Ogrzewanie w moim domu to moja sprawa


Recommended Posts

Napisano

Po zakręceniu zaworu temp .z 62 st C do 45st C spadała 25 godzin przy używaniu wody ciepłej.

Widać po temp. dolnej wężownicy jak spadła temp. pod wpływem mieszania zimnej wody  dopływającej z sieci. 

cwu2.jpg

Napisano
7 godzin temu, MrTomo napisał:

Ale ciepło nie ucieka dołem tylko górą - pomimo zaworu.

Niby tak ale u mnie też wychładzało wodę, a że instalator nie zamontował zaworu zwrotnego tylko kulowe to zacząłem zamykać zawór na powrocie i woda  cwu już tak bardzo się nie wychładzała.

Tylko, że u mnie jest bojler 150 l wiszący tuż nad piecem c.o. 

  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Dnia 23.12.2016 o 19:52, mhtyl napisał:

Niby tak ale u mnie też wychładzało wodę, a że instalator nie zamontował zaworu zwrotnego tylko kulowe to zacząłem zamykać zawór na powrocie i woda  cwu już tak bardzo się nie wychładzała.

Tylko, że u mnie jest bojler 150 l wiszący tuż nad piecem c.o. 

mhtyl ja mam zbiornik 140 litrów - w którym miejscu masz zawór zwrotny i jaki jest ten czas wychładzania wody ?

Ja u siebie jak nie zakręcę zaworu pod bojlerem od układu C.O. po podgrzaniu wody to o ciepłej wodzie mogę zapomnieć jak piec wygasnie - jak mam odcięty zawór od C.O. i 60'C wodę podgrzaną to woda ok 40'C jest jeszcze po około 20 godzinach dostępna. Ale słyszałem, że niektórzy taką wodę mają nawet po 3 dobach... - jak dla mnie nierealne do osiągnięcia - ale może tak mają w 2000 litrowych zbiornikach ?:) Dlatego jestem ciekaw jak u ciebie praktycznie to wygląda.

Napisano
50 minut temu, Draagon napisał:

mhtyl ja mam zbiornik 140 litrów - w którym miejscu masz zawór zwrotny i jaki jest ten czas wychładzania wody ?

Ja u siebie jak nie zakręcę zaworu pod bojlerem od układu C.O. po podgrzaniu wody to o ciepłej wodzie mogę zapomnieć jak piec wygasnie - jak mam odcięty zawór od C.O. i 60'C wodę podgrzaną to woda ok 40'C jest jeszcze po około 20 godzinach dostępna. Ale słyszałem, że niektórzy taką wodę mają nawet po 3 dobach... - jak dla mnie nierealne do osiągnięcia - ale może tak mają w 2000 litrowych zbiornikach ?:) Dlatego jestem ciekaw jak u ciebie praktycznie to wygląda.

Ja też mam 1490 litrów z podwójną wężownicą. Zawór jest zamontowany na powrocie, zaraz po wyjściu z bojlera. Zanim nie miałem zaworu zwrotnego to zakręcałem kulowy ale robiłem to po wygaszeniu pieca. U mnie bojler wisi blisko pieca.

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

Świetny masz ten system, MrTomo, że możesz śledzić przez sieć. Mnie właśnie znowu jak co roku takiego rozwiązania brakuje: co prądu nie żre, pomiary w sieci pokazuje. Włączałbym podgrzewanie...

  • 1 miesiąc temu...
Napisano (edytowany)
Dnia 8.02.2017 o 12:26, PeZet napisał:

Świetny masz ten system, MrTomo, że możesz śledzić przez sieć. Mnie właśnie znowu jak co roku takiego rozwiązania brakuje: co prądu nie żre, pomiary w sieci pokazuje. Włączałbym podgrzewanie...

Dzięki.
Jak zwykle nie dokończona prowizorka (ale działa i na smartfonie -to jest fajne)

Panowie, dopiero teraz widzę, że coś tu pisaliście...

Dnia 27.01.2017 o 16:53, mhtyl napisał:

Ja też mam 1490 litrów z podwójną wężownicą. Zawór jest zamontowany na powrocie, zaraz po wyjściu z bojlera. 

A co to za bojler?

Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
23 minuty temu, MrTomo napisał:

 

A co to za bojler?

