Czy to wygląda na uszkodzenie solara?


Recommended Posts

Witam. Wczoraj będąc na dachu i odpowietrzając solary zauważyłem że na jednym z trzech płatów jest taka skaza widoczna. Czy jest to jakieś uszkodzenie czy coś innego. Nie podejrzewam rozszczelnienia bo ciśnienie jest 2,5 takie jakie powinno być. Wczoraj dobiłem do takiej wartości i trzyma. Co to może być?



Link do komentarza
  Cytat

Witam. Wczoraj będąc na dachu i odpowietrzając solary zauważyłem że na jednym z trzech płatów jest taka skaza widoczna. Czy jest to jakieś uszkodzenie czy coś innego. Nie podejrzewam rozszczelnienia bo ciśnienie jest 2,5 takie jakie powinno być. Wczoraj dobiłem do takiej wartości i trzyma. Co to może być?

Rozwiń  

Może coś lub ktoś uszkodził mechanicznie (kominiarz , dzieci grały w piłkę ,meteor icon_lol.gif ) ,a to nie para wodna .



A masz jeszcze jakąś gwarancje ?

Przykrycie szklane albo Absorber ucierpiał
Połączenie orurowania z absorberem jest zrobione za pomocą spawu ultradźwiękowego. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Ważne, sądzę, żeby tam pęknięcia nie było iżby woda do środka się nie nalała. Samo odbarwienie chyba nie gra roli.
Jakby było pęknięcie, to może pomoże superglue albo silikon. Pojęcia nie mam, więc w sumie udzieliłem się iżby dać wyraz, że śledzę co u Ciebie. icon_smile.gif
Link do komentarza
Sprawdź gwarancję producenta samych paneli (jak nie na papierze to na stronie internetowej),
Jaki jest powód odpowietrzania instalacji ?
Przypuszczalnie jest to jakiś syf technologiczny - kolektor zaparował, spłynęło po rurce, para odparowała (z dołu masz otwory), a syfek został.
Możesz dla wszystkiego zrobić test wprowadzając kolektor w stan stagnacji - w słoneczny dzień wejdź na dach, a druga osoba niech wyłączy pompę zestawu - dokładnie obserwuj to miejsce. Jak wszystko będzie ok to daj sobie spokój.
Takie zabrudzenie absorbera nie ma istotnego wpływu na pracę całego zestawu.
Link do komentarza
  Cytat

Sprawdź gwarancję producenta samych paneli (jak nie na papierze to na stronie internetowej),
Jaki jest powód odpowietrzania instalacji ?
Przypuszczalnie jest to jakiś syf technologiczny - kolektor zaparował, spłynęło po rurce, para odparowała (z dołu masz otwory), a syfek został.
Możesz dla wszystkiego zrobić test wprowadzając kolektor w stan stagnacji - w słoneczny dzień wejdź na dach, a druga osoba niech wyłączy pompę zestawu - dokładnie obserwuj to miejsce. Jak wszystko będzie ok to daj sobie spokój.
Takie zabrudzenie absorbera nie ma istotnego wpływu na pracę całego zestawu.

Rozwiń  


Bigl dzięki za info. Na razie się nic nie dzieje glikol nagrzany wpływa do zbiornika woda się nagrzewa nie ma spadku ciśnienia a jak spoglądałem to gołym okiem to faktycznie wydaje się że nie jest tak źle.

Przyjrzę się dokładniej bo i tak niedługo w deszczowy bezsłoneczny dzień będę wymieniał glikol na nowy bo czytałem że przynajmniej co 5 lat trzeba wymienić.




Napisałem właśnie meila do serwisu hewalexa zobaczymy co oni napiszą


No i odpisali icon_smile.gif

Lekkie odbarwienia nie mają żadnego wpływu na działanie i sprawność układu solarnego. Gdyby odbarwienie się powiększało i przybrało charakter "plamy" proszę o kontakt z działem reklamacji. Edytowano przez coolibeer (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
  Cytat

Z perspektywy zdjęcia wygląda na uszkodzenie,ale najlepiej wezwać fachowca który stwierdzi to tak na 100%,wtedy będziesz miał pewność.

