maxell Napisano 22 listopada 2017 Udostępnij #1 Napisano 22 listopada 2017 (edytowany) Witam serdecznie, Kupiłem mieszkanie w którym obecnie nie ma żadnej instalacji c.o/c.w.u Mieszkanie znajduje się na parterze w kamienicy. Cały budynek jest ocieplony, nowe okna itd. Otrzymałem pozwolenie od kominiarza na montaż pieca gazowego dwufunkcyjnego z zamknięta komorą spalania, wyprowadzenie spalin przez ścianę Pytanie takie, jaki piec mogę zastosować? Edytowano 22 listopada 2017 przez maxell (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 22 listopada 2017 Udostępnij #2 Napisano 22 listopada 2017 Formalnie w budynku wielorodzinnym przez ścianę domu można odprowadzać spaliny z pieca/kotła o mocy do 5 kW, ale takich kotłów dwufunkcyjnych nie ma . Półlegalnie - to instalacja kotła o mocy ok. 20 - 24 kW jeśli ma być komfort przygotowania ciepłej wody. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 22 listopada 2017 Udostępnij #3 Napisano 22 listopada 2017 To nie kominiarz tu decyduje. Zgodził się na rozwiązanie sprzeczne z prawem. jak napisano powyżej, w budynku wielorodzinnym wyrzut spalin przez ścianę zewnętrzną jest dopuszczalny tylko przy mocy do 5 kW. Jak są ogrzewane pozostałe lokale? Jeżeli kotłami gazowymi przyłączonymi do wspólnych kominów, to w takim układzie kocioł musi mieć otwartą komorę spalania i grawitacyjny wyciąg spalin. Link do komentarza
bajbaga Napisano 22 listopada 2017 Udostępnij #4 Napisano 22 listopada 2017 10 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: To nie kominiarz tu decyduje. Zgodził się na rozwiązanie sprzeczne z prawem. I sprzecznie z prawem. Kominiarz nie ma żadnych uprawnień do tego typu kominów. W jego kompetencjach (i tylko mistrza kominiarskiego) są tylko kominy z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a ten taki nie jest. Link do komentarza
maxell Napisano 22 listopada 2017 Autor Udostępnij #5 Napisano 22 listopada 2017 Kominiarz w opinii kominiarskiej opisał, że piec ma byc do 5kW. Czyli nie ma opcji zrobienia instalacji na gaz do 5kW? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 22 listopada 2017 Udostępnij #6 Napisano 22 listopada 2017 A musi być na gaz? Żeby nie kombinować i nie bawić się w 2 rodzaje mediów - załatw wszystko prądem - skoro budynek jest ocieplony to na samo ogrzewanie nie wyjdzie wiecej niż 3.5 kW a z czujnikiem temperatury pewno nie pójdziesz z torbami. Grzejniki elektryczne z termostatem + podgrzewacz c.w.u. - ja bym tak zrobił. Link do komentarza
maxell Napisano 22 listopada 2017 Autor Udostępnij #7 Napisano 22 listopada 2017 32 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: A musi być na gaz? Nie, nie musi 33 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Grzejniki elektryczne z termostatem + podgrzewacz c.w.u. - ja bym tak zrobił. Jak dla mnie to OK, tylko czy do tego nie trzeba drugiej fazy? Jeśli nie (bo mam tylko jedną) o podaj przykłady takich grzejników itd, pewnie też trzeba jakiś specjalny bezpiecznik w skrzynce? Jeśli chodzi o kable itp wszystko będzie nówka, mieszkanie jest w kompletnej demolce, jestem na etapie skucia tynków Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 22 listopada 2017 Udostępnij #8 Napisano 22 listopada 2017 grzejniki takie po 1.2 kW x3 = 3.6 kW wg mnie działają na 230 V - jak wystartują na pełną moc bez podziału 600/1200 to obciążenie na pojedynczy grzejnik będzie około 5,2 A. 2.5 kW na podgrzewacz cwu pojemnościowy, chociaż ja bym zamontował przepływowy i pewno 1.5 kW starczy na obsługę łazienki i kuchni, 2 kW na pralkę, 2 kW na czajnik elektryczny (włączysz na 3 minuty 3 razy dziennie) i pewno z 2 kW na piekarnik + jakiś 200-300 W na lodówkę + 300 komputer, 200 TV+ dekoder i 100 oświetlenie. I wyobraź sobie, że odpalasz wszystko razem jakimś cudem. Płyty grzewczej i zapotrzebowania na "siłę" pewno nie będzie. I teraz trzeba sobie przemyśleć jak maksymalnie możesz obciążyć poszczególne obwody elektryczne i mieć świadomość przydziału mocy na mieszkanie. Dodajemy wszystkie odbiorniki i mamy około 12kW czyli przy napięciu 230V i sytuacji jednoczesnego poboru prądu ze wszystkich źródeł mamy 52A jak dobrze policzyłem to pewno wyjdą 3 obwody i 3x20 A. To do zweryfikowania. Ja mam np. 12 kW ale szczerze wątpię czy jednocześnie wykorzystałem połowę z tego. 1 Link do komentarza
