Skocz do zawartości

Czy to wygląda na uszkodzenie solara?


Recommended Posts

Napisano
Witam. Wczoraj będąc na dachu i odpowietrzając solary zauważyłem że na jednym z trzech płatów jest taka skaza widoczna. Czy jest to jakieś uszkodzenie czy coś innego. Nie podejrzewam rozszczelnienia bo ciśnienie jest 2,5 takie jakie powinno być. Wczoraj dobiłem do takiej wartości i trzyma. Co to może być?



Napisano (edytowany)
Cytat

Witam. Wczoraj będąc na dachu i odpowietrzając solary zauważyłem że na jednym z trzech płatów jest taka skaza widoczna. Czy jest to jakieś uszkodzenie czy coś innego. Nie podejrzewam rozszczelnienia bo ciśnienie jest 2,5 takie jakie powinno być. Wczoraj dobiłem do takiej wartości i trzyma. Co to może być?


Może coś lub ktoś uszkodził mechanicznie (kominiarz , dzieci grały w piłkę ,meteor icon_lol.gif ) ,a to nie para wodna .



A masz jeszcze jakąś gwarancje ?

Przykrycie szklane albo Absorber ucierpiał
Połączenie orurowania z absorberem jest zrobione za pomocą spawu ultradźwiękowego. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Meteor może, dzieci piłka nie wchodzi w gre.
A kominiarzem jestem ja wiec tez nie dyrydy

Gwarancji juz nie ma minelo juz ponad 5 lat.

Czy uszkodzenie tego absorbera czy jak to tam sie zwie bardzo wplynie negatywnie na prace i efekt. Edytowano przez coolibeer (zobacz historię edycji)
Napisano
Ważne, sądzę, żeby tam pęknięcia nie było iżby woda do środka się nie nalała. Samo odbarwienie chyba nie gra roli.
Jakby było pęknięcie, to może pomoże superglue albo silikon. Pojęcia nie mam, więc w sumie udzieliłem się iżby dać wyraz, że śledzę co u Ciebie. icon_smile.gif
Napisano
Cytat

Meteor może, dzieci piłka nie wchodzi w gre.
A kominiarzem jestem ja wiec tez nie dyrydy

Gwarancji juz nie ma minelo juz ponad 5 lat.

Czy uszkodzenie tego absorbera czy jak to tam sie zwie bardzo wplynie negatywnie na prace i efekt.


Dasz zdjęcia z bliska jak najbliżej Ci się uda ? a ciśnienie trzyma ?
Napisano
Cytat

Dasz zdjęcia z bliska jak najbliżej Ci się uda ? a ciśnienie trzyma ?



Ciśnienie trzyma. Tzn od zeszłego roku z 2,5 spadło na 2,3 teraz dobiłem i odpowietrzyłem i trzyma.

Postaram się zrobić z bliska jeszcze
Napisano
Sprawdź gwarancję producenta samych paneli (jak nie na papierze to na stronie internetowej),
Jaki jest powód odpowietrzania instalacji ?
Przypuszczalnie jest to jakiś syf technologiczny - kolektor zaparował, spłynęło po rurce, para odparowała (z dołu masz otwory), a syfek został.
Możesz dla wszystkiego zrobić test wprowadzając kolektor w stan stagnacji - w słoneczny dzień wejdź na dach, a druga osoba niech wyłączy pompę zestawu - dokładnie obserwuj to miejsce. Jak wszystko będzie ok to daj sobie spokój.
Takie zabrudzenie absorbera nie ma istotnego wpływu na pracę całego zestawu.
Napisano (edytowany)
Cytat

Sprawdź gwarancję producenta samych paneli (jak nie na papierze to na stronie internetowej),
Jaki jest powód odpowietrzania instalacji ?
Przypuszczalnie jest to jakiś syf technologiczny - kolektor zaparował, spłynęło po rurce, para odparowała (z dołu masz otwory), a syfek został.
Możesz dla wszystkiego zrobić test wprowadzając kolektor w stan stagnacji - w słoneczny dzień wejdź na dach, a druga osoba niech wyłączy pompę zestawu - dokładnie obserwuj to miejsce. Jak wszystko będzie ok to daj sobie spokój.
Takie zabrudzenie absorbera nie ma istotnego wpływu na pracę całego zestawu.



Bigl dzięki za info. Na razie się nic nie dzieje glikol nagrzany wpływa do zbiornika woda się nagrzewa nie ma spadku ciśnienia a jak spoglądałem to gołym okiem to faktycznie wydaje się że nie jest tak źle.

Przyjrzę się dokładniej bo i tak niedługo w deszczowy bezsłoneczny dzień będę wymieniał glikol na nowy bo czytałem że przynajmniej co 5 lat trzeba wymienić.




Napisałem właśnie meila do serwisu hewalexa zobaczymy co oni napiszą


No i odpisali icon_smile.gif

Lekkie odbarwienia nie mają żadnego wpływu na działanie i sprawność układu solarnego. Gdyby odbarwienie się powiększało i przybrało charakter "plamy" proszę o kontakt z działem reklamacji. Edytowano przez coolibeer (zobacz historię edycji)
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Z perspektywy zdjęcia wygląda na uszkodzenie,ale najlepiej wezwać fachowca który stwierdzi to tak na 100%,wtedy będziesz miał pewność.


Weź chłopie najpierw temat przeczytaj od początku do końca, zanim zaczniesz głupio doradzać.
Bo coolibeer już dawno zwrócił się do serwisu hewalexa i otrzymał odpowiedź, ale Ty tego nie wiesz bo tłuczesz posty jeden za drugim nic nie czytając uważnie.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
W takim razie kolektor wydaje się być sprawny skoro odpisali,zobaczysz jak bezie za jakiś czas,na bieżąco monitorowałbym sytuacje,bo tez wydaje mi się że lekkie odbarwienia nie mają wpływu na ich działanie.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
    • Od dołu folia paroizolacyjna bezpośrednio pod płyty g-k, chociaż jeżeli zaraz nad nimi jest OSB to i tak para wodna zbytnio przez nią nie przejdzie. Bardziej mnie zastanawia całość od góry, bo skuteczność wentylacji przestrzeni z wełną będzie bardzo słaba, gdy zostawimy 2 cm poziomej szczeliny pomiędzy wełną i płytą OSB, płyty też rozsuniemy po 2 m. Bezpieczniej byłoby od góry ułożyć deski i pomiędzy nimi zrobić odstępy po 2 cm. Płyty to jest jednak duża ciągłą powierzchnia. 
    • Po pierwsze, skoro to podłoga na legarach to jak wygląda sprawa z konstrukcją i izolacją tej podłogi? Ile tam jest lub będzie izolacji? Czy rurki mają być zalane w warstwie jastrychu? Po drugie, skoro w tej łazience jest dość chłodno to czym jest teraz ogrzewana? Jakimś grzejnikiem? Na ile gorąca woda do niego trafia? Wtedy będzie można ocenić jaką ma moc. Po trzecie, mam nadzieję, że podłogówka ma tu uzupełniać ogrzewanie grzejnikiem, nie je całkowicie zastąpić? Bo prawdopodobnie w takiej słabo izolowanej łazience nie będzie w stanie tego zrobić. Ta łazienka jest mała, powierzchni z podłogówką będzie tam więc ok. 1,5 m2. Nawet naprawdę mocno grzejąca podłoga (jak na podłogówkę) nie odda więc do pomieszczenia więcej jak ok. 200-300 W mocy. To mało, jako jedyne źródło ciepła się nie sprawdzi. Przy okazji, dlaczego nie zaplanowano ogrzewania pod prysznicem? Po czwarte, nie wiem czy warto w takiej łazience męczyć się z robieniem wodnej podłogówki. Efekt ciepłej podłogi z powodzeniem zapewniłaby tam elektryczna mata pod płytkami. 
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...