Podłączenie Wentylatora w Łazience


Recommended Posts

Napisano
WItam.
Zamierzam kupić wentylator do łazienki lecz nie wiem gdzie go trzeba podłączyć.
W łazience mam oświetlenie gdzie wychodzą 2 kable i czy można do tych kabli poprzez kostkę podłączyć? do skrzynki się wpiąć czy do włącznika od światła. Będę wdzięczny za poradę.
Pozdrawiam
Napisano
Jeżeli mieszkasz w bloku to zapomnij i nawet nie oglądaj.

Wentylatorów wyciągowych nie wolno używać:

w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia z otwartą komorą spalania zasilane gazem lub innym paliwem, a więc podgrzewacze wody i kotły pobierające powietrze do spalania z pomieszczenia,
w pomieszczeniach, w których znajdują się otwarte paleniska na paliwa stałe, płynne lub gazowe, a więc między innymi kominki bez wkładów lub kaset. W obydwu przypadkach może bowiem dojść do zasysania spalin lub dymu z paleniska lub poprzez kanały wentylacyjne. Zakaz nie dotyczy kuchenek gazowych.
w pomieszczeniach podłączonych do zbiorczych kanałów wentylacyjnych. W starych budynkach wielokondygnacyjnych mieszkania na co drugiej kondygnacji podłączano do wspólnych kanałów. Działający wentylator będzie w takim przypadku wtłaczał powietrze usuwane z mieszkania na niższej kondygnacji do położonego wyżej.
W budynkach o nieszczelnych kanałach wentylacyjnych – ciśnienie wytwarzane przez wentylator w kanale może powodować przedostawanie się powietrza wraz z zanieczyszczeniami do innych pomieszczeń, przez które przechodzi kanał.
Napisano
Mieszkam w 25 letnim bloku na samej górze (4 piętro) , a wentylacje chciałem zamontować tam gdzie była zwykła kratka w toalecie w pionie komina. Więc twoim zdaniem nie można podłączyć tam takiego wentylatora i mam zastosować zwykłą kratkę taka jaka była tam przez 25 lat??
Napisano
Cytat

Mieszkam w 25 letnim bloku na samej górze (4 piętro) , a wentylacje chciałem zamontować tam gdzie była zwykła kratka w toalecie w pionie komina. Więc twoim zdaniem nie można podłączyć tam takiego wentylatora i mam zastosować zwykłą kratkę taka jaka była tam przez 25 lat??


Niestety tak. Takie prawo mamy w tym kraju....
Napisano
Cytat

Niestety tak. Takie prawo mamy w tym kraju....



Nie rozumiem Twojego pogardliwego "w tym kraju". Masz coś przeciw tym zasadom? One nie wynikają z głupoty tylko z troski o życie wszystkich mieszkańców klatki schodowej i są w pełni uzasadnione wiedzą techniczną i, niestety, doświadczeniem życiowym. Bardzo smutnym niestety.

13-latka z Medyki śmiertelnie zatruła się czadem

To dzisiejsza informacja serwisow agencyjnych. Mieszkanie w bloku.
Napisano
poza tym ten wentylator to tak naprawdę się nie sprawdza w dłuższym okresie.

Fajnie jest na początku, niby od razu wyciąga smrody z łazienki ale jak się nie kręci to wentylacja w mieszkaniu nie działa. I wtedy może być kłopot z wilgocią i grzybem. A kiedy się trochę zabrudzi, a brudzi się dość szybko, to i przy włączonym jest słaby wywiew.
Napisano (edytowany)
Cytat

Nie rozumiem Twojego pogardliwego "w tym kraju". Masz coś przeciw tym zasadom? [...]


Ano mam. Więc zacznę od tego, że przepisy obowiązują wszystkich mieszkaczy "budynków wielokondygnacyjnych" wkładają do jednego worka. I tak mieszkam w takim tworze "wielokondygnacyjnym" który to posiada 5 pięter i dla każdego z pomieszczeń jest oddzielny kanał wentylacyjny własny. (Przepraszam za formę ale nazewnictwa nie znam). Rozchodzi się mi o to, że mój kanał wentylacyjny w kuchni to oddzielny komin to samo w łazience i w pokoju. Aby zobrazować to tak mieszkanie na parterze kanał ma w prawym rogu ściany u mnie -piętro drugie- jest już niemalże w połowie a u sąsiada z piątego całkiem po lewej. Czyli na jakiej podstawie nie mogę podłączyć choćby okapu???
A po drugie to jeżeli faktycznie wyciąg wtłacza powietrze do mieszkań powyżej to co szkodzi na piętrze ostatnim i przedostatnim takowy zamontować???

