podlogowka


Recommended Posts

Napisano
Witam.temat ogrzewanie podlogowe z grzejnika .jak zrobic by najlpiej fukncjonowalo ,zeby temperatura podlogowki nie wplywala na grzejnik i odwrotnie.instalacja wykonana na miedzi,jeden grzejnik w pomieszczeniu ktory ma grzac normalnie jak do tej pory ,fukcja podlogowki ma dawac konfort chodzenia po plytkach ktore zostana polozone tuz po ukonczeniu remontu podlogi,na dzien dziejszy jestem na etapie robiebia chudziaka 10cm pozniej styropian 2 x 5 cm na zakladke folia ekraniuzyjaca ,podlogowka wylewka 6cm i plytki .pomieszczenie ma 6m/kw.ogrzewanie z pieca weglowego/zbiornik wyrownawczy.w zalaczniku rysunek nakreslajacy temat.dziekuje sliczne z gory .

DSC01446.jpg

Napisano
Tylko jedno pomieszczenie wchodzi w grę tak?
Na powrocie z grzejnika zawór RTL do podłogówki na wejściu a powrót z podłogówki wpinasz się dalej jako powrót z c.o. i po sprawie.
I co do instalacji c.o. to rozumiem, że pompka posiadasz.
Napisano
  Cytat

Tylko jedno pomieszczenie wchodzi w grę tak?
Na powrocie z grzejnika zawór RTL do podłogówki na wejściu a powrót z podłogówki wpinasz się dalej jako powrót z c.o. i po sprawie.
I co do instalacji c.o. to rozumiem, że pompka posiadasz.

Rozwiń  


Witaj.dzieki za zainteresowanie.tak tylko to jedno 6m/kw(przedpokoj),pompka c.o jak najbardziej jest.czyli zebysmy sie dobzre zrozumieli na powrocie zawor rtl prosty czy tam katowy podlogowka i wpiecie w powrot rurki c.o.tak?i to wystarczy ?a np kwestia odpowietrzenia podlogowki ?podkreslajac ze jest zbiornik wyrownawczy i dobija sie wode w sezonie zimowym minimum ten jeden raz ,czy ten odpowietrznik automatyczny na grzejniku zdola odpowietrzyc podlogowke ?
Napisano
  Cytat

Witaj.dzieki za zainteresowanie.tak tylko to jedno 6m/kw(przedpokoj),pompka c.o jak najbardziej jest.czyli zebysmy sie dobzre zrozumieli na powrocie zawor rtl prosty czy tam katowy podlogowka i wpiecie w powrot rurki c.o.tak?i to wystarczy ?a np kwestia odpowietrzenia podlogowki ?podkreslajac ze jest zbiornik wyrownawczy i dobija sie wode w sezonie zimowym minimum ten jeden raz ,czy ten odpowietrznik automatyczny na grzejniku zdola odpowietrzyc podlogowke ?

Rozwiń  



a spojrzeć na ten zalacznik mozesz?

  Cytat

a spojrzeć na ten zalacznik mozesz?

Rozwiń  

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Napisano
W zasadzie jeden i drugi rysunek przedstawia to samo. W drugim zapomniano dorysować głowicę termostatyczną.
Tak możesz zrobić będzie działało.

  Cytat

Witaj.dzieki za zainteresowanie.tak tylko to jedno 6m/kw(przedpokoj),pompka c.o jak najbardziej jest.czyli zebysmy sie dobzre zrozumieli na powrocie zawor rtl prosty czy tam katowy podlogowka i wpiecie w powrot rurki c.o.tak?i to wystarczy ?a np kwestia odpowietrzenia podlogowki ?podkreslajac ze jest zbiornik wyrownawczy i dobija sie wode w sezonie zimowym minimum ten jeden raz ,czy ten odpowietrznik automatyczny na grzejniku zdola odpowietrzyc podlogowke ?

Rozwiń  

Sorry, źle napisałem że wpinasz się z powrotem w powrót, powinno być w zasilanie tak jak na tych rysunkach.
Zawór jaki będzie pasował ,kątowy czy prosty nie ma znaczenia.
Z odpowietrzaniem nie ma problemu, nie widzę powodu dodawania kolejnego odpowietrznika. No chyba ,że przy piecu nie masz żadnego to wtedy należało by dodać.













Napisano (edytowany)
  Cytat

Witam.temat ogrzewanie podlogowe z grzejnika .jak zrobic by najlpiej fukncjonowalo ,zeby temperatura podlogowki nie wplywala na grzejnik i odwrotnie.instalacja wykonana na miedzi,jeden grzejnik w pomieszczeniu ktory ma grzac normalnie jak do tej pory ,fukcja podlogowki ma dawac konfort chodzenia po plytkach ktore zostana polozone tuz po ukonczeniu remontu podlogi,na dzien dziejszy jestem na etapie robiebia chudziaka 10cm pozniej styropian 2 x 5 cm na zakladke folia ekraniuzyjaca ,podlogowka wylewka 6cm i plytki .pomieszczenie ma 6m/kw.ogrzewanie z pieca weglowego/zbiornik wyrownawczy.w zalaczniku rysunek nakreslajacy temat.dziekuje sliczne z gory .

Rozwiń  

Na moje ,to wodne ogrzewanie podpada, za mało styropianu pod płytą, na te 6 m2 to pod same płytki rozwinąć maty grzewcze elektryczne ,sterowane czasowe , w godzinach użytkowania . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Znam osoby które maja 10 cm styro i podłogówkę wodną oczywiście i se chwalą i to na wiele większej powierzchni aniżeli u kmkm. icon_smile.gif
A na to jedno malutkie pomieszczenie to jakiś wielkich strat nie będzie, zresztą jeszcze może dać XPS-a.
Napisano (edytowany)
  Cytat

Znam osoby które maja 10 cm styro i podłogówkę wodną oczywiście i se chwalą i to na wiele większej powierzchni aniżeli u kmkm. icon_smile.gif
A na to jedno malutkie pomieszczenie to jakiś wielkich strat nie będzie, zresztą jeszcze może dać XPS-a.

Rozwiń  

A po co powielać błędy,jak"kmkm"dopiero buduje. XPS podniesie koszty budowy dodatkowo . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

A po co powielać błędy,jak"kmkm"dopiero buduje. XPS podniesie koszty budowy dodatkowo .

Rozwiń  

Eeeeee, mi się wydaje , że On robi mały remont, bynajmniej takie odniosłem wrażenie czytając jego post tematowy. icon_biggrin.gif
Przy remoncie na wysokość jesteśmy skazani jakby od górnie, tym bardziej że ma on już chudą wylaną.
Napisano
a powiedzcie mi jeszcze jedno - dlaczego koniec podlogowki(rura powrotna z podlogowki) jest wpinana w zasilanie?a nie np w powrot ?
Napisano
Bo by nie grzało jak byś podłączył do powrotu zasilanie i powrót z podłogówki, ot cała prawda icon_biggrin.gif
Napisano
  Cytat

Bo by nie grzało jak byś podłączył do powrotu zasilanie i powrót z podłogówki, ot cała prawda icon_biggrin.gif

Rozwiń  



logiczne wytlumaczenie icon_smile.gif))

jednak mnie to dreczy dlacze?icon_smile.gif bo jak by powrot wpial do powrotu co i szlo by to w strone miece dalej tam by sie mieszalo z ciepla woda i spowrotem z zasilenia co od pieca szlo icon_smile.gifa jak wpinasz powrot podlogowki w zasilanie co to znow to idzie na grzejnik obok i tam to miesza z ciepla woda?na trojniku co z wpiecem powrotu z podlogowki ?dobrze rozumuje?
Napisano
  Cytat

logiczne wytlumaczenie icon_smile.gif))

jednak mnie to dreczy dlacze?icon_smile.gif bo jak by powrot wpial do powrotu co i szlo by to w strone miece dalej tam by sie mieszalo z ciepla woda i spowrotem z zasilenia co od pieca szlo icon_smile.gifa jak wpinasz powrot podlogowki w zasilanie co to znow to idzie na grzejnik obok i tam to miesza z ciepla woda?na trojniku co z wpiecem powrotu z podlogowki ?dobrze rozumuje?

