Pomocnik Napisano 31 maja 2011 Udostępnij #1 Napisano 31 maja 2011 Wybierając system grzewczy, oparty na bezpośrednim wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego, zastanawiamy się, jaki typ kolektorów słonecznych zastosować w swojej domowej instalacji: kolektory próżniowe rurowe czy może kolektory płaskie? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/11324-jakie-kolektory-sloneczne-w-domu-plaskie-czy-prozniowe Link do komentarza
Gość harl Napisano 31 maja 2011 Udostępnij #2 Napisano 31 maja 2011 Jedne i drugie mają swoje zalety i wady. Wydajność kolektora płaskiego jest największa w miesiącach największego nasłonecznienia, ale w innych znacznie spada. Z kolei kolektory próżniowe charakteryzują się średnio stałą niezmienna wydajnością przez cały rok. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 1 czerwca 2011 Udostępnij #3 Napisano 1 czerwca 2011 kolektor za 15 000 za 19 000 - założenia 300l wody dziennieTo jakaś kosmiczna paranoja, podgrzanie prądem 300 litrów wody to 5 zł/ gdyby tak faktycznie zużywać ... - 180 dni 900 złwpłacenie 19 000 zł na 5% daje 950 zł! A gdzie straty zimą na zasobniku a gdzie koszty i straty na cyrkulacjach?w/g materiałów UE w Niemczech Francji Danii ... średnie dzienne zużycie cieplej wody na osobę to 35 litrów! Solar to kretynizm - dlatego musi być dotowany - a i tak się nie kalkuluje! Link do komentarza
vega1 Napisano 1 czerwca 2011 Udostępnij #4 Napisano 1 czerwca 2011 ile wody "wchodzi" do średniej wanny? Link do komentarza
Jani_63 Napisano 1 czerwca 2011 Udostępnij #5 Napisano 1 czerwca 2011 Średnia wanna - pojedyncza 150-170cm długości to 160-200l pojemności.TB, dopisz jeszcze do swojej kalkulacji jakie masz oszczędności z racji nie wzięcia kredytu na budowę domu i mieszkania w kamienicy.Obracać pieniędzmi można w różny sposób i różnie kalkulować. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 1 czerwca 2011 Udostępnij #6 Napisano 1 czerwca 2011 "lanie wody" to Pana specjalność. Nawet przy 300l/dziennie solar może zamontować tylko ktoś nie umiejący liczyć. A nawet przy większym zużyciu, od kolektora lepiej się sprawdzi do łazienki z wanną pompa ciepła na zasobniku ( oczywiście w układzie niecentralnym) za 5000zł ( z zasobnikiem) Link do komentarza
Jani_63 Napisano 1 czerwca 2011 Udostępnij #7 Napisano 1 czerwca 2011 Cytat lepiej się sprawdzi do łazienki z wanną pompa ciepła na zasobniku ( oczywiście w układzie niecentralnym) za 5000zł ( z zasobnikiem) A czym różni się PPCi do CWU w układzie centralnym a niecentralnym? To jakaś nowa terminologia ery TB - po 1990 roku? Link do komentarza
bajbaga Napisano 1 czerwca 2011 Udostępnij #8 Napisano 1 czerwca 2011 No w zasadzie jest to możliwe – przy każdym punkcie poboru CWU, 1 szt. takiej PCi.W każdym innym przypadku - będzie to centralne CWU. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 1 czerwca 2011 Udostępnij #10 Napisano 1 czerwca 2011 Cytat A czym różni się PPCi do CWU w układzie centralnym a niecentralnym? To jakaś nowa terminologia ery TB - po 1990 roku? Przy małym zużyciu prysznic, kuchnia... optymalne są małe termy tak by nie było ciepłej wody w rurkach. Natomiast do łazienki z wanną czy pokoju kąpielowego jest zasobnik 200-250 l z pci postawiony nad lub obok. Link do komentarza
bajbaga Napisano 1 czerwca 2011 Udostępnij #11 Napisano 1 czerwca 2011 Cytat Natomiast do łazienki z wanną czy pokoju kąpielowego jest zasobnik 200-250 l z pci postawiony nad lub obok. Nowoczesna łazienka, wypieszczona, wystylizowana, cacuszko – aż tu nagle, jeb - patent TB. No chyba, że łazienka jest „rustykalna” – tak jak na rycince. Link do komentarza
