Pomocnik Napisano 21 listopada 2010 #1 Napisano 21 listopada 2010 Domowa instalacja kanalizacyjna niemal zawsze projektowana jest jako grawitacyjna – ścieki spływają w niej pod własnym ciężarem. Jednak nawet drobne z pozoru błędy wykonawcze wystarczą, by kanalizacja działała niewłaściwie. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/10300-zasady-montazu-instalacji-kanalizacyjnej 1
Gość Gość Napisano 21 listopada 2010 #2 Napisano 21 listopada 2010 bardzo dobrze jest wszystko opisana polecam każdemu kto robi instalacje kanalizacji w mieszkaniu;) pozdrawiam wszystkich;)..
Gość lucky Napisano 29 sierpnia 2011 #3 Napisano 29 sierpnia 2011 akurat g...prawda, mozliwe że ta ,,proza instalatorska" dla humanisty jest dobrze opisana. Brak jakichkolwiek szczegółów i konkretów.Tyle to mozna wyczytać w kazdej niemal gazecie. Czyszczaki np wykonuje sie już bez uszczelek gumowych / doszczelnienie stozkowe/ , a to że instalacja ma być szczelna to wie każdy laik. Oceniam ten art. w kat. proza na celująco, fachowość- miernie.Pozdrawiam.
Redakcja Napisano 29 sierpnia 2011 #4 Napisano 29 sierpnia 2011 Budujemy Dom nie jest pismem (portalem) instruktażowym dla specjalistów. Artykuły przeznaczone są dla inwestorów budujących dom, a więc nie-specjalistów.P.S. Czyszczaki są dostępne w obu wersjach - bez i z uszczelkami.Jarosław Antkiewicz
Gość Wsiok Napisano 5 marca 2012 #5 Napisano 5 marca 2012 Bardzo dobry artykuł-przybliża laikowi problem wykonania optymalnej instalacji kanalizacyjnej i zapoznaje z elementami w które powinna być wyposażona, a także wyczerpuje zagadnienie doboru odpowiednich średnic rur. Trochę brak konkretniejszych wiadomości na temat montażu odpływu poza budynkiem..
Gość James Napisano 10 kwietnia 2012 #6 Napisano 10 kwietnia 2012 Stoję akuratnie przed problemem przeróbki kanalizacji w domku. Artykuł przybliżył mi troszkę temat i poszerzył wiedzę. Nie skorzystam z 70% w/w wiedzy, bo mam dość prosty temat do zrobienia, ale dla typowego laika - prosty temat jest nie lada wyzwaniem. Bardzo dobry artykuł - łatwo na niego trafić - choć trochę szukałem po sieci. Pozdrawiam, JM..
Gość mirabelka Napisano 18 maja 2013 #7 Napisano 18 maja 2013 Artykul superrrr. Jasno i prosto wyjaśnia "co? jak? i dlaczedo?".
Gość Grzegorz Napisano 17 maja 2014 #8 Napisano 17 maja 2014 Dobry artykuł, ale jest w nim kilka niezgodności. np: "Zawór napowietrzający powinien znaleźć się co najmniej 1 m ponad najwyżej położonym syfonem przyboru podłączonego do pionu" nie do końca tak jest, ponieważ zawór napowietrzający doskonale spełni swoje zadanie, będąc zamontowany np. za syfonem pod zlewem czy umywalką.
Gość Amatorka Napisano 19 lipca 2014 #9 Napisano 19 lipca 2014 Rury kanalizacyjne są 110 nie 100 i 160 nie 150. Gdzieś autor podsłuchał i tyle fachowości...
Gość instalator Napisano 18 lutego 2015 #10 Napisano 18 lutego 2015 do AMATORKI100 i 150 też są ale żeliwne-gdzie średnica podawana jest wewnątrz rury;
Gość mirek Napisano 17 marca 2015 #11 Napisano 17 marca 2015 do montażu rur kanalizacyjnych wykorzystuje się zgrzewarki doczołowe, urządzenia do termoplastycznego łączenia rur z PCV.
Gość R2D2 Napisano 30 października 2015 #13 Napisano 30 października 2015 Zastanawia mnie tylko te 1,5m od przewodu wodociągowego. Czym jest to podyktowane? Nawet przewód energetyczny jest podany w odległości 0,8m.Ktoś może mi to wytłumaczyć?
