Pomocnik Napisano 29 grudnia 2017 #1 Napisano 29 grudnia 2017 Pytanie z formularza ze strony: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady Założyłem na dachu blachę, pod blachą jest folia paroprzepuszczalna, po czym miedzy krokwie dałem wełnę i zamknąłem to płytą OSB. Na to przykręciłem płytę g-k. Czy błędem jest to, że nie dałem drugiej folii pod rigipsem?
Draagon Napisano 29 grudnia 2017 #2 Napisano 29 grudnia 2017 Zasadniczo tak - wełna będzie nasiąkać, aczkolwiek jak jest dobrze wentylowana to problem może nie wystąpić. Pomiędzy płytą OSB a wełną jest szczelina wentylacyjna ? A płyta g-k była bezpośrednio przykręcana do OSB ? Jeżeli tak to jest to błąd wymagający poprawki - płyty G-K na łączeniach popękają.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 29 grudnia 2017 #3 Napisano 29 grudnia 2017 Takie rozwiązanie nie zapewnia istotnego ograniczenia przenikalności pary wodnej (płyta OSB ma stosunkowo niewielki opór dyfuzyjny w porównaniu z folią paroszczelną) co może skutkować zawilgoceniem ocieplenia. Z kolei montaż płyt g-k bezpośrednio do OSB spowoduje pekanie pokrycia na skutek rozszerzalności podłoża pod wpływem zmian wilgotności. Rozwiązaniem będzie zdjęcie płyt g-k, montaż rusztu, ułożenie folii paroizolacyjnej i zamocowanie płyt g-k do stelaża. 1
Budujemy Dom - podstawa domu Napisano 29 grudnia 2017 #4 Napisano 29 grudnia 2017 Proszę zerknąć tu, na prawidłowe warianty układu warstw w dachu: http://www.rockwool.pl/produkty/dachy/ocieplenie-poddasza/