Napisano
Przymierzam się do budowy domku. W projekcie jest ściana Porotherm 30 P+W i ocieplenie. Czy gdybym chciała zastosować ścianę jednowarstwową Porotherm 44 P+W to wiąże się to ze zmianami w projekcie? Albo gdyby w ociepleniu ścian zewnętrznych zastosować zamiast wełny mineralnej styropian. Chciałam również wprowadzić kilka zmian w samym projekcie, tzn. zlikwidować balkon, okna balkonowe zastąpić zwykłymi, doprojektować dodatkowy trzon kominowy pod kominek, wprowadzić system dystrybucji gorącego powietrza, rozbudować instalację elektryczną o ogrzwanie akumulacyjne. W firmie, która sprzedaje projekty gotowe usłyszałam, że nie ma potrzeby adaptacji projektu w przypadku tak kosmetycznych zmian i wystarczy, że w trakcie budowy zaakceptuje je kierownik budowy. Tak samo wygląda sprawa z zastosowaniem innych materiaów na ściany zewnętrzne. Powiem szczerze że zgłupiałam już zupełnie. icon_confused.gif: To jak to w końcu jest? Może ktoś mnie oświeci?
Napisano
Cytat

Przymierzam się do budowy domku. W projekcie jest ściana Porotherm 30 P+W i ocieplenie. Czy gdybym chciała zastosować ścianę jednowarstwową Porotherm 44 P+W to wiąże się to ze zmianami w projekcie? Albo gdyby w ociepleniu ścian zewnętrznych zastosować zamiast wełny mineralnej styropian. Chciałam również wprowadzić kilka zmian w samym projekcie, tzn. zlikwidować balkon, okna balkonowe zastąpić zwykłymi, doprojektować dodatkowy trzon kominowy pod kominek, wprowadzić system dystrybucji gorącego powietrza, rozbudować instalację elektryczną o ogrzwanie akumulacyjne. W firmie, która sprzedaje projekty gotowe usłyszałam, że nie ma potrzeby adaptacji projektu w przypadku tak kosmetycznych zmian i wystarczy, że w trakcie budowy zaakceptuje je kierownik budowy. Tak samo wygląda sprawa z zastosowaniem innych materiaów na ściany zewnętrzne. Powiem szczerze że zgłupiałam już zupełnie. icon_confused.gif: To jak to w końcu jest? Może ktoś mnie oświeci?


Firma projektowa ma rację, gdyż przewidywane zmiany można uznać - z punktu widzenia prawa budowlanego - za nieistotne i wystarczy dokonanie odpowiednich wpisów w dzienniku budowy oraz naniesienie zmian na rysunkach. Niemniej autor projektu powinien wyrazić zgodę na takie zmiany jeśli na egzemplarzach projektu nie ma klauzuli o pozwoleniu na adaptację.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Witam wszystkich.
Opisanych przez Panią zmian nie nazwałbym kosmetycznymi. Pociągają one za sobą znaczące ryzyko: 30cm ściany + zapewne 10-12cm ocieplenia daje 40-42cm, to o 2-4cm mniej niż 44cm. Oznacza to, że dom po zmianie albo będzie "mniejszy wewnątrz" - co skutkuje tym, że w ekstremalnym przypadku w małych pomieszczeniach typu wc czy spiżarnia przylegających do ścian zewnętrznych może brakować miejsca np na umieszczenie drzwi właściwej szerokości itd. Jeżeli zachowamy wewnętrzny obrys ścian i dom powiększy swój zewnętrzny obrys - wówczas mamy zmianę zewnętrznych gabarytów obiektu, a to może być trudno zakwalifikować jako zmianę nieistotną (ryzyko może nie jest wielkie, ale stawka dość wysoka). Wreszcie ściana 44 obciąża inaczej i "intensywniej" ściany fundamentowe niż 30 + 12cm - co prawdopodobnie zaoowocuje zmianą obrysu fundamentów, a może pogrubieniem ścian fundamentowych i w konsekwencji ław. Zredukowanie balkonu i zmiana kształtu okien wpłynie na elewacje budynku - może to przynieść nie tylko korzyści...
Przychylam się oczywiście do zdania redakcji, że są to zmiany, które nie wymagają korekty projektu w świetle przepisów (o ile nie ruszamy zewnętrznego obrysu budynku), jednak ze względów praktycznych winno się, moim zdaniem, takie zmiany wprowadzić przed budową. Są to natomiast zmiany niezwykle pracochłonne i ja (jestem czynnym zawodowo architektem) w przypadku tak znaczącej ingerencji w dokumentację zalecam Inwestorowi zmianę typowego projektu na inny lub wybór indywidualnego.
  • 11 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Firma projektowa ma rację, gdyż przewidywane zmiany można uznać - z punktu widzenia prawa budowlanego - za nieistotne i wystarczy dokonanie odpowiednich wpisów w dzienniku budowy oraz naniesienie zmian na rysunkach. Niemniej autor projektu powinien wyrazić zgodę na takie zmiany jeśli na egzemplarzach projektu nie ma klauzuli o pozwoleniu na adaptację.



