plyta indukcyjna a moc przyłącza


Recommended Posts

Napisano
Witam i prosze o pomoc. Po przegladzie gazowym w mieszkaniu w bloku wielorodzinnym zmuszono mnie do wymiany plyty gazowej na elektryczna(kuchnia polaczona z pokojem),moc przylaczeniowa mieszkania to 4kW zabezp.25A i 1 faza. Postanowilem wiec zakupic plyte indukcyjna na 230v i niskiej mocy3,68kW-te kryteria spelnia Bosch PIA 611T66E, prosze zatem osoby ktore uzytkuja w/wym plyte o opinie czy bedzie to dobry zakup? Prosze takze o informacje czy bede zmuszony wystapic w tym przypadku do zakl.energ.o zwiekszenie mocy przylaczeniowej?(wysokie koszty i dlugie terminy realizacji}. Plyte mam zamiar podlaczyc osobnym przewodem elektr.i zrobic oddzielne zabezpieczenie a w mieszkaniu oprocz pralki automat. nie posiadam jakis specjalnych urzadzen elektr.typu podgrzewacze wody,piecyki i.t.p. Moze wiec wystarcza te 4kW mocy przylaczeniowej przy zalozeniu,ze nie uzywa sie jednoczesnie wszystkich palnikow na max i nie korzysta sie z pralki w tym samym czasie? Jeszcze raz prosze o pomoc i opinie
Napisano
Cytat

Witam i prosze o pomoc. Po przegladzie gazowym w mieszkaniu w bloku wielorodzinnym zmuszono mnie do wymiany plyty gazowej na elektryczna(kuchnia polaczona z pokojem),moc przylaczeniowa mieszkania to 4kW zabezp.25A i 1 faza. Postanowilem wiec zakupic plyte indukcyjna na 230v i niskiej mocy3,68kW-te kryteria spelnia Bosch PIA 611T66E, prosze zatem osoby ktore uzytkuja w/wym plyte o opinie czy bedzie to dobry zakup? Prosze takze o informacje czy bede zmuszony wystapic w tym przypadku do zakl.energ.o zwiekszenie mocy przylaczeniowej?(wysokie koszty i dlugie terminy realizacji}. Plyte mam zamiar podlaczyc osobnym przewodem elektr.i zrobic oddzielne zabezpieczenie a w mieszkaniu oprocz pralki automat. nie posiadam jakis specjalnych urzadzen elektr.typu podgrzewacze wody,piecyki i.t.p. Moze wiec wystarcza te 4kW mocy przylaczeniowej przy zalozeniu,ze nie uzywa sie jednoczesnie wszystkich palnikow na max i nie korzysta sie z pralki w tym samym czasie? Jeszcze raz prosze o pomoc i opinie




Może bym i coś odpowiedział, ale sorry, taka pisownia mnie zniechęca. Radź sobie jak uważasz.
Napisano
Cytat

heh, jakie to szczęście, że to nie elektroda :P
płyta jak płyta...
zrób osobne zabezpiecznie z wyłącznikiem priorytetowym...(na wszelkie wypadek)

rozwiązanie - wisi na elektrodzie od dawna :P
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic845511.html



To rozwiązanie sprzed lat. I na niedługo wystarczy.


Żeby nie było nieporozumień. Mam dokładnie taki sam przypadek. Kupiłem właśnie mieszkanie z takim przydziałem mocy. Ale damy radę. icon_lol.gif

Zaczynając od tego, że nikt nie jest w stanie zmusić mnie do zamiany kuchenki gazowej na indukcję. To może być tylko moja, suwerenna decyzja (przewód 5 x ... do ewentualnej kuchenki już poprowadzony...)...
Gość adiqq
Napisano
zdaję sobie sprawę z ograniczeń...ale kolega nie chce zmieniać na 3F, więc....
Napisano
Cytat

zdaję sobie sprawę z ograniczeń...ale kolega nie chce zmieniać na 3F, więc....




Więc z pustego i Salomon...