Rozwiń  




tutaj czytajac te fora to mozna zglupnac icon_smile.gif jedni pisza ze z powrotu c.o kawalek rurki zawor rtl rozwiniecie petli i wpiecie w zasilanie c.o .inni znow pisza ze z powrotu od razu rozwijac podlogowke i na koncu petli przed wpieciem sie w zasilanie c.o zastosowac rtl.

ile glow tyle tysiecy upodoban
Horacy
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
  Cytat

tutaj czytajac te fora to mozna zglupnac icon_smile.gif jedni pisza ze z powrotu c.o kawalek rurki zawor rtl rozwiniecie petli i wpiecie w zasilanie c.o .inni znow pisza ze z powrotu od razu rozwijac podlogowke i na koncu petli przed wpieciem sie w zasilanie c.o zastosowac rtl.

ile glow tyle tysiecy upodoban
Horacy

Rozwiń  


RTL ma byc zawsze na końcu pętli ogrzewania podlogowego i nastawa temp bedzie np 30 C.
Jak temp nazwijmy to posadzki bedzie mniejsza to sie otworzy jak większa to sie zamknie.
Gdybys go dał na zasilaniu pętli gdzie masz temp czynnika np 60 C to wiecznie by był zamknięty

Drugie
Czy początek swoje Podłogówki wpiac do powrotu za grzejnikiem łazienkowych czy na zasilanie przed grzejnikiem.

Wszytsko kwestia temp . Zasilania jak masz 70C i wyżej to zeby beton sie nie rozszerzył pod wpływem temp i nie rozwalilo płytek i fug to lepiej wpiac zamiast do zasilania to za odbiornik (grzejnik) który schłodzi wodę i na Podłogowka bedzie mniejsza temp. Nie powinno sie przekaczac 55 C jako zasilanie pętli .

Moja siostra ma w bloku bezpośrednio pętle wpieto do zasilania przed grzejnikiem temp Proj byla 70/50 + jest krzywa grzewcza i hula juz 7 rok bez problemów
Napisano
  Cytat

Zasilania jak masz 70C i wyżej to zeby beton sie nie rozszerzył pod wpływem temp i nie rozwalilo płytek i fug to lepiej wpiac zamiast do zasilania to za odbiornik (grzejnik) który schłodzi wodę i na Podłogowka bedzie mniejsza temp. Nie powinno sie przekaczac 55 C jako zasilanie pętli .

Moja siostra ma w bloku bezpośrednio pętle wpieto do zasilania przed grzejnikiem temp Proj byla 70/50 + jest krzywa grzewcza i hula juz 7 rok bez problemów

Rozwiń  

icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Za pisanie takich herezji powinni odbierać prawo do emerytury.
Napisano
witam icon_smile.gif dawno mnie tutaj nie bylo ,podlogowke wykonalem ,rozwinalem co 10cm ,wszystko dobrze sie sprawuje ,rtl steruje podlogowka jak nalezy:)

  Cytat

witam icon_smile.gif dawno mnie tutaj nie bylo ,podlogowke wykonalem ,rozwinalem co 10cm ,wszystko dobrze sie sprawuje ,rtl steruje podlogowka jak nalezy:)