Witam,
Mam chyba podobny problem:
W projekcie domu (proj. gotowy) mam zaprojektowane ławy fundamentowe grubości 60cm, a na nich ściany 24cm POROTON + 12cm styropianu, natomiast chciałabym postawić ściany 42 cm z SOLBETu lub THERMOREXu (beton komórkowy). W biurze projektowym dowiedziałam się, że taka zamiana jest możliwa na etapie budowy, pod warunkiem zachowania wymogów wytrzymałościowych.
Pytanie: czy taką decyzję może podjąć kierownik budowy na etapie realizacji, czy wymaga to wcześniejszej adaptacji projektu?
Napisano
Cytat

Witam wszystkich.
Opisanych przez Panią zmian nie nazwałbym kosmetycznymi. Pociągają one za sobą znaczące ryzyko: 30cm ściany + zapewne 10-12cm ocieplenia daje 40-42cm, to o 2-4cm mniej niż 44cm. Oznacza to, że dom po zmianie albo będzie "mniejszy wewnątrz" - co skutkuje tym, że w ekstremalnym przypadku w małych pomieszczeniach typu wc czy spiżarnia przylegających do ścian zewnętrznych może brakować miejsca np na umieszczenie drzwi właściwej szerokości itd. Jeżeli zachowamy wewnętrzny obrys ścian i dom powiększy swój zewnętrzny obrys - wówczas mamy zmianę zewnętrznych gabarytów obiektu, a to może być trudno zakwalifikować jako zmianę nieistotną (ryzyko może nie jest wielkie, ale stawka dość wysoka). Wreszcie ściana 44 obciąża inaczej i "intensywniej" ściany fundamentowe niż 30 + 12cm - co prawdopodobnie zaoowocuje zmianą obrysu fundamentów, a może pogrubieniem ścian fundamentowych i w konsekwencji ław. Zredukowanie balkonu i zmiana kształtu okien wpłynie na elewacje budynku - może to przynieść nie tylko korzyści...
Przychylam się oczywiście do zdania redakcji, że są to zmiany, które nie wymagają korekty projektu w świetle przepisów (o ile nie ruszamy zewnętrznego obrysu budynku), jednak ze względów praktycznych winno się, moim zdaniem, takie zmiany wprowadzić przed budową. Są to natomiast zmiany niezwykle pracochłonne i ja (jestem czynnym zawodowo architektem) w przypadku tak znaczącej ingerencji w dokumentację zalecam Inwestorowi zmianę typowego projektu na inny lub wybór indywidualnego.


Z moich obserwacji jednak mogę stwierdzić iż z powodu takich zmian nie ma problemów przy odbiorze budynku lecz mogą być inne - np. za małe okna czyli ciemne pomieszczenia, zbyt cienkie ściany - pękanie itd.
Napisano
Cytat

Przymierzam się do budowy domku. W projekcie jest ściana Porotherm 30 P+W i ocieplenie. Czy gdybym chciała zastosować ścianę jednowarstwową Porotherm 44 P+W to wiąże się to ze zmianami w projekcie? Albo gdyby w ociepleniu ścian zewnętrznych zastosować zamiast wełny mineralnej styropian. Chciałam również wprowadzić kilka zmian w samym projekcie, tzn. zlikwidować balkon, okna balkonowe zastąpić zwykłymi, doprojektować dodatkowy trzon kominowy pod kominek, wprowadzić system dystrybucji gorącego powietrza, rozbudować instalację elektryczną o ogrzwanie akumulacyjne. W firmie, która sprzedaje projekty gotowe usłyszałam, że nie ma potrzeby adaptacji projektu w przypadku tak kosmetycznych zmian i wystarczy, że w trakcie budowy zaakceptuje je kierownik budowy. Tak samo wygląda sprawa z zastosowaniem innych materiaów na ściany zewnętrzne. Powiem szczerze że zgłupiałam już zupełnie. icon_confused.gif: To jak to w końcu jest? Może ktoś mnie oświeci?



