vega1 Napisano 18 grudnia 2010 Udostępnij #51 Napisano 18 grudnia 2010 poniekąd jednak to ma sens co pisze pan Tomasz. W spiżarce powinno być chłodne powietrze a nie o temp, kuchennej. Aczkolwiek to tylko moje laickie spojrzenie. Ja na wentylacji się nie znam. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 18 grudnia 2010 Udostępnij #52 Napisano 18 grudnia 2010 Cytat poniekąd jednak to ma sens co pisze pan Tomasz. W spiżarce powinno być chłodne powietrze a nie o temp, kuchennej. Aczkolwiek to tylko moje laickie spojrzenie. Ja na wentylacji się nie znam. Ponieważ w spiżarce ma być ładnych kilka stopni chłodniej - trudno to zapewnić pobierając powietrze z pokojów. Nie jest też dobrze gdy zużyte ( z zapachami np. fajek) powietrze przechodzi przez spiżarkę. Schładzanie powietrza z pokojów w spiżarce spowoduje wzrost wilgotności względnej i psucie sie żywności. Szkoda w ogóle komentować "wywiew w spiżarce" Podobnie jest z garderobą - zapachy z domu i zawilgocone ciuchy... 1 Link do komentarza
Barbossa Napisano 18 grudnia 2010 Udostępnij #53 Napisano 18 grudnia 2010 Cytat Prostowanie niedorzeczności jest obowiązkiem nie nawykiem. to musisz pan często gadać do lustrawystarczy w necie poszukać, jak przechowuje się warzywa, żeby wiedzieć jakie warunki trzeba zachować Link do komentarza
bajbaga Napisano 18 grudnia 2010 Udostępnij #54 Napisano 18 grudnia 2010 (edytowany) Ta spiżarka jest w piwnicy! Co ma do tego kuchnia?W tych „przykuchennych” mikro składzikach (do przechowywania zup w proszku) o powierzchni 1m2 do 2m2, - w zasadzie wentylacja jako taka, nie jest tam potrzebna. Ale przy odbiorze “kominiarskim” jest możliwość, że zakwestionowany zostanie brak wywiewu z tego pomieszczenia.Natomiast opisywana spiżarka jest w piwnicy.Jeśli jej zadaniem jest typowa funkcja przechowywania żywności, to wskazane byłoby „zbilansowanie wentylacyjne” tego pomieszczenia, czyli nawiew i wywiew – z uwagi na ten pokój rekreacyjny , też w tej samej piwnicy.Wywiew jest obowiazkowy - też możliwość zakwestionowania jego braku.Pomijając życiowe „mądrości” Pana TB, zwracam uwagę, że pewne rozwiązania narzucają obowiązujące przepisy. Doradzając, należy mieć to na uwadze, bo ewentualne koszty przeróbek, obciążają inwestora, a nie doradzającego. Ja zawsze mam to na uwadze.Wykonawca ma zrobić instalację zgodną z obowiązującymi przepisami – zawsze doradzam inwestorom, aby klauzulę „wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami” podpisał wykonawca robót. Ułatwia to odbiór budynku (kompletna dokumentacja), oraz zabezpiecza ewentualne roszczenia reklamacyjne (w tym zakresie).dopisałem:Akapity "kominiarskie". Edytowano 18 grudnia 2010 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Pępuś Napisano 18 grudnia 2010 Autor Udostępnij #55 Napisano 18 grudnia 2010 (edytowany) Ojej, nowe zagadki się pojawiły Dzięki uczestnikom za zainteresowanie, ta dyskusja dala mi wiele do myślenia Co do tej piwnicy : jakby dać teraz nawiew zamiast wywiewu w tej spiżarce, to w piwnicy będą same nawiewy Może tak być?PS . Dla zobrazowania dołączyłem poniżej ten projekt: piwnica.pdf parter.pdf pi_tro.pdf piwnica.pdf parter.pdf pi_tro.pdf Edytowano 18 grudnia 2010 przez Pępuś (zobacz historię edycji) Link do komentarza
kianek Napisano 18 grudnia 2010 Udostępnij #56 Napisano 18 grudnia 2010 poszukaj innej firmy 1 Link do komentarza
Pępuś Napisano 18 grudnia 2010 Autor Udostępnij #57 Napisano 18 grudnia 2010 Cytat poszukaj innej firmy eee... a czemu ? Link do komentarza