Barbossa Napisano 1 czerwca 2011 Udostępnij #12 Napisano 1 czerwca 2011 przeca można to lekko podrasować, przykleić to i owo (np łapki jakieś), wystylizować na coś a'la Asimojest wiele możliwości... Link do komentarza
bajbaga Napisano 1 czerwca 2011 Udostępnij #13 Napisano 1 czerwca 2011 NO ! A te (około) 60 dB, to udawać będzie szum oceanu lub raczej wodospadu, a temperatura powietrza - kąpiel w nieogrzewanej łazience w zimie na Alasce. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 1 czerwca 2011 Udostępnij #14 Napisano 1 czerwca 2011 Cytat Przy małym zużyciu prysznic, kuchnia... optymalne są małe termy tak by nie było ciepłej wody w rurkach. Natomiast do łazienki z wanną czy pokoju kąpielowego jest zasobnik 200-250 l z pci postawiony nad lub obok. A te "małe termy" (pierwsze słyszę takie określenie PPCi do CWU) maja przeważnie w wersji z zasobnikiem 160l pojemności.Rozumiem że to te dedykowane do układów niecentralnych.Te duże do obsługi salonów kąpielowych mają już pojemność aż 200-250l, ale takimi się pan nie zajmuje, bo to już układ centralny.Swoją drogą, pomijając estetykę tego rozwiązania jak pan montuje taką PPCi nad wanną? Link do komentarza
bajbaga Napisano 1 czerwca 2011 Udostępnij #15 Napisano 1 czerwca 2011 Bo TB jak elew idzie w zaparte. Wyszło mu, że jego „propaganda” oszczędnej kąpieli nie trafiła na podatny grunt, więc „stworzył” PCi do zastosowania niecentralnego.A tymczasem jest to normalna pompa ciepła powietrze/woda, o małej mocy, dedykowana do grzania CWU (zasilanie 230V).Pomijając samą „ideę” niecentralnego zastosowania tej PCi, to również moim zdaniem, zastosowanie takiej PCi jest bardziej korzystne, zarówno pod względem inwestycyjnym jak i eksploatacyjnym, niż najlepszych kolektorów słonecznych – oczywiście u nas i w domach jednorodzinnych. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 1 czerwca 2011 Udostępnij #16 Napisano 1 czerwca 2011 Cytat A te "małe termy" (pierwsze słyszę takie określenie PPCi do CWU) maja przeważnie w wersji z zasobnikiem 160l pojemności.Rozumiem że to te dedykowane do układów niecentralnych.Te duże do obsługi salonów kąpielowych mają już pojemność aż 200-250l, ale takimi się pan nie zajmuje, bo to już układ centralny.Swoją drogą, pomijając estetykę tego rozwiązania jak pan montuje taką PPCi nad wanną? Zużycie wody w kuchni (przy zmywarce) czy 10-15litrowy prysznic wykluczają PCi - małe termy są z grzałkąW przypadku wanny dyskomfort z zimnej wody na początku czy starty na rurce są pomijalne, więc terma stoi nad łazienką czy obok. Gdyby zajmował się Pan kiedyś PCi wiedziałby Pan, że umieszczanie pomp tego typu co na zdjęciu w pomieszczeniu ogrzewanym jest bez sensu. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 1 czerwca 2011 Udostępnij #17 Napisano 1 czerwca 2011 "Gdyby zajmował się Pan kiedyś "... itd bez sensu.Pan żeś oczywiście PPCi się zajmował i instalował je nad łazienką w domach z użytkowym poddaszem.Nota bene z treści Cytat jest zasobnik 200-250 l z pci postawiony nad lub obok. nie wynika że chodzi o łazienkę a nie wannę. Cytat ... od kolektora lepiej się sprawdzi do łazienki z wanną pompa ciepła na zasobniku ( oczywiście w układzie niecentralnym) za 5000zł ( z zasobnikiem) Pańskie niecentralne- zadaniowe PPCi do CWU w przypadku więcej niż jednej łazienki (właściwie standard w domach jednorodzinnych) są rozwiązaniem na wskroś przemyślanym i ekonomicznym,tym bardziej że jak pan zaznaczył Cytat umieszczanie pomp tego typu co na zdjęciu w pomieszczeniu ogrzewanym jest bez sensu. Miota się pan, próbuje uchodzić za eksperta w każdej dziedzinie, ale wychodzi to panu jak psu taniec na przednich łapach. Określenie elew w pańskim przypadku, panie TB jest zbyt łagodne.Pan żeś jest po prostu... zresztą każdy sobie dopowie. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 1 czerwca 2011 Udostępnij #18 Napisano 1 czerwca 2011 tradycyjnie zapraszam na budowę, zobaczy Pan jak to montujemy. Link do komentarza
