż do piachu a o poziom wylewki się nie martw bo są proste sposoby aby to osiągnąć. 

Jeżeli nie chcesz robić wylewki to wystarczy wszystko rozebrać i położyć od nowa legary uwzględniając zadaną wysokość a zamiast desek nabić płytę osb.

Napisano
13 minut temu, Adamvfr napisał:

i tanio

Potem może się okazać drożej :icon_biggrin: , wywal wszystko łącznie z legarami i zrób jak w mądrych książkach pisze . Trochę chudziaka , folia , styro , folia , wylewka .

Na Twoje życie starczy ...:Di Twoich dzieci pewnie też ..

Napisano
Przed chwilą, Adamvfr napisał:

co to za folia

Czarna , budowlana - w każdej hurtowni budowlanej dostaniesz , bierz najgrubszą

Napisano

i muszę beton oddzielić od ścian taką taśmą ?

czyli tak :

chudziak, folia, styropian (podłogowy ?) 2x5cm, folia, wylewka ile cm ? nic ciężkiego tam nie będzie.

Napisano
54 minuty temu, Adamvfr napisał:

wylewka ile cm

7 cm byłoby w sam raz , zdylatować od scian też by się przydało - może być taśma

  • 4 miesiące temu...
Napisano (edytowany)

Przybyło trochę gotówki i chcielibysmy jednak zrobić tam ogrzewanie podłogowe, czy podpowiecie jak to wykonać.

Ile czego, kolejność i grubości,

To będzie salon z kuchnią 25m2

posadzka w pomieszczeniu zaczyna sie pół metra wyżej względem gruntu na zew.

obecnie zerwałem wszystkie deski usunąłem legary, i co dalej bo nie wiem ile piachu wybrać,

 

chciałbym zrobić to we własnym zakresie, da się ? bo ktoś mi powiedział że tylko suchy beton a za ten chcą 1500zł to nie można samemu wylać betonu z dodatkiem np. plastyfikatora ?

 

Edytowano przez Adamvfr (zobacz historię edycji)
  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Ogrzewanie podłogowe "upadło"

Czy można dać 15cm styropianu na posadzkę na chudziaka, może być to 3x5cm ? czy inna konfiguracja ?

Pytam bo okazało się że poziomy we wszystkich pomieszczeniach są tak różne że miejscami aż do 30cm.

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez SoSo: Może warto przytoczyć badania turbiny... A nie, zaraz, nie ma żadnych, bo to bubel który się kręci i nie produkuje użytecznej energii.
    • W dobie rosnących cen energii i potrzeby zwiększenia niezależności energetycznej, właściciele domów jednorodzinnych coraz chętniej sięgają po rozwiązania odnawialne. Czy oprócz paneli fotowoltaicznych warto zainteresować się również energią wiatrową? Turbina Dragon od Dospel udowadnia, że tak. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/115529-turbina-wiatrowa-dragon-od-dospel-domowa-energia-z-natury
    • 🟩 SIATKI I PRĘTY KOMPOZYTOWE GRP – MĄDRA ALTERNATYWA DLA STALI ✅ 3x tańsze. ✅ 9x lżejsze. ✅ Bez rdzy. ✅ Z CE i ISO. Jeśli nadal zbroisz beton stalą, to wiedz, że istnieje sprawdzone i certyfikowane rozwiązanie: kompozytowe zbrojenie z włókna szklanego GRP od TROKOTEX – polskiego producenta z 40-letnim doświadczeniem. 🧱 Co oferujemy: 🔹 Siatki kompozytowe GRP – na fundamenty, wylewki, posadzki, podłogi, prefabrykaty 🔹 Pręty kompozytowe GRP (w kręgach i odcinkach) – od fi6 do fi16 mm 🔹 Produkty z certyfikatem CE, ISO 9001, ISO 14001, KOT 💪 Dlaczego kompozyt? Nie koroduje – odporność na sól, wilgoć, chemię Nie przewodzi ciepła – idealny pod ogrzewanie podłogowe Lekki – łatwy transport i montaż bez ciężkiego sprzętu Wytrzymały – nie ustępuje stalowym zamiennikom Ekonomiczny – mniej strat, niższe koszty robocizny Ekologiczny – żywotność do 100 lat, zero rdzy i strat 📦 Kup online: 👉 https://sklep.trokotex.pl/ Próbki wysyłamy GRATIS.
    • A to już zależy od zastosowanego impregnatu i efektu jaki chce uzyskać inwestor.
    • To nie przepisy się zmieniły tylko ich interpretacja.  Te zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w tym względzie nie zmieniły się od ich przyjęcia w 2002 r. Prawie tak samo brzmiały stosowne zapisy w rozporządzeniu z roku 1994 (to też § 14), chociaż były nieco bardziej szczegółowe i lepiej sformułowane. Największe znaczenie mają więc zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225, z późniejszymi zmianami).   § 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m. 2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.   Obecnie te przepisy są przez część urzędników interpretowane w ten sposób, że zasadniczo droga prowadząca do budynku powinna mieć przynajmniej 5 m. To jest niejako punkt wyjścia. Natomiast 4,5 m dojścia to przypadek szczególny, co do którego nie ma jasnej interpretacji. Natomiast 3 m to w tej interpretacji minimalna szerokość samej jezdni, jeżeli jest ona częścią drogi, obejmującej również choćby chodnik.  Natomiast dawniej interpretowano to w ten sposób, że wystarczająca minimalna szerokość drogi wynosi 3 m i przynajmniej tyle musi mieć jej jezdnia. Na tej podstawie akceptowano drogi o szerokości 3 m. Ponadto przypominam, że w razie braku chodnika pieszy może zgodnie z prawem poruszać się po jezdni, kierowca ma zaś obowiązek zachowania w takiej sytuacji szczególnej ostrożności.   Dotychczasowe stanowisko sądów i opinie prawników przychylają się jednak do starej interpretacji, uznając 3 m za wystarczającą szerokość drogi dojazdowej. Polecam do przeczytania:   https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow?view=article&id=1790&catid=39 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1494335,jaka-szerokosc-drogi-dojazdowej-do-dzialki-nowe-prawo-budowlane.html   Generalnie stanowisko jest takie, że to właśnie § 14.1 zawierający wymóg dostosowania drogi do potrzeb, a przy tym zapewnienia jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3 m jest podstawową ogólną regulacją. Natomiast te zawarte w kolejnych (§ 14.2 oraz § 14.3) są przypadkami szczególnymi. Na to wskazuje sama konstrukcja tego przepisu, kolejność podania wymagań. Ponadto wskazuje na to również brzmienie § 14 w wersji z roku 1994.   Jest więc podstawa, żeby odwoływać się od decyzji. Tu przepisy prawa nie są jednoznaczne, to kwestia ich interpretacji. Ewentualnie jest też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o jednorazową zgodę o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jest tu jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy określono minimalną szerokość dróg dojazdowych to podważyć te zapisy będzie trudno. Samorząd ma bowiem prawo zamieścić tam wymagania ostrzejsze, niż przewidują to przepisy ogólne. Ale i tak nie jest to sytuacja bez szans, skoro przy tej drodze już są zabudowane działki. Wymóg zapewnienia szerszej drogi tylko w odniesieniu do niektórych działek prowadzi przecież w takiej sytuacji do absurdu. Ale to trudna droga i należałoby się powoływać już na tzw. klauzule generalne. PS. w załączniku umieszczam stary wariant rozporządzenia z 1994 r. Nowy zacytowałem w odpowiedzi.    WT 1994 D19950046.pdf
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...