bajbaga Napisano 18 grudnia 2010 Udostępnij #58 Napisano 18 grudnia 2010 (edytowany) Cytat poszukaj innej firmy W tej spiżarce musi być wywiew 15m3/h – można (jeśli jest taka potrzeba) zrównoważyć to nawiewem.Możesz też pominąć obowiązujące przepisy, tak jak radzi to TB, ale zapytaj kto poniesie, ewentualne koszty przeróbek.Widzę w tym projekcie błąd albo w opisie, albo w projektowaniu.Kuchnia nie ma (w opisie) wywiewu.Garderoba jest z oknem, tak więc nie ma wymogu umieszczania tam wywiewu, który w tej sytuacji jest tam zupełnie bez sensu – pomijając zbyt dużą wydajność.dopisałem: Cytat Ponieważ w spiżarce ma być ładnych kilka stopni chłodniej - trudno to zapewnić pobierając powietrze z pokojów. Tym wszystkim „zarzutom” można łatwo zaradzić – równoważąc wywiew nawiewem, w takim pomieszczeniu, o ile taka potrzeba wystąpi. Edytowano 18 grudnia 2010 przez bajbaga (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Pępuś Napisano 18 grudnia 2010 Autor Udostępnij #59 Napisano 18 grudnia 2010 (edytowany) Cytat Kuchnia nie ma (w opisie) wywiewu. Kuchnia to pomieszczenie położone na Płn. Zachód parteru. Wywiew jest tam w "kącie", po prawej stronie (zaraz za kuchenką). Ma też nawiew (w rogu z lewej, przy oknie).PS To co, chyba z fachowością tej firmy nie jest źle ? Edytowano 18 grudnia 2010 przez Pępuś (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bobu62 Napisano 18 grudnia 2010 Udostępnij #60 Napisano 18 grudnia 2010 Cytat Witam. Prosiłbym o opinie i uwagi na temat tego rekuperatora. Planuję instalację w domu, gdzie wentylowane będzie ok. 200 m2 (ok. 500 m3). Zależy mi na cichym i trwałym urządzeniu, a takim wydaje mi sie ten Mitsubishi Lossnay: http://allegro.pl/rekuperator-mitsubishi-l...1351719636.htmlNiepokoi mnie jednak jego papierowy wymiennik i brak nagrzewnicy - boję się zamarzania w zimie ... Poza tym, urządzenie jest już zdaje się długo produkowane - czy warto je w ogóle kupować ? ??: Z góry dziękuje za wszelkie porady Papierowy wymiennik oddaje wilgoć ale nie jest trwały. Coś za coś. Link do komentarza
vega1 Napisano 18 grudnia 2010 Udostępnij #61 Napisano 18 grudnia 2010 no cóż. Jak widać chwyt mark. robi swoje. Zainteresowanie centralą wzrasta. Pytanie tyko, czy naprawdę warto? Link do komentarza
Pępuś Napisano 19 grudnia 2010 Autor Udostępnij #62 Napisano 19 grudnia 2010 (edytowany) No ta ograniczona żywotnośc wymiennika to zapewne z tego, że ten "papierzak" się zapycha różnymi syfami ... Najgorzej jak pleśnią i grzynami do czasu aż się całkiem zapcha Poza tym wyczytałem, że to przenikanie wilgoci może zapewnić dodatkową atrakcję - powrót wywiewanych "zapaszków" ... Jako ciekawostkę informuję, że na Allegro sa niemal identyczne rekuperatory No Name, o pólowe tańsze :http://allegro.pl/rekuperator-z-odzyskiem-...1355272548.htmlnawet rysunek schematu działania jest nieomal identyczny jak w Lossnayu:http://allegro.pl/rekuperator-mitsubishi-l...1363364610.html Edytowano 19 grudnia 2010 przez Pępuś (zobacz historię edycji) Link do komentarza
vega1 Napisano 19 grudnia 2010 Udostępnij #63 Napisano 19 grudnia 2010 REKUPERATOR,WYMIENIK CIEPŁA Z ODZYSKIEM WILGOCI "B3B WX-30"najbardziej fascynujący i niebanalny jest symbol centrali Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 19 grudnia 2010 Udostępnij #64 Napisano 19 grudnia 2010 Cytat Ojej, nowe zagadki się pojawiły Dzięki uczestnikom za zainteresowanie, ta dyskusja dala mi wiele do myślenia Co do tej piwnicy : jakby dać teraz nawiew zamiast wywiewu w tej spiżarce, to w piwnicy będą same nawiewy Może tak być?PS . Dla zobrazowania dołączyłem poniżej ten projekt: Tak się nie robi wentylacji ! Anemostaty coraz dalej... co do tywentaWszystkie zamontowane przez nas reku tywenta są już zdemontowane. Montaż był na wyraźne życzenie klienta.Tanie wentylatory – montaż ich blachowkrętami – tyrystor na sterowaniu… jakość wykonania fatalna Link do komentarza
Pępuś Napisano 19 grudnia 2010 Autor Udostępnij #65 Napisano 19 grudnia 2010 Cytat Tak się nie robi wentylacji ! Anemostaty coraz dalej... yyy... A co jest "nie tak" ?? A te anemostaty że: dalej A jak mają być ? Bliżej czego ? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 20 grudnia 2010 Udostępnij #66 Napisano 20 grudnia 2010 Jak można na jednym kanale mieć więcej niż jeden anemostat? Przecież ten "projektant" sam nie ma takiej wentylacji ani nigdy nikomu nie wykonywał. A gdzie optymalne prędkości powietrza w kanałach - na jakich zasadach oparty jest projekt? Link do komentarza
Pępuś Napisano 20 grudnia 2010 Autor Udostępnij #67 Napisano 20 grudnia 2010 Cytat Jak można na jednym kanale mieć więcej niż jeden anemostat? Przecież ten "projektant" sam nie ma takiej wentylacji ani nigdy nikomu nie wykonywał. A gdzie optymalne prędkości powietrza w kanałach - na jakich zasadach oparty jest projekt? Dziękuje za te uwagi, projekt jeszcze nie jest zrealizowany, mogę więc się jeszcze zastanowić nad ew. zmianami. Wydaje mi się, że ta firma już trochę wentylacji zaprojektowała i wykonała, informując nawet na stronie: "Wykonywane projekty zgodne są z wszelkimi normami wentylacyjnymi i budowlanymi":http://tora-wentylacja.pl/uslugi_projektow...rekuperacji.phpCzyli te w moim projekcie to są błędne rozwiązania ? ??: Jakie negatywne zjawiska wystąpią po wykonaniu tego projektu? Bardzo proszę o odpowiedź, bo po 1-e:, instalacja nie jest tania , a po 2-e - zależy mi na tym, żeby wentylacja była komfortowa i niezawodna... Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 20 grudnia 2010 Udostępnij #68 Napisano 20 grudnia 2010 Dlaczego więc Pan zakłada, że ten kto to pierwszy zastosował i montuje 20 lat - radzi żle zrobić? Firma którą Pan podał jest przedstawicielem - więc musi pisać, że ich reku (Holandia) są najlepsze. Podają, że sprawność wymienników jest 95% choć to nie jest prawdą. Sterownik trzy pozycyjny stosuje się do transformatora - a transformator jest do wentylatorów prądy przemiennego. Wentylatory prądu stałego mają płynną regulację 1-10V lub najnowsze AC z kontrolą elektroniczną - 0-230V. A co do dystrybucji... skrzynka rozdzielcza i odchodzące od niej kanały zakończone anemostatem, miękkie by było cicho i dobrane średnicą do centrali ! Suma pól przekrojów kanałów powinna być taka jak pole powierzchni kanału głównego ! Optymalne prędkości powietrza to podstawa projektowania! Optymalna prędkość w kanałach to najcichsze przepływy, z najmniejszymi stratami ciepła i optymalnymi kosztami instalacji!OPTYMALNY ( słownik ) najlepsze w danych warunkach. A te warunki to 20 m3/h na osobę ... Link do komentarza
Pępuś Napisano 20 grudnia 2010 Autor Udostępnij #69 Napisano 20 grudnia 2010 Dziękuję bardzo za odpowiedź, zastanowię się nad tym wszystkim. Absolutnie nie sugeruję, że może Pan źle radzić - ale mam projekt firmy która ma mi wykonać wentylację, i po prostu zakładam, że chce to zrobić dobrze... Link do komentarza
bajbaga Napisano 20 grudnia 2010 Udostępnij #70 Napisano 20 grudnia 2010 Cytat Absolutnie nie sugeruję, że może Pan źle radzić - ale mam projekt firmy która ma mi wykonać wentylację, i po prostu zakładam, że chce to zrobić dobrze... I tu tkwi cała mądrość – w projekcie.Mając projekt, można dyskutować, zmieniać, pytać , zamieniać itp. – aż do skutku – czyli zamierzonego efektu.Dlatego wykonanie projektu, przed zakupem centrali i materiałów, oraz przed wykonaniem instalacji, a jeszcze wykonanie tego na etapie projektowania budynku – uważam za niezbędne.Natomiast bazowanie, na zapewnieniu instalatora „będzie Pan zadowolony, bo mam 21 lat praktyki” – uważam za zbyt duże ryzyko. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 20 grudnia 2010 Udostępnij #71 Napisano 20 grudnia 2010 Cytat I tu tkwi cała mądrość – w projekcie.Mając projekt, można dyskutować, zmieniać, pytać , zamieniać itp. – aż do skutku – czyli zamierzonego efektu.Dlatego wykonanie projektu, przed zakupem centrali i materiałów, oraz przed wykonaniem instalacji, a jeszcze wykonanie tego na etapie projektowania budynku – uważam za niezbędne.Natomiast bazowanie, na zapewnieniu instalatora „będzie Pan zadowolony, bo mam 21 lat praktyki” – uważam za zbyt duże ryzyko. To może Pan pokazać jeden dobry projekt? Link do komentarza
