MrTomo Napisano 10 czerwca 2017 Udostępnij #1 Napisano 10 czerwca 2017 Jak w temacie. Jak poprawnie i przede wszystkim bez rujnowania budżetu, zrobić ochronę przepięciową? W głównej rozdzielni ochronniki klasy II a w rozdzielni w domu ochronniki klasy III? A może w rozdzielni głównej klasy I? Od czego to zależy? Jakiej firmy? Czy to jest wydatek jednorazowy? Czy w przypadku zadziałania ochronnika, jest on do wyrzucenia? Dom zasilany z sieci trójfazowej TN-S Będzie Instalacja odgromowa, uziom opaskowy Link do komentarza
retrofood Napisano 10 czerwca 2017 Udostępnij #2 Napisano 10 czerwca 2017 Ograniczniki przepięć. Co to jest? Czy są niezbędne w każdym domu? 1 Link do komentarza
MrTomo Napisano 10 czerwca 2017 Autor Udostępnij #3 Napisano 10 czerwca 2017 Poczytałem. Jest nad czym pomyśleć. Dzięki Link do komentarza
retrofood Napisano 11 czerwca 2017 Udostępnij #4 Napisano 11 czerwca 2017 Zaglądnij tutaj http://www.dehn.pl/publikacje/wideo.php Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 września 2017 Autor Udostępnij #5 Napisano 2 września 2017 Kupiłem ochronnik B+C firmy X. Na razie nie podaję firmy, ale jest to jedna z tańszych opcji na rynku (230zł) Plan: wstawić go zgodnie z założeniami przed wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Jedyna możliwość to połączenie równoległe, więc przesuwam różnicówkę, przewody (drut miedziany) fi10 mm2 wpinam do ochronnika i mostkuję drutem fi10mm2 do wyłącznika różnicowo-prądowego. Ku mojemu zdumieniu, druty wchodzą w zacisk ochronnika ale nie da się ich dokręcić tak, żeby się trzymały. Wsadzam jeden drut - trzyma. Wsadzam dwa druty - dokręcam - nie ma szans. Wyciągam drut palcami bez wysiłku... Chiński szmelc... Reklamacja. Po 14 dniach mam nowy ochronnik i znowu zabieram się za podłączenie. T O S A M O !! Nie da się dokręcić w jednym zacisku dwóch drutów obok siebie. Próbowałem dokręcić wkrętarką! Brak mi słów! Straciłem dwa przedpołudnia sobotnie - kto mi za to zapłaci? Plan: 1. Kupić droższy (inny) ochronnik? 2. Dać ochronnik za różnicówką? Do różnicówki wkręcam dwa przewody bez problemu! Wkrętakiem - ręcznie - i trzyma! Zrobić mostek od różnicówki i podłączyć do ochronnika po jednym przewodzie? Czy naprawdę ma znaczenie przy równoległym połączeniu kolejność ochronnika? Link do komentarza
Gość elpapiotr Napisano 2 września 2017 Udostępnij #6 Napisano 2 września 2017 (edytowany) Jaki majster, taka robota. Przyjrzyj się dokładnie budowie zacisków aparatów modułowych, to może zrozumiesz, gdzie tkwi Twój błąd. A pakowanie dwóch drutów pod jeden zacisk to ... partactwo całą gębą. Wystarczyło dać linki i podwójny zacisk do zagniatania (np. https://profitechnik.pl/koncowki-zlaczki-i-tulejki-kablowe/tulejka-kablowa-izolowana-podwojna.html ) A dawanie ochronników za RCD to kolejne partactwo. Edytowano 2 września 2017 przez elpapiotr (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 września 2017 Autor Udostępnij #7 Napisano 2 września 2017 20 minut temu, elpapiotr napisał: Jaki majster, taka robota. Przyjrzyj się dokładnie budowie zacisków aparatów modułowych, to może zrozumiesz, gdzie tkwi Twój błąd. Więc Twoim zdaniem, to że w wyłączniku różnicowo-prądowym dwa przewody obok siebie przykręcę to jest to tak - przypadkiem? 21 minut temu, elpapiotr napisał: A pakowanie dwóch drutów pod jeden zacisk to ... partactwo całą gębą. Czyli jeśli spod licznika przychodzą drutu miedziane fi10mm to mam je zamienić na linki? Może jeszcze na linki 10mm2? Czy Ty się dobrze czujesz? 23 minuty temu, elpapiotr napisał: A dawanie ochronników za RCD to kolejne partactwo. Być może. Ale ja mam mieć ochronnik - nie pisze jaki. Jak uszkodzi się coś poza nim to dostanę odszkodowanie. Poza tym gdyby nie był dopuszczony, to by go nie sprzedawano. Link do komentarza
Gość elpapiotr Napisano 2 września 2017 Udostępnij #8 Napisano 2 września 2017 6 minut temu, MrTomo napisał: Więc Twoim zdaniem, to że w wyłączniku różnicowo-prądowym dwa przewody obok siebie przykręcę to jest to tak - przypadkiem? Czyli jeśli spod licznika przychodzą drutu miedziane fi10mm to mam je zamienić na linki? Może jeszcze na linki 10mm2? Czy Ty się dobrze czujesz? Być może. Ale ja mam mieć ochronnik - nie pisze jaki. Jak uszkodzi się coś poza nim to dostanę odszkodowanie. Poza tym gdyby nie był dopuszczony, to by go nie sprzedawano. Dlaczego tej sprawy nie powierzysz elektrykowi, tylko samemu sztukaterię odstawiasz ? Ad 1 -w aparacie typu RCD i innych modułowych jest podobna budowa zacisków, więc ten błąd powtarzasz. Ad 2 - a o blokach rozdzielczych słyszał ? Ad 3 - ochronniki przepięciowe zakładamy przed RCD, od strony zasilania, panie majster. Pokażę Ci, co się dzieje z pakowaniem drutów o sporej średnicy do jednego zacisku. Może zrozumiesz. Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 września 2017 Autor Udostępnij #9 Napisano 2 września 2017 24 minuty temu, elpapiotr napisał: Dlaczego tej sprawy nie powierzysz elektrykowi, tylko samemu sztukaterię odstawiasz ? Bo nie widzę takiej konieczności Chciałem najmniejszym nakładem pracy wstawić ochronnik i użyć do tego 4 mostków. Nie ma tu żadnej filozofii. 25 minut temu, elpapiotr napisał: Ad 2 - a o blokach rozdzielczych słyszał ? Nie mam na miejsca na dodatkowe w skrzynce - przynajmniej bez większych przeróbek ale widzę, że bez tego się nie obejdzie. 27 minut temu, elpapiotr napisał: Ad 3 - ochronniki przepięciowe zakładamy przed RCD, od strony zasilania, panie majster. Panie majster odpowiedz zatem jakie znaczenie ma kolejność w połączeniu równoległym? Link do komentarza
Gość elpapiotr Napisano 2 września 2017 Udostępnij #10 Napisano 2 września 2017 (edytowany) 16 minut temu, MrTomo napisał: Bo nie widzę takiej konieczności Chciałem najmniejszym nakładem pracy wstawić ochronnik i użyć do tego 4 mostków. Nie ma tu żadnej filozofii. Nie mam na miejsca na dodatkowe w skrzynce - przynajmniej bez większych przeróbek ale widzę, że bez tego się nie obejdzie. Panie majster odpowiedz zatem jakie znaczenie ma kolejność w połączeniu równoległym? A ja widzę - ewidentny brak wiedzy ze strony laika. Sztukateria się zemściła - elektryk przewiduje zapas w rozdzielnicy, co najmniej 30 %, laik używa młotka. PS. Bądź uprzejmy zamieścić zdjęcie tego wynalazku, to się odniosę co do połączeń aparatów Edytowano 2 września 2017 przez elpapiotr (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 września 2017 Autor Udostępnij #11 Napisano 2 września 2017 Uściślijmy: nie ja robiłem tą instalację tylko jakiś elektryk. Gdybym robił ją sam, nie miałbym tych problemów. Dom kupiłem z istniejącą instalacją. I chociaż chciałem tego uniknąć tj. odłożyć w czasie, będę musiał wszystko wybebeszyć i przerobić. A zdjęcie - proszę Link do komentarza
Gość elpapiotr Napisano 2 września 2017 Udostępnij #12 Napisano 2 września 2017 (edytowany) 8 minut temu, MrTomo napisał: A zdjęcie - proszę ... znalezione w internecie PS. Skoro się kupuje z "dobrodziejstwem inwentarza", to teraz trzeba skorzystać z dobrodziejstwa prawdziwego elektryka. PS 2. Czego się wstydzisz, kolego ? Wszak to nie Twoja robota. Edytowano 2 września 2017 przez elpapiotr (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 września 2017 Autor Udostępnij #13 Napisano 2 września 2017 A jaka to różnica? Tak było szybciej. Mam Ci zrobić fotkę? To coś zmieni? Proszę bardzo Link do komentarza
Gość elpapiotr Napisano 2 września 2017 Udostępnij #14 Napisano 2 września 2017 He he - lawirant. A może by tak cyknąć ten wynalazek na ścianie ? Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 września 2017 Autor Udostępnij #15 Napisano 2 września 2017 (edytowany) Kolego , myślisz że nie mam co robić jak rozkręcać znowu skrzynkę? Wynalazek leży w pudełku i już go na ścianie nie ma, bo jednak prąd w domu jest potrzebny na bieżąco. To co chciałem to już wiem - tak jak chciałem tego nie zrobię. Tutaj zmieści się aparat i kontrolka. Zdałem proste pytanie:jakie znaczenie ma kolejność w połączeniu równoległym? (przy tak krótkim odcinku połączenia - kilku cm) Wiesz to powiedz, nie to nie męcz doła, bo tylko ciśnienie podnosisz. 1 godzinę temu, elpapiotr napisał: Ad 2 - a o blokach rozdzielczych słyszał ? Żeby nie było - za to daję Ci plusa. Poszperałem i znalazłem ciekawe bloki na szynę. Edytowano 2 września 2017 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość elpapiotr Napisano 2 września 2017 Udostępnij #16 Napisano 2 września 2017 (edytowany) Fakt - jest problem, nie da się ukryć. Są ewentualne wyjścia : - albo zostawić ten twór i dołożyć ochronnik, odpowiednio mostkując aparaty - albo przerobić rozdzielnicę, wstawić większą - albo dołożyć drugą rozdzielkę na ochronniki - albo usunąć część zabezpieczeń i wygospodarować miejsce na blok - itd. itd. PS. W połączeniu równoległym nie ma znaczenia, oba aparaty są na "wejściu" od strony zasilania rozdzielnicy. Ja tutaj widzę sporo błędów w wykonaniu tej tablicy : - brak wyłącznika głównego i bloku rozdzielczego - prawdopodobnie jeden, jedyny RCD na całość instalacji, co w przyszłości może się zemścić niezamierzonymi zadziałaniami tegoż - brak funkcjonalności związany z niepotrzebną ochroną uzupełniającą dla niektórych obwodów. Przy okazji zobrazuję, jak może wyglądać usadowienie przewodów/drutów pod jednym zaciskiem w aparacie modułowym. Zawsze jeden z nich jest luźny : Winę ponosi półokrągłe zakończenie zacisku, nic więcej. Przy dużym obciążeniu żywotność takiego połączenia drastycznie spada. Edytowano 2 września 2017 przez elpapiotr (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 września 2017 Autor Udostępnij #17 Napisano 2 września 2017 15 minut temu, elpapiotr napisał: PS. W połączeniu równoległym nie ma znaczenia, oba aparaty są na "wejściu" od strony zasilania rozdzielnicy. No właśnie. Widzisz, jedną ręką już wkręcałem mostki od strony RCD, bo dla prądu to bez znaczenia, ale się rozmyśliłem i dlatego tutaj chciałem się dopytać. Bałem się, że jak nie da się tego dokręcić to i pojedynczych przewodów może nie trzymać jak trzeba. I dobrze, bo będzie w sumie okazja zrobić z tym porządek. Zrobię miejsce na bloki rozdzielcze i przeorganizuję aparaty. Z bloków wyjdę linkami. Co do zacisków to do głowy mi nie przyszło, że są dedykowane pod jeden przewód. Niepotrzebnie uniosłem się w hurtowni... będę musiał przeprosić ... Dzięki. Link do komentarza
