Pomocnik Napisano 23 października 2018 Udostępnij #1 Napisano 23 października 2018 Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady Posiadam ogrzewanie zamknięte gazowe i otwarte węglowe. Przy ogrzewaniu zamkniętym, odcięte c.o węglowe (zawór 1,7 zamknięty), grzejniki grzeją b.dobrze, przy zmianie na węglowe (otwarcie zaworu 1,7 zamknięcie zaworu 9 występują problemy z ostatnimi grzejnikami (2 szt). Problem ten mam od 2-lat. Całość instalacji jest w poziomie. Zmieniłem pompę (20/60/180) i nic to nie zmieniło. Zastanawiam się czy przyczyną nie jest mały zbiornik wyrównawczy-15 litrów (przy każdym uruchomieniu muszę dobijać wodę) lub na przeróbką c.o, węglowe na system zamknięty, nie wiem jak podłączyć zbiornik wyrównawczy ciśnieniowy do instalacji c.o węglowej. W załączeniu rys. istniejącej instalacji. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 23 października 2018 Udostępnij #2 Napisano 23 października 2018 Trudno coś wnioskować z takiego schematu. Nie wiadomo gdzie znajdują się grzejniki, czy jest jedna, czy dwie pompy itd. Jeżeli jest faktycznie tak jak na rysunku, to instalacja jest dziwacznie skonfigurowana. Np. kocioł gazowy nie ma zapewnionego stałego kontaktu z naczyniem wzbiorczym. Układ powinnien być podzielony wymiennikiem ciepła na część zamkniętą i część otwartą. Ew. całość wykonana jako układ zamknięty z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 23 października 2018 Udostępnij #3 Napisano 23 października 2018 Widocznie jest problem z pracą naczynia przelewowego, czy rurki od poszczególnych obiegów grzejnikowych nie są podłączone jedna nad drugą? Link do komentarza
MrTomo Napisano 23 października 2018 Udostępnij #4 Napisano 23 października 2018 Aby stwierdzić czy zbiornik jest za mały, trzeba wiedzieć ile wody (w litrach) jest w układzie. Zbiornik 15 litrowy dobrany powinien zostać do maksymalnie 300 litrów wody Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 24 października 2018 Udostępnij #5 Napisano 24 października 2018 Narysowany układ jest nieczytelny, a przeróbka instalacji na zamknięta (w uproszczeniu) wymaga wstawienia wymiennika ciepła w obiegu kotła węglowego i dodatkowej pompy po stronie grzejników. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 24 października 2018 Udostępnij #6 Napisano 24 października 2018 i nie wiem po co jest ten zawór odcinający przed naczyniem przelewowym. Nawiązując do wypowiedzi Przedmówcy Cezarego - z tego to już się robi proceder. A sam wymiennik płytowy to nie majątek. Ten kocioł gazowy (dla niektórych wciąż piec ) to jakiś nowy model, czy przewymiarowany staroć? Link do komentarza