olus Napisano 13 lutego 2012 Udostępnij #1 Napisano 13 lutego 2012 Pytanie dotyczy tego, że nie został wykonany jeden pion kanalizacyjny i wszystko z dolnej łazienki + wanna i sedes z górnej mają przechodzić przez odpływ sedesu z dolnej łazienki. Wygląda to jak na załączonych schematach:1 zdj - prawidłowa instalacja2 zdj - miejsce, o które mi chodzi3 zdj - planowane przeróbkiPo prostu mam wątpliwości czy tak można prowadzić odpływy, czy nie będzie jakichś negatywnych niespodzianek. Czy nie lepsze byłoby poprowadzenie tego brakującego pionu, wykucie i połączenie go w chudziaku z główną rurą. Pozdrawiam. Adam Link do komentarza
Barbossa Napisano 14 lutego 2012 Udostępnij #2 Napisano 14 lutego 2012 pionu nie ma?to jak klocki popłyną?ja tu widzę tylko przesunięcie pionu, a czy prawidłowo - to kwestia jakie elementy rurarzu zostaną zastosowaneno chyba, że to będzie wlewać się do kibla niczym z rzygacza i dopiero potem dalej Link do komentarza
bajbaga Napisano 14 lutego 2012 Udostępnij #3 Napisano 14 lutego 2012 Nie bardzo wiem, po co te „przeróbki” – pomijając, że po przeróbkach, ten pion nie jest już pionem. Link do komentarza
animus Napisano 14 lutego 2012 Udostępnij #4 Napisano 14 lutego 2012 (edytowany) Cytat Pytanie dotyczy tego, że nie został wykonany jeden pion kanalizacyjny i wszystko z dolnej łazienki + wanna i sedes z górnej mają przechodzić przez odpływ sedesu z dolnej łazienki. Wygląda to jak na załączonych schematach:1 zdj - prawidłowa instalacja2 zdj - miejsce, o które mi chodzi3 zdj - planowane przeróbkiPo prostu mam wątpliwości czy tak można prowadzić odpływy, czy nie będzie jakichś negatywnych niespodzianek. Czy nie lepsze byłoby poprowadzenie tego brakującego pionu, wykucie i połączenie go w chudziaku z główną rurą. Pozdrawiam. Adam To chore podłączenie woda z góry w trakcie spuszczania może wybijać w kibelku poniżej ,a w przypadku zapchania woda z góry wyleje się przez kibel do łazienki .Trzeba tak. Edytowano 14 lutego 2012 przez animus (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
olus Napisano 14 lutego 2012 Autor Udostępnij #5 Napisano 14 lutego 2012 Czy w takim razie nie byłoby bezpieczniej zostawić dolną łazienkę w spokoju i poprowadzić pion do górnej łazienki? Wymaga to co prawda wkuwania się w chudziak, ale chyba lepiej robić takie poprawki teraz niż gdy już będą zrobione podłogi na gotowo. Link do komentarza
Barbossa Napisano 15 lutego 2012 Udostępnij #6 Napisano 15 lutego 2012 Cytat To chore podłączenie woda z góry w trakcie spuszczania może wybijać w kibelku poniżej ,a w przypadku zapchania woda z góry wyleje się przez kibel do łazienki ....... a jakim to przypadku przy zapchaniu nie wybije przez kibel do łazienki, uświadomprędzej takchoć twierdzę, że odpowiednio łącząc urządzenia, przeróbki z 3 zdjęcia mogą istnieć,dla mnie schemat jest ideowy, nie wiemy jak fizycznie chce to zrobić Link do komentarza
bajbaga Napisano 15 lutego 2012 Udostępnij #7 Napisano 15 lutego 2012 Cytat a jakim to przypadku przy zapchaniu nie wybije przez kibel do łazienki, uświadom Też jestem ciekaw. A pomijając wszystko – to znacie przypadek, aby każdy (tak jak na tym schemacie) odpływ kanalizacyjny, był bezpośrednio wpięty do pionu ?Na 100% będzie tak: pion, wejście w pion, podłączenie WC, redukcja, trójnik, odpływ np. brodzika, trójnik (lub kolano jak nic za tym) odpływ.Ważne są średnice i odpowiedni „spad” tej magistrali. Cytat dla mnie schemat jest ideowy, nie wiemy jak fizycznie chce to zrobić Święte słowa. Swoje wnioski, autor oparł tylko na tym schemacie, a powinno być gdzieś w projekcie (i pewnie jest) rozwinięcie i rzuty poziome (każdej kondygnacji) z opisem. Link do komentarza
