Chciałbym na szybko (na czas zimy) zrobić instalację elektryczną do garażu. Czy to ma sens? Opiszę mój plan.

Chciałbym pociągnąć przedłużacz taki zwykły, ogrodowy do garażu, zakończyć go listwą na 3-4 gniazdka. Do jednego wpiąć naświetlacz z czujnikiem ruchu na dach (led 30W). Do drugiego gniazdka wypuścić kabek zakończony podwójnym gniazdkiem do którego wepnę dwie oprawy świetlówkowe led T8 2 x 18 W lub 36W czyli łącznie 4 takie świetlówki led. I dla tych dwóch opraw wyciągnąć włącznik. Przedstawiłem to na takim prowizorycznym schemacie.

Czy takie coś ma sens? Myślę, że przewody wytrzymają.

Jak podłączyć włącznik on/of do takiej instalacji?

Dziękuję za wszelkie sugestie.

schemat instalacja.jpg

Link do komentarza

Proponuję zastosować rozgałęziacz-listwę z wyłącznikami dla każdego gniazda osobno, ewentualnie zastosować adaptery z wyłącznikiem dla poszczególnych gniazd. Bardzo uprości to całość i znakomicie zmniejszy liczbę połączeń (wszystkie w jednym miejscu). Bo do takich prowizorek nie mam zaufania

schemat.jpg

large_P0027.jpg

Link do komentarza
11 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Proponuję zastosować rozgałęziacz-listwę z wyłącznikami dla każdego gniazda osobno, ewentualnie zastosować adaptery z wyłącznikiem dla poszczególnych gniazd. Bardzo uprości to całość i znakomicie zmniejszy liczbę połączeń (wszystkie w jednym miejscu). Bo do takich prowizorek nie mam zaufania

schemat.jpg

large_P0027.jpg

Ale w tym połączeniu zniknął włącznik oświetlenia. A raczej być musi, ponieważ byłby na środku pomiędzy dwiema bramami. 

Link do komentarza
12 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Przedłużacze ogrodowe (obciążenie do 10 A) z reguły są dwu-żyłowe  (bez przewodu ochronnego) można więc do nich bezpiecznie połączyć jedynie odbiorniki w II klasie ochronności (oznaczenie kwadrat w kwadracie).  Obwód powinien więc być zasilany przez przynajmniej  wyłącznik różnicowo-prądowy.

Chyba obwód nie zasilany tylko zabezpieczony/chroniony przez wyłącznik różnicowoprądowy i przy instalacji dwu żyłowej to raczej się nie uda.

Link do komentarza
Dnia 10.12.2018 o 21:37, Batman napisał:

przedłużacz taki zwykły, ogrodowy 

 

Dnia 11.12.2018 o 09:44, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Przedłużacze ogrodowe (obciążenie do 10 A) z reguły są dwu-żyłowe

 

11 godzin temu, MrTomo napisał:

Też nie wiem dlaczego mowa o dwużyłowych

A teraz wiesz?

Link do komentarza
Gość elpapiotr
21 minut temu, elpapiotr napisał:

nie widzę sensu zasilania instalacji elektrycznej za pomocą przedłużacza

 

Dnia 10.12.2018 o 21:37, Batman napisał:

Chciałbym na szybko (na czas zimy) zrobić instalację elektrycz

 

Link do komentarza
Dnia 10.12.2018 o 21:37, Batman napisał:

Chciałbym na szybko  

Szybko to tylko króliki.

A taką instalację elektryczną (stałą!!!) w garażu to się robi za jeden, zimowy dzień. Z wypiciem paru piw po fajrancie. 

1 godzinę temu, MrTomo napisał:

No cóż

:icon_idea: 

Sensu w tym nie widzę.

Ja takich nie kupuję

Obecne narzędzia ogrodowe, w tym i kosiarki, od dawna są produkowane jako urządzenia drugiej klasy. Czyli takie, do których podłączanie przewodu ochronnego nie jest wymagane ani wskazane. Więc Kitajcy oszczędzają, produkując tanie przedłużacze z dwoma żyłami o przekroju 1 mm2.

38 minut temu, elpapiotr napisał:

Ja też nie widzę sensu zasilania instalacji elektrycznej za pomocą przedłużacza.

Nie taka jego rola.

A tym bardziej w zimie. Będzie leżał na ziemi czy wisiał na drutach? Nie wiadomo, w każdym razie oba warianty są bardzo chu...owe.

1 godzinę temu, MrTomo napisał:

Nie wyobrażam sobie użycia w ogrodzie przedłużacza dwużyłowego.

Nieważne czy jest on zwykły czy niezwykły.

Jak ogrodowy to ma mieć pe

To instalacja ma mieć PE. A reszta zależy od tego, ile użytkownika dzieli od blondynki.

Link do komentarza
4 minuty temu, retrofood napisał:

produkując tanie przedłużacze z dwoma żyłami o przekroju 1 mm2.

Często nawet 0,75mm lub 0,5mm.

Strach podłączać cokolwiek.

Najlepiej byłoby za jeszcze odciąć wtyczkę (bo często nie da się ich rozkręcić) i po upewnieniu się co do przekroju przewodu założyć nową...

Składu "miedzi" chyba nie sprawdzimy.

 

8 minut temu, retrofood napisał:

kosiarki, od dawna są produkowane jako urządzenia drugiej klasy

Poważnie? W życiu nie kosiłbym tym trawnika.

 

Link do komentarza
7 minut temu, MrTomo napisał:

Często nawet 0,75mm lub 0,5mm.

Strach podłączać cokolwiek.

Najlepiej byłoby za jeszcze odciąć wtyczkę (bo często nie da się ich rozkręcić) i po upewnieniu się co do przekroju przewodu założyć nową...

Szkoda wtyczki. Takim kablem można kozę uwiązać i to wszystko.

Cytat

Poważnie? W życiu nie kosiłbym tym trawnika.

Czym, kosiarką? A czym niby kosisz? Tak samo narzędzia ogrodowe, wszystko to ma II klasę ochronności. Mało tego! Silniki np. kosiarek mają budowę otwartą! Czyli bez szczelnej obudowy. Za obudowę służy im korpus kosiarki.

Przed chwilą, elpapiotr napisał:

Proponuję tym :

Na rozdzielni WN tym kosiłem trawę, tym.

Link do komentarza
4 minuty temu, retrofood napisał:

Czyli kablem wiążesz kozę, a nowego nie kupujesz! Ale idźmy dalej. Nie masz żadnych narządzi ogrodniczych? Jakieś nożyce, podkaszarki, kosy do żywopłotu...

Stasiu, jak ktoś spróbuje 'wolności" używania narzędzi bez uwięzi to już nie wróci do kabla. Jak dla mnie to żadna wygoda ciągnąc  kabel za sobą podczas prac ogrodowych. Zresztą nie jeden kosząc kosiarką elektryczną przedłużacz poszatkował.

Link do komentarza
Przed chwilą, mhtyl napisał:

Stasiu, jak ktoś spróbuje 'wolności" używania narzędzi bez uwięzi to już nie wróci do kabla. Jak dla mnie to żadna wygoda ciągnąc  kabel za sobą podczas prac ogrodowych. Zresztą nie jeden kosząc kosiarką elektryczną przedłużacz poszatkował.

Oczywiście, sam używam piły spalinowej i czuję różnicę. Ale kosiarki (podkaszarki) mam elektryczne. Od ponad 20 lat nie drasnąłem nawet przedłużacza, ani też nikt z domowników. Nauczyłem ich w dzień uważać.

No bo kiedy wieczór zapada... różnie z tymi moimi łobuzami bywało.

4 minuty temu, MrTomo napisał:

 Niespalinowa tylko wiertarka, o ile mozna ja zaliczyc do narzedzi ogrodowych

To też od dawien dawna wyłącznie sprzęt II klasy.

Link do komentarza
6 minut temu, retrofood napisał:

Ale kosiarki (podkaszarki) mam elektryczne. Od ponad 20 lat nie drasnąłem nawet przedłużacza, ani też nikt z domowników. Nauczyłem ich w dzień uważać.

Jeszcze kwestia jaki duży areał ma sie do koszenia, bo ktoś kto ma zaledwie ar do koszenia nie kupi spalinowej kosiarki :) 

Ja miałem kiedyś "przyjemność" koszenia działki 20m szer i prawie 70 m dl kosiarką elektryczną, naprawdę był to pierwszy i ostatni raz.

Link do komentarza

I tak z instalacji prowizorycznej do garażu zrobiła się dyskusja o wyższości kosiarek spalinowych nad elektrycznymi...

 

Dnia 11.12.2018 o 22:45, uroboros napisał:

Zamiast ZWYKŁEGO przedłużacza po prostu kup kabel z grubszą izolacją, trzyżyłowy...

 

Na wiosnę zakopiesz zgodnie z przepisami, podłączysz na stałe...

Link do komentarza
2 godziny temu, mhtyl napisał:

Jeszcze kwestia jaki duży areał ma sie do koszenia, bo ktoś kto ma zaledwie ar do koszenia nie kupi spalinowej kosiarki :) 

Ja miałem kiedyś "przyjemność" koszenia działki 20m szer i prawie 70 m dl kosiarką elektryczną, naprawdę był to pierwszy i ostatni raz.

To nie tylko areał. Z tego powodu dawno kupiłbym spalinową, bo terenu do cholery, ale nią skosiłbym najwyżej połowę. Reszta i tak zostaje na takie mniejsze kurduple. Elektryczną i podkaszarkę. Teren zbyt skomplikowany.

Poza tym elektryczna mi nie śmierdzi spalinami.

:icon_biggrin:

Link do komentarza