Rozwiń  

Weź chłopie najpierw temat przeczytaj od początku do końca, zanim zaczniesz głupio doradzać.
Bo coolibeer już dawno zwrócił się do serwisu hewalexa i otrzymał odpowiedź, ale Ty tego nie wiesz bo tłuczesz posty jeden za drugim nic nie czytając uważnie.
Link do komentarza
  • 4 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez piotrek: To tak samo, jak z tymi dręczonym spamem alertów RCB, że też są obowiązkowe i na złość, by uniemożliwić czy utrudnić możliwość ich zablokowania są umyślnie przesyłane kanałem BTS, który nie podlega pod żaden numer, który by można normalnie zablokować oraz jako jednostronne bez możliwości odpowiedzi. I też nie trzeba się na nie zapisywać, natomiast wypisać się też nie można. Typowe zmuszanie na siłę, a nie każdy sobie życzy być tym spamem dręczony jako stalking. Teraz jeszcze z tymi czujkami, rozumiem hotele pensjonaty jako budynki do użyteczności publicznej, ale co kodo obchodzi czy ja we własnym domu mam czujnik czadu, jak to moje zdrowie życie to moja sprawa. Kolejny krok w kierunku dręczenie obywateli. Ten kraj żydopolin już się robi tak perfidny fałszywie uśmiechnięty, że oby jak najszybciej jakaś przyjazno obca armia rozgromiła ten kraj i w razie jakiegoś konfliktu nieistotne kto to będzie czy Niemcy Ruscy Ukraińcy Chińczycy to ja przejdę na stronę wroga i zaczne strzelać do swoich. Niedorzeczne być uszczęśliwianym na siłę i kary płacić za narażanie własnego zdrowia życia, mimo że nie mam ubezpieczenia.
    • Myślę, że warto przyjrzeć się podobnym produktom w sklepie globy platform . Zawsze istnieją produkty wysokiej jakości przeznaczone do różnych celów. Jestem bardzo zadowolony z usługi. Świetny sklep internetowy! Wszystko jest szybkie, wygodne i wysokiej jakości. Zamówię więcej produktów, których potrzebuję.
    • Dzień dobry, Nasze zalecenia dotyczące montażu blachy trapezowej TP-26 SUPER: MONTAŻ - Konstukcja wsporcza z łat drewnianych 40×50 mm, 40×60 mm, 32×100 mm montowanych w maksymalnym rozstawie 350 mm mierzonym od tych samych krawędzi. - Należy sprawdzić i jeżeli to konieczne przeprowadzić jej niwelację zapewniającą kąty proste na połaci oraz jej równą płaszczyznę. - W części okapowej rekomendowane jest użycie pasa nadrynnowego zaciągowego jako elementu nośnego do montażu arkuszy. Arkusze należy przygotować, wykonując w ich części startowej tzw. zaciąg, element zaczepowy o pas. - Mocowanie arkuszy w górę fali w rozstawie wkrętów maksymalnie co 700 mm, za pomocą wkrętów samowiercących typu TORX 4,8 x 60 mm w kolorze pokrycia. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenia wkrętów, powinna zapewnić odpowiednie przyleganie arkusza do podkonstrukcji bez wgniecenia górnej części fali. Należy odpowiednio wyregulować siłę dokręcenia wkrętów używając do tego np. sprzęgła wkrętarki. - Zaleca się wykonanie wlotowej szczeliny wentylacyjnej okapu o przekroju min. 200 cm2 /1mb oraz w celu jej zabezpieczenia przed owadami i gryzoniami wykonanie specjalnej obróbki z blachy perforowanej. - Zalecana wylotowa szczelina wentylacyjna powinna mieć przekrój czterokrotnie mniejszy od wlotowej, licząc na jedną stronę połaci ( 50 cm2 /1mb). Zapewnia ją pozostawienie 60 mm szczeliny pomiędzy arkuszami przeciwległych połaci w kalenicy oraz obustronny montaż listwy podkalenicowej, w której specjalnie zaprojektowania perforacja zapewnia optymalny przepływ powietrza, chroniąc kalenicę przed wdmuchiwaniem wody opadowej i śniegu. Listwa podkalenicowa do TP26 SUPER jest także elementem nośnym do montażu obróbki kalenicy np. PROSTA PLUS. CIĘCIE - Do cięcia blach należy używać nożyc elektrycznych z głowicą rotującą. Po zakończeniu montażu bezwzględnie oczyścić powierzchnię z opiłków, wkrętów itp. W przypadku uszkodzenia powierzchni należy jak najszybciej wykonać niezbędny (punktowy) retusz, przy zastosowaniu lakieru odpowiedniego z oryginalnym kolorem blach. - W przypadku użycia szlifierki kątowej do cięcia blach powlekanych lub innych materiałów będących w zasięgu powstającego na skutek cięcia strumienia gorących opiłków, następuje utrata gwarancji. Reklamacje nie będą uwzględniane. __________________________ Blacha trapezowa TP-26 SUPER https://pruszynski.com.pl/produkt/blachy-trapezowe/blacha-trapezowa-na-dach/tp26super-blacha-trapezowa-na-dach/
    • Przy kolejnych porządkach tak zrobię, ale mimo to i tak stoi już parę lat. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Komentarz dodany przez Henryk: Jedyny na rynku legalny zestaw do przeróbki szamba. Warunek - trzeba mieć szczelne szambo. Procedura tak jak przy oczyszczalni. Montaż - 1 dzień. W końcu nie śmierdzi, a oczyszczone ścieki wykorzystuje do nawadniania iglaków...
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...