Rozwiń  

DSC01446.jpg

Napisano
dzieki:) zdecydowalem sie na dodanie zaworow gdyz w sezonie letnim czasami sie w piecu przepala w chlodniejsze wieczory co nie koniecznie musi grzac podloge,dodatkowo postanowilem wlozyc odpowietrznik w najwiekszym punkcie podlogowki ,co spisalo sie swietnie podczas dobijania wody pozamykalem wszystkie zawory grzejnikowe ,a odpowietrzenie przy podlogowce spisalo sie swietnie od razu odpowietrzajac cala podlogowke za pierwszym razem :)fakt faktem mozna bylo oszczedniej,ale jak sie robi u siebie to lepiej dmuchac na zimno icon_smile.gif))
Napisano
  Cytat

dzieki:) zdecydowalem sie na dodanie zaworow gdyz w sezonie letnim czasami sie w piecu przepala w chlodniejsze wieczory co nie koniecznie musi grzac podloge,dodatkowo postanowilem wlozyc odpowietrznik w najwiekszym punkcie podlogowki ,co spisalo sie swietnie podczas dobijania wody pozamykalem wszystkie zawory grzejnikowe ,a odpowietrzenie przy podlogowce spisalo sie swietnie od razu odpowietrzajac cala podlogowke za pierwszym razem :)fakt faktem mozna bylo oszczedniej,ale jak sie robi u siebie to lepiej dmuchac na zimno icon_smile.gif))

Rozwiń  

Ale zauważyłeś różnicę pomiędzy tymi zdjęciami ?
Napisano
na stanie w sklepie mieli co mieli wiec kompletowałem z tego co bylo :)najwazniejsze ze dziala ,oszczednosci mozna bylo tez szukac - zawor motylkowy(do ktorych nie ejstem przekonany) lub Rtl innego producenta,zawor z srubunkiem jest drozszy od zwyklego wiec suma sumaru jak nawet wydalem 10zl wiecej to pokrywa to moje zadowolenie ze dziala ,z ludzmi ktorzy szukaja oszczednosci i znajduja je a ogolnie i tak im sie to nie spisuje z roznych technicznych powodow.inny uzytkownik znow zawita i wypisze producentow zawor ktore sa tansze od zastosowanych u mnie etc...nie o to w tym tutaj chodzi moim zdaniem lecz o to by technicznie dzialalo jak nalezy:)
Napisano
  Cytat

na stanie w sklepie mieli co mieli wiec kompletowałem z tego co bylo :)najwazniejsze ze dziala ,oszczednosci mozna bylo tez szukac - zawor motylkowy(do ktorych nie ejstem przekonany) lub Rtl innego producenta,zawor z srubunkiem jest drozszy od zwyklego wiec suma sumaru jak nawet wydalem 10zl wiecej to pokrywa to moje zadowolenie ze dziala ,z ludzmi ktorzy szukaja oszczednosci i znajduja je a ogolnie i tak im sie to nie spisuje z roznych technicznych powodow.inny uzytkownik znow zawita i wypisze producentow zawor ktore sa tansze od zastosowanych u mnie etc...nie o to w tym tutaj chodzi moim zdaniem lecz o to by technicznie dzialalo jak nalezy:)

Rozwiń  

Tak działa to najważniejsze,wyczuliłem tylko Cię że można oszczędzać ,a czasami bywa tak że wszystkie kształtki się nie mieszczą wtedy trzeba pogłówkować,są zawory kulowe bez śrubunka z gwintem zewnętrznym w takiej samej cenie jak z gwintem wewnętrznym, tylko mniej popularne.
Napisano (edytowany)
Zawsze jak się chce, można się do czegoś przyczepić.
Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził.
A każdą wykonaną czynność zawsze można wykonać lepiej - zwłaszcza dotyczy to innych.

Tak wiec wyluzuj - gra, a to najważniejsze. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

Ja takiej temperatury to na grzejnikach jeszcze nie miałem a co dopiero podłogowka .

Rozwiń  


Nie wszyscy maja tak jak ty dobrze dobrane odbiorniki i efektywne źródło .
Instalacja z mpecu często ma takie temp w domkach to inna sprawa .
W wytycznych producentów do podłogowek znajdziesz takie zapisy.
Napisano
  Cytat

icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif
Za pisanie takich herezji powinni odbierać prawo do emerytury.

Rozwiń  


To jesli ja juz masz bo widzę ze spisów masz sporo i czas spędzasz na darmowym doradztwie to ustosunkuj sie merytorycznie .
Dziadku nie wszytsko jest takie jak było 40 lat temu za twoich czasów

Jesli jesteś niespelnionym doradzca to zacznij na tym zarabiać załóż bloga wtedy za konkrety cie bedą wszyscy szanować .

Zastanawiam sie co cie motywuje ze tracić swój czas na udzielanie sie na forum w takim rozmiarze.
Pustka, samotność, niespełnienie czy możliwość dowalenia komuś bo i tak jestem anonimowy. A co
Napisano
  Cytat

W wytycznych producentów do podłogowek znajdziesz takie zapisy.

Rozwiń  


To tylko max. wymogi materiałowe dla "pośledniejszych" wyrobów (rur) podłogowych -np. alupex ma do 98 stopni co wcale nie oznacza takiej temperatury podłogówki.
Napisano
  Cytat

To tylko max. wymogi materiałowe dla "pośledniejszych" wyrobów (rur) podłogowych -np. alupex ma do 98 stopni co wcale nie oznacza takiej temperatury podłogówki.

Rozwiń  


Jasne ale nie chodziło mi o materiał tylko o zastosowanie.
Napisano
  Cytat

Czyżby?



Oraz:

Rozwiń  


A gdzie tu masz rurę jest zastosowanie patrz ogrzewanie podłogowe

Szkoda czasu na pierdoly bo nie chodzi mi o to czyje bedzie na wierzchu

Bez emocji pisałem wiec nie martw sie o zylke.

Zaduma mnie tylko ogarnia
Napisano
  Cytat

Nie wszyscy maja tak jak ty dobrze dobrane odbiorniki i efektywne źródło .
Instalacja z mpecu często ma takie temp w domkach to inna sprawa .
W wytycznych producentów do podłogowek znajdziesz takie zapisy.

Rozwiń  

Grzejniki pomińmy bo po nich się nie chodzi ,przy takiej temperaturze to będzie niezły dyskomfort dla użytkownika podłogówki. icon_confused.gif
Napisano
  Cytat

Szkoda czasu na pierdoly bo nie chodzi mi o to czyje bedzie na wierzchu

Bez emocji pisałem wiec nie martw sie o zylke.

Zaduma mnie tylko ogarnia

Rozwiń  

Jeśli Cię zaduma ogarnęła to jest szansa że sam dojdziesz to tego że wcześniej głupoty wypisywałeś.


  Cytat

To jesli ja juz masz bo widzę ze spisów masz sporo i czas spędzasz na darmowym doradztwie to ustosunkuj sie merytorycznie .
Dziadku nie wszytsko jest takie jak było 40 lat temu za twoich czasów

Rozwiń  

No właśnie. Temperatury jakie przytaczasz przy zasilaniu ogrzewania płaszczyznowego są mniej więcej z przed takiego czasu i mają się nijak do współczesnych rozwiązań.
Więc tak jakby, to nie ja zatrzymałem się w rozwoju.
A merytorycznie to się można ustosunkowywać do odmiennego zdania/ innego spojrzenia na sprawę, a nie do herezji.
Możesz się oczywiście dalej sam przed sobą upierać że takie temperatury na zasilaniu podłogówki są prawidłowe... tego Ci nikt nie zabroni, tyle że policz sobie jaki strumień ciepła taka podłoga wyemituje do pomieszczenia przy prawidłowym odcięciu tego strumienia/izolacji od strony gruntu vel ośrodka/pomieszczenia którego grzać nie chcemy.
Dyskomfort gwarantowany.

  Cytat

Jesli jesteś niespelnionym doradzca to zacznij na tym zarabiać załóż bloga wtedy za konkrety cie bedą wszyscy szanować .

