Skocz do zawartości

Problem z wentylacją w nowym domu


Recommended Posts

Witam,
Mam mały problem z wentylacją. Chciałbym zrobić w domu mały pokój kąpielowy, będzie się tam znajdowała jedynie wanna (pomieszczenie nr 2) lecz niestety nie ma tam zaplanowanej wentylacji i brakuje wyjść do komina. Pokoik ten sąsiaduje z właściwą łazienką (pomieszczenie nr 1), gdzie jest wentylacja. I nie wiem, czy muszę robić dodatkową wentylację dla pokoju, czy wystarczy tak jak jest, a może mogę coś innego zamontować??

DSC01446.jpg

Link do komentarza
Potraktuj te oba pomieszczenia jako jedno (jedna duża łazienka).
Kratkę wentylacyjną przenieś do pomieszczenia nr.2 .
Kratka powinna być z klapą zwrotną + ewentualnie regulowane żaluzje.
W drzwiach (między 1 a 2) oraz „głównych” (do łazienki) w dolnej ich części, koniecznie otwory „wentylacyjne” o łącznej powierzchni co najmniej 200cm2.

Rozważyć można również wentylację mechaniczną wyciągową.

Dopisałem:

WM wyciągową można oprzeć np. na: http://www.awenta.pl/?awentis-ii,14
Instalując go w „konfiguracji” kratka z wentylatorem w pomieszczeniu kąpielowym (wentylator uruchamiany podczas kąpieli) , a kratka „grawitacyjna” w pomieszczeniu 1. Ten system umożliwia taki montaż - co więcej wentylator może być uruchamiany „automatycznie”.
Zwracam uwagę, że nawet przy takim rozwiązaniu otwory w drzwiach są niezbędne.
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Potraktuj te oba pomieszczenia jako jedno (jedna duża łazienka).
Kratkę wentylacyjną przenieś do pomieszczenia nr.2 .
Kratka powinna być z klapą zwrotną + ewentualnie regulowane żaluzje.
W drzwiach (między 1 a 2) oraz ?głównych? (do łazienki) w dolnej ich części, koniecznie otwory ?wentylacyjne? o łącznej powierzchni co najmniej 200cm2.

Rozważyć można również wentylację mechaniczną wyciągową.

Dopisałem:

WM wyciągową można oprzeć np. na: http://www.awenta.pl/?awentis-ii,14
Instalując go w ?konfiguracji? kratka z wentylatorem w pomieszczeniu kąpielowym (wentylator uruchamiany podczas kąpieli) , a kratka ?grawitacyjna? w pomieszczeniu 1. Ten system umożliwia taki montaż - co więcej wentylator może być uruchamiany ?automatycznie?.
Zwracam uwagę, że nawet przy takim rozwiązaniu otwory w drzwiach są niezbędne.



Rozwijając temat, proszę doczytać TUTAJ - rozwiązanie w zasadzie jednoznaczne z propozycja bajbaga.

Zamiast otworów w drzwiach do łazienki trzeba zrobić podcięcie. Wynika to z dużej powierzchni otworu zapewniającego dopływ powietrza w drzwiach łazienki - 200 cm2 - czyli podcięcie 2,5 cm przy drzwiach 80 cm.

Drzwi do pokoju musza mieć jedynie 80 cm2 otworu. Tu już na 2 sposoby - otwory albo podcięcie 1 cm.

Powtórzyłem treść zawartą w poprzedniej wypowiedzi.

W zasadzie nie ma czego już uzupełniać. icon_smile.gif Chyba za wolno edytowałem.
Link do komentarza
Możesz się pokusić o zmianę wejścia powietrza wentylacyjnego do pomieszczeń.
Instalując kratkę nawiewna między pom. 2, a korytarzem i ograniczając napływ powietrza przez drzwi łazienkowe zmusisz powietrze do wentylowania pom. 2.
Oczywiście drzwi pomiędzy pokojem kąpielowym i łazienka podcięte lub kolejna kratka w ścianie między pom. 2 i 1.
Wszelkie przekroje kanałów powinny być zachowane, tak jak napisał bajbaga
Link do komentarza
Cytat

Potraktuj te oba pomieszczenia jako jedno (jedna duża łazienka).
Kratkę wentylacyjną przenieś do pomieszczenia nr.2 .
Kratka powinna być z klapą zwrotną + ewentualnie regulowane żaluzje.
W drzwiach (między 1 a 2) oraz ?głównych? (do łazienki) w dolnej ich części, koniecznie otwory ?wentylacyjne? o łącznej powierzchni co najmniej 200cm2.

Rozważyć można również wentylację mechaniczną wyciągową.

Dopisałem:

WM wyciągową można oprzeć np. na: http://www.awenta.pl/?awentis-ii,14
Instalując go w ?konfiguracji? kratka z wentylatorem w pomieszczeniu kąpielowym (wentylator uruchamiany podczas kąpieli) , a kratka ?grawitacyjna? w pomieszczeniu 1. Ten system umożliwia taki montaż - co więcej wentylator może być uruchamiany ?automatycznie?.
Zwracam uwagę, że nawet przy takim rozwiązaniu otwory w drzwiach są niezbędne.



