Instalacja pieca gazowego


Recommended Posts

Napisano
Witam.
Moje pytanie brzmi:
Czy moge zamontować piecyk gazowy kondensacyjny z zamknieta komora spalania (viessmann Vitodens 100-w) w pomieszczeniu gospodarczym o wymiarach 2 * 2,4 * 3,5 (szer * glebokosc * wysokosc ) = kubatura 16,8m3 bez dodatkowej wentylacji grawitacyjnej.
Wentylacje grawitacyjna mam tylko w kuchni, jesli mam taka mozliwosc prosze o opisanie warunkow dla montazu pieca w tym miejscu. Bardzo mi na tym zalezy, nie chce pieca w kuchni.
Pozdrawiam
Napisano
Cytat

Witam.
Moje pytanie brzmi:
Czy moge zamontować piecyk gazowy kondensacyjny z zamknieta komora spalania (viessmann Vitodens 100-w) w pomieszczeniu gospodarczym o wymiarach 2 * 2,4 * 3,5 (szer * glebokosc * wysokosc ) = kubatura 16,8m3 bez dodatkowej wentylacji grawitacyjnej.
Wentylacje grawitacyjna mam tylko w kuchni, jesli mam taka mozliwosc prosze o opisanie warunkow dla montazu pieca w tym miejscu. Bardzo mi na tym zalezy, nie chce pieca w kuchni.
Pozdrawiam




Cytat
"Jeśli kocioł będzie pobierał powietrze z zewnątrz, powinien być zamontowany w pomieszczeniu o kubaturze przynajmniej 6,5 m³ i wysokości minimum 2,2 m."

Jeżeli zaś kocioł czerpie powietrze z pomieszczenia to: kubatura min 8m3 i wentylacja grawitacyjna.

Podstaw prawnych poszukam później jeśli ktoś mnie nie poprawi
Napisano
Cytat

Cytat
"Jeśli kocioł będzie pobierał powietrze z zewnątrz, powinien być zamontowany w pomieszczeniu o kubaturze przynajmniej 6,5 m³ i wysokości minimum 2,2 m."



Z tego co zrozumialem to moge tak podłączyc. Piec czerpie powietrze z komina jak i rownież kominem wyrzuca spaliny oczywiscie jest to specjalna konstrukcja z rur kwasowych.

Bardzo bym prosil o jakies pismo ktore mowi o tym ze moge tak podlaczyc piec bo kominiarze maja problem i nie potrafię do nich przemówić.
Napisano
To są wymagania dla kotłów z zamkniętą komorą spalania (typ "C").
Jest to zawarte w Rozporządzeniu w sprawie WT, par.172.3.2 i 172.4.

Ale uwaga, pomieszczenie musi posiadać wentylację - nieistotne jaką (par. 170.3.)
Napisano
Cytat

Ale uwaga, pomieszczenie musi posiadać wentylację - nieistotne jaką (par. 170.3.)



Czy ta wentylacja moze byc kratka w drzwiach?
Czy jakas inna forma wentylacji?
Napisano
Cytat

Wentylacja, czyli w tym pomieszczeniu musi być nawiew i wywiew.


Musi być wentylacja mechaniczna? czy wystarczy ze zrobie kratke w drzwiach na dole a pod sufitem druga kratke i bedzie obieg powietrza.
Jeśli coś zle rozumie to prosze o podpowiedz, jak mam to zrobic aby bylo dobrze
Napisano
Pomijając przepisy. Tam jest urządzenie gazowe i nie można wykluczyć nieszczelności w instalacji - to co chcesz ten gaz skierować "na pokoje"?
Odpływ musi być na zewnątrz, natomiast dopływ może być z innych pomieszczeń.
Napisano (edytowany)
nie mam możliwości odprowadzać powietrza z pomieszczenia na zewnątrz, kupiłem mieszkanie w kamienicy i nikt na to się nie zgodzi abym dał kratkę na zewnętrznej ścianie.
Rozumie że też nie mogę doprowadzić, odpływu do kanału z grawitacją w kuchni?

