Skocz do zawartości

wadliwy montaż okien


Recommended Posts

Napisano
Witam, mam pytanie czy po trzech latach użytkowania można wyjąć źle zamontowane okna i wstawić je ponownie. czy po takim okresie nie będą one odkształcone? Czy w tej kwestii powinien się wypowiedzieć rzeczoznawca?? Czy o tym, że okna nadają się do ponownego montażu można zadecydować na podstawie samych zdjęć z kamery termowizyjnej czy do mieszkania powinien przyjść rzeczoznawca. Dodam, że z badania kamerą termowizyją okazało się, że okna są nieuszczelnione dookoła a ponadto są skrzywione całe ramy. Miedzy kwaterami temperatura mierzona za pomocą kamery termowizyjnej wyszła 7 stopni celcjusza, w pomieszczeniu ogrzewanym. Zdjęcia kamerą były wykonywane w zimie, gdzie temperatura na zewnątrz wynosiła około - 10 stopni Celcjusza. Pozdrawiam Ania J.
Gość mhtyl
Napisano
Żeby były ocieplone po obwodzie to trzeba było zamówić ciepły montaż a ramy jak są krzywe to kamera termowizyjna pokazała? icon_eek.gif
Lepiej zawołaj rzeczoznawce bo to cos mi się wydaje po Twoim opisie,że będzie zawiła sprawa.
Napisano
Cytat

Żeby były ocieplone po obwodzie to trzeba było zamówić ciepły montaż a ramy jak są krzywe to kamera termowizyjna pokazała? icon_eek.gif
Lepiej zawołaj rzeczoznawce bo to cos mi się wydaje po Twoim opisie,że będzie zawiła sprawa.






powiem tak, reklamację okien zgłosiłam zaraz po odebraniu mieszkania czyli w 2011 r. Na początku panowie przyjeżdżali regulowali, dokręcali. Po zdjęciu parapetów zewnętrznych okazało się że nie ma w ogóle pianki a jedynie dwa placki kleju pod ramą okna. Problem chłodu przy oknie nie zniknął pomimo położenia pianki pod parapetami. Dodam, że oprócz chłodu pojawia się wilgoć w rogach okien, jak również okna bardzo roszą. Woda, która się z nich skrapla zamarza na podłodze parapenie czy też blacie kuchennym. Ponadto przy ul;ewach woda dostaje się pomomo zamkniętych okien. W zimie deweloper sprowadził kamerę termowizyjną która pokazała, że za dużouo zimnego powietrza przenika do wnętrza do mieszkania. W niektórych miejacach temeratura była 7 stopni celcjusza. Dodam, że w każdym z okien mam zamontowane wywietrzniki ręczne, przez które wchodzi tyle powietrza że aż.... Ponadto w mieszkaniu mam bardzo dobrze działającą wentylację mechaniczną. Bywało, że temperatura w małym pokoju spadała przy zamkniętrych drzwiach do 15 stopni celcjusza, przy małym dziecku taka temperatura jest za niska. W styczniu był serwisant od producenta, który miał stwierdzić, że są krzywe ramy i niestety będszie wiało. Po kilku tygodniach zostałam poinformowana, że źle użytkuję mieszkanie bo za dużo gotuję i piorę dlatego tak mi się dszieje z oknami. Teraz Deweloper poinformował mnie, że jednak producent stwierdził zły montaż na podstawie kamery oraz wizyty serwisanta. Naprawdę to jest długa historia.....
Gość mhtyl
Napisano

Jak dla mnie za dużo niejasności za dużo przekombinowania. Po co nawiewniki jak masz wentylacje mechaniczną? jedno wyklucza drugie.
Co do roszenia okien, to takie zjawisko towarzyszy przy źle działającej wentylacji.
Co do kamery to może nie znam się na niej bardzo ale z tego co mi wiadomo to owa kamera mierzy się na zewnątrz i pokazuje ona gdzie występują mostki termiczne,ale żeby w środku. Na którym piętrze jest to Twoje mieszkanie?
A tak po mojemu to nie rozumiem czego oczekujesz opisując swój problem,trwa to już prawie trzy lata i sądzisz ,że ktoś tu na forum rozstrzygnie na Twoja korzyść ten problem?
Napisano
Cytat

Dodam, że oprócz chłodu pojawia się wilgoć w rogach okien, jak również okna bardzo roszą. Woda, która się z nich skrapla zamarza na podłodze parapenie czy też blacie kuchennym.