Ale masz zaskok, po dwóch miesiącach się dopatrzałeś:icon_biggrin:

Miało być 140 litrów, nie wiem jak to się stało, że nie poprawiłem:$

Napisano
1 minutę temu, mhtyl napisał:

Ale masz zaskok, po dwóch miesiącach się dopatrzałeś:icon_biggrin:

Miało być 140 litrów, nie wiem jak to się stało, że nie poprawiłem:$

Bo powiadomień nie dostałem :bezradny:
Nowe forum ... :ranting:

  • 9 miesiące temu...
  • 9 miesiące temu...
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Dnia 14.01.2018 o 18:38, MrTomo napisał:

 

Zamówiłem z avt sterownik gsm, to znowu będzie trochę zabawy :D

 

Postaram się podzielić wrażeniami

Jak zwykle czasu brak. Teraz priorytetem oddanie dwóch pokoi na pieterku do Świąt

 

A układ połowicznie zmontowany leży w pudełku

Napisano
41 minut temu, MrTomo napisał:

Jak zwykle czasu brak. Teraz priorytetem oddanie dwóch pokoi na pieterku do Świąt

 

A układ połowicznie zmontowany leży w pudełku

Nie martw się nie tylko Ty tak masz, jakby doba miała 72 gdz to i tak by było mało dla kogoś kto ma coś do zrobienia. Nudzą się tylko ludzie mało inteligentni :) 

Nieraz człowiek tak goni z robota, że przychodzi taki czas że już nie ma sił ani ochoty, trza trochę odpocząć, naładować akumulatory aby ruszyć dalej z zapałem.

  • 3 miesiące temu...
Napisano

Podsumowanie

JFTR

Od połowy października 2018 do dzisiaj tj. 10.02.2019 spaliłem 1,7 tony węgla

średnio około 425kg/m-c; 15kg/dzien

średnia temp. parteru 21stC, poddasze 13stC

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Czy powrot z grzejnika i podlogowki  musi miec taka sama srednice jak zasilanie ? czy moge zasilanie zrobic 3/4 a powrot 1/2 ??
    • Prysznic na kolanach, żeby się od luksusów w głowach nie poprzewracało. 
    • Komentarz dodany przez Ob.Serwator: Dream on... W wykonawstwie jednostką płatniczą jest 10 000 zł, myślę, że gdyby pokazać ceny z artykułu majstrom różnej maści, to mogliby pospadać z krzeseł ze śmiechu. Coś o tym wiem, właśnie kończę podobnej wielkości dom.
    • Z Twojego opisu wynika, że to pompa ciepła Nibe (prawdopodobnie model S2125, ). Alarm 228 zazwyczaj wskazuje na „błąd odszraniania”, gdy system wykrywa problem z procesem odszraniania w jednostce zewnętrznej, co prowadzi do zablokowania sprężarki (uniemożliwiając jej normalną pracę). Może to bezpośrednio powodować brak produkcji ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania w zbiorniku buforowym, ponieważ pompa ciepła nie generuje efektywnie ciepła.     Znaczenie alarmu 228 Opis: Jednostka zewnętrzna pompy ciepła wysyła do sterownika komunikat o błędzie dotyczącym nieudanego lub nieudanego cyklu odszraniania. Sprężarka wyłącza się (blokuje), aby zapobiec uszkodzeniu. Ta usterka często pojawia się, gdy parownik (wymiennik ciepła w jednostce zewnętrznej) nie może prawidłowo odszraniać nagromadzonego lodu, co prowadzi do nieefektywnej pracy lub wyłączenia urządzenia. Możliwe przyczyny W poradnikach rozwiązywania problemów i instrukcjach obsługi pomp ciepła Nibe serii S, najczęstsze przyczyny tego alarmu to: Nagromadzenie lodu lub zamarznięty parownik: Słaby przepływ powietrza, zablokowany wentylator lub ekstremalne warunki pogodowe (np. silny wiatr lub niskie temperatury otoczenia) mogą powodować nadmierne oblodzenie parownika (EP1). Jeśli odszranianie awaryjne powtarza się wielokrotnie (np. 10 razy z rzędu), alarm staje się alarmem. Usterki czujników: Problemy z kluczowymi czujnikami, takimi jak: BT16 (czujnik temperatury parownika) – jeśli odczyt jest zbyt niski (poniżej 10°C) lub jest uszkodzony/luźny. BT12 (czujnik temperatury zasysanych gazów).   BT84 (czujnik temperatury otoczenia). Mogą one błędnie odczytywać warunki i uniemożliwiać prawidłowe rozpoczęcie odszraniania. Słaby przepływ czynnika grzewczego: Ograniczony przepływ przez system (np. z powodu powietrza w rurach, zabrudzonych filtrów lub problemów z pompą) zmniejsza wymianę ciepła i może prowadzić do awarii odszraniania. Problemy z czynnikiem chłodniczym, w tym wycieki: Wspomniana przez Ciebie „nieszczelność wewnątrz pompy” (wewnętrzny wyciek w pompie) ma tu zastosowanie. Wyciek czynnika chłodniczego wewnątrz urządzenia może obniżyć ciśnienie, powodując słabą wydajność odszraniania, niskie temperatury parownika i ogólną nieefektywność systemu. Jest to poważny problem, ponieważ utrata czynnika chłodniczego może również prowadzić do uszkodzenia sprężarki, jeśli nie zostanie naprawiona. Wycieki wody (np. w wymienniku ciepła) są rzadsze, ale mogą zmieszać się z czynnikiem chłodniczym lub powodować podobne objawy. Inne czynniki: Przerwy w napięciu, niekompatybilne lub wadliwe płytki sterujące (PCB) lub błędy oprogramowania w starszych wersjach oprogramowania sprzętowego. Niektóre modele urządzeń Nibe przeszły aktualizacje rozwiązujące problemy związane z rozmrażaniem w konfiguracjach wielourządzeniowych   Brak ciepłej wody w zbiorniku buforowym jest prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną — system nie wytwarza ciepła z powodu blokady sprężarki, przez co zbiornik buforowy nie jest uzupełniany. Zalecane działania Podstawowe kontrole (bezpieczne dla majsterkowiczów): Sprawdź jednostkę zewnętrzną pod kątem widocznego nagromadzenia lodu, zatorów (np. liści, śniegu lub zanieczyszczeń na wentylatorze/parowniku) lub nietypowych dźwięków. Delikatnie usuń wszelkie przeszkody. Zapewnij dobry przepływ powietrza wokół jednostki — bez znacznych przeszkód lub ograniczeń wiatrowych. Sprawdź filtry systemu i odpowietrz obwód grzewczy, aby poprawić przepływ. Potwierdź/zresetuj alarm za pomocą modułu sterowania wewnętrznego (seria VVM lub SMO) — zapoznaj się z instrukcją obsługi (często w menu alarmów). Może to tymczasowo usunąć alarm, ale jeśli wystąpi ponownie, problem nie zostanie rozwiązany. Sprawdź odczyty czujników, jeśli są dostępne na wyświetlaczu (porównaj z wartościami oczekiwanymi w instrukcji). Potrzebny profesjonalny serwis: W przypadku wycieku wewnętrznego: Wymagany jest certyfikowany technik HVAC (posiadający kwalifikacje w zakresie gazów fluorowanych do obsługi czynnika chłodniczego). Może on wykonać test ciśnieniowy systemu, zlokalizować wyciek (np. w parowniku lub przewodach), naprawić go i w razie potrzeby uzupełnić czynnik chłodniczy. Nie należy podejmować samodzielnych prób – czynnik chłodniczy jest niebezpieczny i podlega regulacjom. Zleć sprawdzenie czujników (BT12, BT16, BT84) pod kątem usterek/luźnych połączeń oraz pełne przetestowanie cyklu odszraniania.     W przypadku problemów z oprogramowaniem mogą zaktualizować oprogramowanie sprzętowe (Nibe wydało poprawki problemów z odszranianiem w niektórych modelach). Skontaktuj się z pomocą techniczną Nibe lub lokalnym autoryzowanym instalatorem w celu przeprowadzenia diagnostyki — często mają oni dostęp do szczegółowych rejestrów błędów za pośrednictwem aplikacji myUplink lub narzędzi serwisowych. Jeśli problem jest objęty gwarancją, udokumentuj wszystko (zdjęcia urządzenia, kody alarmów i objawy) przed wezwaniem serwisu, aby uniknąć kosztów. W międzyczasie, jeśli posiadasz grzałkę pomocniczą (np. elektryczny podgrzewacz zanurzeniowy w buforze), włącz ją tymczasowo, aby uzyskać ciepłą wodę.   