A co do informacji podanej przez Ciebie to przyznaję przykre to ale raczej pewne, że nie było to spowodowane wentylatorem poniżej.

Więc tak: utrujmy ludką życie a olewajmy nieszczelne kanały spalinowe - bo tego niestety raczej nie sprawdzają.

P.S. od razu wyjaśniam "raczej nie sprawdzają". Kominiarze zdejmują spiralę i jedyne co to sprawdzają czy "ciągnie", nawet nie sprawdzają stanu spirali...... Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

okap w kuchni nie może być podłączony do jedynego kanału, najlepiej przekuć się przez ścianę

i wyprowadzić okap na zewnątrz


Masz rację - mój błąd. Ale generalnie chodzi mi o wykładnie przepisów gdzie wszystkich wsadzają w jeden schemat.
Napisano
Cytat

Masz rację - mój błąd. Ale generalnie chodzi mi o wykładnie przepisów gdzie wszystkich wsadzają w jeden schemat.



Nieprawda. Akuratnie wentylacja od ładnych paru lat jest najlepiej sprawdzaną instalacją w blokach. A jeśli wentylacja wymuszona u ciebie byłaby dopuszczalna, to musi to być naniesione w dokumentacji projektowej. Jeśli nie jest, to nikt o zdrowych zmysłach nie wyda na to zgody i to jest zupełnie zrozumiałe. Nie szukaj kwadratowych jaj.
I nie sugeruj się nieszczelnym przewodem kominowym w komentarzu. Z doświadczenia wiem jak dziennikarze opisują przyczyny wypadków elektrycznych. Pomieszanie z niewiedzą, a właściwie totalną ignorancją.


Cytat

A po drugie to jeżeli faktycznie wyciąg wtłacza powietrze do mieszkań powyżej to co szkodzi na piętrze ostatnim i przedostatnim takowy zamontować???



Jak będzie na świecie "przyducha" to wszystkie spaliny wtłoczy sąsiadom niżej. Mówi Ci to coś?


Przepisy o wentylacji napisały krzyże na cmentarzach. Wiele krzyży.
Napisano
Cytat

[..]w dokumentacji projektowej.[...]


Jak będzie na świecie "przyducha" to wszystkie spaliny wtłoczy sąsiadom niżej. Mówi Ci to coś?


Ostatnie zdanie nic - może się domyślam ale nie będę strugał mądrali. A co do cytatu to chyba sam nie wierzysz w to co piszesz. Mówimy o realnym życiu a nie tym co jest napisane na papierze. A projekty tego konkretnie budynku poginęły wszystkim możliwym służbom. Kominy kominiarze w tym roku sobie oznaczali, odpływ wody załatwiała latami pompa - a że sklep zlikwidowali a następny najemca nie wiedział o fakcie to 2-3lata dochodzili co i jak aż w końcu zrobili od nowa (nas mieszkańców obciążając kosztami).
A kwadratowych jaj nie robię - po prostu uważam, że w kamienicy takiej jak ta w pewnych okolicznościach można by wiele ale przepisy są zbyt ogólne. A już z zupełnie innej beczki - to przepisy to jedno a życie pokazuje, że nawet jeśli takowy wentylator umieszczę to i tak absolutnie nic nie zrobią.... Przykład: mieszkanie z piecykiem gazowym i odległość od piecyka do sufitu jakieś 30cm (tak się widziało właścicielom). Kominiarze przychodzili, pisali zalecenia i tak co roku do remontu...

Nie pochwalam ale widzę jak to działa.
Napisano
Cytat

[...]

