wiertniczy37 Napisano 28 czerwca 2017 Udostępnij #1 Napisano 28 czerwca 2017 WItam. Buduje dom systemem zleconym i niestety nie mam codzien czasu by kontrolowac budowe. Dzis sie troche przerazilem bo nad garazem na 45m2 wypakowali mi dzis 12 palet porothermu o wadze lacznej z 15 ton na strop. Mam roznice 70cm miedzy wysokoscia garazu a domu i wszystkie 12 palet poszlo na garaz bo nie dostal hdsem wyzej.. Strop jest monolityczny o grubosci 20cm B25 .WYlewany byl dokladnie 27 dni temu wiec mozna powiedziec ze wytrzymalosc jest juz ok . Pytanie jest takie. Czy taki ciezar okolo 15 ton to nie za duze obciazenie na takiej powierzchni jak 40m2? czy strop nie zostal przeciazony? Dodam ze strop jest jeszcze podsteplowany a stęple stoja na chudziaku (wylane b20) Stępli jest około 100sztuk wiec dosyc gesto Strop niby gruby bo 20cm i juz dosc dawno temu wylany i w ogole podsteplowany jeszcze ale czy taki ciezar 15 ton to nie za duzo jak na taka powierzchnie. Czy firma nie przesadzila z obciazeniem tymi paletami jak na 40m2? Prosze o porade bo troche spanikowalem ale nie wiem czy slusznie? Pozdrawiam . Tomek Link do komentarza
zenek Napisano 28 czerwca 2017 Udostępnij #2 Napisano 28 czerwca 2017 Dobrze by było, by się wypowiedział kierownik budowy na miejscu. Ale jeśli strop jest podparty i te 27 dni - to ja bym się nie obawiał - pod warunkiem, że te palety są mniej więcej równo rozstawione na całym stropie. No i pod warunkiem, że strop jako taki - jest OK. No i poczekał bym z rozszalowaniem jednak po opróżnieniu stropu. Ale na drugi raz bym bardziej uważał Link do komentarza
wiertniczy37 Napisano 28 czerwca 2017 Autor Udostępnij #3 Napisano 28 czerwca 2017 Palety sa na calym stropie. Z tego co widzialem to palety sa w odleglosci 20-30cm od scian nosnych. Sama palety stoją na dechach. Rozszalowywanie oczywiscie bedzie jak palety znikna znad garazu. W garazu nie zauwazylem by lawice sie ugiely itp. Stemple tez ok i na 1 rzut oka wydaje sie ze strop jest ok ale wole zapytac czy po takim czasie i przy podpartym stropie moglo sie cos stac Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 28 czerwca 2017 Udostępnij #4 Napisano 28 czerwca 2017 Jeśli stemple nie trzeszczą bądź nie wyginają się to wszystko jest OK, chyba że strop leży już na podłodze. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 28 czerwca 2017 Udostępnij #5 Napisano 28 czerwca 2017 Pytanie na jakie obciążenia był zaprojektowany ten strop? To powinien sprawdzić kierownik budowy w projekcie i wówczas zdecydować, ile tych palet można ustawić. Z danych, które podałeś wynika, że obciążenie paletami przekracza 3 kN/m2. A. strop mógł być równie dobrze zaprojektowany na 4 jak i 2 kN/m2 ponad ciężar własny. Albo i mniej, jeżeli nad garażem nie przewidziano pomieszczeń mieszkalnych. Dodatkowo jest jeszcze to podparcie, co akurat jest b. korzystne. Tak czy inaczej, bez kierownika budowy i sprawdzenia projektu się nie obejdzie. 1 Link do komentarza
wiertniczy37 Napisano 28 czerwca 2017 Autor Udostępnij #6 Napisano 28 czerwca 2017 (edytowany) Rozumiem ze w projekcie bedzie informacja na jakie obciazenia jest strop? Nad garazem jest pomieszczenie. Z danych projektu wiem ze sam strop na pewno jest obciazony dodatkowo 5cm wylewka oraz 1,5cm tynku. Nad garazem oparte są rowniez slupy drewniane z wiezby w ilosci 5 sztuk. Teraz pytanie czy jakos wizualnie moge ocenic czy cos sie stalo ? DOdam ze w projekcie beton mialbyc B20 ale ze wzgledu na niewielka roznice w cenie oraz po konsulatcji z kierownikiem zdecydowalem sie na B25 ale czy to ma jakies znaczenie jestli chodzi o samą nośność ? Edytowano 28 czerwca 2017 przez wiertniczy37 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