Pępuś Napisano 20 grudnia 2010 Autor Udostępnij #72 Napisano 20 grudnia 2010 Cytat To może Pan pokazać jeden dobry projekt? To jest aż tak źle ? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 20 grudnia 2010 Udostępnij #73 Napisano 20 grudnia 2010 Cytat To jest aż tak źle ? https://forum.budujemydom.pl/index.php?act=...ost&id=8386 Pan sam na to popatrzy... 100m3/h świeżego powietrza - anemostat reguluje z dokładnością do 50 m3/h --- co dotrze na koniec niebieskiego kanału? Jaka w nim będzie prędkość powietrza? Link do komentarza
bajbaga Napisano 20 grudnia 2010 Udostępnij #74 Napisano 20 grudnia 2010 Tyle, że:- jest tam redukcja na trójnikach,- jest tam „postępująca” redukcja („przewodu” głównego), w sumie z 250/200/160/125 - są tam dodatkowe regulacje przed anemostatami i na „przewodzie” głównym. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 20 grudnia 2010 Udostępnij #75 Napisano 20 grudnia 2010 Cytat Tyle, że:- jest tam redukcja na trójnikach,- jest tam „postępująca” redukcja („przewodu” głównego), w sumie z 250/200/160/125 - są tam dodatkowe regulacje przed anemostatami i na „przewodzie” głównym. Ale tylko dla dyletanta. Centrala ma od 100-do 500m3/h! Redukcje kanałami o taaaakich średnicach pomogą jak umarłemu kadzidło. Link do komentarza
Pępuś Napisano 20 grudnia 2010 Autor Udostępnij #76 Napisano 20 grudnia 2010 Umpfff ... Czyli to nie będzie działać prawidłowo ? Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 20 grudnia 2010 Udostępnij #77 Napisano 20 grudnia 2010 Cytat Umpfff ... Czyli to nie będzie działać prawidłowo ? Tego typu instalacje wykonuje się miękkimi kanałami i na skrzynce rozdzielczej. Jeden kanał jeden anemostat - i średnice max 80mm. A komentarzami Panów nie zajmujących się tymi sprawami nie ma co się przejmować. Nawet komuś radzili powietrze ciepłe, wilgotne i „zepsute” przez spiżarkę wyciągać!! Link do komentarza
bajbaga Napisano 20 grudnia 2010 Udostępnij #78 Napisano 20 grudnia 2010 Tego rodzaju instalacje, można wykonać jednym i drugim sposobem – przy czym, przy tym drugim (tójniki) , należy choć pobieżnie znać mechanikę (fizykę) cieczy. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 20 grudnia 2010 Udostępnij #79 Napisano 20 grudnia 2010 Cytat Tego rodzaju instalacje, można wykonać jednym i drugim sposobem – przy czym, przy tym drugim (tójniki) , należy choć pobieżnie znać mechanikę (fizykę) cieczy. Wszystko można wykonać na dwa sposoby… dobrze i źle. Przecież widać z daleka, po przekrojach i instalacji, że projektant nie zna fizyki.Dospel robił na trójnikach... robi na skrzynkach - doświadczenie jakie przeprowdził konstruktor dospela ( byłem świadkiem)- kanał 200mm 20mb i trójniki ( 100tki)w równych odstępach . Przy 100m3/h prawie wszystko idzie pierwszym kanałem 80 drugim 20... przy 200m3/h - pierwszy kanał zasysa na ostatnim jest 110m3/h ... Pomierzono bo na końcach wszystkich kanałów były identyczne przyrządy, w warunkach domowych nawet pomierzyć się nie da .Skoro można na dwa sposoby - to proszę mi napisać dlaczego nie ma projektów na skrzynce i miękkich kanałach z optymalnymi ( najlepszymi podręcznikowo) prędkościami w kanałach? Link do komentarza
bajbaga Napisano 20 grudnia 2010 Udostępnij #80 Napisano 20 grudnia 2010 A moim zdaniem z tych dwóch osób, jedna zna i rozumie fizykę a druga niekoniecznie. Projektant zna – choćby patrząc tylko na kierunek i kąt tych trójników (w tym trójników redukcyjnych). Po co po próżnicy dyskutować. Nie lepiej na rzutu nanieść swoje rozwiązanie w tym zakresie?Czy istnieją projekty na skrzynkach rozprężnych – ależ oczywiście, że tak – zwłaszcza w domach parterowych.Czy w tym, omawianym przypadku, rozwiązanie oparte tylko na skrzynkach rozprężnych, będzie optymalne – nie sądzę. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 20 grudnia 2010 Udostępnij #81 Napisano 20 grudnia 2010 Cytat A moim zdaniem z tych dwóch osób, jedna zna i rozumie fizykę a druga niekoniecznie. Projektant zna – choćby patrząc tylko na kierunek i kąt tych trójników (w tym trójników redukcyjnych). Zupełnie ten "projektant" nie zna fizyki, choćby patrząc na przekroje i trójniki umieszczone szeregowo. Ale mniejsza o to - Czy wie Pan dlaczego nie ma projektów ze skrzynkami i jednym anemostatem na jednym kanale - choć tak zaleca zehnder dospel, viessmann, elge... Link do komentarza
bajbaga Napisano 20 grudnia 2010 Udostępnij #82 Napisano 20 grudnia 2010 Moja wcześniejsza uwaga, że zaproponowano zbyt dużą centralę, ma swoje „odbicie” również w projekcie, który wykonano pod tą zbyt dużą centralę.Sam projekt, przy przyjętym założeniu wymian (zbyt dużych,) dla tego domu, można określić mianem co najmniej poprawnego.Natomiast, raczej nie ryzykowałbym, zastosowanie do tego projektu, centrali o niższej wydajności. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 20 grudnia 2010 Udostępnij #83 Napisano 20 grudnia 2010 Cytat Jeden kanał jeden anemostat - i średnice max 80mm. No nie tak bardzo jeden kanał,jeden anemostat(chociaż wiem o co chodzi).W Tuboflex-ie są dwa kanały i jeden anemostat.Tak poza tym,coraz bardziej przekonuje się do giętkich kanałów i skrzynek rozprężnych i taka będzie moja instalacja,śr 75mm. Link do komentarza
Pępuś Napisano 20 grudnia 2010 Autor Udostępnij #84 Napisano 20 grudnia 2010 Cytat Moja wcześniejsza uwaga, że zaproponowano zbyt dużą centralę, ma swoje „odbicie” również w projekcie, który wykonano pod tą zbyt dużą centralę.Sam projekt, przy przyjętym założeniu wymian (zbyt dużych,) dla tego domu, można określić mianem co najmniej poprawnego.Natomiast, raczej nie ryzykowałbym, zastosowanie do tego projektu, centrali o niższej wydajności. Czyli ta centrala będzie musiała chodzić "pełną parą", żeby do najdalszych pomieszczeń doszło świeże powietrze ? No niezbyt mnie to zachwyca... Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 21 grudnia 2010 Udostępnij #85 Napisano 21 grudnia 2010 Cytat Czyli ta centrala będzie musiała chodzić "pełną parą", żeby do najdalszych pomieszczeń doszło świeże powietrze ? No niezbyt mnie to zachwyca... Nie będzie chodzić pełną parą, bo kanały na "projekcie" wygenerują szumy, które w nocy będą nie do zniesienia. Podobnie jak suchość śluzówek podczas (jak się uda ) snu.Panie bajbaga, gościu to narysował z komputera " na nosa" gwarantuję Panu, że nic nie liczył! Skoro przewymiarował urządzenie to się na tym nie zna. Czy może Pan wreszcie odpowiedzieć na pytanie - dlaczego nie ma projektów na skrzynkach rozdzielczych - skoro ( jak Pan uważa) "można i tak i tak"?Czy Pan uważa, że podane w podręcznikach optymalne ( najlepsze ) prędkości powietrza w kanałach to bzdura nie warta uwagi projektanta? Cytat No nie tak bardzo jeden kanał,jeden anemostat(chociaż wiem o co chodzi).W Tuboflex-ie są dwa kanały i jeden anemostat.Tak poza tym,coraz bardziej przekonuje się do giętkich kanałów i skrzynek rozprężnych i taka będzie moja instalacja,śr 75mm. Powietrze poniżej 2 m/sek. w okrągłych kanałach zaczyna przy ściankach płynąć turbulentnie, narasta to wraz ze spadkiem prędkości. Może się zdarzyć, że jakiś element instalacji ( zwłaszcza przy wieloelementowej instalacji ze sztywnych kanałów ) będzie w częstotliwości rezonansowej i dudnienie gotowe! Stąd dwa kanały a nie jeden większy. Link do komentarza