Zastanawiam sie co cie motywuje ze tracić swój czas na udzielanie sie na forum w takim rozmiarze.
Pustka, samotność, niespełnienie czy możliwość dowalenia komuś bo i tak jestem anonimowy. A co

Rozwiń  

Jeśli Ci odpowiem to co zrobisz z tą wiedzą? Będziesz szczęśliwszy?
Jeśli tak to OK.
Filantropia np na ten przykład icon_biggrin.gif
Gość mhtyl
Napisano
  Cytat

To jesli ja juz masz bo widzę ze spisów masz sporo i czas spędzasz na darmowym doradztwie to ustosunkuj sie merytorycznie .
Dziadku nie wszytsko jest takie jak było 40 lat temu za twoich czasów

Jesli jesteś niespelnionym doradzca to zacznij na tym zarabiać załóż bloga wtedy za konkrety cie bedą wszyscy szanować .

Zastanawiam sie co cie motywuje ze tracić swój czas na udzielanie sie na forum w takim rozmiarze.
Pustka, samotność, niespełnienie czy możliwość dowalenia komuś bo i tak jestem anonimowy. A co

Rozwiń  

Kolego , wyznacznikiem dobrych porad nie jest ilość postów na kącie tylko mądrość wypowiedzi.
A po mojemu to naucz się pisać ,bo piszesz jak murzyn z Afryki (bez urazy dla Murzynów) ani gramatycznie ani składnie, wtedy będą Cię szanować
Napisano
  Cytat

Kolego , wyznacznikiem dobrych porad nie jest ilość postów na kącie tylko mądrość wypowiedzi.
A po mojemu to naucz się pisać ,bo piszesz jak murzyn z Afryki (bez urazy dla Murzynów) ani gramatycznie ani składnie, wtedy będą Cię szanować

Rozwiń  


Najmądrzejsi proszę o info co z tego co napisałem jest nie prawdziwe.
Przypominam ze temat dotyczył połączenia pętli ogrzewania podlogowego z grzejnikami a nie samej Podłogówki.

Bicie piany o temp jest słabe bo 70 C w bloku na grzejniki i podłączenie Podłogówki o ktorej pisałem to herezja?

Gość miał problem i zarazem pytanie dlaczego RTLa nie dać na zasilanie.
Pokażcie w których waszych postach jest odpowiedz ?

Co do języka to kolejna zagrywka jak sie nie ma nic do powiedzenia. Szkoda czasu na pierdoły
Typowe zagranie zeby poczuć sie lepiej jak ktoś pisze prawdę
Gość mhtyl
Napisano
  Cytat

Najmądrzejsi proszę o info co z tego co napisałem jest nie prawdziwe.
Przypominam ze temat dotyczył połączenia pętli ogrzewania podlogowego z grzejnikami a nie samej Podłogówki.

Bicie piany o temp jest słabe bo 70 C w bloku na grzejniki i podłączenie Podłogówki o ktorej pisałem to herezja?

Gość miał problem i zarazem pytanie dlaczego RTLa nie dać na zasilanie.
Pokażcie w których waszych postach jest odpowiedz ?

Co do języka to kolejna zagrywka jak sie nie ma nic do powiedzenia. Szkoda czasu na pierdoły
Typowe zagranie zeby poczuć sie lepiej jak ktoś pisze prawdę

Rozwiń  

Puknij się w czoło i Twoje szczęście, że tu Admin nie jest uczulony na składnie zdań i gramatykę jak na innych forach.
Nikt nie jest nieomylny jak również i doskonały i przyznać się do popełnionego błędu, honoru nie splami. Ja sam pisałem na początku bez polskich liter bo ich nie miałem na kompie, ale jak już się "ich" dorobiłem to piszę nimi.
Napisano
  Cytat

Puknij się w czoło i Twoje szczęście, że tu Admin nie jest uczulony na składnie zdań i gramatykę jak na innych forach.
Nikt nie jest nieomylny jak również i doskonały i przyznać się do popełnionego błędu, honoru nie splami. Ja sam pisałem na początku bez polskich liter bo ich nie miałem na kompie, ale jak już się "ich" dorobiłem to piszę nimi.

Rozwiń  


Z tabletu sie właśnie tak pisze, ale tragedii nie ma. Prosiłem o ustosunkowanie sie merytoryczne a ty znów ze literki i bicie piany.

Bedzie w końcu jakiś konkret ?
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Minęło już trochę czasu,wiec może napiszesz czy ostatecznie udało się wykonać tą instalację czy też zdecydowałeś sie na usługi fachowej firmy? Jeżeli wątek jest aktualny to czekamy na Twoją odpowiedź na forum.
Gość mhtyl
Napisano
  Cytat

witam icon_smile.gif dawno mnie tutaj nie bylo ,podlogowke wykonalem ,rozwinalem co 10cm ,wszystko dobrze sie sprawuje ,rtl steruje podlogowka jak nalezy:)

Rozwiń  



  Cytat

Minęło już trochę czasu,wiec może napiszesz czy ostatecznie udało się wykonać tą instalację czy też zdecydowałeś sie na usługi fachowej firmy? Jeżeli wątek jest aktualny to czekamy na Twoją odpowiedź na forum.

Rozwiń  

A może z łaski swojej poczytałbyś cały temat i nie zaśmiecał pytaniami na które odpowiedź już dawno padła!
Napisano
Witam, planuje zrobic remont łazienki i zastosowac ogrzewanie podlogowei grzejnik drabinkowy; powierzchnia ok 6m2, ogrzewanie co grzejniki czlonowe ok 200 czlonow, piec na paliwo stale, pompka przy piecu, temp. zailania bedzie 40-60st max.

Moje pytanie czy bedzie prawidlowo grzala podlogowka jak wykonam to tak jak na schemacie.

Tym zaworem recznym chce dlawic przeplyw w przypadku gdyby pompka nie wymusila obieg na podlogowke

DSC01446.jpg

Napisano (edytowany)
  Cytat

Witam, planuje zrobic remont łazienki i zastosowac ogrzewanie podlogowei grzejnik drabinkowy; powierzchnia ok 6m2, ogrzewanie co grzejniki czlonowe ok 200 czlonow, piec na paliwo stale, pompka przy piecu, temp. zailania bedzie 40-60st max.

Moje pytanie czy bedzie prawidlowo grzala podlogowka jak wykonam to tak jak na schemacie.

Tym zaworem recznym chce dlawic przeplyw w przypadku gdyby pompka nie wymusila obieg na podlogowke

Rozwiń  

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
nie zdesperowany:) chce tylko rzeby miec mozliwosc regulacji tej podlopgowki, bo drabinka moze mi caly czas grzac a podloga zeby nie popekala tym bardziej ze podlaczenie zasilania podlogowki bedzie dosc blisko kotla jest. a nie chce tez pchac sie w koszty zeby ogrzac jakies 4,5 m2 nawet odliczajac powierzchnie pod wanna

ale dzieki za ten schemat pomysle nad nim, rozwazam tez czy nie dac pompki dla samej podlogowki i zaworu trojdroznego rozdzielajacego z termostatem




nie zdesperowany:) chce tylko rzeby miec mozliwosc regulacji tej podlopgowki, bo drabinka moze mi caly czas grzac a podloga zeby nie popekala tym bardziej ze podlaczenie zasilania podlogowki bedzie dosc blisko kotla jest. a nie chce tez pchac sie w koszty zeby ogrzac jakies 4,5 m2 nawet odliczajac powierzchnie pod wanna

ale dzieki za ten schemat pomysle nad nim, rozwazam tez czy nie dac pompki dla samej podlogowki i zaworu trojdroznego mieszajacego z termostatem




podobnie jak na tym schemacie tylko bez kotla oczywiscie i tego grzejnika w tym miejscu, a drabinke podlaczyc rownolegle do instalacji, niezaleznie od podlogowki

