Witam szanownych forumowiczów!
po kolei... Jak większość z nas buduję dom, jestem na etapie po tynkach przed wylewkami i właśnie zabrałem się za WM.
Wszystko już przemyślałem, co gdzie jakie kanały żeby łatwo było bo ambitnie zabrałem się za to sam i nie wiem tylko jednego, nawet internet nie wie lub nie chce powiedzieć a mianowicie, dom z poddaszem użytkowym, na parterze kotłownia w której planuję umieścić rekuperator a skrzynki rozdzielające takie 12x 75mm pod jętkami na poddaszu żeby kanały już docelowo do anemostatów biegły w drugiej warstwie wełny i miały mniej więcej jednakowe długości i tu moje pytanie:
czy rura o średnicy fi180 łącząca rekuperator ze skrzynką rozprężną może mieć prawie 8m długości czy lepiej umieścić skrzynki rozdzielające bliżej reku a wydłużyć przewody do anemostatów?
Napisano (edytowany)
  Cytat

A poczytałeś trochę tutejsze tematy w tej dziedzinie?

Rozwiń  

od tego zacząłem, jest w brud wiedzy i wszystkiego pisze się o tym ze jak rura pe flex 75mm to ze nie dłuższa niż 10 m ale nikt nigdzie nie pisze o rurach łączących reku ze skrzynkami rozdzielczymi... icon_confused.gif Edytowano przez hrabiaM (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

(...) moje pytanie:
czy rura o średnicy fi180 łącząca rekuperator ze skrzynką rozprężną może mieć prawie 8m długości czy lepiej umieścić skrzynki rozdzielające bliżej reku a wydłużyć przewody do anemostatów?

Rozwiń  

A ja mam pytanie co Ty chcesz wentylować... kawalerkę?
Napisano
  Cytat

ok 180m2 bo garaż i kotłownia grawitacyjnie

Rozwiń  


I tu, jak zwykle w takich przypadkach - niestety - zacznie się ciągnięcie za język, zadawanie dziesiątków pytań dotyczących położenia kotłowni, pomieszczeń brudnych, rozmieszczenia pokojów itd. itp, i po ok. 20 postach może ktoś Ci udzieli - może będzie w stanie udzielić - jakiejś pomocnej porady icon_rolleyes.gif

Takie sączenie informacji niczemu nie służy icon_rolleyes.gif
Napisano
To już praktycznie norma Stachu icon_biggrin.gif , ale ja nie o tym.


  Cytat

ok 180m2 bo garaż i kotłownia grawitacyjnie

Rozwiń  

Pytałem, bo z tego co napisałeś kanał główny (reku=> skrzynka rozprężna fi80) jest wstanie przepuścić około 90m3/h (lokal około 35m2) bez znaczących strat na ciśnieniu (2Pa/mb) i szumów.
90m3 to zbyt mało żeby spełnić wymagania dla wentylacji kuchni, łazienki i WC tudzież zapewnić odpowiednią ilość powietrza (spokojnie... udusić się nie udusisz icon_biggrin.gif ) dla czterech mieszkańców.
O możliwości jakiekolwiek przewietrzenia bez otwierania okien już nawet nie wspominam.
Twój dom ma kubaturę około 470m3 (+/- 100) więc wydajność centrali to minimum 200m3/h choć osobiście nigdy bym tak małej nie zainstalował.
Komfort wentylacyjny zaczyna się od 0,6, no powiedzmy że 0,55 kubatury/h.

To tak na początek.
A teraz opisz wszystko dokładnie, bo inaczej ciężko będzie zweryfikować Twoje zamysły/pomysły
Napisano
kanał główny od reku do skrzynki rozdzielającej to fi 180 a nie 80!!!
rury od skrzynki do anemostatów mają 75mm zewnętrznej a 68 wewnętrznej a gdzie trzeba to będą po 2 lub w skrajnym przypadku 3 rury

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz