Niedługo będę na etapie izolacji fundamentów w piwnicy i mam do Was pytanie.
Jak położyć ocieplenie fundamentów w piasku gliniastym, wilgoć będzie ale woda nie stoi.

Zamierzam zrobić tak:
Bloczek / dysperbit / papa termo / styropian / klej siatka / folia 

A znajomi budowlańcy proponują mi taką kolejność:
Bloczek / dysperbit / styropian / klej siatka / papa samoprzylepna / folia 

Proszę Was o opinie lub może inne propozycje.

Pozdrawiam Sebastian 

Napisano

Można się domyślać, że chodzi o izolacje ścian piwnicy? Proponowany układ warstw zupełnie bez sensu. Izolacja typu średniego to:

  • Wyrównana (wyrapowana) powierzchnia muru
  • gruntowanie dysperbitem
  • Papa zgrzewalna/samoprzylepna
  • styropian - lepiej XPS
  • osłona z folii kubełkowej.

Niezwykle ważne będzie zachowanie ciągłości izolacji - ściana, ława, podłoga, ze szczelnym łączeniem ich na zakładkę.

Napisano (edytowany)

Tak, jak pisałem w pierwszym poście chodzi o fundamenty piwnicy czyli izolacje piwnicy.
Pomiędzy ławą a ścianą fundamentową mam papę na zakład i wychodzi z obu stron można zachować ciągłość.

Tylko czy dysperbit nie będzie zatrzymywał wodę/wilgoć w spoinie bloczku co może w przyszłości uszkodzić mróz (zdjęcie, zalącznik).?
Czy nie lepiej dać izolację z papy po styropianie przed folią?
 

Pozdrawiam Sebastian :)

asdf.jpg

Edytowano przez Seba5120 (zobacz historię edycji)
Napisano

Dziękuję bardzo za wytłumaczenie, a jaka jest różnica przyklejenia papy na ścianę fundamentową przed styropianem a po styropianie, czyli na niego?
Czy na coś oddziaływuje?

Napisano
1 godzinę temu, Seba5120 napisał:

Dziękuję bardzo za wytłumaczenie, a jaka jest różnica przyklejenia papy na ścianę fundamentową przed styropianem a po styropianie, czyli na niego?
Czy na coś oddziaływuje?

Mniej więcej taka sama jak założenie skarpetki na buty, a nie butów na skarpetki 😜

Napisano
1 godzinę temu, Sławomir napisał:

Mniej więcej taka sama jak założenie skarpetki na buty, a nie butów na skarpetki 😜

Nie bardzo przekonuje mnie taka odpowiedź. ;D

Po prostu jakie oddziaływanie ma na te dwie różnice woda/wilgoć? 

Jak w tym a jak w tamtym przypadku? 

 

Pozdrawiam Sebastian 

  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Dnia 25.05.2018 o 15:07, Seba5120 napisał:

Dziękuję bardzo za wytłumaczenie, a jaka jest różnica przyklejenia papy na ścianę fundamentową przed styropianem a po styropianie, czyli na niego?
Czy na coś oddziaływuje?

chronisz fundament przed wodą a przy okazji go ocieplasz a nie ocieplasz fundament i przy okazji chronisz przed wodą.

Przeczytaj cytat  Eksperta Cezarego

"Przy spoinach cementowych ich nasiąkalność jest taka sama jak bloczka i nie ocieplenie a mur musi być chroniony przed zawilgoceniem."