Gość elpapiotr Napisano 2 września 2017 Udostępnij #18 Napisano 2 września 2017 12 minut temu, MrTomo napisał: Widzisz, jedną ręką już wkręcałem mostki od strony RCD, bo dla prądu to bez znaczenia, ale się rozmyśliłem i dlatego tutaj chciałem się dopytać. Bałem się, że jak nie da się tego dokręcić to i pojedynczych przewodów może nie trzymać jak trzeba. A wystarczyło zastosować ... grzebienie, i po kłopocie Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 września 2017 Udostępnij #19 Napisano 2 września 2017 12 minut temu, elpapiotr napisał: A wystarczyło zastosować ... grzebienie, i po kłopocie Piotrze ale różnicówkę ma po prawej co wskazuje na użycie grzebieni w tym modelu po prawej jest N dla niego problemem jest wykonanie połączenia równoległego różnicówka-odgromnik czyli górą zasilanie co do 2 jednakowych drutów się nie zgadzam da się wkręcić i nie da się wyrwać i pracują pod obciążeniem , gorzej z drutami różnej średnicy nie da się wkręcić na 1000% Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 września 2017 Autor Udostępnij #20 Napisano 2 września 2017 (edytowany) Co masz na myśli? Do RCD owszem, ale ten moduł nie ma takiej budowy jak rcd 25 minut temu, elpapiotr napisał: A wystarczyło zastosować ... grzebienie, i po kłopocie 5 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: dla niego problemem jest wykonanie połączenia równoległego różnicówka-odgromnik czyli górą zasilanie Dokładnie tak :-) 5 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: Piotrze ale różnicówkę ma po prawej co wskazuje na użycie grzebieni w tym modelu po prawej jest N Tak właśnie - i chciałem ją przesunąć w lewo a zasilanie wpiąć w ochronnik i od niego w lewo do różnicówki Edytowano 2 września 2017 przez MrTomo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 września 2017 Udostępnij #21 Napisano 2 września 2017 moduł w prawo różnicówka w lewo z różnicówki grzebień dołem na ES i linkami na dolne rzędy i dalej grzebieniami do ES Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 września 2017 Autor Udostępnij #22 Napisano 2 września 2017 3 minuty temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: co do 2 jednakowych drutów się nie zgadzam da się wkręcić i nie da się wyrwać i pracują pod obciążeniem , gorzej z drutami różnej średnicy nie da się wkręcić na 1000% Zapraszam, spróbuj... 1 minutę temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: moduł w prawo różnicówka w lewo z różnicówki grzebień dołem na ES i linkami na dolne rzędy i dalej grzebieniami do ES No tak chciałem, żeby sobie ułatwić życie. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 września 2017 Udostępnij #23 Napisano 2 września 2017 1 minutę temu, MrTomo napisał: Zapraszam, spróbuj... ile w puli ??? bo nie wiem czy mi się kalkuluje auto odpalać odgromnik wpina się równoległe górą znaczy zasilanie wprowadzasz do odgromnika i mostkujesz na róznicówkę Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 września 2017 Autor Udostępnij #24 Napisano 2 września 2017 Trzy rzędy są na grzebieniach. Problem tylko z mostkiem na rcd i ochronnik. Nic więcej. Przed chwilą, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: znaczy zasilanie wprowadzasz do odgromnika i mostkujesz na róznicówkę Noż kuźwa piszemy o tym samym, ale tak się nie da z drutem 10mm2. Nie trzyma i nic nie poradzę. W drugą stronę jest ok, tj, gdyby pierwsza była rcd to jestem w stanie to zmostkować. Ale chyba już tak nie chce.. Druty są sztywne i tylko z tym kłopot. Przewodów mam tam od cholery, muszę to przeorganizować. Link do komentarza
