Witam,

Czy można zamontować kominek z płaszczem wodnym tak, aby cała instalację ukryć w warstwie ocieplenia i przenieść do kotłowni mam na myśli zbiornik przelewowy, rurę bezpieczeństwa itp. Czy można użyć pexów?, czy tylko rury miedziane? (rury bez kolanek)
Napisano
Jeśli dobrze rozumiem Twoje skróty myślowe, to chcesz gorącą wodę z kominka puścić w rurce pex, w warstwie ocieplenia podłogi, do kotłowni?

Jeśli tak, to zrezygnuj z pexa. On pracuje w temp do 90st.
Właśnie to dłubię. Opisuję w dzienniku. Może coś ci przyjdzie do głowy.

Rura bezp., naczynie przelewowe - na to są rygorystyczne przepisy. Poczytaj na elektrodzie.
W moim pojęciu ono musi być NAD kominkiem, odpowiednio wysoko, bez kurków po drodze, rura ma mieć fi minimum...25mm? sprawdź.

Pompki i sterowniki można mieć w kotłowni.
Napisano
Cytat

Witam,

Czy można zamontować kominek z płaszczem wodnym tak, aby cała instalację ukryć w warstwie ocieplenia i przenieść do kotłowni mam na myśli zbiornik przelewowy, rurę bezpieczeństwa itp. Czy można użyć pexów?, czy tylko rury miedziane? (rury bez kolanek)



Co na te pytania odpowiedział producent wybranego prze Ciebie wkładu ?
Planujesz wkład do zamkniętego czy otwartego układu c.o. ?

DSC01446.jpg

  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Co na te pytania odpowiedział producent wybranego prze Ciebie wkładu ?
Planujesz wkład do zamkniętego czy otwartego układu c.o. ?
[attachment=17007:set_4b_big.jpg]



Kominek z płaszczem wodnym zdecydowanie w układzie otwartym, ale piec gazowy z zamknięta komorą spalania. Nie wybrałem jeszcze producenta.
Napisano
" Zdecydowanie w układzie otwartym"

Z jakiego powodu koniecznie chcesz wkład opracowany do instalowania w ZAMKNIĘTYCH układach c.o. użyć w układzie otwartym ??

Po co tworzyć dwa układy c.o. w jednej instalacji ??

Dla czego chcesz ponosić dodatkowe niepotrzebne koszty ??


Napisano
Cytat

Kominek z płaszczem wodnym zdecydowanie w układzie otwartym, ale piec gazowy z zamknięta komorą spalania. Nie wybrałem jeszcze producenta.



I bardzo słusznie - kominek - wyłącznie układ otwarty.

Bezpieczniej.
Prościej.

Problem jednak jest:
są nowe przepisy dotyczące montowania kotłów o mocy powyżej 10kW.
Co do szczegółów, wolałbym, by się wypowiedzieli eksperci, niemniej prawo stoi w sprzeczności względem rzeczywistości
i legalność montażu kominków z płaszczem stoi pod znakiem zapytania.

Nie mówiąc o wymiennikach wodnych, odzyskujących ciepło ze spalin, że - zdaje się - są one całkowicie zabronione!

Czy ktoś z ekspertów mógłby te informacje zweryfikować? Gdzie są te przepisy, jakie jest ich brzmienie i interpretacja?

Dziękuję.
Napisano
Cytat

Czy ktoś z ekspertów mógłby te informacje zweryfikować? Gdzie są te przepisy, jakie jest ich brzmienie i interpretacja?



Co prawda nie ekspert, ale ociągają się - przeto:

Cytat

§ 132.

1. Budynek, który ze wzgledu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien byc
wyposa4ony w instalacje ogrzewcza lub inne urzadzenia ogrzewcze, niebedace piecami, trzonami
kuchennymi lub kominkami.



Ale, (dalej) jest odstępstwo:

Cytat

§ 132.

3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamknietym wkładem kominkowym moga
byc instalowane wyłacznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i
rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:
1) o kubaturze wynikajacej ze wskaznika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie
mniejszej ni4 30 m3,
2) spełniajacych wymagania dotyczace wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,
3) posiadajacych przewody kominowe okreslone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,
4) w których mo4liwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilosci:
a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie
zamknietej,
b) zapewniajacej nie mniejsza predkosc przepływu powietrza w otworze komory spalania ni4 0,2 m/s
- dla kominków o obudowie otwartej.



Jak widać, ustawodawca (w swojej łaskawości) nie rozróżnia sposobu oddawania ciepła do pomieszczeń - kominek to kominek.
Jeśli pomieszczenie w którym zainstalowano kominek (nawet z PW), spełnia powyższe wymagania, nie ma przeszkód "prawnych" - każde inne twierdzenie jest nadinterpretacją. Oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków technicznych dla wodnej instalacji grzewczej.

Cytat

Problem jednak jest:
są nowe przepisy dotyczące montowania kotłów o mocy powyżej 10kW.



Nie takie nowe, mają kilka lat i dotyczą kotłów do 10kW. (WT: § 136.2a)
Napisano
Cytat

Może jakieś argumenty TECHNICZNE ???

Bezpieczniej..................
Prościej ......................



Technicznie - wielkich różnic nie ma.
Ale, nie daj ci panie, wystarczy, żeby człowiek/hudraulik/użytkownik popełnił błąd albo kilka i zamiast zbierać wodę z podłogi, będzie chałupy szukał po okolicy.

Wystarczy, że zawiedzie automatyka, skutek podobny.

A skoro można bezpieczniej, to dlaczego tak nie robić?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Czy naprawdę musisz, naprawdę nie ma innego wyjścia? 500 m kwadratowych to poniżej wszelkiego cywilizacyjnego minimum na działkę budowlaną. W dodatku jest to działka bez mediów. Po co Ci to?
    • Witam Posiadam działkę 500m2 , nie mam dostępu ani do wody ani do kanalizacji. Moje pytanie jak wygląda sytuacja z przydomową oczyszczalnią scieków oraz studnią głebinową. Jakie konkretne odległości muszę zachować od granicy działki oraz od domu w takim przypadku oraz co jeśli nie ma miejsca na drenaż w oczyszczalni ścieków.   W załaczniku screen działki  
    • Prawdziwy fachowiec poradzi sobie z każdą zmywarką.  
    • Genialne, właśnie mam crocsy do wyrzucenia więc jak znalazł
    • Komentarz dodany przez artinen: 7 dni bez prądu na Podkarpaciu. U naszych klientów domy działały bez przerwy. Pełna energia. Klęski żywiołowe, niestabilna sytuacja geopolityczna, przerwy w dostawach prądu i rosnące ceny energii stają się dziś realnym problemem, a nie odległą wizją. Coraz częściej pojawia się pytanie: czy nasz dom poradzi sobie bez zasilania z sieci? I co będzie za 10, 15 czy 20 lat, gdy koszty energii będą jeszcze wyższe? Prognozy są jednoznaczne. Ceny energii rosną i będą rosły dalej. Już dziś prąd i ogrzewanie stanowią poważne obciążenie dla domowych budżetów, a koszty dystrybucji systematycznie się zwiększają. Dlatego niezależność energetyczna przestaje być luksusem — staje się rozsądnym zabezpieczeniem przyszłości. Projektujemy i modernizujemy budynki tak, aby działały jako wyspy energetyczne, czyli w standardzie OFF-GRID, niezależnie od sieci zewnętrznych. Nasze systemy są elastyczne i współpracują z dowolnym źródłem ciepła. Może to być pompa ciepła, pellet, ekogroszek, drewno czy gaz. Integrujemy rozwiązania z istniejącymi instalacjami lub projektujemy cały system od podstaw. Kompleksowy system OFF-GRID obejmuje nowoczesne solary termiczne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację fotowoltaiczną o mocy około ośmiu kilowatów, magazyn energii o pojemności od piętnastu do dwudziestu kilowatogodzin oraz turbinę wiatrową o mocy od dwóch do pięciu kilowatów. Przy temperaturach zewnętrznych do około pięciu–sześciu stopni Celsjusza system grzewczy często w ogóle nie musi się uruchamiać. Solary podnoszą temperaturę czynnika grzewczego do trzydziestu–czterdziestu stopni, co przy dobrze zaprojektowanym i ocieplonym budynku w zupełności wystarcza. Ciepła woda użytkowa przez większość roku jest praktycznie darmowa. Zimą system automatycznie łączy energię z fotowoltaiki, magazynu energii i turbiny wiatrowej. Budynki realizujemy w oparciu o niepalne bloki konstrukcyjne w technologii ISOTEX, produkowane we Francji. Zapewniają one wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną oraz stabilne parametry przez dziesięciolecia. Ocieplenie wykonujemy w technologii niskowarstwowego polimeru firmy Bauter. To rozwiązanie bezpieczne dla zdrowia, odporne na wilgoć, eliminujące kondensację i punkt rosy, niewrażliwe na degradację biologiczną oraz rozwój grzybów i pleśni. Najlepszym testem nie są katalogi, lecz rzeczywistość. Podczas ostatniej klęski żywiołowej na Podkarpaciu przez siedem dni nie było prądu. Dla wielu osób oznaczało to brak ogrzewania i ciepłej wody. U naszych klientów domy działały normalnie. Energia była. Ciepło było. Ciepła woda była dostępna przez cały czas. Koszt realizacji całego systemu jest prosty i przewidywalny. Średnio maksymalnie do około tysiąca złotych netto za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budynku, przy stawce VAT osiem procent. Podana kwota dotyczy kompletnego systemu energetycznego. Dodatkowo każda inwestycja jest pomniejszana o dostępne i przyszłe dofinansowania, w tym program Moja Elektrownia Wiatrowa, Czyste Powietrze oraz programy regionalne. Dom OFF-GRID jest możliwy. Jest sprawdzony. I jest realny finansowo. To inwestycja w spokój, bezpieczeństwo i niezależność energetyczną na długie lata. Jeśli chcesz zaprojektować nowy dom lub zmodernizować istniejący budynek pod realną niezależność energetyczną — skontaktuj się z nami.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...