Zangetsu Napisano 14 maja 2011 Udostępnij #1 Napisano 14 maja 2011 Witam wszystkichJestem laikiem w temacie instalacji i budownictwa ogolnie. Ale szybko sie ucze, mam checi i dwie sprawne rece.Prosze o pomoc w pewnej kwestii ktora trapi mnie od jakiegos czasu...Mianowicie niedawno odebralem nowe mieszkanie (budynek wybudowany 1mc temu). Musialem skuc wylewke w lazience bo rury odplywowe wychodzily ponad nia i nie moglem polozyc kafelek. Przy okazji chcialbym przeniesc grzejnik (rurkowy) na przeciwlegla sciane. I teraz pomyslalem, ze moze zrobic od razu ogrzewanie podlogowe...No i zaczynaja sie pytania 1. Czy przedluzajac rury do grzejnika (chcialem puscic wlasnie pod wylewka) moge polozyc je tak, zeby pokryly wiekszosc podlogi (bez miejsca gdzie bedzie prysznic) a nastepnie wpinaly sie w grzejnik ?[pytam poniewaz, moj znajomy twierdzi, ze tak zrobil, czyli przy okazji przenosin i wymiany grzejnika, hydraulik pociagnal mu rurki w podlodze i bezposrednio do grzejnika. I twierdzi, ze jest wszytsko ok. Ma to niby juz 4 lata i nic nie peka, etc., a grzejnik ma ustawiony na 2 albo skreca calkowicie jak nie chce grzac]2. Ewentualnie jesli ten sposob jest nieprawidlowy, lub w inny sposob zle dzialajacy, to czy mozecie podac cos podobnego ? Np. tak jak tu: LINK3. Czy przy okazji robienia wspomnianej instalacji musze zwracac sie do zarzadcy o odlaczenie calego pionu czy w ogole po cokolwiek ? (wiem, ze wstarych budynkach tak sie robilo)I jeszcze garsc informacji dodatkowych:- mieszkanie na 1 pietrze (budynek 3 pietrowy)- podloga betonowa, na to izolacja ze styropianu, folia izolacyjna i na nia wylewka (tak jest/bylo obecnie)- na klatce przy moim mieszkaniu jest szafeczka w ktorej mam dwa liczniki - na wode i ogrzewanie. Kazdy ma po 2 zawory. Gdy odlaczylem zawor czerwony przy ogrzewaniu to wszystkie grzejniki u mnie zrobily sie zimne. Drugi jest chyba powrotny...To chyba tyle. Bede bardzo wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam Link do komentarza
Barbossa Napisano 14 maja 2011 Udostępnij #2 Napisano 14 maja 2011 1. tak, jeżeli to nie ma być podłogowe2. tak, jeżeli to ma być podłogowe3.skoro masz liczniki, to możesz na nich wsio odciąć, bez pytania kogokolwiek, bo to Twoja broszka Link do komentarza
Zangetsu Napisano 14 maja 2011 Autor Udostępnij #3 Napisano 14 maja 2011 (edytowany) Barbossa:Dzieki za szybka odpowiedz. A mozesz mi wyjasnic czemu pierwsza instalacja jest bledna ? Byloby za cieplo ? Czy mimo skrecenia grzejnika podloga nadal bylaby ciepla ? Czy jeszcze cos innego moze ?Pozdrawiam Edytowano 14 maja 2011 przez Zangetsu (zobacz historię edycji) Link do komentarza
mikee Napisano 17 maja 2011 Udostępnij #4 Napisano 17 maja 2011 Jeśli chcemy prowadzić podłogówkę od grzejnika bez dawania mieszacza to najlepiej ciągnąć ją z powrotu - żeby od nadmiaru ciepła przypadkiem nie pękły płytki. A poza tym jak jest zbyt ciepła podłoga to jest podobno niezdrowo dla nóg. Link do komentarza
Zangetsu Napisano 17 maja 2011 Autor Udostępnij #5 Napisano 17 maja 2011 Troche nie sprecyzowałem na poczatku...Chodzilo mi bardziej o to, zeby podloga nie byla zimna i ocieplic ja chcialem niejako "przy okazji". Nie chodzilo mi o typowe ogrzewanie podlogowe z regulacja temp. etc. Raczej o cos prostego jako dodatek do grzejnika typu wlasnie przedluzona rurka od powrotu idaca pod podloga. Byleby kafle nie byly lodowate jak sie rano wchodzi do lazienki Ale widze, ze tak niespecjalnie chca ludzie cos doradzic... Link do komentarza