Gość młody monter Napisano 4 sierpnia 2016 #14 Napisano 4 sierpnia 2016 prawdopodobnie spowodowane to jest tym żebyś podczas robót kanalizacyjnych lub ewentualnie wodociągowych nie naruszył rury i tym samym skaził wodę pitna lub trwale oddziaływał ewentualny wyciek na studnie wody pitnej jeśli korzystasz ze studni głębinowej. Przepis przepisem a życie życie ;)Pozdro z budowy
Gość krzysztof Napisano 20 września 2016 #15 Napisano 20 września 2016 Według mnie, takie rozwiązanie nie jest poprawne. Brakuje informacji o sieci kanalizacji zewnętrznej- rozdzielcza, ogólnospławna czy półrozdzielcza? Włączenie przewodu odprowadzającą wodę deszczową przed zasuwą burzową????????????????? Proszę dokładnie prześledzić drogę opadówki w chwili, kiedy już się zamknie zasuwa, a deszczówka cały czas płynie i płynie i..... wybije gdzie?
Aser Napisano 30 października 2016 #16 Napisano 30 października 2016 Witam, proszę o pomoc w temacie odpowietrzenia kanalizacji:1. Mam WC i bidet na scianie działowej 110 -czy można odpowietrzenie zrobić w tej ścianie (w bruzdach) 2 x50?2, czy są trójniki 110 /2x50 ?
Gość Gos Napisano 11 lipca 2018 #17 Napisano 11 lipca 2018 Mam wylot rury kanalizacyjnej z budynku na głębokości 80 cm . Podobno to za głęboko. Jak myślicie? Ma być przydomowa oczyszczalnia
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 11 lipca 2018 #18 Napisano 11 lipca 2018 4 godziny temu, Gość Gos napisał: Mam wylot rury kanalizacyjnej z budynku na głębokości 80 cm . Podobno to za głęboko. Jak myślicie? Ma być przydomowa oczyszczalnia Dreny standardowo układa się na gł. 60 cm - można i głębiej, ale to dodatkowa praca i zależy jak głęboko utrzymują się wody gruntowe. Wylot kanalizacji powinien znajdować się ok. 20 cm powyżej drenażu (licząc od spodu rury).
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 12 lipca 2018 #19 Napisano 12 lipca 2018 Po drodze będzie jeszcze jakiś osadnik gnilny. Wlot ścieków do niego może być nawet położony niżej niż odpływ do drenażu i wszystko działa prawidłowo. Z zastrzeżeniem, że wtedy osadnik nie jest już wentylowany za pośrednictwem najbliższego pionu. Musi mieć własną wentylację. Cały czas zakładamy tu, że oczyszczalnia będzie z drenażem, nie zaś kompaktowa z pompą do ścieków.
Gość Konrad Napisano 29 lipca 2019 #20 Napisano 29 lipca 2019 To wszystko jest uzależnione od odległości twojej oczyszczalni od domu.
Gość Basia Napisano 5 października 2019 #21 Napisano 5 października 2019 Ehh tam. Chcialam sie dowiedziec jak ulozone sa rury odplywowe pod podloga tj podejcia do glownej rury 15 cm. Gdzie , na jakim poziomie ? W cementowej posadzce samopoziomujacej ? Po nia ? W syropianie ? Pod nim ? Pod izolazcje p. Wodna . jeszcze nizej ? . ehh tam, do bani ta informacja, tylko same oczywistosci gada.
Gość Antoni Napisano 26 października 2020 #22 Napisano 26 października 2020 Hej, chciał bym się dowiedzieć jak uszczelniać wejście rur kanalizacyjnych do budynku. Jak prawidłowo wykonać izolacje przeciwwilgociową wokół rury? (rura przechodzi przez ścianę fundamentową lub ławę fundamentowa) pozdrawiam
Gość Aleksandra Napisano 5 listopada 2022 #23 Napisano 5 listopada 2022 U mnie w domu często cofa się canalizacja i wychodzi przez syfon podłogowy prysznica na dolnym poziomie domu w jednorodzinnego. Wyglada na to ze cześć kanalizacji nie ma dobrego spadu i w momencie kiedy się zatyka lub jest pełne szambo wszystko się cofa. Proponuje się wymianę rur kanalizacyjnych ale to nie wchodzi w grę . Czy jeśli zainstaluje urządzenie przeciwzalewowe i zestaw rozdrabniająco przepompowujacy to pomoże w przepływie ścieków do szamba?