Ja położyłem nowe przewody. 5 x 6 mm2. Starczą na zasilanie 1-fazowe i na 3-fazowe też. Nawet za 30 lat.
Gość adiqq
Napisano
i słusznie...sam bym tak zrobił icon_smile.gif
Napisano
Cytat

i słusznie...sam bym tak zrobił icon_smile.gif


Dziękuję Kolegom za podpowiedzi,czyli rozumiem,że pod płytę indukcyjną powinienem zrobic podobnie tj.przy 1 fazie osobny obwód 5x6 mm2. Tyle,że mam jeszcze jeden problem, a mianowicie przewód od tablicy z licznikiem jest 2-żyłowy i do tego aluminiowy.Wiem,że powinno się go wymienić na miedziany i o odpowiednim przekroju.Przewód ten jest poprowadzony korytarzem klatki schodowej od licznika do mojego mieszkania.Mam zatem pytanie,kto powinien wymienić ten przewód-zakład energetyczny,Spółdzielnia Mieszkaniowa czy ewentualnie może to zrobić jakikolwiek elektryk z uprawnieniami i czy wymagane są przy tym jakieś uzgodnienia i zezwolenia? Cały czas zastanawiam sie nad tym,czy nie wystąpić jednak o zwiększenie mocy przyłączeniowej z 4kW do 8kW(płyta o mocy 3,68kW), tylko nie wiem czy będą takie możliwości techniczne i jak wysokie byłyby to koszty?
Napisano
Właściciel lokalu zgłasza temat do ZE (bo trzeba będzie zdjąć plomby z licznika) i po uzyskaniu ich zgody, dowolny uprawniony elektryk wykonuje prace związane z wymianą. Z Administracją wypadałoby uzgodnić przebieg (trasę przewodu) bo być może trzeba bedzie ingerować w ich ściany (np. na klatce schodowej). Bez szczegółowych danych nie można kwestii rozstrzygnąć.

Zwiększenie mocy (chęć) zgłaszasz do ZE. Powiedzą Ci o warunkach i kosztach.
Napisano
Cytat

Właściciel lokalu zgłasza temat do ZE (bo trzeba będzie zdjąć plomby z licznika) i po uzyskaniu ich zgody, dowolny uprawniony elektryk wykonuje prace związane z wymianą. Z Administracją wypadałoby uzgodnić przebieg (trasę przewodu) bo być może trzeba bedzie ingerować w ich ściany (np. na klatce schodowej). Bez szczegółowych danych nie można kwestii rozstrzygnąć.

Zwiększenie mocy (chęć) zgłaszasz do ZE. Powiedzą Ci o warunkach i kosztach.


Dziekuję za informację i w takim razie udam sie do Zakł.Energ.i wtedy ew.podejmę decyzję.Jeszcze może jedno pytanie a mianowicie czy zakup płyty indukcyjnej o małej mocy Firmy Bosch to w moim przypadku dobry pomysł i będzie spełniała podstawowe zadania,czy też lepiej pomyśleć o 3 fazach (o ile byłaby taka możliwość) i wtedy zakupić mocniejszą płytę np.ok.7kW?
Gość adiqq
Napisano
Cytat

Dziekuję za informację i w takim razie udam sie do Zakł.Energ.i wtedy ew.podejmę decyzję.Jeszcze może jedno pytanie a mianowicie czy zakup płyty indukcyjnej o małej mocy Firmy Bosch to w moim przypadku dobry pomysł i będzie spełniała podstawowe zadania,czy też lepiej pomyśleć o 3 fazach (o ile byłaby taka możliwość) i wtedy zakupić mocniejszą płytę np.ok.7kW?



ta druga opcja, jak dla mnie
Napisano
Cytat

ta druga opcja, jak dla mnie


Dzięki. A może zgłoszą się Użytkownicy płyt indukcyjnych o mocy do 4kW i zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami?
Napisano
Cytat

Dziekuję za informację i w takim razie udam sie do Zakł.Energ.i wtedy ew.podejmę decyzję.Jeszcze może jedno pytanie a mianowicie czy zakup płyty indukcyjnej o małej mocy Firmy Bosch to w moim przypadku dobry pomysł i będzie spełniała podstawowe zadania,czy też lepiej pomyśleć o 3 fazach (o ile byłaby taka możliwość) i wtedy zakupić mocniejszą płytę np.ok.7kW?



W chwili obecnej otrzymanie zgody na instalację 3 - fazową na mieszkanie w bloku należy zaliczyć do zjawisk astronomicznych nie występujących w warunkach ziemskich. Kiedyś może się to zmienić, ale kiedy? Kolej się już zmieniła, chociaż trwało to lata, może energetyka też kiedyś skruszeje?
Różnie może być także z przydziałem mocy. To wszystko zależy od warunków technicznych miejscowych, a więc trudno tu cokolwiek prognozować.


Cytat

Dzięki. A może zgłoszą się Użytkownicy płyt indukcyjnych o mocy do 4kW i zechcą podzielić się swoimi doświadczeniami?



O jakie doświadczenia Ci chodzi? Częstość działania zabezpieczeń? To można porachować, bez znajomości nawet matematyki z wyższych klas szkoły podstawowej.
Napisano
Cytat

W chwili obecnej otrzymanie zgody na instalację 3 - fazową na mieszkanie w bloku należy zaliczyć do zjawisk astronomicznych nie występujących w warunkach ziemskich.



wiem dlaczego
mój kumpel ciągał odpowiednie przewody YAKY - od piwnicy aż na drugie piętro.
musiał nacinać schody, chować tam ta kable, później to klajstrować......
Udało mu się - jednorazowo
Ale to było dość dawno
Myślę że dzisiaj nikt takiej zgody w SM nie wyda...
Napisano
Cytat

W chwili obecnej otrzymanie zgody na instalację 3 - fazową na mieszkanie w bloku należy zaliczyć do zjawisk astronomicznych nie występujących w warunkach ziemskich. Kiedyś może się to zmienić, ale kiedy? Kolej się już zmieniła, chociaż trwało to lata, może energetyka też kiedyś skruszeje?
Różnie może być także z przydziałem mocy. To wszystko zależy od warunków technicznych miejscowych, a więc trudno tu cokolwiek prognozować.




O jakie doświadczenia Ci chodzi? Częstość działania zabezpieczeń? To można porachować, bez znajomości nawet matematyki z wyższych klas szkoły podstawowej.


Chodzi mi o to,czy da się na takiej płycie gotować w miarę sprawnie wykorzystując najczęściej 1 do 2 pól i czy płyty indukcyjne Bosch są dobrej jakości i mało awaryjne? Jeżeli będzie problem z przydziałem większej mocy to jakie rozwiązanie zatem by Kolega proponował?
Napisano
Cytat

Chodzi mi o to,czy da się na takiej płycie gotować w miarę sprawnie wykorzystując najczęściej 1 do 2 pól i czy płyty indukcyjne Bosch są dobrej jakości i mało awaryjne? Jeżeli będzie problem z przydziałem większej mocy to jakie rozwiązanie zatem by Kolega proponował?



Po co martwisz się z góry? Jak będziesz miał konkretne stanowisko ZE to pomyślimy. Wyjście się znajdzie, nie przejmuj się.
Napisano
Cytat

Po co martwisz się z góry? Jak będziesz miał konkretne stanowisko ZE to pomyślimy. Wyjście się znajdzie, nie przejmuj się.


Z góry dziękuję za deklarowaną pomoc i podtrzymanie na duchu,bo przyznam się,że ten temat nie daje mi spokoju.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Po co martwisz się z góry? Jak będziesz miał konkretne stanowisko ZE to pomyślimy. Wyjście się znajdzie, nie przejmuj się.


Serdecznie witam! Mam już stanowisko ZE : nie ma możliwości otrzymania zgody na 3 fazy, jedynie zwiększą mi moc przyłączeniową z 4kW do 6kW z zabezpieczeniem 30A .Proszę zatem o radę jak zrobić instalację pod płytę indukcyjną o mocy 3,68kW by móc bez nadmiernego stresu korzystać ze sprzętu AGD i nie wysiadały korki przy włączeniu np.pralki czy innego drobnego sprzętu i co gorsze-nie uszkodzić instalacji? Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego,że nie będę mógł korzystać jednocześnie z kilku urządzeń o większej mocy przy włączonej płycie... Jaki najlepiej zastosować przewód od licznika do mieszkania(obecnie jest aluminiowy 2-żyłowy)? Czy piekarnik podłączyć razem z płytą pod wspólny obwód,czy jak dotąd piekarnik pod ogólne gniazda a tylko płytę osobno?
Napisano
1. Do zasilania mieszkania od licznika, zastosuj przewód 5 x 6 mm2. Dlaczego taki? Na przyszłość! Nie wiadomo, czy za rok, dwa, administracja nie wymieni pionów i pojawi się możliwość zmiany zasilania na 3 - fazowe. Teraz wykorzystasz tyko jedną fazę, ale przewód pięciożyłowy niech tam będzie.
2. Każdy odbiornik o poborze mocy 2 kW i większej wymaga oddzielnego zabezpieczania i oddzielnego obwodu.
3. Najlepiej gdyby jakiś kumaty elektryk obejrzał Twoje mieszkanie i ocenił co można zrobić teraz, a co zostawić na przyszłość. Ważne, żeby to co należy koniecznie zrobić dzisiaj nie kolidowało z tym, do czego będziesz zmierzał, czyli całkowitej przebudowy instalacji tak, aby odpowiadała wymogom dzisiejszych i jutrzejszych urządzeń domowych.
Napisano
Cytat

1. Do zasilania mieszkania od licznika, zastosuj przewód 5 x 6 mm2. Dlaczego taki? Na przyszłość! Nie wiadomo, czy za rok, dwa, administracja nie wymieni pionów i pojawi się możliwość zmiany zasilania na 3 - fazowe. Teraz wykorzystasz tyko jedną fazę, ale przewód pięciożyłowy niech tam będzie.
2. Każdy odbiornik o poborze mocy 2 kW i większej wymaga oddzielnego zabezpieczania i oddzielnego obwodu.
3. Najlepiej gdyby jakiś kumaty elektryk obejrzał Twoje mieszkanie i ocenił co można zrobić teraz, a co zostawić na przyszłość. Ważne, żeby to co należy koniecznie zrobić dzisiaj nie kolidowało z tym, do czego będziesz zmierzał, czyli całkowitej przebudowy instalacji tak, aby odpowiadała wymogom dzisiejszych i jutrzejszych urządzeń domowych.


Serdeczne dzięki za dotychczasowe rady, teraz będę szukał jakiegoś rzetelnego elektryka z uprawnieniami
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Zastanawiam się w ogóle jaki jest sens kombinowania z przyłączaniem do siły? Niedawno trafiłem okazyjnie kuchenkę elektryczną z piekarnikiem. Była na siłę (chyba, bo 4 żyły- wtyczka z Danii, więc poszła do rozwalenia), ale elektryk nie położył nowego przewodu, tylko podpiął w 3x2,5, który mieliśmy w ścianie. Na stronie http://plyta-indukcyjna.pl facet pisał, że do pobory prądu nie ma znaczenia czy kuchnia jest wpięta do siły czy 230v. Może być, że wtedy kuchnia słabiej pracuje czy coś? Proszę mi to wytłumaczyć.
Napisano
Cytat

Może być, że wtedy kuchnia słabiej pracuje czy coś? Proszę mi to wytłumaczyć.



Raczej "czy coś" - jeśli włączysz wszystkie "palniki" (około 5kW) + piekarnik (około 2kW), to nie wiadomo (a raczej wiadomo), czy (że) zabezpieczenie (nie) wywali, ale co ważniejsze, czy wytrzyma to instalacja w domu (budynku).
Napisano (edytowany)
Cytat

Raczej "czy coś" - jeśli włączysz wszystkie "palniki" (około 5kW) + piekarnik (około 2kW), to nie wiadomo (a raczej wiadomo), czy (że) zabezpieczenie (nie) wywali, ale co ważniejsze, czy wytrzyma to instalacja w domu (budynku).


Akurat płyta jest na osobnym zabezpieczeniu, bo kabel szedł "wolny" i oprócz płyty nic do niego nie jest podpięte. A przyłącze mamy mocy 17kW, więc chyba nie wywali nas w kosmos. Chodzi mi o to, czy po prostu zgodnie z tym co piszą tu (link nie będzie słabiej chodzić kuchenka, która była gotowa na 400V. Edytowano przez Kuba Refer (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Akurat płyta jest na osobnym zabezpieczeniu, bo kabel szedł "wolny" i oprócz płyty nic do niego nie jest podpięte. A przyłącze mamy mocy 17kW, więc chyba nie wywali nas w kosmos. Chodzi mi o to, czy po prostu zgodnie z tym co piszą tu (link nie będzie słabiej chodzić kuchenka, która była gotowa na 400V.


Powinien "rozbić " płyta na osobnym kablu i piekarnik na osobnym. Najlepiej było by podciągnąć kabel pięciu żyłowy do kuchni, kuchenkę podłączyć dwa palniki na jedną fazę,drugie dwa palniki na następną fazę i piekarnik na trzecią fazę wtedy obciążenie będzie równomierne. A teraz to może być tak ,że po jakimś czasie użytkowania kabel 3X2,5 się przegrzeje od dużego obciążenia.A kuchenka nie będzie słabiej chodziła bo prąd nie jest raz mocniejszy a raz słabszy tylko zabezpieczenie kuchenki może nie dopuścić pracy na max obciążeniu ,o ile takie zabezpieczenie ta kuchenka posiada.
Napisano
Maksymalne obciążenie długotrwale przewodu 2,5 mm2 to jakieś 19A z zabezpieczeniem 16A, więc odbiornika(ów) o mocy powyżej 4300-4400W raczej nie odważyłbym się podłączyć na jednym obwodzie.
Pewnym rozwiązaniem jest opcja zaproponowana przez mhtyla.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej. 
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.  
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)  
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...