aru Napisano 28 czerwca 2017 Udostępnij #7 Napisano 28 czerwca 2017 jakie sprawdzenie projektu? co to da? Pan w okularach powyżej wskazał co i jak tu jest kwestia czy stemple stoją, nie ugięły się, nie siadło, szczególnie w środkowej części w tym przypadku beton ma już drugorzędne znaczenie bo to stemple przejmują potencjalnie zawyżone obciążenie Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 28 czerwca 2017 Udostępnij #8 Napisano 28 czerwca 2017 Wizualnie można ocenić tylko tyle, czy stemple się nie wyginają. jednak nawet jeżeli nie, nie mamy gwarancji, że strop nie jest nadmiernie obciążony. Dlatego powinien się wypowiedzieć kierownik budowy. On bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Problemem może być również etap zużywania pustaków z palet do budowy. Obciążenia nie będą już równomierne. Link do komentarza
zenek Napisano 28 czerwca 2017 Udostępnij #9 Napisano 28 czerwca 2017 Dnia 28.06.2017 o 13:13, aru napisał: jakie sprawdzenie projektu? co to da? Rozwiń Sprawdzenie projektu da odpowiedź, na jakie obciążenie był projektowany strop. Jeśli na zbliżone do obecnego z paletami - to to daje większy spokój. Jak mniej - to zmusza do większej ostrożności. Jak na małe - o tym nie pomyślałem przedtem - to zapala nam się czerwone światełko. Szczególnie przy nierównomiernym zdejmowaniu palet. A sprawdzić nigdy nie zawadzi. Dla większej wiedzy. Bo tak naprawdę to te 15 ton i tak jest na stropie. Więc może najważniejsze - nie wyciągać stempli przed rozladowaniem stropu - to teraz najwazniejze zabezpieczenie! Link do komentarza
aru Napisano 28 czerwca 2017 Udostępnij #10 Napisano 28 czerwca 2017 ponawiam pytanie - co to da? i czy równomierne zdejmowanie, czy nie, to też co to da? strop jest szalowany - szalunek nie powinien się ugiąć, wytrzymałość stropu tu będzie istotna dopiero w przypadku ugięcia szalunku; w tym przypadku strop ma już 27 dni, nie jest świeży, nie grozi mu sytuacja, że jest grubą warstwą masła pomiędzy dwoma kromkami przygniecionymi zadkiem w upalny dzie btw - zakładam, że na budowie jest niwelator, w końcu XXI w mamy Link do komentarza
wiertniczy37 Napisano 28 czerwca 2017 Autor Udostępnij #11 Napisano 28 czerwca 2017 No i niepotrzebnie sie czlowiek stresuje. Myslalem ze firma ktora wykonuje ma troche wiecej oleju w glowie. Jedynym pocieszeniem to ze strop zaszalowany i nie widac na 1 rzut oka nic niepokojacego . Sprawdze w domnu jeszcze w projekcie jakie są dopuszczalne obciazenia stropu. Policzylem dokladnie ciezar pustakow i pomylilem sie . Ciezar pustakow to nie 15 ton lecz 12 wiec tez male pocieszenie. Z majstrem gadalem i stwierdzil ze nie ma rzadnego zagrozenia ze cos sie stanie bo strop podsteplowany , ze palety na dechach , ze blisko scian no ale co ma powiedziec... Link do komentarza
Parkiet Komplex Napisano 28 czerwca 2017 Udostępnij #12 Napisano 28 czerwca 2017 Szalunek przed wylaniem musiał utrzymać około 20 ton (tyle ważył świeży beton). Teraz po związaniu strop jest "samowystarczalny" a wspomniane 15 ton dla istniejącego szalunku nie jest niczym nadzwyczajnym. To tak logicznie bez wnikania w szczegóły. Link do komentarza
wiertniczy37 Napisano 29 czerwca 2017 Autor Udostępnij #13 Napisano 29 czerwca 2017 (edytowany) Dziękuje za pomoc i zainteresowanie. Pomylilem sie i strop nad garazem ma 18cm a nie 20 W projekcie znalazlem nastepujace dane dotyczace stropu: Nie znam sie na tych obliczaniach. Czy po tych danych co wkleilem wynika ile moge obciazyc strop? Edytowano 29 czerwca 2017 przez wiertniczy37 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
zenek Napisano 29 czerwca 2017 Udostępnij #14 Napisano 29 czerwca 2017 Dnia 28.06.2017 o 12:15, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: strop mógł być równie dobrze zaprojektowany na 4 jak i 2 kN/m2 ponad ciężar własny. Rozwiń Dnia 29.06.2017 o 18:56, wiertniczy37 napisał: Czy po tych danych co wkleilem wynika ile moge obciazyc strop? Rozwiń mało to czytelne - ale czy twoja sugestia z #8 nie potwierdza się? 2kN/m2 ? Chyba dobrze że są te stemple Link do komentarza