huhra Napisano 16 marca 2016 #1 Napisano 16 marca 2016 Witam.Poszukuje włącznika/wyłącznika do oświetlenia dwuklawiszowego ale który działa na zasadzie gdy się wciśnie przycisk w celu zapalenia oświetlenia wraca do tej samej pozycji a nie jak te standardowe zwykle pozostaje w pozycji włączonej az do ponownego wciśnięcia.Pod jakim hasłem szukać tego produktu?
Gość stach Napisano 16 marca 2016 #3 Napisano 16 marca 2016 Przycisk dzwonkowy, jak przestajesz naciskać - rozłącza obwód...Koledze bardziej chodzi chyba o taki włącznik izostatyczny, który po naciśnięciu włącza obwód, po następnym naciśnięciu rozłącza, czyż nie?Są dostępne włączniki zbliżeniowe tak działające.Do czego chcesz zastosować takie cóś ?Dlaczego dwuklawiszowy?
Leszek4 Napisano 16 marca 2016 #4 Napisano 16 marca 2016 Potrzebujesz przekaźnik bistabilny, który współpracuje z przyciskiem/przyciskami dzwonkowymi.Na rysunku masz taki przekaźnik i trzy wył. dzwonkowe. W pokazanym przypadku sterujesz oświetleniem z trzech różnych punktów, np. na początku korytarza, w środku i na końcu korytarza (możesz każdym z nich zarówno zgasić, jak i zapalić światło).
huhra Napisano 16 marca 2016 Autor #5 Napisano 16 marca 2016 Cytat Przycisk dzwonkowy, jak przestajesz naciskać - rozłącza obwód...Koledze bardziej chodzi chyba o taki włącznik izostatyczny, który po naciśnięciu włącza obwód, po następnym naciśnięciu rozłącza, czyż nie?Są dostępne włączniki zbliżeniowe tak działające.Do czego chcesz zastosować takie cóś ?Dlaczego dwuklawiszowy? dzwonkowy to napewno nie jest.Tak właśnie, po jednym naciśnięciu włącza, po kolejnym rozłącza, za każdym razem wracając do swojej pierwotnej neutralnej pozycji.Dwuklawiszowy bo dwa obwody, załaczane z 3 róznych miesc. Przy standardowych przyciskach bedzie to marnie wygladac bo kazdy bedzie inaczej przelaczony. A te powracające beda idealne, wiem że takie są bo w pracy mam taką instalacje, do tego włącznika chyba potrzebny jest jeszcze jakiś stycznik w rodzielnicy. Bo po włączeniu słychać cyknięcie w rozdzielni.Tylko nie wiem pod jakim zapytaniem tego produktu szukać, pod włącznik izostatyczny nie znajduje...
Leszek4 Napisano 16 marca 2016 #6 Napisano 16 marca 2016 A ten przekaźnik montujesz w puszce od jednego z przycisków dzwonkowych.
