Przemo1977 Napisano 18 września 2012 Udostępnij #1 Napisano 18 września 2012 (edytowany) WitajcieWłaśnie wróciłem z budowy;/Miał zostać zainstalowany zasobnik, jednak woda ciepła miesza się z zimną.Rozumiem że ciepła woda powinna iść dopiero z zasobnika a w instalacji powinna znajdować się tylko woda zimna.Jak dojść do tego- gdzie tkwi błąd instalacji?rozumiem także iż może być cyrkulacja która jest w dwóch punktach podłączona- mogła zostać podłącozna zamiast do ciepłej to do zimnej wody? Dodam że po otwarciu w instalacji wody zimnej - woda zimna leci także przez cyrkulację- choć narazie pompka nie jest podłączona.Z tego co wiem po otwarciu zimnej wody- woda powinna być tylko i wyłącznie w inst wody zimnej - woda ciepła i cyrkulacja powinna zostać zasilona dopiero po podłączeniu zasobnika i pompki do cyrkulacji?Co w tej sytuacji można zrobić? Edytowano 18 września 2012 przez Przemo1977 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Przemo1977 Napisano 19 września 2012 Autor Udostępnij #2 Napisano 19 września 2012 Więc problem został rozwiązany.Nie obyło się bez rozkuwania posadzek;/Jednak tylko w trzech miejscach gdzie była podłączana cyrkulacja. Oczywiście w jednym punkcie cyrkulacja została wpięta do wody zimnej i stąd całe zamieszanie.Z mojej strony mogę tylko uczulić Was jako inwestorów aby po rozłożeniu inst. wodnej instalator przepuścił wodę i sprawdził czy wszystko gra. Po wylewkach tak jak u mnie niestety to trosze za późno.pozdr Link do komentarza
Jani_63 Napisano 19 września 2012 Udostępnij #3 Napisano 19 września 2012 A mnie się wydaje, że jakby instalator włączył myślenie, to nie musiałby włączać obiegu wody.Cyrkulacja wpięta do zimnej wody... szkoda słów. Link do komentarza
Przemo1977 Napisano 19 września 2012 Autor Udostępnij #4 Napisano 19 września 2012 Cytat A mnie się wydaje, że jakby instalator włączył myślenie, to nie musiałby włączać obiegu wody.Cyrkulacja wpięta do zimnej wody... szkoda słów. Nic dodać nic ująć:PAle jak widać zdarzają się i takie hity - cyrkulacja w zimną wodę wpięta:) Link do komentarza
vip42 Napisano 11 października 2012 Udostępnij #5 Napisano 11 października 2012 taka cyrkulacja pozwala mieć zimną wodę zaraz po odkręceniu? Super!!! Link do komentarza
Przemo1977 Napisano 11 października 2012 Autor Udostępnij #6 Napisano 11 października 2012 Cytat taka cyrkulacja pozwala mieć zimną wodę zaraz po odkręceniu? Super!!! Się śmiej:P mi nie było do śmiechu heh. Dobrze że naprawa tego nie narobiła wiele szkód. Link do komentarza
vip42 Napisano 11 października 2012 Udostępnij #7 Napisano 11 października 2012 Tobie to już nie pomoże, ale inni dzięki Twojemu pechowi każą sprawdzić instalację przed zalaniem Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 11 października 2012 Udostępnij #8 Napisano 11 października 2012 Cytat Się śmiej:P mi nie było do śmiechu heh. Dobrze że naprawa tego nie narobiła wiele szkód. Mi tez by nie było do śmiechu. U mnie zapomniał zlutować dwóch kolanek miedzianych które szły w posadzce a ulokowane były na środku salonu, ale dobrze ze była przeprowadzona próba bo inaczej to masakra tym bardziej że mam w salonie podłogówkę a pod nią idą rurki miedziane do grzejników. To by była jazda jakby posadzka była zalana a próby by nie zrobiono:D Link do komentarza
bajbaga Napisano 11 października 2012 Udostępnij #9 Napisano 11 października 2012 Gdyby instalacja CWU była wykonana zgodnie z przepisami (ocieplenie), to ryzyko takiej wpadki byłoby znacznie mniejsze. Link do komentarza