Dlaczego prawo mówi że można jak nie można?

Ps: są czujniki gazu, jak się coś zacznie dziać to się gaz zamyka.

Proszę o informacje jak zrobić, żeby było dobrze dla wszystkich

Jescze jedno,
Cytat

Tam jest urządzenie gazowe i nie można wykluczyć nieszczelności w instalacji

patrzac na to to by trzeba bylo kazde pomieszczenie przez ktore przechodzi gaz wyposazyc w wentylacje, bo moga byc nieszczelnosci :/ Edytowano przez Gawlo_ (zobacz historię edycji)
Napisano
Prawo mówi, że można, ale tylko wtedy kiedy są spełnione określone warunki - w tym wentylacji.

Rozwiązanie Twojego problemu może być wielorakie - wszystko zależy od warunków jakie tam istnieją.

Z tego co piszesz wynika, że chcesz dokonać modernizacji systemu grzewczego - nie jest to takie proste.
- musi być zgoda właściciela (administratora) budynku,
- odpowiednie projekty i uzgodnienia, w tym kominiarskie,
- najprawdopodobniej pozwolenie na budowę.

Cytat

Jescze jedno, patrzac na to to by trzeba bylo kazde pomieszczenie przez ktore przechodzi gaz wyposazyc w wentylacje, bo moga byc nieszczelnosci :/



A znasz taki przypadek kiedy jest inaczej ?
Napisano
Pomijając wymagania formalne (pozwolenie na budowę, uzgodnienia itd) przepisy nie precyzują wymogów wentylacji pomieszczeń z kotłem gazowy zamkniętą komora spalania, można więc przyjąć, że dopuszczalna jest tzw, wentylacja pośrednia poprzez kuchnię i umieszczenie otworów pod sufitem oraz przy podłodze zapewni dostateczne zabezpieczenie przed ewentualnym gromadzeniem się gazu w przypadku wystąpienia nieszczelności.

W przypadku instalacji kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania, wentylacja jest konieczna ze względu na zabezpieczenie przed ewentualnym gromadzeniem się gazu w pomieszczeniu w razie wystąpienia nieszczelności.

Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza, zatem jego odprowadzenie musi znajdować się pod sufitem. Przepisy nie precyzują wymagań dla takiej wentylacji, ale proponowane rozwiązanie (wentylacja pośrednia poprzez kuchnię) można uznać za prawidłowe.
Napisano
Cytat

..... przepisy nie precyzują wymogów wentylacji pomieszczeń z kotłem gazowy zamkniętą komora spalania...................



Precyzują. Niezależnie od rozdziału o wentylacji, w par. 170.1. dodatkowo przywołano PN-83 B-03430, a tam :

Cytat

2.1.8. Odpływ powietrza z kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory wywiewne, usytuowane w górnej części ściany i przyłączone do pionowych przewodów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej zgodnie z 2.1.4.



Raczej nie pisał, że pomieszczenie ma okno, bo nie byłoby sprawy.

I jeszcze jedna sprawa. ponieważ jest to mieszkanie, w grę wchodzi tylko jeden rodzaj wentylacji, nie może być część WM, a część grawitacyjnej.

Napisano
Dzieki wszystkim za odpowiedzi.

Nie mam okna w pomieszczeniu gospodarczym, nie mam mozliwosci zrobic tam wentylacji grawitacyjnej bo z tego co wiem to nie moge podpiac 2 pomieszczen pod jeden kanal, wiec zostaje mi tylko grawitacyjna w kuchni i tam jestem zmuszony podlaczyc piecyk.
Napisano
Zapytaj kominiarzy. Może jest w kominie jakiś wolny kanał, w którym możesz "położyć" kanał wentylacyjny - bo tak czy siak komin spalinowy musisz "układać" na nowo, może przy okazji "styknie" na wentylacyjny.
Napisano
Cytat