Bartosz A. Napisano 23 marca 2016 #7 Napisano 23 marca 2016 Cytat dzwonkowy to napewno nie jest.Tak właśnie, po jednym naciśnięciu włącza, po kolejnym rozłącza, za każdym razem wracając do swojej pierwotnej neutralnej pozycji.Dwuklawiszowy bo dwa obwody, załaczane z 3 róznych miesc. Przy standardowych przyciskach bedzie to marnie wygladac bo kazdy bedzie inaczej przelaczony. A te powracające beda idealne, wiem że takie są bo w pracy mam taką instalacje, do tego włącznika chyba potrzebny jest jeszcze jakiś stycznik w rodzielnicy. Bo po włączeniu słychać cyknięcie w rozdzielni.Tylko nie wiem pod jakim zapytaniem tego produktu szukać, pod włącznik izostatyczny nie znajduje... A to nową instalacje robisz czy remont? W rozdzielni to się nazywa przekaźnik bistabilny tak jak pisali, a dokładnie potrzebujesz dwóch przekaźników
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 23 marca 2016 #8 Napisano 23 marca 2016 bi ???????bardziej mnie się widzi monostabilny po podaniu impulsu wraca w pozycję rozłącz Cytat Witam.Poszukuje włącznika/wyłącznika do oświetlenia dwuklawiszowego ale który działa na zasadzie gdy się wciśnie przycisk w celu zapalenia oświetlenia wraca do tej samej pozycji a nie jak te standardowe zwykle pozostaje w pozycji włączonej az do ponownego wciśnięcia.Pod jakim hasłem szukać tego produktu? Huhra Ty lepiej napisz co kombinujeszmonostabilny na zasilanie oświetlenia ok ale tylko za centralą jako sterownik-impulsownik jako klasyczny wyłącznik do bani ,jako schodowy też się nie nada - bez centrali.doczytałemobwód z 3 wyłączników przez stycznik załącza obwód lampmonostabilny znaczy dzwonkowy
Bartosz A. Napisano 23 marca 2016 #9 Napisano 23 marca 2016 Cytat bi ???????bardziej mnie się widzi monostabilny po podaniu impulsu wraca w pozycję rozłączHuhra Ty lepiej napisz co kombinujeszmonostabilny na zasilanie oświetlenia ok ale tylko za centralą jako sterownik-impulsownik jako klasyczny wyłącznik do bani ,jako schodowy też się nie nada - bez centrali.doczytałemobwód z 3 wyłączników przez stycznik załącza obwód lampmonostabilny znaczy dzwonkowy Na pewno bistabilny monostabilny działa tak samo jak stycznik a tu kolega chce sterować impulsem. Jeden impuls załącz, kolejny wyłącz.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 23 marca 2016 #10 Napisano 23 marca 2016 Cytat Na pewno bistabilny monostabilny działa tak samo jak stycznik a tu kolega chce sterować impulsem. Jeden impuls załącz, kolejny wyłącz. po 1bii to ma być TOpo 2 - impuls to znaczy impuls naciskasz puszczasz i impulsa już nie ma a działanie na przekaźniku jestimpuls to sterowanie które zmusza przekaźnik do działania na przeciwne do obecnego (tak na chłopski rozum).a wyłącznik bistabilny to zwykły pstryczek elektryczek do oświetleniabi znaczy dwu - stabilny czyli w sumie w 2 położeniach jest stabilny w położeniu włącz i wyłączczyli Huhra biega dookoła chałupy żeby znaleźć ten co jest włączony jak sobie powłącza inne to się nabiega nim to zgasi. monostabilny znaczy stabilny tylko w jednej pozycji to najczęściej dzwonkowy choć niekoniecznie musi mieć znaczek dzwonka na klapce
Bartosz A. Napisano 23 marca 2016 #11 Napisano 23 marca 2016 Cytat po 1bii to ma być TOpo 2 - impuls to znaczy impuls naciskasz puszczasz i impulsa już nie ma a działanie na przekaźniku jestimpuls to sterowanie które zmusza przekaźnik do działania na przeciwne do obecnego (tak na chłopski rozum).a wyłącznik bistabilny to zwykły pstryczek elektryczek do oświetleniabi znaczy dwu - stabilny czyli w sumie w 2 położeniach jest stabilny w położeniu włącz i wyłączczyli Huhra biega dookoła chałupy żeby znaleźć ten co jest włączony jak sobie powłącza inne to się nabiega nim to zgasi. monostabilny znaczy stabilny tylko w jednej pozycji to najczęściej dzwonkowy choć niekoniecznie musi mieć znaczek dzwonka na klapce Niestety nie ma Pan zielonego pojęcia o tym, co Pan pisze.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 23 marca 2016 #12 Napisano 23 marca 2016 Cytat Niestety nie ma Pan zielonego pojęcia o tym, co Pan pisze. jesteś pewien ???to przedstaw swoją wersję razem z osprzętem
Bartosz A. Napisano 23 marca 2016 #13 Napisano 23 marca 2016 Cytat jesteś pewien ???to przedstaw swoją wersję razem z osprzętem Może usystematyzuje: Przekaźnik bistabilny działa na tej zasadzie, że otrzymując "impuls" zmienia swój stan pracy. Czyli 1 impuls załącza, kolejny wyłącza. Natomiast musi być to impuls czyli stan 0-1-0 - brak napięcia, pojawia się napięcie, brak napięcia. Dlatego dajemy łączniki zwierny (nazywany dzwonkowym). Wszystkie łączniki łączymy równolegle i nie ważne za pomocą którego łącznika podamy impuls przekaźnik zmieni swój stan (włącz albo wyłącz).Przekaźnik monostabilny działa tak, że zmienia stan tylko w momencie działania "impulsu" - czyli jeśli podajemy napięcie przełącza się w stan włączony (upraszczam), natomiast po zaniku napięcia przełącza się znów w stan wyłączony (czyli dokładnie tak samo jak stycznik).Rozbudowaną wersją przekaźnika bistabilnego jest przekaźnik tzw schodowy albo automat schodowy, w którym powrót do stanu wyłączanie następuje po upływie określonego czasu od zaniku "impulsu".
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 23 marca 2016 #14 Napisano 23 marca 2016 (edytowany) Cytat Może usystematyzuje: Przekaźnik bistabilny działa na tej zasadzie, że otrzymując "impuls" zmienia swój stan pracy. Czyli 1 impuls załącza, kolejny wyłącza. Natomiast musi być to impuls czyli stan 0-1-0 - brak napięcia, pojawia się napięcie, brak napięcia. Dlatego dajemy łączniki zwierny (nazywany dzwonkowym). Wszystkie łączniki łączymy równolegle i nie ważne za pomocą którego łącznika podamy impuls przekaźnik zmieni swój stan (włącz albo wyłącz).Przekaźnik monostabilny działa tak, że zmienia stan tylko w momencie działania "impulsu" - czyli jeśli podajemy napięcie przełącza się w stan włączony (upraszczam), natomiast po zaniku napięcia przełącza się znów w stan wyłączony (czyli dokładnie tak samo jak stycznik).Rozbudowaną wersją przekaźnika bistabilnego jest przekaźnik tzw schodowy albo automat schodowy, w którym powrót do stanu wyłączanie następuje po upływie określonego czasu od zaniku "impulsu". no to w zasadzie napisałeś to co ja tylko inaczeji nawet potwierdziłeś że przekaźnik monostabilny nie zadziała z wyłącznikiem dzwonkowym dla podtrzymania świecenia natomiast przekaźnik bistabilny z dzwonkowym jak najbardziej natomiast z wyłącznik bistabilny czyli 0 - 1 / włącz / wyłącz nie dość że trzeba będzie przed każdym kolejnym włącz - wyłączać to jeszcze na domiar złego okresowo stałe napięcie na cewce na zdrowie raczej mu nie wyjdzie zdrowie Edytowano 23 marca 2016 przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
Bartosz A. Napisano 23 marca 2016 #15 Napisano 23 marca 2016 Cytat no to w zasadzie napisałeś to co ja tylko inaczeji nawet potwierdziłeś że przekaźnik monostabilny nie zadziała z wyłącznikiem dzwonkowym dla podtrzymania świecenia natomiast przekaźnik bistabilny z dzwonkowym jak najbardziej natomiast z wyłącznik bistabilny czyli 0 - 1 / włącz / wyłącz nie dość że trzeba będzie przed każdym kolejnym włącz - wyłączać to jeszcze na domiar złego okresowo stałe napięcie na cewce na zdrowie raczej mu nie wyjdzie zdrowie No zwykłego łącznika nie wyobrażam sobie z przekaźnikiem bistabilnym ;) natomiast są łączniki zwierne podwójne, czyli takie jakie potrzebuje autor wątku.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 23 marca 2016 #16 Napisano 23 marca 2016 a Huhra chce aby wyłączniki wracały do pozycji wyjściowej czyli właśnie zewrzyj puść i stabilne tak same z siebie są tylko w pozycji puść a zewrzyj tylko po dołożeniu działania sił zewnętrznych - i dlatego monostabilnesą i dwu klawiszowe choćby do podnoszenia opuszczania rolettylko poproszę o wyjaśnienie po kiego grzybapodwójny ????jak pojedynczy sprawę załatwiaa w wersji "nadwornej" znaczy IP 55 - 67 zdecydowanie ogranicza koszty
