Witam koledzy i koleżanki, chciałbym poradzić Się was odnośnie dwóch ważnych spraw

1. Jak w tytule tematu, czy istnieje możliwość podłączenia 2 pieców(gazowy jako główny, dodatkowy opalany np drewnem) do jednego komina?? W projekcie domu jako główne źródło ciepła widnieje piec gazowy i tak ma pozostać, ale rozważam również jakieś alternatywne źródło ogrzewania na wypadek zakręcenia kurka z gazem icon_lol.gif przez sąsiadów. Komin do wspomnianego pieca wykonany jest z pustaka Scheidel, i docelowo miał zostać uzbrojony kwasówką. I teraz chciałbym Się dowiedzieć czy istnieje możliwość zastosowania innego wkładu kominowego, aby istniała możliwość podłączenia drugiego pieca??

2. Drugi pytanie powiązane jest z pierwszym, czy jeśli istniała by możliwość zastosowania "patentu" z pkt 1 to czy obydwa piece mogą znajdować Się w jednym pomieszczeniu?? Z góry dziękuje za wszelkie info
Napisano
No niestety nie można tak zrobić jak Ty chcesz. Przepisy tego zabraniają.
Napisano
Cytat

Jeden komin do dwóch kotłów (pieców) na różne paliwo jest jak najbardziej możliwy.
Muszą być tylko dwa oddzielne ciągi dymowe i wszystko będzie grało.


Jeżeli mowa o kominie jako budowli to i można kilka pieców podłączyć, ważne aby każdy piec miał osobny kanał,a autorowi raczej chodziło o podłączenie dwóch pieców do jednego kanału dymowego. Bynajmniej ja tak odebrałem jego sentencję ,która co prawda nie precyzuje do końca o co mu tak dokładnie chodzi.
Napisano
Tak tak koledzy dobrze rozgryźliście o jaki wariant podłączenia chodzi,ale wybaczcie brak precyzji w interpretacji tematu gdyż laik jestem straszny. To tak na zakończenie jeszcze 3 pytanka:
- podobno od rodzaju kotła jaki bedzie zastosowany też jest to zależne??
- jeden koleś wciskał mi kit, że będzie można tak zrobić tylko trzeba zastosować wkład kominowy 2 płaszczowy lub 2 kanałowy coś takiego???
- a czy można do tego zabiegu wykorzystać kanał od kominka??
Napisano
1- Rodzaj kotła wymusza zastosowanie odpowiedniego wkładu
-kocioł gazowy = kwasoodporny
- kocioł na paliwa stałe w tym kominek = żaroodporny lub ceramiczny
2- wkład dwupłaszczowy... najprawdopodobniej chodzi o komin "turbo". Tylko że taki wkład służy do odprowadzanie spalin i jednoczesnego dostarczania powietrza do spalania
3- Co to jest kanał do kominka?

Jeszcze raz powtarzam.
Dwa kotły = dwa ciągi dymowe w żaden sposób ze sobą niesprzężone.
Napisano
Cytat

Przypomniało mi się coś, można podłączyć kilka kotłów do jednego przewodu tylko w domu jednorodzinnym to raczej się nie opłaca ,chociaż jak ktoś chce icon_smile.gif
Zaglądnij tu http://www.ibf.pl/kom_kombi.htm


To typowy komin "turbo" do kotłów gazowych co sugeruje w opisie dopuszczalna temperatura pracy

Cytat

- przeznaczony do kotłów z zamkniętą komorą spalania

- możliwość podłączenia do 10 urządzeń

- moc maksymalna każdego urządzenia do 30 kW

- temperatura na wlocie do przewodu kominowego do 200oC



Bonzo chce jednym ciągiem dymowym odprowadzać spaliny z dwóch rodzajów palenisk

Cytat

czy istnieje możliwość podłączenia 2 pieców(gazowy jako główny, dodatkowy opalany np drewnem) do jednego komina??


Dla takiego rozwiązania konstrukcja komina powinna wyglądać tak:
pustak-40x71.gif

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Cytat

§ 141. Zabrania się stosowania:
1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzeżeniem § 174 ust. 3,

§ 145.
1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub średnicę 0,15 m (...)

§ 174.
1. Grzewcze urządzenie gazowe, jak kotły, ogrzewacze pomieszczeń, grzejniki wody przepływowej,
niezależnie od ich obciążeń cieplnych, powinny być połączone na stałe przewodami z indywidualnymi kanałami spalinowymi, z zachowaniem wymagań Polskich Norm dotyczących poszczególnych typów urządzeń
gazowych.
3. Dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrzno-spalinowych przystosowanych
do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania, wyposażonymi w zabezpieczenia przed zanikiem
ciągu kominowego.

  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Hmmm, no to i ja potwierdzę, choć mam wrażenie, że już jest wszystko jasne (a przyznam, że od kilku tygodni nie zaglądałem na forum): każde z urządzeń grzewczych musi mieć oddzielny przewód kominowy: kocioł gazowy - do swojego komina ; kocioł na drewno - do swojego komina i kominek - też do własnego komina. nie można łączyć w jednym kominie jako wspólnym ani zestawu: kocioł gazowy + kocioł na drewno; ani zestawu: kocioł na drewno + kominek.

Wyjątek od zasady mówiącej, że jeden kocioł = jeden komin; dwa kotły = dwa kominy itd ... więc ten wyjątek dotyczy TYLKO kotłów z tzw zamkniętą komorą spalania (gazowe kotły turbo" lub kotły kondensacyjne). i w tym wyjątku również konstrukcja kominów musi być "specyficzna". Ale sama specyficzność kominów nie wystarczy, żeby zakres rozszerzyć na inne pary urządzeń grzewczych niż TYLKO kotły grzewcze z zamkniętą komorą spalania.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?    
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni    
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...