Gość elpapiotr Napisano 2 września 2017 Udostępnij #25 Napisano 2 września 2017 9 minut temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: Piotrze ale różnicówkę ma po prawej co wskazuje na użycie grzebieni w tym modelu po prawej jest N dla niego problemem jest wykonanie połączenia równoległego różnicówka-odgromnik czyli górą zasilanie co do 2 jednakowych drutów się nie zgadzam da się wkręcić i nie da się wyrwać i pracują pod obciążeniem , gorzej z drutami różnej średnicy nie da się wkręcić na 1000% Przecież są grzebienie 4-szynowe, prawda ? Po drugie, napisz w takim razie, jaki mógł być powód nadpalenia tych mostków z mojego zdjęcia (?) Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 września 2017 Autor Udostępnij #26 Napisano 2 września 2017 1 minutę temu, elpapiotr napisał: Przecież są grzebienie 4-szynowe, prawda ? A jakie to ma znaczenie? Gdzie mam ten grzebień przykręcić? Mówimy o tego typu grzebieniu czy o innym? Mam go włożyć w ten zacisk? Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 września 2017 Udostępnij #27 Napisano 2 września 2017 to jest na 1 fazę Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 września 2017 Autor Udostępnij #28 Napisano 2 września 2017 Mnie chodzi o sam rodzaj. Czy ten grzebień wejdzie do zacisku? Jak tak, mógłbym odwrotnie włożyć ochronnik (do góry kołami) Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 września 2017 Udostępnij #29 Napisano 2 września 2017 (edytowany) 12 minut temu, elpapiotr napisał: Po drugie, napisz w takim razie, jaki mógł być powód nadpalenia tych mostków z mojego zdjęcia (?) Ja Cię proszę , brak styku jest ewidentny i bezdyskusyjny jednak da się to zrobić tak by styk był pełny i nawet po dużym obciążeniem się tak nie dzieje. 6 minut temu, MrTomo napisał: Jak tak, mógłbym odwrotnie włożyć ochronnik (do góry kołami) zrób zdjęcie ochronnika od góry czyli od N / L1 / L2 / L3 Edytowano 2 września 2017 przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość elpapiotr Napisano 2 września 2017 Udostępnij #31 Napisano 2 września 2017 2 minuty temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: Ja Cię proszę , brak styku jest ewidentny i bezdyskusyjny jednak da się to zrobić tak by styk był pełny i nawet po dużym obciążeniem się tak nie dzieje. Oczywiście że się da, i tego nie neguję. Czasami wystarczy "skrzyżować" ze sobą druty, by trzymały się mocno. Na moim zdjęciu wykonawca zrobił ewidentny błąd - należało dać zasilanie od dołu, i połączyć moduły tzw. grzebieniem 12-16 mm2. Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 września 2017 Udostępnij #32 Napisano 2 września 2017 2 minuty temu, MrTomo napisał: wielkość otworów znaczy zacisków odpowiada tym na ES i na różnicówce. rozkręć rozdzielnie zrób zdjęcie i poszukaj tel. Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 września 2017 Autor Udostępnij #33 Napisano 2 września 2017 Przed chwilą, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: rozkręć rozdzielnie zrób zdjęcie i poszukaj tel. Dzisiaj już nie dam rady. Co jeszcze chcesz wiedzieć, bo tu już chyba wszystko opisaliśmy? Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 września 2017 Udostępnij #34 Napisano 2 września 2017 zapasy ??? i nie określiłeś nadal ile w puli ? 28 minut temu, MrTomo napisał: Zapraszam, spróbuj... a tel znalazłeś ? Link do komentarza
MrTomo Napisano 2 września 2017 Autor Udostępnij #35 Napisano 2 września 2017 Brakuje mi tu tego wejscia na grzebień 2 minuty temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: i nie określiłeś nadal ile w puli ? Połówka, domowej produkcji ? 3 minuty temu, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: zapasy ??? i nie określiłeś nadal ile w puli ? 32 minuty temu, MrTomo napisał: Zapraszam, spróbuj... a tel znalazłeś ? Zaraz najdę Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 września 2017 Udostępnij #36 Napisano 2 września 2017 tak w odgromnikach przynajmniej tych z którymi się spotkałem nie było wejścia na szynę Link do komentarza
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 2 września 2017 Udostępnij #37 Napisano 2 września 2017 1 godzinę temu, elpapiotr napisał: Na moim zdjęciu wykonawca zrobił ewidentny błąd - należało dać zasilanie od dołu, i połączyć moduły tzw. grzebieniem 12-16 mm2. Piotrze ale nie wszędzie i nie zawsze ktoś coś musi spartolić - czasami da się NIE i to się liczy Istotą jest że zarobiłem flaszkę domowej produkcji a sposób był banalny. Piotruś dla spokojności Tomo jest teoretyk po szkole tylko praktyki mu brak Link do komentarza
retrofood Napisano 4 października 2017 Udostępnij #38 Napisano 4 października 2017 Tak na marginesie, Paweł nie jest Piotrem ani nawet Piotrusiem... Link do komentarza
Gość elpapiotr Napisano 4 października 2017 Udostępnij #39 Napisano 4 października 2017 Jednak jest Piotrem. Ma to i w nazwisku, i w imieniu ... z bierzmowania Posługuje się obydwoma. Link do komentarza
retrofood Napisano 4 października 2017 Udostępnij #40 Napisano 4 października 2017 No, że w nazwisku to wiedziałem, ale przy bierzmowaniu mnie nie było... Link do komentarza
zenek Napisano 18 października 2017 Udostępnij #41 Napisano 18 października 2017 Dnia 4.10.2017 o 22:20, elpapiotr napisał: Jednak jest Piotrem Dnia 4.10.2017 o 22:43, retrofood napisał: No, że w Dnia 2.09.2017 o 19:14, MTW Orle - osuszanie budynków napisał: Istotą jest Sorry że tak was wywołuję, ale mam pytanie do elektryków! Czy to prawda, że przyłącz elektryczny kablem w ziemi do domu zabezpiecza w jakiś dodatkowy sposób instalację - ma jakieś pozytywy w stosunku do kabla wiszącego w powietrzu? Link do komentarza
PeZet Napisano 18 października 2017 Udostępnij #42 Napisano 18 października 2017 17 minut temu, zenek napisał: (...) Czy to prawda, że przyłącz elektryczny kablem w ziemi do domu zabezpiecza (...)? Tak. Przyłącz w ziemi jest jak niech ci Bóg wynagrodzi. Tak samo jak Matka Boska i Józef Stalin ono pielęgnuje... 1 Link do komentarza
PeZet Napisano 19 października 2017 Udostępnij #43 Napisano 19 października 2017 Szkoda, że dopiero teraz trafiłem na ten temat. Za rzadko zaglądam, brak czasu. MrTomo, pewnie już jest po ptakach i zrobiłeś wszystko... Blok rozdzielczy rozwiązuje problemy podłączenia wielu przewodów do jednego punktu. Nie warto kupować markowego bloku rozdzielczego, bo kosztuje duuuużo, podczas gdy noname to koszt około 40zł. Kabel 10mm2 - ja problem rozwiązałem montując małą rozdzielnicę obok - właściwie megakostkę - obok właściwej rozdzielnicy i tam przeszedłem z kabla ziemnego na przewody. Poza tym chcąc budować zgodnie ze sztuką: w rozdzielnicy wszystkie połączenia powinno się robić przewodem czyli linką czy jak zwał, ale nie kablem jednożyłowym. I co ważne: końcówek przewodu nie lutujemy, bo temperatura iskrzenia potrafi topić cynę. Należy końcówki okuwać takimi 'wsuwkami' jakby. Dodatkowa zaleta stosowania przewodu zamiast kabla jest taka, że przewód przy tej samej średnicy co kabel ma większą wytrzymałość prądową czy obciążalność czy jak zwał - po prostu więcej zniesie. W połączeniu równoległym niby nie ma znaczenia kolejność, ale jak pomyśleć, że gruchnie piorun i popędzi po kablach, to lepszy fengszuj będzie jeśli w tej równoległości najpierw damy odgromniki, a potem całą resztę. Zresztą popatrz jak się robi rozdział N na PE i N: niby teoretycznie kolejność nie ma znaczenia, ale powiedziane jest: podłączyć PE jak najkrótszym odcinkiem, czy jakoś tak (pewnie chodzi o te setne ułamki sekundy w przepływach). Więc i ta równoległość podłączenia odgromnika ma swoje priorytety. Link do komentarza