Bartosz A. Napisano 23 marca 2016 #17 Napisano 23 marca 2016 Cytat a Huhra chce aby wyłączniki wracały do pozycji wyjściowej czyli właśnie zewrzyj puść i stabilne tak same z siebie są tylko w pozycji puść a zewrzyj tylko po dołożeniu działania sił zewnętrznych - i dlatego monostabilnesą i dwu klawiszowe choćby do podnoszenia opuszczania rolettylko poproszę o wyjaśnienie po kiego grzybapodwójny ????jak pojedynczy sprawę załatwiaa w wersji "nadwornej" znaczy IP 55 - 67 zdecydowanie ogranicza koszty Niestety mylą się Panu pojęcia - mono i bi stabilne to są przekaźniki. Nie ma to nic wspólnego z łącznikiem.Takie cudo właśnie nazywa się łącznikiem zwiernym czyli dzwonkowym. Naciskami i jak puszczamy to wraca do poprzedniej pozycji.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 23 marca 2016 #18 Napisano 23 marca 2016 (edytowany) Cytat Niestety mylą się Panu pojęcia - mono i bi stabilne to są przekaźniki. Nie ma to nic wspólnego z łącznikiem.Takie cudo właśnie nazywa się łącznikiem zwiernym czyli dzwonkowym. Naciskami i jak puszczamy to wraca do poprzedniej pozycji. sprawdźznalazłeś mam powklejać innych producentówzwierny i monostabilny to jest dokładnie to samoHuhra nie chce mi się szukać tematu wałkowanego z układaniem przewodów - wpisz jak masz je położone Edytowano 23 marca 2016 przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
Leszek4 Napisano 23 marca 2016 #19 Napisano 23 marca 2016 Cytat bi ???????bardziej mnie się widzi monostabilny po podaniu impulsu wraca w pozycję rozłącz Szponiasty, na pewno bistabilny. Działa z przyciskami dzwonkowymi, jak na wcześniej załączonym schemacie ideowym. Cytat tylko poproszę o wyjaśnienie po kiego grzybapodwójny ???? Jeśli z jednego miejsca chcesz sterować oświetleniem w oddzielonych od siebie obwodach.Przykład: w długim korytarzu jest 10 lamp sufitowych, a Ty chcesz jednym klawiszem włączać co drugą, bo uznałeś, że na co dzień nie potrzebujesz odpalać całości. Drugi klawisz używasz, kiedy chcesz doświetlić pełną mocą.
MTW Orle - osuszanie budynków Napisano 23 marca 2016 #20 Napisano 23 marca 2016 (edytowany) Leszek przekaźnik takale nie wyłącznikprzeczytaj tekst jeszcze raz z odnośnikamidobra przepraszam odpłynąłemznaczy zbrakło mi zrozumienia tekstu że wszyscy piszą o przekaźnikach :Pno to co my się tu produkujemy z poprawianiem czegoś co poprawek nie wymaga ?przy rozumieniu że wyłączniki mają być bi to porażka mi wyszła w założeniu Edytowano 23 marca 2016 przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
Leszek4 Napisano 23 marca 2016 #21 Napisano 23 marca 2016 Cytat Leszek przekaźnik takale nie wyłącznik Dyć "przycisk dzwonkowy" od początku pisałem, a ten jest łącznikiem monostabilnym. Cytat no to co my się tu produkujemy
HirotatoGouda Napisano 11 kwietnia 2016 #22 Napisano 11 kwietnia 2016 No proste, że przycisk dzwonkowy, do nabycia w zdecydowanej większości sklepów z oświetleniem. Dziś jest tyle modeli dostępnych na rynku, że bez problemu można wybrać pasujący element.
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się