"układać" na nowo, może przy okazji "styknie" na wentylacyjny.


tzn wiem ze muszę włożyć wkład kominowy z kwasówki przez ktory bedzie wypuszczal spaliny a pozostałą czescia komina zasysal powietrze. nie znam sie na tym.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Tu przede wszystkim trzeba uwzględnić zapisy zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych: § 12.4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, dopuszcza się: (…) 3) budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.   Zgodnie z nimi nie widzę podstaw aby zakazać budowy garażu (o określonych parametrach) w odległości 1,5 m od granicy działki. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego również takiej lokalizacji nie zakazuje.   Natomiast co do przepisów przeciwpożarowych to w mojej ocenie istotne są przede wszystkim dwa z nich. W pierwszym jest mowa o użytych do budowy materiałach. Z jego spełnieniem nie ma problemu w przypadku garażu blaszanego.   § 275. 1. Klasę odporności pożarowej garażu należy przyjmować, jak dla budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2, pod warunkiem wykonania jego elementów jako nierozprzestrzeniających ognia, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej.   Kolejny dotyczy natomiast wymaganych odległości. Przy czym to on zawiara wyłączenie o absolutnie podstawowym znaczeniu:   § 276. 1. Usytuowanie garażu zamkniętego i otwartego powinno odpowiadać warunkom określonym w § 271 jak dla budynków PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2, z zastrzeżeniem § 19. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do garażu o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 3, w zabudowie jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej.   Podsumowując, w świetle przytoczonych wyżej przepisów nie widzę podstaw aby wymagać jakiegoś zaostrzania wymogów przeciwpożarowych.
    • No jest, właśnie chciałem uszczęśliwić moją armaturą do kuchni czarną, bo stara chromowana padła. A te czarne takie nowoczesne. Szybko zostałem nawrócony na właściwy tok myślenia, chyba że sobie sam ją będę pucował. No i racja, na pierwszym miejscu funkcjonalność a nie dizajn.    
    • A po co tak często? Jesteście jakieś brudasy, czy co?.  Zmywacie naturalną barierę ochroną organizmu.  No i nie jesteście ekologiczni zużywając tyle wody do mycia pycia.    Dobra tam, ja bym jednak to czarne żyłkowane jeszcze przemyślał.  To ma być takie że samo opłukanie wystarczy bez żadnych ściągaczek.   No wiem że jest, dlatego ja się w takie kulorki nie bawię.
    • Na macie zawsze widać bardziej, Demo ... uwierz mi 😉 Prawda jest taka, że czerń jest wymagająca. Zawsze. Mam jej w domu dużo. Mam na przykład dwie konsole (jedna w salonie i druga w przedpokoju). Na matowym blacie konsoli w salonie widać bardziej kurz niż na błyszczacym w przedpokoju. Matowych czarnych komód w domu też u mnie dostatek. Znam ten temat od podszewki 😉
    • Moja świadomość estetyczna nie idzie w parze z funkcjonalnością rozwiązań  Jako kobita - wiem, jak w praktyce wygląda utrzymanie czystości na konkretnych płaszczyznach i wzorach       To teraz patrz. Każde z nas bierze prysznic raz dziennie. To już daje dwa razy wycieranie ściany za wanną (dwóch ścian w zasadzie). Ja nie mam czasu na ekscesy, żeby biegać ze szmatą codziennie   Użycie ekspresowej ściągaczki do wody to max, co mogę z siebie wycisnąć    Nie dramatyzuj .... może nie będzie to w Twoim guście, ale będzie spójnie i relatywnie bezproblemowo   Design czarnego marmuru oczywiście może się podobać lub nie ... ale nadal jest trendy. Czy sztuczny? Zawsze jest sztuczny ... na płytkach, na panelach ściennych ... to jest nadruk. Prawdziwy marmur (kamień) w ogóle nie nadaje się do łazienki - a tym bardziej do strefy prysznicowej     Ni ma dramatu, panie  Don't panic   