Dziękuje bardzo za pomoc,
A, czy mogę ten system wyposażyć w dwa wentylatory, bez kratki grawitacyjnej - czy będzie to sprawnie działało??
Aha i jeszcze jedno, słyszałem o wentylatorach z przepustnica zwrotną, czy jak zamontuję w jednej i w drugiej łazience takie wentylatory, to wentylacja będzie sprawna?? W ten sposób zaoszczędziłbym sobie pracy z wkładaniem do komina tego systemu Avent. Tylko chciałbym, żeby to było sprawne, jest to nowy dom i nie chciałbym wracać więcej do tego tematu ;) (tak oglądając ten system Avantis, zastanawiam się, czy te wyjścia z komina powinny być na różnych wysokościach, to maj jaieś znaczenie?? ) Edytowano przez Mariuszr (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Czyli co do szczeliny, to napchać tam wełny szklanej i to wszystko ? Później podczas kontynuacji ocieplenia całej połaci dachu od wewnątrz, położyć jeszcze wełnę szklaną (mineralną) między krokwiami ( 30 cm warstwa) a z okładziny ze styropianu zrezygnować. Czy tak to powinno wyglądać ? A co z tym kawałkiem okładziny styropianowej wystającej poniżej deskowania (bo powyżej, na zewnątrz nie będę już nic robił) ? Mam ją ściąć aż do desek, czy też zostawić jak jest ?   Mam jeszcze pytanie dotyczące płyt G-K . Czy mogą one dotykać komina, czy też zostawić tam dylatację na2-3 cm ?
    • Dzień dobry, Zakupiłem dom, w którym wybiłem otwór okienny, który był w nim pierwotnie przewidziany, jednak później został zamurowany. W związku z tym, że otrzymałem okno, które pierwotnie zostało zakupione, musiałem zorganizować montaż na własną rękę (nie przez producenta). Nie mając pojęcia o temacie, posłuchałem wykonawcy i zrobił to tak, że wykuł otwór od wewnątrz, nie usuwając ocieplenia z zewnątrz, a następnie podkuty został porotherm poniżej wylewki, do warstwy izolacji poziomej ściany. Na izolację poziomą ściany została wylana wylewka betonowa, a następnie usunięte zostało z zewnątrz ocieplenie i na klinach i osadzone zostało okno (200kg) i zapianowane, Wygląda na to, że nie została zastosowana żadna podwalina pod oknem. Czy taki montaż można jeszcze jakoś poprawić aby zniwelować mostek termiczny od spodu i uniknąć przemarzania? Czy tutaj na plus wpływa to, że do gruntu jest około 50-60cm? Bardzo proszę o poradę.
    • Nie rozumiem, na co mam im dać czas? Co w tym czasie powinni zrobić ze swojej strony? "Bezboleśnie" miałem na myśli żeby było jak najmniej potrzeby kontaktu z nimi z mojej strony, bo z nimi nie da się dogadać w żaden sposób. Może czegoś nie zrozumiałem - jeżeli ja zawnioskuje o nowe przyłącze i każe by stare odłączyli, to sąsiedzi nie będą mieli swojego przyłącza, a co za tym idzie - prądu. Rozumiem, że w tym czasie oczekiwania, oni powinni ogarnąć swoje przyłącze? 
    • Zlecić wykonanie nowego przyłącza dla siebie (bo teraz się nie da inaczej, zgodnie z przepisami każdy musi mieć oddzielne i nowego przyłącza dla siebie i sąsiada nikt Ci nie wykona), a jeśli ma być bezboleśnie dla sąsiadów, to daj im termin. Dwa, trzy miesiące chyba im wystarczy. I po tym okresie zawnioskuj do Energi, aby Ciebie przepięli na nowe, a stare odłączyli od zasilania i zlikwidowali. 
    • Witam serdecznie  Przychodzę z problemem z którym ostatnio się borykam. Mieszkam w bliźniaku na wsi, który konstrukcyjnie został zrobiony tak, że na strychu po mojej stronie jest główny bezpiecznik prądu, podłączony do przyłącza elektrycznego. Obsługuje on oba mieszkania. Każdy ma swój licznik i bezpiecznik dla mieszkania, ale główny jest u nas, przez co jeżeli coś się stanie to obaj nie mamy prądu. statnio mieliśmy problemy z tym bezpiecznikiem, były przeciążenia i ciągle ten bezpiecznik się wywalał. Dodatkowym utrudnieniem może być fakt, że dostęp do strychu na którym znajduje się bezpiecznik główny, mamy tylko my.  Chcę zrobić tak, by każdy miał własne przyłącze, żeby takiego problemu nie było. Byłem w enerdze, czyli u mojego operatora, powiedziano mi tylko żebym zawnioskował o nowe przyłącze.  Niestety z sąsiedami nie da się dogadać, nikt tam nie pracuje i nie są skorzy do płacenia za cokolwiek. A może w końcu dojść do pożaru przez to, dlatego przyszedł czas by to załatwić. Ale jak to zrobić najbezboleśniej?   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...