Jani_63 Napisano 17 maja 2011 Udostępnij #6 Napisano 17 maja 2011 Taka "przedłużona rurka" ułożona pod cała podłogą będzie miała za wysoką temperaturę i zawór mieszający będzie niezbędny.Z kolei jeśli położysz jej "tak tylko trochę" może powodować zbyt duże naprężenia.Grzejnik (typowy kaloryfer) pracuje w innym zakresie temperatur (zasilanie około 70oC, powrót około 50oC),podłogówka zasilana jest temperaturą 30-40oC, max 45oC. Link do komentarza
mikee Napisano 18 maja 2011 Udostępnij #7 Napisano 18 maja 2011 Z tego co wiem to sporo osób posiada łazienkę z podłogówką zrobioną z powrotu grzejnika i działa już lata bez problemów. Link do komentarza
vip42 Napisano 18 maja 2011 Udostępnij #8 Napisano 18 maja 2011 Cytat Z tego co wiem to sporo osób posiada łazienkę z podłogówką zrobioną z powrotu grzejnika i działa już lata bez problemów. podłogówkę podłącz pod grzejnik a na końcu pętli (powrót z podłogówki) zastosuj zawór RTL - pozwoli ci to na sterowanie podłogówką Link do komentarza
Zangetsu Napisano 18 maja 2011 Autor Udostępnij #9 Napisano 18 maja 2011 Tylko nie bardzo rozumiem jedna rzecz...Skoro kaloryfer jest zasilany tak wysoka temperatura i nawet na wylocie ma ponad 50 oC a podlogowka ma byc zasilana 30-40 oC (tak jak pisze Jani_63) to juz w tym momencie temperatura z grzejnika jest za wysoka (dla podlogowki).Czyli w tym wypadku nic mi nie daje zawor RTL, bo go montuje na koncu petli podlogowej, czyli wplywa do podlogi z grzejnika 50 oC a dopiero na koncu zawor RTL puszcza ja dalej jak sie np. schlodzi... ale podobno to jest za duza temperatura na podlogowke...Poprawcie mnie jesli sie myle bo w tym momencie to juz w ogole nie wiem o co kaman... Link do komentarza
mikee Napisano 19 maja 2011 Udostępnij #10 Napisano 19 maja 2011 Przy małej powierzchni podłogówki raczej nie będzie tak, że od razu zapełni się ona bardzo gorącą wodą. Ludzie tak robią i sobie to chwalą.Podobny temat tutaj:https://forum.budujemydom.pl/co-zamiast-zaworow-rtl-t746.html Link do komentarza
animus Napisano 19 maja 2011 Udostępnij #11 Napisano 19 maja 2011 Cytat Tylko nie bardzo rozumiem jedna rzecz...Skoro kaloryfer jest zasilany tak wysoka temperatura i nawet na wylocie ma ponad 50 oC a podlogowka ma byc zasilana 30-40 oC (tak jak pisze Jani_63) to juz w tym momencie temperatura z grzejnika jest za wysoka (dla podlogowki).Czyli w tym wypadku nic mi nie daje zawor RTL, bo go montuje na koncu petli podlogowej, czyli wplywa do podlogi z grzejnika 50 oC a dopiero na koncu zawor RTL puszcza ja dalej jak sie np. schlodzi... ale podobno to jest za duza temperatura na podlogowke...Poprawcie mnie jesli sie myle bo w tym momencie to juz w ogole nie wiem o co kaman... Zastosuj rury grzewcze duo :system 70Nie musisz podłączać podłogówki do powrotu z grzejnika . Podłogówkę możesz podłączyć do zasilania tak jak grzejnik w twojej łazience. Link do komentarza
vip42 Napisano 19 maja 2011 Udostępnij #12 Napisano 19 maja 2011 Cytat Tylko nie bardzo rozumiem jedna rzecz...Skoro kaloryfer jest zasilany tak wysoka temperatura i nawet na wylocie ma ponad 50 oC a podlogowka ma byc zasilana 30-40 oC (tak jak pisze Jani_63) to juz w tym momencie temperatura z grzejnika jest za wysoka (dla podlogowki).Czyli w tym wypadku nic mi nie daje zawor RTL, bo go montuje na koncu petli podlogowej, czyli wplywa do podlogi z grzejnika 50 oC a dopiero na koncu zawor RTL puszcza ja dalej jak sie np. schlodzi... ale podobno to jest za duza temperatura na podlogowke...Poprawcie mnie jesli sie myle bo w tym momencie to juz w ogole nie wiem o co kaman... zawór RTL na wylocie będzie powoli wypuszczał wodę z pętli kiedy osiagnie odpowiednią temp. a więc do pętli powoli będzie napływać gorąca woda która będzie się mieszać z chłodniejszą w pętli dlatego podłoga nie będzie za gorąca Link do komentarza