bajbaga Napisano 21 grudnia 2010 Udostępnij #86 Napisano 21 grudnia 2010 Napisałem dość zrozumiale - tak sadzę: Cytat Po co po próżnicy dyskutować. Nie lepiej na rzutu nanieść swoje rozwiązanie w tym zakresie?Czy istnieją projekty na skrzynkach rozprężnych – ależ oczywiście, że tak – zwłaszcza w domach parterowych.Czy w tym, omawianym przypadku, rozwiązanie oparte tylko na skrzynkach rozprężnych, będzie optymalne – nie sądzę. Skoro Pan twierdzi inaczej - niech Pan na tych rzutach narysuje prawidłowy sposób instalacji WM dla tego domu.Będzie to o tyle ciekawe, …że nie publikował Pan nigdzie i nigdy, swoich konkretnych rozwiązań w zakresie takich projektów – a zainstalował pan tysiące WM.Poleciał Pan sobie równo po tym projekcie i jego twórcy – to może teraz kolej na własny, aby pokazać wszem i wobec, że potrafi Pan przekuć w czyn swoje rozważania. Cytat Sam projekt, przy przyjętym założeniu wymian (zbyt dużych,) dla tego domu, można określić mianem co najmniej poprawnego.Natomiast, raczej nie ryzykowałbym, zastosowanie do tego projektu, centrali o niższej wydajności. Podtrzymuje co napisałem w tym zakresie. Chętnie zapoznam się z Pańską wersją rozwiązania dla tego konkretnego budynku. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 21 grudnia 2010 Udostępnij #87 Napisano 21 grudnia 2010 Cytat ależ oczywiście, że tak – zwłaszcza w domach parterowych. Widział Pan to?I mają piętra do dobrej wentylacji? Czy w domu piętrowym są inne zasady? Link do komentarza
Barbossa Napisano 21 grudnia 2010 Udostępnij #88 Napisano 21 grudnia 2010 Cytat .....Podtrzymuje co napisałem w tym zakresie. Chętnie zapoznam się z Pańską wersją rozwiązania dla tego konkretnego budynku. dołączam się do chęci,poprośmy wspólnie, może Mistrz się złamiePLIZZZZZzłośliwość = 0chęci =10naprawdę Link do komentarza
bajbaga Napisano 21 grudnia 2010 Udostępnij #89 Napisano 21 grudnia 2010 Cytat Widział Pan to?I mają piętra do dobrej wentylacji? Czy w domu piętrowym są inne zasady? Widziałem, sam też doradzałem, po części takie rozwiązania. Skrzynki rozprężne są stosowane od zawsze.W domu piętrowym jednak panują trochę inne zasady – choćby (techniczne) w rozprowadzeniu instalacji. Nieużytkowe poddasze daje więcej możliwości instalacyjnych.Czekam na ten projekt dla tego budynku (3 kondygnacje) w całości oparty na skrzynkach rozprężnych. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 21 grudnia 2010 Udostępnij #90 Napisano 21 grudnia 2010 Cytat Widziałem, sam też doradzałem, po części takie rozwiązania. Skrzynki rozprężne są stosowane od zawsze.W domu piętrowym jednak panują trochę inne zasady – choćby (techniczne) w rozprowadzeniu instalacji. Nieużytkowe poddasze daje więcej możliwości instalacyjnych.Czekam na ten projekt dla tego budynku (3 kondygnacje) w całości oparty na skrzynkach rozprężnych. Nie pytam, czy widział Pan instalacje a projekt? Może Pan coś takiego pokazać gdzie jest. Nie chodzi mi o mój - bo ja nie projektuję. Instalacji na skrzynce się nie projektuje. Liczy się średnice kanałów od skrzynki na podstawie minimum i maksimum centrali oraz optymalnych prędkości powietrza. Proszę pokazać lub napisać kto zrobił projekt wykonawczy instalacji na skrzynce rozdzielczej i miękkich kanałach. Link do komentarza