zenek Napisano 19 października 2017 Udostępnij #44 Napisano 19 października 2017 19 godzin temu, PeZet napisał: Tak. Przyłącz w ziemi jest jak niech ci Bóg wynagrodzi. Tak samo jak Matka Boska i Józef Stalin ono pielęgnuje.. to ma być śmieszne, czy jak? Link do komentarza
Gość Napisano 19 października 2017 Udostępnij #45 Napisano 19 października 2017 28 minut temu, zenek napisał: to ma być śmieszne To JEST śmieszne Link do komentarza
retrofood Napisano 20 października 2017 Udostępnij #46 Napisano 20 października 2017 20 godzin temu, PeZet napisał: Dodatkowa zaleta stosowania przewodu zamiast kabla jest taka, że przewód przy tej samej średnicy co kabel ma większą wytrzymałość prądową czy obciążalność czy jak zwał - po prostu więcej zniesie. Hej, hej. hej! Nie rozpędzaj się tak! Gdzie przewód tam przewód, a gdzie kabel to kabel. A o żadnej większej wytrzymałości prądowej mowy nawet nie ma, ona może wynikać jedynie ze sposobu (miejsca) ułożenia. Link do komentarza
PeZet Napisano 20 października 2017 Udostępnij #47 Napisano 20 października 2017 (edytowany) Hola, hola! Mnie z tabel i z dyskusji na elektrodzie zostało w pamięci, że przewód może więcej. Zabezpieczenia dobiera się do przekroju, ale przewód może więcej - względem kabla o tym samym przekroju. Gdzie przewód tam przewód, a gdzie kabel tam kabel. Ale gdzie kabel albo przewód, tam przewód. Edytowano 20 października 2017 przez PeZet względem kabla (zobacz historię edycji) Link do komentarza
retrofood Napisano 20 października 2017 Udostępnij #48 Napisano 20 października 2017 13 minut temu, PeZet napisał: Hola, hola! Mnie z tabel i z dyskusji na elektrodzie zostało w pamięci, że przewód może więcej. Zabezpieczenia dobiera się do przekroju, ale przewód może więcej - względem kabla o tym samym przekroju. Gdzie przewód tam przewód, a gdzie kabel tam kabel. Ale gdzie kabel albo przewód, tam przewód. No to jaka jest wg Ciebie różnica miedzy przewodem a kablem? Czym te cholery się różnią? Bo jakaś różnica być musi skoro mają inne nazwy. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 października 2017 Udostępnij #49 Napisano 20 października 2017 37 minut temu, retrofood napisał: No to jaka jest wg Ciebie różnica miedzy przewodem a kablem? Czym te cholery się różnią? Bo jakaś różnica być musi skoro mają inne nazwy. Wiem, że Ty to wiesz ale tak obrazowo KABEL ELEKTRYCZNY PRZEWÓD ELEKTRYCZNY I to też jest umowne bo wielu nazywa linkę przewodem a drut kablem, tak więc bardziej precyzyjne nazewnictwo to powinno być linka lub drut. I tak dla przykładu do złączki wago ciężko będzie wpiąć linkę, drut jest w sam raz Link do komentarza
PeZet Napisano 20 października 2017 Udostępnij #50 Napisano 20 października 2017 (edytowany) Mhtyl, źle. Popraw. Kabel ma jedną żyłę, a przewód jest wielożyłowy. =============================================== Retro. Wywołałeś mnie, zacząłem szukać. Nie znalazłem. Trafiłem tylko na dwie informacje: jedna podaje, że to są różnice laboratoryjne, a druga że w odniesieniu do NORM, różnic nie ma. Od siebie mogę dodać z pamięci - zaznaczam, ze z pamięci, bo technikiem elektronikiem przestałem być 19 lat temu - że prąd płynie obwodowo w kablu, nie środkiem, nie całą grubością kabla, tylko właśnie obwodowo, stąd liczy się pole przekroju (to akurat nie ma się nijak do obwodowości, mea culpa). To akurat jest dla mnie niezrozumiałe, bo w związku z tym mniejszy opór stawia kabel grubszy, tymczasem straty są większe... właśnie na grubszym. Wracając do tematu - przewód ma większe pole przekroju, więc większy prąd nim może popłynąć. ...czy jakoś tak. Edytowano 20 października 2017 przez PeZet pole przekroju (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.