Witam szanownych forumowiczów!
po kolei... Jak większość z nas buduję dom, jestem na etapie po tynkach przed wylewkami i właśnie zabrałem się za WM.
Wszystko już przemyślałem, co gdzie jakie kanały żeby łatwo było bo ambitnie zabrałem się za to sam i nie wiem tylko jednego, nawet internet nie wie lub nie chce powiedzieć a mianowicie, dom z poddaszem użytkowym, na parterze kotłownia w której planuję umieścić rekuperator a skrzynki rozdzielające takie 12x 75mm pod jętkami na poddaszu żeby kanały już docelowo do anemostatów biegły w drugiej warstwie wełny i miały mniej więcej jednakowe długości i tu moje pytanie:
czy rura o średnicy fi180 łącząca rekuperator ze skrzynką rozprężną może mieć prawie 8m długości czy lepiej umieścić skrzynki rozdzielające bliżej reku a wydłużyć przewody do anemostatów?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

A poczytałeś trochę tutejsze tematy w tej dziedzinie?


od tego zacząłem, jest w brud wiedzy i wszystkiego pisze się o tym ze jak rura pe flex 75mm to ze nie dłuższa niż 10 m ale nikt nigdzie nie pisze o rurach łączących reku ze skrzynkami rozdzielczymi... icon_confused.gif Edytowano przez hrabiaM (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Cytat

(...) moje pytanie:
czy rura o średnicy fi180 łącząca rekuperator ze skrzynką rozprężną może mieć prawie 8m długości czy lepiej umieścić skrzynki rozdzielające bliżej reku a wydłużyć przewody do anemostatów?


A ja mam pytanie co Ty chcesz wentylować... kawalerkę?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość stach
Cytat

ok 180m2 bo garaż i kotłownia grawitacyjnie



I tu, jak zwykle w takich przypadkach - niestety - zacznie się ciągnięcie za język, zadawanie dziesiątków pytań dotyczących położenia kotłowni, pomieszczeń brudnych, rozmieszczenia pokojów itd. itp, i po ok. 20 postach może ktoś Ci udzieli - może będzie w stanie udzielić - jakiejś pomocnej porady icon_rolleyes.gif

Takie sączenie informacji niczemu nie służy icon_rolleyes.gif

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Z fizyki przepływów wynika, że suma oporów w kilku przewodach o mniejszej średnicy będzie wyższa niż w jednym o równoważnym przekroju. W konkretnej instalacji trzeba to przeliczyć uwzględniając wydajność wentylacji i spręż dyspozycyjny centrali.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
To już praktycznie norma Stachu icon_biggrin.gif , ale ja nie o tym.


Cytat

ok 180m2 bo garaż i kotłownia grawitacyjnie


Pytałem, bo z tego co napisałeś kanał główny (reku=> skrzynka rozprężna fi80) jest wstanie przepuścić około 90m3/h (lokal około 35m2) bez znaczących strat na ciśnieniu (2Pa/mb) i szumów.
90m3 to zbyt mało żeby spełnić wymagania dla wentylacji kuchni, łazienki i WC tudzież zapewnić odpowiednią ilość powietrza (spokojnie... udusić się nie udusisz icon_biggrin.gif ) dla czterech mieszkańców.
O możliwości jakiekolwiek przewietrzenia bez otwierania okien już nawet nie wspominam.
Twój dom ma kubaturę około 470m3 (+/- 100) więc wydajność centrali to minimum 200m3/h choć osobiście nigdy bym tak małej nie zainstalował.
Komfort wentylacyjny zaczyna się od 0,6, no powiedzmy że 0,55 kubatury/h.

To tak na początek.
A teraz opisz wszystko dokładnie, bo inaczej ciężko będzie zweryfikować Twoje zamysły/pomysły

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
kanał główny od reku do skrzynki rozdzielającej to fi 180 a nie 80!!!
rury od skrzynki do anemostatów mają 75mm zewnętrznej a 68 wewnętrznej a gdzie trzeba to będą po 2 lub w skrajnym przypadku 3 rury

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć :) Czy ktoś orientuje się jaka jest cena montażu i uruchomienia pompy ciepła? Nie znam się i obawiam że firma mogła wykorzystać to tym bardziej ze jestem kobietą która nic nie wie na temat pomp ciepła... Pompe mam stoi w salonie;//// ciężko było znaleźć kogoś kto zamontuje ponieważ trafiliśmy na okropnie nieprofesjonalnych olewczych ludzi... aktualna ekipa wiedząc o tym wysłała nam swój kosztorys... może jest ok... wole sprawdzić ;/ Ktoś pomoże? Pompa NIBE AMS 10-8 mogę wkleić zdjęcia....
    • Gość Teddy Bear
      Dodam jeszcze, że część murarzy nie wie, co to jest sznurek murarski. Poleganie tylko na poziomnicy laserowej jest wg mnie poważnym błędem. Tym bardziej niezrozumiałym, że dobry sznurek czy żyłka murarska to kwestia dosłownie groszowa. Żal im paru złotych?
    • Pakiet XS 8 paneli a na zdjęciu 10.  Czy to cena samych paneli bez falownika i reszty akcesoriów potrzebnych do działania całego urządzenia ?. Viessmann jest producentem paneli, czy tylko nakleja metki ?.
    • Nabór wniosków ma ruszyć we wrześniu, ale informacji na temat wzoru wnioski i potrzebnych informacji nadal jest bardzo mało. Program nie ma wskazanego wyróżnika jakiego typu instalacji OZE dotyczy. Może być to zarówno fotowoltaika, wiatrak, a nawet przydomowa biogazownia. Mimo to przypuszczamy, że największy udział zgłoszeń przypadnie na instalacje fotowoltaiczne. Szacuje się, że program przyczyni się do powstania dodatkowych 200 tysięcy instalacji fotowoltaicznych. Kwota dofinansowania na instalację OZE ma wynieść 5 tysięcy złotych. Program Mój Prąd adresowany jest wyłącznie do gospodarstw domowych. Minister szacuje, że koszt przydomowej instalacji OZE w statystycznym gospodarstwie domowym wynosi około 17-20 tysięcy złotych. Z tytułu założenia instalacji, gospodarstwo domowe otrzymaja dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych. Oprócz tego pozostałe środki można odpisać od podstawy opodatkowania w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W zależności od tego ile instalacja kosztowała, inwestor będzie mógł sobie odliczyć zdecydowanie większą kwotę. Warunkiem jest, by dotacja w wysokości 5 tysięcy wraz z odliczeniem nie przekroczyła 50% poniesionych kosztów inwestycyjnych. Jako wymagane do programu dokumenty Minister wymienia fakturę rozliczeniową od wykonawcy jako dowód że odbiorca energii dokonał płatności. Kolejno, potrzebne jest zaświadczenie lub kopia umowy, że instalacja została podłączona i że został założony licznik dwukierunkowy. Dodatkowo musi być wypełniony wniosek ze wszystkimi danymi osobowymi i między innymi z numerem rachunku.
    • Fotowoltaika to gorący temat. Widać chociażby tu na forum   My mamy np. pakiety fotowoltaiczne! Zobaczcie na produkty i ceny oraz rozmiary pakietów TUTAJ  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...