Cieknie mi dolnospłuk.

Nabiera wody, pływak wyłącza dopływ ale zaraz zaczyna się "szum" i leci pomału woda.
Rozebrałem, popatrzyłem.
Nie widzę żadnego ubytku.

Nie wiem czy ta guma na dole straciła sprężystość czy co?

Ciekawostka - woda leci a licznikiem od wody ani drgnie.
Napisano
Zapewne uszczelka pod zaworem się wyrobiła. Mam na myśli ten co zamyka wodę która wylatuje z pojemnika do kibelka.
Jak woda będzie tak lecieć/kapać to licznik nie drgnie bo nie ma siły aby go poruszyć. Już dawno takie doświadczenia robiłem icon_biggrin.gif jedyny problem to jak masz szambo to szybciej je zapełnisz icon_smile.gif
Napisano
Kiedyś można było kupić zestawy naprawcze (komplet uszczelek) ale też cały komplet. Wszystko zależy jaki masz rodzaj.
Kiedyś przeciekał dolnopłuk to kupiłem takie ustrojstwo co zamyka wodę bo to było walnięte.
A tak profilaktycznie spróbuj oczyścić z osadu tą uszczelkę, być może przepuszcza bo jest brudna.
Napisano
Cytat

Kiedyś można było kupić zestawy naprawcze (komplet uszczelek) ale też cały komplet. Wszystko zależy jaki masz rodzaj.
Kiedyś przeciekał dolnopłuk to kupiłem takie ustrojstwo co zamyka wodę bo to było walnięte.
A tak profilaktycznie spróbuj oczyścić z osadu tą uszczelkę, być może przepuszcza bo jest brudna.


Uszczelka jest czyściutka.
Wyjąłem ją i odwróciłem nawet drugą stroną ale nic nie pomogło.
Napisano
Cytat

Uszczelka jest czyściutka.
Wyjąłem ją i odwróciłem nawet drugą stroną ale nic nie pomogło.


To może wystarczy regulacja. A jak dociśniesz ręką (tak z wyczuciem) ten powiedzmy główny tłok co zamyka i puszcza wodę to wada kapie czy nie.
Napisano
Cytat

Zapewne uszczelka pod zaworem się wyrobiła. Mam na myśli ten co zamyka wodę która wylatuje z pojemnika do kibelka.




Nie, to nie to. Problem jest z napływem, a nie odpływem, bo odpływ leci przez przelew.
Przyglądnij się dlaczego nie domyka się zawór napływu. Moze jakiś śmieć osiadł na uszczelnieniu.
Napisano
Cytat

To może wystarczy regulacja. A jak dociśniesz ręką (tak z wyczuciem) ten powiedzmy główny tłok co zamyka i puszcza wodę to wada kapie czy nie.


nie kapie

Cytat

Nie, to nie to. Problem jest z napływem, a nie odpływem, bo odpływ leci przez przelew.
Przyglądnij się dlaczego nie domyka się zawór napływu. Moze jakiś śmieć osiadł na uszczelnieniu.


No własnie nie...

W innym dolnospłuku mam tak, że jak cieknie to wystarczy nacisnąć na sekundę spłukiwanie i przestaje.
W tym cieknie non stop.
Chyba będę musiał wymienić te badziewne spłukiwaczki...
Napisano
Cytat

No własnie nie...



a pływak jest pusty? Jeśli napełnił się wodą częściowo, to siła docisku jest za mała. Tylko tam szukaj. Może jest zatkana dziureczka docisku ciśnieniem wody.
Napisano
Cytat

nie kapie


Czyli albo wymiana tego ustrojstwa co reguluje poziom albo jego regulacja. Podkręć aby więcej wody napływało, wtedy będzie większy ciężar który będzie dociskał ten tłok co zamyka odpływ.
Napisano
Cytat

Nie, to nie to. Problem jest z napływem, a nie odpływem, bo odpływ leci przez przelew.
Przyglądnij się dlaczego nie domyka się zawór napływu. Moze jakiś śmieć osiadł na uszczelnieniu.


Miałeś rację.
Napływ leci cały czas a pływak go nie odcina całkowicie.
Niestety spierniczyło się coś, bo nawet ręką jak go podciągnę wyżej i tak nie odcina.
Napisano
Cytat

Kiedyś przeciekał dolnopłuk to kupiłem takie ustrojstwo co zamyka wodę bo to było walnięte.




Cytat

Miałeś rację.
Napływ leci cały czas a pływak go nie odcina całkowicie.
Niestety spierniczyło się coś, bo nawet ręką jak go podciągnę wyżej i tak nie odcina.


Raczej to to nie jest do naprawy. Cały mechanizm kosztuje coś koło 20 zeta.
Napisano
Cytat

Napływ leci cały czas a pływak go nie odcina całkowicie.
Niestety spierniczyło się coś, bo nawet ręką jak go podciągnę wyżej i tak nie odcina.


Tam jest taki maleńki shit gumowy - membrana albo uszczelka, pęknie i potem cieknie. Tak chyba kiedyś miałem...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • De opkomst van kunstmatige intelligentie heeft de manier waarop we leren en problemen oplossen ingrijpend veranderd. Een van de meest nuttige toepassingen is de IA Math Solver, een geavanceerde functie die is ontworpen om wiskundige uitdagingen van elk niveau te ontrafelen. Dit instrument gaat veel verder dan de traditionele rekenmachine; het is een intelligente, altijd beschikbare tutor die een breed scala aan wiskundige disciplines beheerst, waaronder algebra, calculus, goniometrie en complexe vergelijkingen. Het vertegenwoordigt een enorme sprong voorwaarts in de toegankelijkheid van hoogwaardige educatieve hulp. De kernwaarde van de IA Math Solver ligt in de nadruk op begrip, niet alleen op antwoorden. Wanneer een gebruiker een probleem invoert – of dit nu getypt is of, in veel gevallen, geüpload als een foto van een handgeschreven opgave – genereert de AI niet alleen de correcte uitkomst. Het biedt ook een gedetailleerde, logisch gestructureerde, stap-voor-stap uitleg van het hele oplossingsproces. Dit maakt het een essentieel hulpmiddel voor studenten die moeite hebben met het visualiseren van de wiskundige stappen of die willen controleren of hun eigen methode correct is. Het is een krachtige manier om de onderliggende concepten te internaliseren en te beheersen. Het gebruiksgemak en de efficiëntie zijn ongeëvenaard. De snelle en nauwkeurige respons van de IA Math Solver bespaart gebruikers kostbare tijd, waardoor de focus kan verschuiven van frustrerende berekeningen naar strategische analyse en andere academische of professionele taken. De tool fungeert als een betrouwbare back-up, die de angst voor wiskunde vermindert en het zelfvertrouwen van de gebruiker versterkt. Of u nu zich voorbereidt op een examen, een complex project beheert, of gewoon een snelle wiskundige controle nodig heeft, deze AI-oplossing staat paraat. Kortom, de IA Math Solver is een onmisbare innovatie in het moderne digitale landschap. Het democratiseert de toegang tot geavanceerde wiskundige ondersteuning en maakt van de resolutie van elk wiskundig probleem een gestroomlijnde, leerzame en stressvrije ervaring. Contact: Adress: 33 rue Victor Hugo Mail: chatgptfrancais.org@gmail.com Phone: +33 0200397682
    • Wersja z rurą 3/4 cala będzie bezpieczniejsza, chociaż możliwe, że i 1/2" wystarczy. Możemy tylko gdybać, skoro nie znamy tej instalacji.  Trzeba by wiedzieć jak wygląda reszta instalacji - jakie są tam średnice rur, ich długość, zawory, inne elementy zmieniające opory przepływu. Bo inaczej może się okazać, że przez ten fragment instalacji po zmianach (istniejący grzejnik plus dodany kawałek podłogówki) woda płynie w bardzo małej ilości. Bo dodanie trójnika, rury w podłodze, zaworu RTL wprowadziło na tyle duże dodatkowe opory przepływu.  Co do zasady to zwiększenie oporów w jednej części instalacji można zrekompensować zmianą regulacji w jej pozostałych fragmentach. Ale tu nie wiemy nic, nawet tego czy przewidziano zawory do takiej regulacji i jaki jest jej dopuszczalny zakres. 
    • Ciężko mi odpowiedzieć, czy to jest część dachu. Dach normalnie ma 35 stopni i następuje przełamanie w kat 17 stopni nad tarasem. Krokiew dachu i krokiew tarasu jest oparta na tej samej murłacie.   
    • Jak duże jest to pomieszczenie? Bo to też ma znaczenie dla zachowania się takiej wylewki. Co tam będzie, skoro zapadła decyzja o zmianach? Jastrych 5 cm to bardzo bezpieczny wariant. Przy dobrej jakości wylewki powinny wystarczyć 4 cm. Przy czym ta wylewka powinna być zbrojona siatką stalową. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...