animus Napisano 15 lutego 2012 Udostępnij #8 Napisano 15 lutego 2012 (edytowany) Cytat a jakim to przypadku przy zapchaniu nie wybije przez kibel do łazienki, uświadomprędzej tak Zadajesz dziecinne pytania więc odpowiem pytaniem ,która rura prędzej się zapcha ta przebiegająca poziomo z lekkim spadkiem czy ta w pionie ,tylko się nie pomyl.A tu zabłysnąłeś gówienko z kibla będzie wlewać się do rury od umywalki. Cytat Czy w takim razie nie byłoby bezpieczniej zostawić dolną łazienkę w spokoju i poprowadzić pion do górnej łazienki? Wymaga to co prawda wkuwania się w chudziak, ale chyba lepiej robić takie poprawki teraz niż gdy już będą zrobione podłogi na gotowo. Nie jest to dobre rozwiązanie woda zlatująca z piętra będzie hamować przepływ wody z parteru do tego zbyt długi odcinek rur bez rury napowietrzającej "wywiewnej".Proszę wybrać któreś z tych rozwiązań : Edytowano 15 lutego 2012 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
olus Napisano 15 lutego 2012 Autor Udostępnij #9 Napisano 15 lutego 2012 Czy w takim razie w kontekście proponowanego rozwiązania nr 3 odpływ z kibelka nie powinien iść najniżej? Poniżej umywalki i brodzika? Link do komentarza
Barbossa Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #10 Napisano 16 lutego 2012 Cytat Zadajesz dziecinne pytania więc odpowiem pytaniem ,która rura prędzej się zapcha ta przebiegająca poziomo z lekkim spadkiem czy ta w pionie ,tylko się nie pomyl......A tu zabłysnąłeś gówienko z kibla będzie wlewać się do rury od umywalki. ....... bla bla bla....ja nie widzę błędów w zaproponowanym przeze mnie schemacie, jak już wyzej pisałem kwestia doboru i łączenia elementów rurarzu, chyba spotkałeś się np z redukcją vel zwężką?jak nie, to poszukaja pytanie może dziecinne (choć zapewne nie dla wszystkich), niemniej nie odpowiedziałeś Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #11 Napisano 16 lutego 2012 (edytowany) Animus – dość zdecydowanie przedstawiasz swoje „racje”, ale skąd wiesz jak ten układ wygląda w poziomie ? Jakie są wymagane (lub „wyjdą”) spady ?Wyrokowanie bez szczegółów, w tym bez określonych odległości – to prawie tak jak na WWW jasnowidz.Może to: ( www.zsb.gliwice.pl/pdf/monter_instlacji_i_urz_san/Monter_instalacji_i_ur-san_713[02]_Z1.09_u.pdf ) zwłaszcza rys. 4,5 i 6.Poprawiłem, bo link bezposrednio nie wchodzi, trzeba skopiować i wkleić. Edytowano 16 lutego 2012 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
animus Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #12 Napisano 16 lutego 2012 (edytowany) Cytat Czy w takim razie w kontekście proponowanego rozwiązania nr 3 odpływ z kibelka nie powinien iść najniżej? Poniżej umywalki i brodzika? Zasadniczo powinien ,ale dopuszcza się że może być w odległości 0,7 m powyżej innych przyborów . Cytat bla bla bla....ja nie widzę błędów w zaproponowanym przeze mnie schemacie, jak już wyzej pisałem kwestia doboru i łączenia elementów rurarzu, chyba spotkałeś się np z redukcją vel zwężką?jak nie, to poszukaja pytanie może dziecinne (choć zapewne nie dla wszystkich), niemniej nie odpowiedziałeś Odprowadzenia z misek nie robi się na tym samym poziomie z innymi..Nawt "Olus" to zauważył .Ciężar słupa wody w tym wypadku fekalia. Cytat Animus ? dość zdecydowanie przedstawiasz swoje ?racje?, ale skąd wiesz jak ten układ wygląda w poziomie ? Jakie są wymagane (lub ?wyjdą?) spady ?Wyrokowanie bez szczegółów, w tym bez określonych odległości ? to prawie tak jak na WWW jasnowidz.Może to: ( www.zsb.gliwice.pl/pdf/monter_instlacji_i_urz_san/Monter_instalacji_i_ur-san_713[02]_Z1.09_u.pdf ) zwłaszcza rys. 4,5 i 6.Poprawiłem, bo link bezposrednio nie wchodzi, trzeba skopiować i wkleić. Narysowałem tylko schematy ,które są wykorzystywane do budowy kanalizacji .Nie mam zamiaru projektować tu całej instalacji ,w rzeczywistości zawsze są odstępstwa ,chodzi