DSC01446.jpg

Edytowano przez waldd1111 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Napisano
  Cytat

ale dzieki za ten schemat pomysle nad nim, rozwazam tez czy nie dac pompki dla samej podlogowki i zaworu trojdroznego rozdzielajacego z termostatem

Rozwiń  

icon_eek.gif Pompka na 4 m2 ? chyba naprawdę za dużo się naczytałeś teorii. I po co zawór trzy-drożny, daj RTL i też będzie dobrze fungowało a będzie o wiele taniej.
Nic Ci nie popęka, nie bój żaby icon_biggrin.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chodzi mi o to że chce dokleić kawałek płytki przy tarasie tej co jest na zdjęciu ,ponieważ odpadła kiedyś tam końcówka .Tylko mam problem od spodu nie mam jak tego przykleić i do czego przykleić .Przyłożyłem od spodu jakieś drewienko ale dotknę tego to całość odchodzi .    
    • A coś innego niż przekładanie bo nie oderwę teraz tych listw co są przy krokwi i jak sam w te szpary to brzydko będzie wyglądać.   
    • Taki kierunek zmian był rozważany już na początku XXI wieku i stąd wziął się pierwotny termin wymiany wszystkich liczników energii elektrycznej ustalony na rok 2022 roku. Na szczęście nie było takich mocy przerobowych światowego przemysłu licznikowego, żeby wyprodukować ich odpowiednią ilość, a i firmy odbiorcze nie byłyby w stanie wykupić takich ilości, więc temat energii biernej przycichł i nie jest poruszany publicznie. Bo nie da się obciążyć części odbiorców kosztami, a innych nie. Jednak nikt o nim nie zapomniał, jestem tego pewien i po wymianie wszystkich liczników na elektroniczne (jest nowy termin), na 100% energetyka wróci do poważnych rozważań, bo innego wyjścia nie ma. Bo do klasycznej mocy biernej (indukcyjna i pojemnościowa) doszła teraz moc odkształceń, będąca skutkiem stosowania wszelkich elementów półprzewodnikowych, której to mocy udział w przesyle całkowitym energii będzie tylko wzrastał. A ten  przesył generuje wyłącznie straty, tak jak i przesył innych rodzajów energii biernej. I ktoś za to zapłacić musi. 
    • Jest jeszcze jeden aspekt całej sprawy. Obecnie zakłady energetyczne nie naliczają odbiorcom indywidualnym opłat za przekroczenie dopuszczalnego obciążenia mocą bierną. Dotyczy to zarówno zwykłych gospodarstw domowych, jak i tych, w których są mikroinstalacje PV (panele PV). Jednak mają taką możliwość i mogą zacząć to robić już na bazie obecnie obowiązujących umów. Kilka lat temu już taka próba była ze strony jednego z zakładów energetycznych. Dotyczyła właśnie prosumentów, czyli odbiorców z mikroinstalacją PV. Szybko się z tego wycofano, gdy o sprawie zrobiło się głośno. Ale jestem praktycznie pewien, że ta sprawa do nas kiedyś wróci. Prędzej czy później dotknie nawet tych, którzy nie mają PV. Tym bardziej, że o ile stare liczniki analogowe w ogóle nie rejestrowały mocy biernej, to te nowe elektroniczne już to robią. Są więc techniczne możliwości żeby coraz więcej osób rozliczać uwzględniając moc bierną, czyli wziąć od nich więcej. 
    • Z tego, co się orientuję, to prawda – nie ma tam liczbowych progów, za to są w WT. Dyrektywa wprost zobowiązała państwa do nowych standardów nZEB i ZEB. Kraje same muszą ustalić, jakie parametry są konieczne, by budynek spełnił wymagania. Więc nie ma narzuconych wartości, ale jest narzucony cel.