Instalacja pieca gazowego


Recommended Posts

Napisano
Witam.
Moje pytanie brzmi:
Czy moge zamontować piecyk gazowy kondensacyjny z zamknieta komora spalania (viessmann Vitodens 100-w) w pomieszczeniu gospodarczym o wymiarach 2 * 2,4 * 3,5 (szer * glebokosc * wysokosc ) = kubatura 16,8m3 bez dodatkowej wentylacji grawitacyjnej.
Wentylacje grawitacyjna mam tylko w kuchni, jesli mam taka mozliwosc prosze o opisanie warunkow dla montazu pieca w tym miejscu. Bardzo mi na tym zalezy, nie chce pieca w kuchni.
Pozdrawiam
Napisano
Cytat

Witam.
Moje pytanie brzmi:
Czy moge zamontować piecyk gazowy kondensacyjny z zamknieta komora spalania (viessmann Vitodens 100-w) w pomieszczeniu gospodarczym o wymiarach 2 * 2,4 * 3,5 (szer * glebokosc * wysokosc ) = kubatura 16,8m3 bez dodatkowej wentylacji grawitacyjnej.
Wentylacje grawitacyjna mam tylko w kuchni, jesli mam taka mozliwosc prosze o opisanie warunkow dla montazu pieca w tym miejscu. Bardzo mi na tym zalezy, nie chce pieca w kuchni.
Pozdrawiam




Cytat
"Jeśli kocioł będzie pobierał powietrze z zewnątrz, powinien być zamontowany w pomieszczeniu o kubaturze przynajmniej 6,5 m³ i wysokości minimum 2,2 m."

Jeżeli zaś kocioł czerpie powietrze z pomieszczenia to: kubatura min 8m3 i wentylacja grawitacyjna.

Podstaw prawnych poszukam później jeśli ktoś mnie nie poprawi
Napisano
Cytat

Cytat
"Jeśli kocioł będzie pobierał powietrze z zewnątrz, powinien być zamontowany w pomieszczeniu o kubaturze przynajmniej 6,5 m³ i wysokości minimum 2,2 m."



Z tego co zrozumialem to moge tak podłączyc. Piec czerpie powietrze z komina jak i rownież kominem wyrzuca spaliny oczywiscie jest to specjalna konstrukcja z rur kwasowych.

Bardzo bym prosil o jakies pismo ktore mowi o tym ze moge tak podlaczyc piec bo kominiarze maja problem i nie potrafię do nich przemówić.
Napisano
To są wymagania dla kotłów z zamkniętą komorą spalania (typ "C").
Jest to zawarte w Rozporządzeniu w sprawie WT, par.172.3.2 i 172.4.

Ale uwaga, pomieszczenie musi posiadać wentylację - nieistotne jaką (par. 170.3.)
Napisano
Cytat

Ale uwaga, pomieszczenie musi posiadać wentylację - nieistotne jaką (par. 170.3.)



Czy ta wentylacja moze byc kratka w drzwiach?
Czy jakas inna forma wentylacji?
Napisano
Cytat

Wentylacja, czyli w tym pomieszczeniu musi być nawiew i wywiew.


Musi być wentylacja mechaniczna? czy wystarczy ze zrobie kratke w drzwiach na dole a pod sufitem druga kratke i bedzie obieg powietrza.
Jeśli coś zle rozumie to prosze o podpowiedz, jak mam to zrobic aby bylo dobrze
Napisano
Pomijając przepisy. Tam jest urządzenie gazowe i nie można wykluczyć nieszczelności w instalacji - to co chcesz ten gaz skierować "na pokoje"?
Odpływ musi być na zewnątrz, natomiast dopływ może być z innych pomieszczeń.
Napisano (edytowany)
nie mam możliwości odprowadzać powietrza z pomieszczenia na zewnątrz, kupiłem mieszkanie w kamienicy i nikt na to się nie zgodzi abym dał kratkę na zewnętrznej ścianie.
Rozumie że też nie mogę doprowadzić, odpływu do kanału z grawitacją w kuchni?

Dlaczego prawo mówi że można jak nie można?

Ps: są czujniki gazu, jak się coś zacznie dziać to się gaz zamyka.

Proszę o informacje jak zrobić, żeby było dobrze dla wszystkich

Jescze jedno,
Cytat

Tam jest urządzenie gazowe i nie można wykluczyć nieszczelności w instalacji

patrzac na to to by trzeba bylo kazde pomieszczenie przez ktore przechodzi gaz wyposazyc w wentylacje, bo moga byc nieszczelnosci :/ Edytowano przez Gawlo_ (zobacz historię edycji)
Napisano
Prawo mówi, że można, ale tylko wtedy kiedy są spełnione określone warunki - w tym wentylacji.