bajbaga Napisano 21 grudnia 2010 Udostępnij #91 Napisano 21 grudnia 2010 Cytat Nie chodzi mi o mój - bo ja nie projektuję. Instalacji na skrzynce się nie projektuje. To w zasadzie wyjaśnia sprawę i czyni dalszą dyskusję w tym zakresie zbędną.Bedzie Pan zadowolony - zamiast projektu.Do czasu – kiedyś, ktoś, wytoczy Panu sprawę za wykonywanie instalacji niezgodnie z obowiązującymi przepisami – bo kominiarz nie odbierze.Drodzy inwestorzy – mając na uwadze powyższe, zawsze żądajcie od wykonawców (wszystkich) oświadczenia, że wykonane prace (instalacje) są zgodne (wykonano zgodnie) z obowiązującymi przepisami.A jak wykonawca bedzie sie migał - służę pomocą prawną. Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 21 grudnia 2010 Udostępnij #92 Napisano 21 grudnia 2010 Po co Pan PAJACUJE! Pytam Pana tyle razy, bo tylko dyletant napisze, że można zrobić projekt wykonawczy. Programy są tylko do trójników i sztywnych kanałów. jak naciągacz chce zainkasować 390 zł za "projekt" odwala takie badziewie bez liczenia. Jest Pan szkodnikiem tego forum. Nie posiada Pan nawet podstawowej wiedzy i wentylacji .Pana wzór na sprawność to kpina! Tak jak redukowanie 100m3/h w kanałach 160mm 125 mm... czy wywiew w spiżarni. Jest Pan zielony w temacie. Link do komentarza
bajbaga Napisano 21 grudnia 2010 Udostępnij #93 Napisano 21 grudnia 2010 Cytat Po co Pan PAJACUJE! Pytam Pana tyle razy, bo tylko dyletant napisze, że można zrobić projekt wykonawczy. Programy są tylko do trójników i sztywnych kanałów. jak naciągacz chce zainkasować 390 zł za "projekt" odwala takie badziewie bez liczenia. Jest Pan szkodnikiem tego forum. Nie posiada Pan nawet podstawowej wiedzy i wentylacji .Pana wzór na sprawność to kpina! Tak jak redukowanie 100m3/h w kanałach 160mm 125 mm... czy wywiew w spiżarni. Jest Pan zielony w temacie. Chyba zacznę studiować kulturę i sztukę . Link do komentarza
Pępuś Napisano 21 grudnia 2010 Autor Udostępnij #94 Napisano 21 grudnia 2010 (edytowany) Cytat Instalacji na skrzynce się nie projektuje. Hmm... Ale jako inwestor to ja np. chciałbym wiedzieć przed montażem, jak i gdzie będzie przebiegać taka instalacja Chyba można wcześniej zrobić choćby prosty schemat ? Dla doświadczonego wykonawcy to raczej nie powinien być problem ... A nie wyobrażam sobie, że montaż takiej instalacji odbędzie się na zasadzie pokazywania w trakcie wykonywania palcem - o,tu dziura, a tu puścimy 3 metry przewodu itd Edytowano 21 grudnia 2010 przez Pępuś (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
bajbaga Napisano 21 grudnia 2010 Udostępnij #95 Napisano 21 grudnia 2010 Cytat Hmm... Ale jako inwestor to ja np. chciałbym wiedzieć przed montażem, jak i gdzie będzie przebiegać taka instalacja Chyba można wcześniej zrobić choćby prosty schemat ? Dla doświadczonego wykonawcy to raczej nie powinien być problem ... Bo widzisz, Ty reprezentujesz typ inwestora świadomego, który domyśla się co to jest projekt wykonawczy. Zapewne domyślasz się również, że aby obliczyć WM opartą na skrzynkach rozprężnych, nie potrzeba obliczeń wykonanych przez program komputerowy.Wiesz także, ze nie potrzeba jakiegoś wysublimowanego i specjalistycznego programu komputerowego, aby na projekt nanieść kilka kresek z opisem.Zapewne interesuje Cię ile powietrza będzie dostarczane lub usuwane z poszczególnych pomieszczeń.Nie chcesz mieć także, ewentualnych, kłopotów przy odbiorze budynku. Link do komentarza
Pępuś Napisano 21 grudnia 2010 Autor Udostępnij #96 Napisano 21 grudnia 2010 Dokładnie Link do komentarza
