hrabiaM Napisano 5 czerwca 2014 Udostępnij #1 Napisano 5 czerwca 2014 Witam szanownych forumowiczów! po kolei... Jak większość z nas buduję dom, jestem na etapie po tynkach przed wylewkami i właśnie zabrałem się za WM.Wszystko już przemyślałem, co gdzie jakie kanały żeby łatwo było bo ambitnie zabrałem się za to sam i nie wiem tylko jednego, nawet internet nie wie lub nie chce powiedzieć a mianowicie, dom z poddaszem użytkowym, na parterze kotłownia w której planuję umieścić rekuperator a skrzynki rozdzielające takie 12x 75mm pod jętkami na poddaszu żeby kanały już docelowo do anemostatów biegły w drugiej warstwie wełny i miały mniej więcej jednakowe długości i tu moje pytanie:czy rura o średnicy fi180 łącząca rekuperator ze skrzynką rozprężną może mieć prawie 8m długości czy lepiej umieścić skrzynki rozdzielające bliżej reku a wydłużyć przewody do anemostatów? Link do komentarza
retrofood Napisano 5 czerwca 2014 Udostępnij #2 Napisano 5 czerwca 2014 A poczytałeś trochę tutejsze tematy w tej dziedzinie? Link do komentarza
hrabiaM Napisano 5 czerwca 2014 Autor Udostępnij #3 Napisano 5 czerwca 2014 (edytowany) Cytat A poczytałeś trochę tutejsze tematy w tej dziedzinie? od tego zacząłem, jest w brud wiedzy i wszystkiego pisze się o tym ze jak rura pe flex 75mm to ze nie dłuższa niż 10 m ale nikt nigdzie nie pisze o rurach łączących reku ze skrzynkami rozdzielczymi... Edytowano 5 czerwca 2014 przez hrabiaM (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 5 czerwca 2014 Udostępnij #4 Napisano 5 czerwca 2014 Cytat (...) moje pytanie:czy rura o średnicy fi180 łącząca rekuperator ze skrzynką rozprężną może mieć prawie 8m długości czy lepiej umieścić skrzynki rozdzielające bliżej reku a wydłużyć przewody do anemostatów? A ja mam pytanie co Ty chcesz wentylować... kawalerkę? Link do komentarza
hrabiaM Napisano 6 czerwca 2014 Autor Udostępnij #5 Napisano 6 czerwca 2014 Cytat A ja mam pytanie co Ty chcesz wentylować... kawalerkę? ok 180m2 bo garaż i kotłownia grawitacyjnie Link do komentarza
Gość stach Napisano 6 czerwca 2014 Udostępnij #6 Napisano 6 czerwca 2014 Cytat ok 180m2 bo garaż i kotłownia grawitacyjnie I tu, jak zwykle w takich przypadkach - niestety - zacznie się ciągnięcie za język, zadawanie dziesiątków pytań dotyczących położenia kotłowni, pomieszczeń brudnych, rozmieszczenia pokojów itd. itp, i po ok. 20 postach może ktoś Ci udzieli - może będzie w stanie udzielić - jakiejś pomocnej porady Takie sączenie informacji niczemu nie służy Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 6 czerwca 2014 Udostępnij #7 Napisano 6 czerwca 2014 Z fizyki przepływów wynika, że suma oporów w kilku przewodach o mniejszej średnicy będzie wyższa niż w jednym o równoważnym przekroju. W konkretnej instalacji trzeba to przeliczyć uwzględniając wydajność wentylacji i spręż dyspozycyjny centrali. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 6 czerwca 2014 Udostępnij #8 Napisano 6 czerwca 2014 To już praktycznie norma Stachu , ale ja nie o tym. Cytat ok 180m2 bo garaż i kotłownia grawitacyjnie Pytałem, bo z tego co napisałeś kanał główny (reku=> skrzynka rozprężna fi80) jest wstanie przepuścić około 90m3/h (lokal około 35m2) bez znaczących strat na ciśnieniu (2Pa/mb) i szumów.90m3 to zbyt mało żeby spełnić wymagania dla wentylacji kuchni, łazienki i WC tudzież zapewnić odpowiednią ilość powietrza (spokojnie... udusić się nie udusisz ) dla czterech mieszkańców.O możliwości jakiekolwiek przewietrzenia bez otwierania okien już nawet nie wspominam.Twój dom ma kubaturę około 470m3 (+/- 100) więc wydajność centrali to minimum 200m3/h choć osobiście nigdy bym tak małej nie zainstalował.Komfort wentylacyjny zaczyna się od 0,6, no powiedzmy że 0,55 kubatury/h.To tak na początek.A teraz opisz wszystko dokładnie, bo inaczej ciężko będzie zweryfikować Twoje zamysły/pomysły Link do komentarza
hrabiaM Napisano 6 czerwca 2014 Autor Udostępnij #9 Napisano 6 czerwca 2014 kanał główny od reku do skrzynki rozdzielającej to fi 180 a nie 80!!! rury od skrzynki do anemostatów mają 75mm zewnętrznej a 68 wewnętrznej a gdzie trzeba to będą po 2 lub w skrajnym przypadku 3 rury Link do komentarza