Czytam poprzednie posty i wygląda na to że firma sprzedająca projekty nie zna się na niuansach budowlanki. Jeśli po zmianie materiału budowlanego ściany mogą pękać a oni o tym nie wiedzą to są nierzetelni.
Napisano
Cytat

Witam,
Mam chyba podobny problem:
W projekcie domu (proj. gotowy) mam zaprojektowane ławy fundamentowe grubości 60cm, a na nich ściany 24cm POROTON + 12cm styropianu, natomiast chciałabym postawić ściany 42 cm z SOLBETu lub THERMOREXu (beton komórkowy). W biurze projektowym dowiedziałam się, że taka zamiana jest możliwa na etapie budowy, pod warunkiem zachowania wymogów wytrzymałościowych.
Pytanie: czy taką decyzję może podjąć kierownik budowy na etapie realizacji, czy wymaga to wcześniejszej adaptacji projektu?



Zmiana materiału, z którego stawiane będą ściany nie wymaga formalnej adaptacji projektu - wystarczy wpis kierownika w dzienniku budowy. Przy stawianiu grubszej ściany należy jedynie zachować odległości między osiami ścian zewnętrznych.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.    
    • Czy to wszystko jest zgodne z projektem? Bo jeżeli tak, to projektanci się nie popisali. Osobiście jestem zwolennikiem innego układu: - górna powierzchnia ściany fundamentowej (w tym przypadku górna powierzchnia wieńca) jest na tym samym poziomie co chudziak;  - w efekcie izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ścianach fundamentowych oraz pod ścianami nośnymi oraz działowymi jest na tym samym poziomie. Łatwo jest dobrze ułożyć i zrobić duże zakłady; - na chudziaku mamy wówczas wszędzie warstwę izolacji przeciwwilgociowej, warstwę izolacji cieplnej, warstwę wylewki podłogowej (jastrychu).  Na tym etapie budowy można jeszcze wszystko zrobić w ten sposób. Ale uwaga! Trzeba przeliczyć ostateczną wysokość ścian, otworów okiennych, drzwiowych oraz schodów i tego wszystkiego pilnować.  W ten sposób unikamy problemów z układaniem izolacji przeciwwilgociowej, mostkami cieplnymi w otworach drzwiowych itd. Chociażby jak teraz zrobić przejście rur ogrzewania podłogowego w "progach", gdzie w wewnętrznych ścianach nośnych będą otwory drzwiowe?
    • Jeżeli już coś pęka  w takiej sytuacji, to właśnie ściana działowa. Warstwa 10 cm betonu spoczywającego na zagęszczonym piasku jest całkiem solidna. Tu zaś pod ścianami działowymi jest jeszcze pogrubiona i zbrojona.  Natomiast co do brakującej izolacji przeciwwilgociowej, to jej zrobienie będzie kłopotliwe. U dołu ściany trzeba będzie nawiercić otwory pod kątem i wsączyć w ścianę preparat uszczelniający. Ale to w sumie problem wykonawców, skoro popełnili błąd.
    • Witam, Jestem na etapie zamawiania okien do domu i z tego powodu urodziło mi się kilka pytań.  Na fundamencie z bloczków betonowych został wylany wieniec. Z zewnątrz cały fundament wraz z wieńcem został zaizolowany oraz ocieplony 10cm warstwą styropianu przeznaczonego na fundament. Wnętrze zostało już zasypane piaskiem i zagęszczone. W chwili obecnej sytuacja na posadzce wygląda tak, że wylany zostanie chudziak (10cm), 15cm styropianu (ogrzewanie podłogowe) 6cm wylewka i 1.5-2cm na płytkę/panel - co daje nam 33cm. Tyle też właśnie pozostało miejsca między "piaskiem" a górną krawędzią wieńca.Finalnie więc, docelowa posadzka zrówna mi się niejako z górną krawędzią wieńca oraz izolacją poziomą. Czy to jest poprawnie wykonane? W otworach okiennych natomiast  wychodzi, że okno balkonowe będzie osadzone bezpośrednio  na wieńcu (na widocznej izolacji). Czy to jest okej? Nie będzie się w tych miejscach tworzył koszmarny mostek termiczny? Jeśli przyszłaby podwalina to okno mi się podniesie, co za tym idzie powstanie próg? Nie będzie przemarzać? Inna sprawa, że wieńce na wew. ścianach są na tej samej wysokości, więc wszędzie tam gdzie mam próg, to albo docelowa posadzka (panel) przyjdzie odrazu na wieniec, albo będę musiał go podkuć?  Bardzo proszę o Państwa opinie.
    • Pojawiła się nowa naklejka na podrobionych narzędziach Hilti TE16.   Młot Hilti Hammer Drill TE 16 2200W / Nowy Lombard / Cz-wa    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...