Gość dekolt Napisano 7 marca 2016 Udostępnij #19 Napisano 7 marca 2016 Nikt jednak rzetelnie nie poinformował o możliwości odśnieżania kolektorów obiegiem rewersyjnym. Śnieżne zimy to zero uzysku z kolektorów próżniowych, gdy kolektory płaskie można odśnieżyć i korzystać ze słońca nawet w mroźne dni. Niestety, ale przez termos nie da się ogrzać kolektora by go odśnieżyć. Serwisuję kolektory od wielu lat i wiem, że są one w okresach przejściowych oraz zimą sprawniejsze, ale tez droższe w zakupie, eksploatacji i bardziej wrażliwe na rożne czynniki. Piszę oczywiście o markowych, dobrych kolektorach a nie o wszędobylskiej chińszczyźnie. Próżniowe to heat pipe lub z przepływem bezpośrednim /najbardziej sprawne ale tez wrażliwe na stany stagnacji i przegrzew/ O cenie glikolu do nich nie wspomnę. Mniej wrażliwe na przegrzew są heat pipe, ale tez odrobinę mniej sprawne. Niestety są one też drogie. Przynajmniej te prawdziwe - markowe. Jeśli ktoś oferuje kolektory próżniowe w cenie dobrych płaskich, to jest to zwykła chińska lipa, w która tylko ładnie wygląda, ale po krótkim często okresie eksploatacji przestaje funkcjonować i jest tylko ładną ozdoba dachu. Miałem sytuacje gdy po dwóch sezonach wnętrze heat pipe przestawało funkcjonować i z zestawu np. 30 rur działały tylko 20. Ostatnią kwestią jest odporność na uszkodzenia mechaniczne. Żeby zobrazować problem podam przykład, kiedy w rejonie Namysłowa - Opola przeszła potężna burza z gradobiciem, która pouszkadzała samochody oraz dachy i elewacje, wymieniłem tam wiele rur próżniowych, łącznie z lustrami parabolicznymi. Z 18stu rur jednego z kolektorów całe zostały dwie. Grad nie uszkodził natomiast żadnego kolektora płaskiego. Podsumowując, kolektor płaski jest pod każdym względem trwalszym, tańszym w zakupie i eksploatacji urządzeniem. W praktyce też odrobinę większe uzyski próżniowych w okrasach przejściowych i zimy można między bajki włożyć, gdy kolektor płaski się odśnieży i zadziala, a rurowy przez większość zimy będzie sobie stał bezczynnie. Link do komentarza
Gość Instalator Napisano 7 lipca 2016 Udostępnij #20 Napisano 7 lipca 2016 Dni gdzie śnieg zalega na kolektorach próżniowych to tylko raptem przynajmniej w środkowej Polsce to tylko parę-paręnaście dni w roku. Odśnieżanie kolektorów płaskich ciepłem ze zbiornika to kolejna bajka ponieważ potrzeba na to bardzo dużo energii cieplej.W czasie przejściowym (wiosna i jesień) jak również przy zachmurzonym niebie przewagę kolektorów próżniowych widać wyraźnie. Również ceny zestawów na polskich kolektorach próżniowych są podobne do zestawów na kolektorach płaskich. Montuje takie kolektory próżniowe (głównie heat-pipe)już od ponad 10 lat i działają one jak na początku instalacji co nie można powiedzieć o kolektorach płaskich które montowałem ok 10lat temu. Nie zauważyłem też rozszczelnień na tych kolektorach próżniowych spowodowanych gradem (być może dlatego że ich ścianka zewnętrzna to 2mm)Ważne aby kolektory próżniowe które kupujecie miały jak najdłuższą gwarancję a firma która je sprzedaje mogła pochwalić się instalacjami na tych kolektorach heat-pipe przynajmniej od 10- kilkunastu lat. Link do komentarza
demo Napisano 7 lipca 2016 Udostępnij #21 Napisano 7 lipca 2016 I komu tu wierzyć Instalatorowi czy dekoltowi ? Link do komentarza