Gość Artur Napisano 6 stycznia 2023 #24 Napisano 6 stycznia 2023 Witam czy może być podłączony zlew , wanna na jednym poziomie co muszla tylko że ona wchodzi od innej strony. Łączy się czwurnikiem
vlad1431 Napisano 7 stycznia 2023 #25 Napisano 7 stycznia 2023 Wydaje mi się, że jedyny problem jaki może wystąpić to taki, że przy spuszczaniu wody w muszli klozetowej podciśnienie może zasysać wodę z syfonów i może śmierdzieć.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
podczytywacz Napisano 7 stycznia 2023 #26 Napisano 7 stycznia 2023 9 godzin temu, vlad1431 napisał: Wydaje mi się, Wydaje Ci się... Naszkicuj opisany układ rur, czwórnik, i pomyśl... Oczywiście brak odległości urządzeń od pionu, wiedzy o jakości odpowietrzenia pionu może prowadzić do różnych wniosków...
vlad1431 Napisano 7 stycznia 2023 #27 Napisano 7 stycznia 2023 Wydaje Ci się... Naszkicuj opisany układ rur, czwórnik, i pomyśl... Oczywiście brak odległości urządzeń od pionu, wiedzy o jakości odpowietrzenia pionu może prowadzić do różnych wniosków...Sam narysuj jak masz ochotę, ja wyciągam wnioski, że tak może być. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Zdaniem Czytelnika Napisano 26 listopada 2024 #28 Napisano 26 listopada 2024 Komentarz dodany przez Elżbieta Gwiazd: Mam problem mieszkam w SM na 1 piętrze pode mną Przychodnią Lekarska mają rury wodne pod sufitem.U mnie sucho sprawdzali kamerą w Przychodni się leje. Administrator SM zarządał ode mnie rozwalenie płytek w łazience i przyległym WC bo chcą kuć podłogę by w stropie wymienić zalane trójniki od wody!!!! Czy to zgodne z prawem? Czy te trójniki powinny być zalane w 40 cm stropie? Czy spółdzielnia ma ubezpieczony budynek i z tego ubezpieczenia wypłaci mi odszkodowanie za zrujnowane dwa pomieszczenia dopiero co wyremontowane? Czy nie mogą do tych trójników dostać się od strony sufitu na parterze gdzie się leje wystąpiła awaria i prace naprawcze już trwają? Podobno przepisy BHP nie pozwalają na kucie stropu w suficie Pomocy jestem emerytką nie poradzę sobie ani z tymi pracami ani ze spółdzielnią mieszkaniową. Może ktoś z Państwa zna się na przepisach budowlanych dot. wielkiej płyty? Proszę o odpowiedź na môj prywatny adres elagwiazda1960@gmail.com Liczę na Państwa pomoc i podpowiedź co mam zrobić. Przecież moje ubezpieczenie mieszkania tego nie obejmuje. Remonty zrobiłam przed emeryturą żeby spać spokojnie u siebie wymieniłam wszystkie rury boże co ja mam teraz zrobić? POMOCY
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 27 listopada 2024 #29 Napisano 27 listopada 2024 Trudno się ostatecznie wypowiadać nie znając szczegółów, w tym tych technicznych. Jednak co do zasady instalacje nie powinny być wykonane w taki sposób, że ich naprawa wymaga naruszenia elementów konstrukcyjnych. Ale w starych budynkach bywa z tym różnie, nie sposób powiedzieć jaka jest faktyczna sytuacja i możliwości naprawy. Ostatecznie jednak, jeżeli zarządca budynku (spółdzielnia mieszkaniowa) decyduje się na dokonanie napraw od strony Pani lokalu to podstawowym jego obowiązkiem jest przywrócenie wszystkiego do stanu pierwotnego. Czyli jeżli jakikolwiek element w mieszkaniu zostanie zniszczony lub uszkodzony to spółdzielnia musi go wymienić lub naprawić. Nie ma przy tym znaczenia cy spółdzielnia ma ubezpieczenie od takich zdarzeń losowych.
Zdaniem Czytelnika Napisano 6 stycznia #30 Napisano 6 stycznia Komentarz dodany przez xxx: Dobry materiał, przydałoby się aby duża część dzisiejszych hydraulików z Internetu zapoznało się z treścią tego artykułu. Od wielu lat udrażniam kanalizację w Warszawie i przeważnie trafiam na nieprawidłowo wykonane odpływy kanalizacyjne - głównie w kuchni. Dwa lub trzy razy widziałem odpływ kuchenny wykonany z rury o średnicy 32 mm, gdzie wyście syfonu miało 40 mm. Czyli za syfonem ktoś dał redukcję 40/32 i potem to podłączył. Oczywiście w ścianie nie zapomniał dać ostrych kolanek o kącie 90 stopni. Zawsze w takich sytuacjach marzy mi się, aby ten co to wykonał przyjechał i spróbował udrożnić taki odpływ. Gratuluję wiedzy i pozdrawiam.