Rozwiązanie Twojego problemu może być wielorakie - wszystko zależy od warunków jakie tam istnieją.

Z tego co piszesz wynika, że chcesz dokonać modernizacji systemu grzewczego - nie jest to takie proste.
- musi być zgoda właściciela (administratora) budynku,
- odpowiednie projekty i uzgodnienia, w tym kominiarskie,
- najprawdopodobniej pozwolenie na budowę.

Cytat

Jescze jedno, patrzac na to to by trzeba bylo kazde pomieszczenie przez ktore przechodzi gaz wyposazyc w wentylacje, bo moga byc nieszczelnosci :/



A znasz taki przypadek kiedy jest inaczej ?
Napisano
Pomijając wymagania formalne (pozwolenie na budowę, uzgodnienia itd) przepisy nie precyzują wymogów wentylacji pomieszczeń z kotłem gazowy zamkniętą komora spalania, można więc przyjąć, że dopuszczalna jest tzw, wentylacja pośrednia poprzez kuchnię i umieszczenie otworów pod sufitem oraz przy podłodze zapewni dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnym gromadzeniem się gazu w przypadku wystąpienia nieszczelności.

W przypadku instalacji kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania, wentylacja jest konieczna ze względu na zabezpieczenie przed ewentualnym gromadzeniem się gazu w pomieszczeniu w razie wystąpienia nieszczelności.

Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza, zatem jego odprowadzenie musi znajdować się pod sufitem. Przepisy nie precyzują wymagań dla takiej wentylacji, ale proponowane rozwiązanie (wentylacja pośrednia poprzez kuchnię) można uznać za prawidłowe.
Napisano
Cytat

..... przepisy nie precyzują wymogów wentylacji pomieszczeń z kotłem gazowy zamkniętą komora spalania...................



Precyzują. Niezależnie od rozdziału o wentylacji, w par. 170.1. dodatkowo przywołano PN-83 B-03430, a tam :

Cytat

2.1.8. Odpływ powietrza z kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory wywiewne, usytuowane w górnej części ściany i przyłączone do pionowych przewodów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej zgodnie z 2.1.4.



Raczej nie pisał, że pomieszczenie ma okno, bo nie byłoby sprawy.

I jeszcze jedna sprawa. ponieważ jest to mieszkanie, w grę wchodzi tylko jeden rodzaj wentylacji, nie może być część WM, a część grawitacyjnej.

Napisano
Dzieki wszystkim za odpowiedzi.

Nie mam okna w pomieszczeniu gospodarczym, nie mam mozliwosci zrobic tam wentylacji grawitacyjnej bo z tego co wiem to nie moge podpiac 2 pomieszczen pod jeden kanal, wiec zostaje mi tylko grawitacyjna w kuchni i tam jestem zmuszony podlaczyc piecyk.
Napisano
Zapytaj kominiarzy. Może jest w kominie jakiś wolny kanał, w którym możesz "położyć" kanał wentylacyjny - bo tak czy siak komin spalinowy musisz "układać" na nowo, może przy okazji "styknie" na wentylacyjny.
Napisano
Cytat

"układać" na nowo, może przy okazji "styknie" na wentylacyjny.


tzn wiem ze muszę włożyć wkład kominowy z kwasówki przez ktory bedzie wypuszczal spaliny a pozostałą czescia komina zasysal powietrze. nie znam sie na tym.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Retro telefon do Pani i myślę że wcześniejszy przyjazd i późniejszy wyjazd są opcją do załatwienia .
    • Często tak robiłem z powodzeniem.
    • Żelbetex to betoniarnia oferująca beton przeznaczony do różnego rodzaju prac budowlanych - od mniejszych realizacji po większe inwestycje. Firma zapewnia sprawną realizację zamówień oraz terminowe dostawy betonu zgodnie z ustaleniami. Oferta kierowana jest zarówno do firm budowlanych, jak i klientów indywidualnych poszukujących solidnego materiału do budowy domu, fundamentów czy innych elementów konstrukcyjnych. Betoniarnia Żelbetex stawia na jakość, powtarzalność oraz profesjonalną obsługę na każdym etapie współpracy. Szczegóły oferty oraz możliwość realizacji zamówień dostępne są po bezpośrednim kontakcie z firmą.
    • Czy te okna mają regulację zima/lato? Jeśli tak to w jakiej są teraz pozycji? Producent okien Oknoplast (chyba). Z lewej strony jest kreska (jakby nie było widać).
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...