maxell Napisano 22 listopada 2017 Autor Udostępnij #9 Napisano 22 listopada 2017 OK, jeśli jest ktoś wstanie to zweryfikować i potwierdzić to mogę robić takie ogrzewanie. p.s czy mógłbyś podać np link do allegro czy gdziekolwiek inndziej żebym mógł zobaczyć sobie jak taki grzejnik czy podgrzewacz wygląda? Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 22 listopada 2017 Udostępnij #10 Napisano 22 listopada 2017 Jednofazowe zasilanie najprawdopodobniej wystarczy jeżeli ogrzewanie wody będzie z zasobnikiem a nie przepływowe. Ogrzewacz przepływowy pod którym można bez problemu wziąć prysznic to ok. 20 kW mocy, siła rzeczy 3 fazy. Jednak zanim zaczniesz myślenie o ogrzewaniu elektrycznym trzeba sprawdzić jaki masz przydział mocy i jakie są przewody. Skoro to stara kamienica to stan instalacji może być tragiczny. Bywa jeden obwód na wszystkie gniazda, drugi na oświetlenie, a przewody 1,5 mm2. 1 Link do komentarza
maxell Napisano 23 listopada 2017 Autor Udostępnij #11 Napisano 23 listopada 2017 20 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: jakie są przewody Kamienica może ma swoje lata ale został przeprowadzony generalny remont, mamy w całym budynku nowe kable/liczniki/bezpieczniki na klatkach i w mieszkaniach, instalacja z tego co pamiętam została skonczona w zeszłym roku więc wszystko jest 'świeże' Generalnie cały budynek został odnowiony, nowy dach, elewacja, klatka schodowa, drzwi, okna itp a moje mieszkanie jest jedyne w takiej 'rozsypce' dlatego mam problem teraz z wierceniem jakiś dziur na zew. budynku Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 28 listopada 2017 Udostępnij #12 Napisano 28 listopada 2017 @Jarku może 4kW (tu na pograniczu obciążenia jednej fazy) wystarczy oczywiście nie z takim komfortem jak ciepła woda z węzła czyli z sieci. Mówię oczywiście o podgrzewaczu podłączonym obok kabiny prysznicowej i dedykowanym wyłącznie do zaopatrzenia w wodę wylewki w kabinie prysznicowej. Grzejniki - https://budujemydom.pl/irbj/instalacje/instalacje-grzewcze/grzejniki-elektryczne/thermoval-grzejniki Proszę patrzeć na te konwektorowe. Podgrzewacze https://budujemydom.pl/irbj/instalacje/instalacje-grzewcze/zasobniki-i-podgrzewacze-wody/kospel http://www.siemens-home.bsh-group.com/pl/produkty/goraca-woda Ps. Jarku proszę jeszcze coś od Siebie. Link do komentarza
maxell Napisano 1 grudnia 2017 Autor Udostępnij #13 Napisano 1 grudnia 2017 Panowie oglądałem wasze propozycje odnośnie ogrzewania elektrycznego i znalazłem takie piece: http://www.buy365.pl/kospel-ekd-m3-04-06-08-pl-4-6-8-kw-400v-3n-lub-230v,id14474.html lub http://technika-grzewcza.eu/kospel-ekco-ln2-04.html Producent twierdzi, że ten piec 4kW działa bez problemów na jednej fazie i piec 4kW ogrzeje mieszkanie 30-50m2 a moje to 37m2 Co o tym myślicie? Link do komentarza
retrofood Napisano 1 grudnia 2017 Udostępnij #14 Napisano 1 grudnia 2017 Myślę, że to możesz pooglądać. I poczytać. http://www.inproel.pl/produkty/ Link do komentarza
maxell Napisano 1 grudnia 2017 Autor Udostępnij #15 Napisano 1 grudnia 2017 10 minut temu, retrofood napisał: Myślę, że to możesz pooglądać. I poczytać. http://www.inproel.pl/produkty/ Bazujmy na razie na tym co podałem wyżej Link do komentarza