T. Brzęczkowski Napisano 21 grudnia 2010 Udostępnij #97 Napisano 21 grudnia 2010 Cytat Hmm... Ale jako inwestor to ja np. chciałbym wiedzieć przed montażem, jak i gdzie będzie przebiegać taka instalacja Chyba można wcześniej zrobić choćby prosty schemat ? Dla doświadczonego wykonawcy to raczej nie powinien być problem ... A nie wyobrażam sobie, że montaż takiej instalacji odbędzie się na zasadzie pokazywania w trakcie wykonywania palcem - o,tu dziura, a tu puścimy 3 metry przewodu itd Czy mając omawiany "projekt" Pan wie jak będzie działać wentylacja? Czy Pan wie, że nie dość, ze jest źle zaprojektowana, to jeszcze wbrew obowiązującym przepisom i wiedzy. Wie Pan dlaczego?Otóż nie ma w bibliotekach podstawowych programów komputerowych skrzynek i miękkich kanałów. „Projektant” wrzucił rzuty, naniósł na to najprostszą wentylacje – bez żadnego liczenia! A inny pseudonaukowiec go broni i próbuje w infantylny sposób uzasadnić, że tam coś było liczone ( poza kasą) Zróbmy więc test wiedzy projektanta i bajbagiCzy może Pan, Panie Pepuś sam poprosić wspomnianego „projektanta” by naniósł na rzuty domu wentylację wykonaną na skrzynce gdzie na każdym kanale (miękkim) jest jeden anemostat. Średnica kanałów, by przepływy były optymalne a straty najmniejsze, ma być wyliczona z podręcznika... minimum 2 m/sek. maksimum 5 m/sek.Szanowny „fachowiec” bajbaga – napisał, że są to ( skrzynka i trójniki miękkie i sztywne kanały) opcjonalne rozwiązania – więc jeżeli tak – to powinno się udać. Ja twierdzę, że projektant nie będzie tego umiał zrobić, a skoro nie będzie umiał – to Panu odpowie: tak się nie robi wentylacji ! Link do komentarza
Barbossa Napisano 21 grudnia 2010 Udostępnij #98 Napisano 21 grudnia 2010 eee tamzróbmy test pana fACHOWCA TBwyjaśnij pan to łopatologicznie, albo przestań pan pierd..ića najlepiej zaproponuj pan rozwiązanie techniczne, poprawne wg panaraz zostań pan altruistą, bądź odejdź pan w nie(od)bytw doopie mam te dywagacje, strzel pan projekcik do tego konkretnego tematuskoro instalacja jest taka tania, to tym bardziej projekcik nie powinien kosztować"pytam', "zróbmy test", "odpowiedz pan", itp itddo wyrzyganiaalbo konkrety, albo sp... Link do komentarza
Barbossa Napisano 21 grudnia 2010 Udostępnij #99 Napisano 21 grudnia 2010 .....i duplomatycznie miszczunio zniknąłmnie ignorujewięcej pary ładuje w konfabulacje i wykłady łysenkowej niefizyki budowli, niż konkretyale proście go o szczegóły, domagajcie się nich, żądajcie konkretówa jeżeli nie, to odgryźcie se te paluchy, które klikają na pomocna porada w wykonaniu TBXXXXautocenzuraróbta co chceta palcami, ale zawsze będzie miało to jakieś konsekwencje Link do komentarza
Pępuś Napisano 21 grudnia 2010 Autor Udostępnij #100 Napisano 21 grudnia 2010 Cytat Czy może Pan, Panie Pepuś sam poprosić wspomnianego „projektanta” by naniósł na rzuty domu wentylację wykonaną na skrzynce gdzie na każdym kanale (miękkim) jest jeden anemostat. Średnica kanałów, by przepływy były optymalne a straty najmniejsze, ma być wyliczona z podręcznika... minimum 2 m/sek. maksimum 5 m/sek. Pewnie mógłbym, tylko z pewnością wiązałoby się to z dodatkową zapłatą Nikt nie będzie pracował za darmo, a opcję na sztywnych kanałach wybrałem sam, przed wykonaniem tego projektu. Po prostu takie rozwiązanie wydało mi się trwalsze i solidniejsze, a możliwość wyczyszczenia mechanicznego też jest wg mnie zaletą (ja wiem, że po 15 latach ponoć "nic" tam nie ma, ale co będzie np. za ... 50? (trzeba myśleć o przyszłych pokoleniach ). P.S. Też się przychylam do tego co napisali Barbossa i Bajbaga - Pański opis lub choćby odręczny schemat, wskazujący jak powinna wyglądać taka instalacja, ale na miękkich przewodach i skrzynkach wiele by wniosło do sprawy ... Poza tym niezbyt rozumiem - skoro, jak Pan pisze, nie wykonuje się projektu takiej instalacji, , to w jaki sposób instalator ją wykonuje - nie patrząc nawet w projekt ? Po prostu wchodzi na montaż i od razu przystępuje do dzieła, nie rozrysowując choćby szkicu instalacji? Link do komentarza