icon_eek.gif

Wytłumacz mi jak kropla wody moze zamarznąć po spadnięciu na blat kuchenny. masz w mieszkaniu ujemne temperatury?
Napisano
Cytat

icon_eek.gif

Wytłumacz mi jak kropla wody moze zamarznąć po spadnięciu na blat kuchenny. masz w mieszkaniu ujemne temperatury?


okno w kuchni mam zabudowane, woda która się skrapla przy mrozach - 27 npormalnie zamarza, podobnie jest przy oknie balkonowym.
Napisano
Cytat

okno w kuchni mam zabudowane, woda która się skrapla przy mrozach - 27 npormalnie zamarza, podobnie jest przy oknie balkonowym.


czyli nadal uparcie twierdzisz, że woda zamarza Ci w mieszkaniu w środku. chyba, że trzymasz blaty kuchenne na balkonie :scratching:
Napisano
Miałam podobne problemy z oknami .... tylko, że jeszcze nie mieszkałam w moim domu.

okazało się, że profile miałam "odchudzone"
Dom nie był ogrzewany, a woda skraplała się na framugach okiennych i w przestrzeni pomiędzy szybami.

Po przystawieniu poziomicy odkształcenia sięgały od 0,5 do 2 cm na oknie
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Jeżeli przysługuje Ci jeszcze gwarancja na okna w sensie montażowym- a powinna,to śmiało możesz zgłaszać i reklamować ten problem do firmy która montowała okna,moim zdaniem nie ma na co dłużej czekać.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dziękuję bardzo za odpowiedzi.   Za Panów radami zmniejszyłem na rotametrze przepływ do 2l przy zachowaniu tej samej temperatury na zasilaniu. Kocioł jest sterowany przez pogodówkę. Efekt? Zdjęcia chyba lepiej to oddadzą niż tysiąc słów. Przepraszam za niewyraźne pierwsze zdjęcie (na powrocie 28.2*C): To miejsce podłogi było zawsze najcieplejsze i miało ok 28*C.   Podsumowanie zdjęć: * belka zasilania: 38*C * belka powrotu: 28.2*C * temperatura podłogi w najcieplejszym miejscu: 24.6*C * temperatura w pokoju: 18.7*C   Rozumiem, że skoro teraz różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem wynosi 9.8*C, to rura jednak oddaje ciepło w podłogę, tylko ta szybko się wychładza i nie jest w stanie zakumulować ciepła i zagrzać pomieszczenia? Żeby było lepiej konieczna jest termomodernizacja, ale podłogówka sama w sobie działa dobrze i normalnie? Tutaj nie ma żadnego problemu z wykonaniem?   Z uwagi, że to jest tylko jedna pętla, to tymczasowo pewnie mogę zwiększyć przepływ do 2.5 albo nawet 3l, co zwiększy temperaturę na powrocie, ale także temperaturę podłogi i powietrza - przynajmniej do czasu aż podłączony zostanie ponownie grzejnik, który też powinien poprawić sytuację?
    • Tak duże straty ciepła muszą zostać ograniczone poprzez przemyślaną i kompleksową termomodernizację budynku. Zarówno zakres prac ociepleniowych, jak i sam projekt instalacji ogrzewania podłogowego, muszą wynikać z precyzyjnych obliczeń i profesjonalnego projektu. Podejmowanie decyzji „na oko” w tej kwestii to prosta droga do poważnych błędów. .
    • Wszystko jest dobrze, (pokój narożny z dwoma ścianami zewnętrznymi), jeżeli temperatura na zewnątrz  jeszcze spadnie, to różnica temperatur jeszcze się zwiększy, Aby utrzymać obecną temperaturę w pokoju (19,5-20°C), system grzewczy będzie musiał pracować jeszcze ciężej, co może skutkować koniecznością podniesienia temperatury podłogi, dłuższym czasem pracy instalacji. W skrajnym przypadku, przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, system może nie być w stanie utrzymać nawet  zadanej przez pana temperatury powietrza w pomieszczeniu.     Tak duże straty ciepła muszą zostać ograniczone poprzez izolację ścian zewnętrznych. W przeciwnym razie ogrzewanie podłogowe stanie się niekomfortowe, a temperatura płyty podłogowej może negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców.
    • Kierownik budowy może być niechętny do tego wpisu, ponieważ dokumentuje on błąd, którego on nie wyłapał.
    • Oczywiście, że tak. Mało tego, geodeta jest ubezpieczony i z tego ubezpieczenia Inwestorowi powinny być wypłacone wszelkie koszty usunięcia pomyłki.