Przepisy o wentylacji napisały krzyże na cmentarzach. Wiele krzyży.



icon_idea.gif Pięknie, acz słusznie to ująłeś icon_lol.gif
Napisano
Cytat

Nie pochwalam ale widzę jak to działa.



Własnie tak działa jak we wskazanym przeze mnie linku. Tydzień temu działało, przedwczoraj działało, a pojutrze będzie pogrzeb. I teraz już prokurator przeprowadzi remont, zadba o właściwe odległości piecyka, i/albo zdemontuje nielegalnie zainstalowany wiatraczek, a może jeszcze coś innego zrobi.
Tak to działa, bo "w tym kraju" jest bardzo wielu, którzy są mądrzejsi od wykształconych specjalistów i nie mają zamiaru ich słuchać, bo sami zjedli już wszystkie rozumy.
Co zresztą widać nie tylko po tym wątku.
Napisano (edytowany)
Poza tym autor wątku zapytał o "wentylator w łazience" a my w dyskusji zakładamy blok z piecykiem. A ja niechcący w tym zabrnąłem bo przyjąłem, że jest tak jak u mnie. Generalnie wiele budynków gaz ma tylko w kuchni a ostatnio wcale - a przepisy i tak stanowią j/w.

Dopisuję: Nie, nie są mądrzejsi tylko wyraźnie napisałem - w pewnych okolicznościach. Edytowano przez Qubacen (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Ostatnie zdanie nic - może się domyślam ale nie będę strugał mądrali.



Wrzuć w google "inwersja pogodowa" albo "inwersja". To taki stan pogody, kiedy chłopy na wsi nie mogą rozpalić w piecu, bo komin "nie ciągnie". Tej jesieni miałem to dwa razy u siebie, a zanim "złapało cug", cały dom był pełen dymu.
Tylko ja widziałem dym i mogłem przewietrzyć. Czadu nie zobaczysz.

Cytat

Poza tym autor wątku zapytał o "wentylator w łazience" a my w dyskusji zakładamy blok z piecykiem. A ja niechcący w tym zabrnąłem bo przyjąłem, że jest tak jak u mnie. Generalnie wiele budynków gaz ma tylko w kuchni a ostatnio wcale - a przepisy i tak stanowią j/w.



1. Spaliny przemieszczają się po mieszkaniu. Czad tym bardziej
Cytat

TLENEK WĘGLA (CZAD) - INFORMACJE OGÓLNE
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?
Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.



2. Zapoznaj się z przepisami i nie marudź jak stara baba. Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania, rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja.
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami.
Napisano
Dziękuję, sprawdziłem - co dzień się czegoś można nauczyć.

A wracając do sedna to:
1) przepisom się raczej podporządkowuje - bo tak (uważam, że jednak większość wymyślona jest po coś);
2) to, że się podporządkowuję nie znaczy, że zawsze się ślepo z nimi zgadzam.
Napisano
Cytat

Niekoniecznie - nie można mieszać różnych systemów wentylacji.


jeżeli będziesz taki okap załączał tylko podczas gotowania to nie powinno być problemu, oczywiście przy jednoczesnym rozszczelnieniu okien ponieważ może nastapić cofka w "normalnym" kanale wentylacyjnym
Napisano
Cytat

W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie
można stosować wentylacji grawitacyjnej
.



Ps. I jakim cudem i po co okap kuchenny w łazience icon_eek.gif - że o oknie już nie wspomnę.
Napisano
icon_lol.gif
okap kuchenny w łazience faktycznie jest niepotrzebny, ale teamt zahaczył równiez o okap w kuchni, a tam się czasem przydaje ekstra wyciąg (np gotowanie kalafiora, bigosu i innych mocno aromatycznych potraw)

Natomiast okno w łazience to fajna sprawa

Napisano
Cytat

icon_lol.gif
okap kuchenny w łazience faktycznie jest niepotrzebny, ale teamt zahaczył równiez o okap w kuchni, a tam się czasem przydaje ekstra wyciąg (np gotowanie kalafiora, bigosu i innych mocno aromatycznych potraw)

Natomiast okno w łazience to fajna sprawa



Na ekstra wyciąg jest ekstra kanał. Inaczej wyłącznie z pochłaniaczem.
  • 1 miesiąc temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...