Jak dobrać zbiornik buforowy do pompy ciepła?


Recommended Posts

Gość Janusz Kubicki
Napisano
Tak, nocne obniżenie temperatury powietrza powoduje obniżenie współczynnika COP i traci sens wykorzystywanie 2 taryfy w celu zakumulowania ciepła na zapas. Skłaniam się wręcz do tezy odwrotnej - opłaca się nieco więcej nagrzać budynek za dnia (przy wyższej temperaturze pow.), aby nocą obniżyć krzywą grzania. Masa wewnętrzna izolowanego budynku stanowi bufor ciepła. Także bilans cieplny budynku w okresie całej doby "nie ucierpi" a użytkownik powietrznej PC wykorzystując jej walory, obniży koszty ogrzewania. Nie dotyczy to gruntowych PC gdzie dobowe wahanie temp. dolnego źródła jest pomijalne. Reasumując można pokusić o opracowanie metody - aplikacji, która pozwoli jeszcze w większym stopniu racjonalne gospodarować pracą powietrznej PC.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Ale zasobnik mógłby się przydać przy spadkach temperatury, korzystając z cieplejszego dnia. Czy druga taryfa ma sens ekonomiczny, to tylko po analizie zużycia energii.
Napisano
Dnia 5.09.2017 o 13:52, Gość Janusz Kubicki napisał:

Tak, nocne obniżenie temperatury powietrza powoduje obniżenie współczynnika COP i traci sens wykorzystywanie 2 taryfy w celu zakumulowania ciepła na zapas. Skłaniam się wręcz do tezy odwrotnej - opłaca się nieco więcej nagrzać budynek za dnia (przy wyższej temperaturze pow.), aby nocą obniżyć krzywą grzania. Masa wewnętrzna izolowanego budynku stanowi bufor ciepła. Także bilans cieplny budynku w okresie całej doby "nie ucierpi" a użytkownik powietrznej PC wykorzystując jej walory, obniży koszty ogrzewania. Nie dotyczy to gruntowych PC gdzie dobowe wahanie temp. dolnego źródła jest pomijalne. Reasumując można pokusić o opracowanie metody - aplikacji, która pozwoli jeszcze w większym stopniu racjonalne gospodarować pracą powietrznej PC.

Głupoty
Ile spadnie COP z powodu niższej temperatury w nocy? Z 3,0 na 2,5 czy z 2,5 na 2? Energia w nocy jest duuuużo tańsza niż w dzień (proszę sprawdzić cenniki dostawców prądu!).
W przypadku PC gruntowych, też opłaca się wykorzystywać taryfę nocną/weekendową. Większość świadomych użytkowników PC (pw/gw) korzysta z dobrodziejstwa 2 taryf, bo zwyczajnie potrafi liczyć....

1 godzinę temu, Gość slawek napisał:

Ale zasobnik mógłby się przydać przy spadkach temperatury, korzystając z cieplejszego dnia. Czy druga taryfa ma sens ekonomiczny, to tylko po analizie zużycia energii.

W olbrzymiej większości przypadków taryfa nocna/weekendowa ma sens ekonomiczny, nawet wtedy, gdy w instalacji są grzejniki.  Opłaca się korzystać z 2 taryf już od około 30% zużycia w taniej taryfie (w tej granicy cena zrównuje się z G11) - każdy % zuzycia więcej w taniej taryfie, to oszczędność. Dodatkowe bufory zwykle nie są potrzebne.

Napisano (edytowany)

Zamiast zbędnej dyskusji.

Współczesna powietrzna pompa ciepła:

image.png.e8f02d92d988460dce1a4ebcca485cea.png

Rysunek ze strony internetowej Dimplex

 

Upraszczając - do obliczeń, dla współczesnego domu 120m2, wybudowanego tylko w ustawowymi "parametrami":

-  powierzchnia przegród zewnętrznych około 400m2,

-  U=0,25 [W(m2 x K)],

- moc PCi  6kW (przewymiarowana, bo to PP).

Zatem - kalkulatory w dłoń i liczcie sami. :D

Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...