o zasadę oraz ratowanie tego co już jest spieprzone.Co do poradnika :Nie wnosi to nic poza tym że to tylko strzępek potrzebnej wiedzy dotyczącej prawidłowego układania rur kan. dla laika .Co to za nagonka na Animusa. Edytowano 16 lutego 2012 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #13 Napisano 16 lutego 2012 No właśnie, ale nie wiedziałem, i nie zakładałem, że wszyscy tu piszący posiadają uprawnienie projektowe instalacyjne (WK), lub tytuły mistrzowskie w tym zakresie.Niezaprzeczalna prawda, nawet dla laika, jest taka, że gówno pod górę nie poleci. Cytat Zasadniczo powinien ,ale dopuszcza się że może być w odległości 0,7 m powyżej innych przyborów .Nie wnosi to nic poza tym że to tylko strzępek potrzebnej wiedzy dotyczącej prawidłowego układania rur kan. dla laika . No własnie, zdanie obecne w tym linku, dla laików. Link do komentarza
animus Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #14 Napisano 16 lutego 2012 (edytowany) Cytat No właśnie, ale nie wiedziałem, i nie zakładałem, że wszyscy tu piszący posiadają uprawnienie projektowe instalacyjne (WK), lub tytuły mistrzowskie w tym zakresie.Niezaprzeczalna prawda, nawet dla laika, jest taka, że gówno pod górę nie poleci. No własnie, zdanie obecne w tym linku, dla laików. W dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe: http://www.fachowyinstalator.pl/index.php/...niacza-sfa.htmlDodam taką ciekawostkę że choć w obrocie jest do kupienia kolano PCV 90* to powinno się go unikać lepiej stosować 2 kolana 45* lub inną kombinację 2-3 kolanek nawet z kawałkiem prostej rury pomiędzy kształtkami .A na rysunkach Olusa można odnieść wrażenie że łącząc pion kan zastosował kolano 90* albo więcej. Edytowano 16 lutego 2012 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #15 Napisano 16 lutego 2012 Cytat ......Odprowadzenia z misek nie robi się na tym samym poziomie z innymi..Nawt "Olus" to zauważył .Ciężar słupa wody w tym wypadku fekalia. możesz udawać, że nie wiesz o co chodzi, mnie to koło doopyale napisałem: Cytat dla mnie schemat jest ideowy, nie wiemy jak fizycznie chce to zrobić Cytat ja nie widzę błędów w zaproponowanym przeze mnie schemacie, jak już wyzej pisałem kwestia doboru i łączenia elementów rurarzu ale sam to już: Cytat Narysowałem tylko schematy ,które są wykorzystywane do budowy kanalizacji .Nie mam zamiaru projektować tu całej instalacji ,w rzeczywistości zawsze są odstępstwa ,chodzi o zasadę oraz ratowanie tego co już jest spieprzone. czyli jednak rozróżniasz co to schemat, a co to projektowanie, niestety zbyt wybiórczo, rzekłbym egocentrycznie Cytat Co to za nagonka na Animusa. Megaloman Link do komentarza
olus Napisano 16 lutego 2012 Autor Udostępnij #16 Napisano 16 lutego 2012 (edytowany) [attachment=12852:Obraz_008.jpg]Może te dwa rzuty kanalizacji jeszcze coś wniosą nowego do dyskusji. Edytowano 16 lutego 2012 przez olus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
animus Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #17 Napisano 16 lutego 2012 (edytowany) Cytat możesz udawać, że nie wiesz o co chodzi, mnie to koło doopyale napisałem: Wiem że chciałeś dobrze ,ale wyszło to jakoś niefortunnie . Rysując jakiś schemat chciał nie chciał sugerujesz pewne rozwiązanie poglądowe.Osoby nie znające się na rzeczy mogą próbować go zrealizować nie stosując się do norm . Edytowano 16 lutego 2012 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #18 Napisano 16 lutego 2012 Streszczając obowiązujące normy (te przywołane) i inne obowiązujące przepisy, sprowadza się do tego: Cytat Podejścia to przewody łączące urządzenia sanitarne (umywalki, miski ustępowe, wanny itd.) z pionem lub przewodem odpływowym (poziomem). Podejścia do urządzeń sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku urządzeń, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%. W zależności od przyłączanego urządzenia wlot odpływu należy zamieścić na różnych wysokościach. W przypadku umywalek wlot odpływu znajduje się od 50 do ponad 60 centymetrów ponad podłogą. Dla kabin prysznicowych - do kilku cm nad podłogą, zaś dla wanien - około kilkunastu (z reguły 15-16 centymetrów ponad podłogą). Oczywiście wszystkie odpływy powinny być wyposażone w kolanka (syfony) zabezpieczające łazienkę przed przedostawaniem się przykrych zapachów z kanalizacji. Pierwszego rzutu nie można powiekszyć - pozostaje mało czytelny. Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #19 Napisano 16 lutego 2012 (edytowany) Już gra. Moim zdaniem„Konfrontując” schemat z rzutami – nie widzę potrzeby aby cokolwiek przerabiać, patrz Rys. 5 w linku.Dopisałem:Średnio kumaty hydraulik będzie wiedział jak to „spiąć” aby było dobrze.Nie ma tu żadnych mecyi. Edytowano 16 lutego 2012 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Barbossa Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #20 Napisano 16 lutego 2012 na mój gust to jedno wielkie nieporozumienienie ma pionu nr 1? Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #21 Napisano 16 lutego 2012 Jeśli nie ma pionu nr.1, to co z odpływem z kuchni?Jeśli nie ma tego pionu, to różnica jest tylko taka, że górny kibel wpięty zostanie w pion 2.Dla parteru, to bez znaczenia – no tylko ten odpływ z kuchni.Moim zdaniem – oczywiście. Link do komentarza
olus Napisano 16 lutego 2012 Autor Udostępnij #22 Napisano 16 lutego 2012 Rzecz wygląda tak, że pion kuchenny znajduje się w miejscu zaznaczonym kropką czerwoną na parterze. Niefortunność polega na tym, że wypadł on... bezpośrednio pod ścianą. Co jest do niego podłączone? Chyba właśnie zlew z kuchni. Trudno ustalić niektóre fakty. Nie wiadomo też czy nie podpięto do niego czegoś z dolnej łazienki, ale niedługo dojdzie do "wizji lokalnej" z wykonawcą, więc będę wiedział więcej. No bo ostatnio tłumaczył, że ten pion jest poprowadzony chyba skosem przez łazienkę. Górna łazienka po zmianach wygląda jak na rysunku. Moje pytania wynikają z tego, że do jednego pionu (tego wątpliwego, bo niewykonanego ) trzeba podłączyć wannę górną, kibelek górny no i całą dolną łazienkę. Z drugiej strony są tylko dwie umywalki, więc po wyprowadzeniu pionu spod ściany nie będzie chyba najgorzej. Link do komentarza
animus Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #23 Napisano 16 lutego 2012 (edytowany) Cytat Już gra. Moim zdaniem?Konfrontując? schemat z rzutami ? nie widzę potrzeby aby cokolwiek przerabiać, patrz Rys. 5 w linku.Dopisałem:Średnio kumaty hydraulik będzie wiedział jak to ?spiąć? aby było dobrze.Nie ma tu żadnych mecyi. Cytat Jeśli nie ma pionu nr.1, to co z odpływem z kuchni?Jeśli nie ma tego pionu, to różnica jest tylko taka, że górny kibel wpięty zostanie w pion 2.Dla parteru, to bez znaczenia ? no tylko ten odpływ z kuchni.Moim zdaniem ? oczywiście. Zlewozmywak podpięty pod pion drugi. Cytat Rzecz wygląda tak, że pion kuchenny znajduje się w miejscu zaznaczonym kropką czerwoną na parterze. Niefortunność polega na tym, że wypadł on... bezpośrednio pod ścianą. Co jest do niego podłączone? Chyba właśnie zlew z kuchni. Trudno ustalić niektóre fakty. Nie wiadomo też czy nie podpięto do niego czegoś z dolnej łazienki, ale niedługo dojdzie do "wizji lokalnej" z wykonawcą, więc będę wiedział więcej. No bo ostatnio tłumaczył, że ten pion jest poprowadzony chyba skosem przez łazienkę. Górna łazienka po zmianach wygląda jak na rysunku. Moje pytania wynikają z tego, że do jednego pionu (tego wątpliwego, bo niewykonanego ) trzeba podłączyć wannę górną, kibelek górny no i całą dolną łazienkę. Z drugiej strony są tylko dwie