Napisano

Fundament należy przede wszystkim chronić przed zawilgoceniem, dlatego pierwszą warstwą patrząc od strony fundamentu powinna być papa. Termoizolacja w postaci styropianu nie tylko chroni przed stratami ciepła, lecz także pełni funkcję ochronną dla warstwy hydroizolacji. Prawidłowy układ warstw można zobaczyć na tym schemacie.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam, Jestem na etapie przeróbek w mojej mikro kotłowni i musze tam wstawić większy zasobnik CWU niż był wcześniej bo zakładamy pompe, ale sporo miejsca zajmuje juz butla że złożem i zbiornik hydroforowy ocynkowany 150L. Nad zbiornikiem jestem w stanie podwiesić coś góra 80L z mizerna zapewnie powierzchnia wężownicy. I teraz moje pytania do Państwa... 1.Ze względu na klasyczne przekroczenia wody Studziennej muszę wodę również napowietrzać, ale czy jest jakiś bardziej efektywny sposób na napowietrzanie z mniejszym zbiornikiem?  2. Czy ma to jakikolwiek sens ekonomiczny jeśli bym zbudował na studni domek narzędziowy dobrze wycieplony do którego przeniósł bym zbiornik hydroforowy? Zostało mi dużo drewna i styropianu po budowie plus może jakiś grzejnik na Smart gniazdku jak spadnie temperatura tam w środku? Umieszczenie w studni kręgowej odpada, bo mamy strasznie wysoki poziom wód w okresie jesien-wiosna
    • Komentarz dodany przez DJ_Rydzyk: Pierdolling. Jak postawie samochod na kobylkach w celu dluzszego remontu to tez jest samowola budowlana?
    • Podróżowanie przyczepą kempingową cieszy się dużym zainteresowaniem. Niektórzy decydują się nie tylko na wyjazdy, ale także rozważają zamieszkanie na czterech kółkach na swojej działce. Czy postawienie przyczepy na działce budowlanej, rekreacyjnej lub rolnej jest zgodne z prawem? A może niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę? Wyjaśniamy aktualne przepisy. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/poradnik-prawny/a/115847-czy-przyczepa-kempingowa-moze-stac-na-dzialce
    • 1. Nie jak przedszkolak, lecz jak osoba która widzi, słyszy, ma doświadczenie i wyciąga wnioski. A one są jednoznaczne. O zimach z lat 40-tych, 50-tych i 60- tych można, w dającym się przewidzieć przedziale czasowym, zapomnieć.   2. Zabezpieczenie nigdy nie zaszkodzi, tym bardziej jeśli jego zrealizowanie obniży stres Autora wątku. Można nawet pod pokrywę dać jakąś matę mineralną okrywającą zbiornik i armaturę.    3. Przypomnę jeszcze nieśmiało, że pytanie nie dotyczyło sytuacji prawnej związanej ze strefami przemarzania a tego, czy obawy Autora są słuszne. Dlatego przedstawiam swoje własne przekonania, a nie ustawy czy paragrafy. Ty możesz uważać inaczej i masz do tego prawo. Tak samo, jak mam je ja.   Natomiast jeśli chodzi o szczegóły wspomniane przeze mnie wcześniej...     Nie, nie rozsadziło. Tylko musisz zdawać sobie sprawę, że ówczesna wiedza dotycząca stref i głębokości przemarzania ziemi nie była większa niż u dzisiejszej młodzieży. Instalację hydraulik wykonał "na oko", wykopu nikt nie mierzył, ale nawet to nie było istotne. Otóż nikt nie zadbał o to, żeby zagęścić glebę nad wykopem na odcinku idącym przez ogródek. Na reszcie podwórka, tam gdzie ziemia ubiła się naturalnie (bo chodziły zwierzęta i ludzie, jeździły pojazdy - bo u wujka bylo sporo maszyn z Kółka Rolniczego), właśnie nie zamarzło. Bo jak mróz ustąpił, to tam próbowali odkopywać i grzać rury. Ale bezskutecznie. O ogródku nie pomyśleli, bo tam nikt nie chciał znowu przewracać gleby. I tam odmarzło dopiero w kwietniu. Oczywiście to są przemyślenia z lat późniejszych, kiedy zaczęto dodawać dwa do dwóch i taki wynik wydaje się najwłaściwszy. Rura zamarzła na odcinku, na którym nie zadbano o zagęszczenie ziemi nad wykopem. W późniejszych latach już nigdy to się nie zdarzyło.
    • Nikt nic ??   Rozwazam jeszcze ulozenie bezposrednio na plyty systemowe plyt włókno-cement 8mm i dopiero hydroizolacja i terakota