umywalki, więc po wyprowadzeniu pionu spod ściany nie będzie chyba najgorzej. Brak rzeczywiście tego pierwszego pionu zwłaszcza ze kibelek na pięterku Pan wrysował właśnie w tym miejscu .Nie jest źle że drugi pion wypadł w ścianie( jest osłonięty nie widać go), tylko proszę powiedzieć czy jest poprowadzony na piętro i zakończony rurą "wywiewną" ? czy w ogóle wystaje coś z dachu prócz komina ? Edytowano 16 lutego 2012 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #24 Napisano 16 lutego 2012 Cytat Moje pytania wynikają z tego, że do jednego pionu (tego wątpliwego, bo niewykonanego ) trzeba podłączyć wannę górną, kibelek górny no i całą dolną łazienkę.chyba najgorzej. Chyba mieszasz.Niewykonany pion to 1. Po przeniesieniu kibelka na poddaszu na drugą ścianę, żaden kibelek nie będzie go „zasilał”. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pod pion 2 podpiąć obie łazienki. Cytat Rzecz wygląda tak, że pion kuchenny znajduje się w miejscu zaznaczonym kropką czerwoną na parterze. Niefortunność polega na tym, że wypadł on... bezpośrednio pod ścianą. Czyli pod ławą? Jeśli tak, to zasilanie go kuchnią jest aż nadto ryzykowne. Jak pierdyknie (bo budynek osiądzie) to wymyje (może) fundamenty tej ściany – czarny i Malo prawdopodobny scenariusz , ale ….. Cytat Zlewozmywak podpięty pod pion drugi. jakim cudem poprzez Wi-Fi ? Link do komentarza
animus Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #25 Napisano 16 lutego 2012 Cytat jakim cudem poprzez Wi-Fi ? Pion drugi to ten ,który znajduje się w ścianie wewnętrznej (kuchnia /wiatrołap/ czerwona kropka. Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #26 Napisano 16 lutego 2012 Luknij na (oznaczenia) schemat i rzuty A Twoja odpowiedź dotyczyła: Cytat Jeśli nie ma pionu nr.1, to co z odpływem z kuchni? Link do komentarza
animus Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #27 Napisano 16 lutego 2012 (edytowany) Cytat Czyli pod ławą? Jeśli tak, to zasilanie go kuchnią jest aż nadto ryzykowne. Jak pierdyknie (bo budynek osiądzie) to wymyje (może) fundamenty tej ściany ? czarny i Malo prawdopodobny scenariusz , ale ?.. Pion (w projekcie 1) nie przechodzi pod żadną ławą jesz wpięty w pion (w projekcie 2) , przechodzi tylko przez lub pod ścianką działową . Cytat Luknij na (oznaczenia) schemat i rzuty A Twoja odpowiedź dotyczyła: Nawiązałem do wypowiedzi Barbossy nie patrzyłem na oznaczenia. Edytowano 16 lutego 2012 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bajbaga Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #28 Napisano 16 lutego 2012 (edytowany) Jak pion może być wpięty, w inny pion i to poziomo. Oba są wpięte w przewód odpływowy (poziomy, tu 150), przy czym (najprawdopodobniej) kolano redukcyjne (ze 150 do 100) łączące pion z odpływem (poziomym) wyszło pod fundamentem, lub w takiej odległości od ściany fundamentowej, że nie jest możliwe wykonanie pionu. Edytowano 16 lutego 2012 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
animus Napisano 16 lutego 2012 Udostępnij #29 Napisano 16 lutego 2012 (edytowany) Cytat Jak pion może być wpięty, w inny pion ? (i to poziomo). Oba są wpięte w przewód odpływowy (poziomy, tu 150), przy czym (najprawdopodobniej) kolano redukcyjne (ze 150 do 100) łączące pion z odpływem (poziomym) wyszło pod fundamentem, lub w takiej odległości od ściany fundamentowej, że nie jest możliwe (nie było) wykonanie pionu nr.1. Nie ma kolana redukcyjnego jest trójnik redukcyjny 150/100 oraz redukcja z góry 150/100. Do trójnika oznaczenie "B" jest rura 150 powyżej niej pion w projekcie 2 przechodzi w 100 to samo z tym co projekcie jest 1.Ma 3% spadku i tylko jest pod kibel zlewozmywak i umywalkę . Edytowano 16 lutego 2012 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza